Dove hai trovato la tabella ?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
-
Ultima modifica di cristian29; 09-05-2022, 16:57.FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
Commenta
-
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioWork in progress e addio pellet
Commenta
-
il modello vecchio.... quello nuovo ancora non si trova ! cmq sia qui in sardegna va benissimo quel modelloFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioeccoti un COP più o meno reale reale pur con una tolleranza.....
dopo un po' di fatiche e di tentativi sono riuscito anche io a leggere un po' di dati dal bus di Ariston, per farlo (se interessa agli altri del forum) ho acquistato un adattatore gia' pronto, non sarei in grado di farlo da solo:
https://lectronz.com/products/ebus-to-wifi-adapter
la comodita' di questo e' che si alimenta dalla tensione sul bus, dopo qualche tentativo sono riuscito ad agganciarlo direttamente ai morsetti della caldaia.
Ora riesco (tramite ebusd e tanta fatica) a leggere i parametri che mi servono per il calcolo del cop istantaneo.
Vedo pero' che tu ne hai trovati molti altri, se non ricordo male usi un sw scritto da te e non ebusd, comunque ti chiedo troppo se riuscissi a condividere qui i codici per la decodifica dei messaggi (o i messaggi ed il relavo significato)?
Poi quando tutto e' stabile e funzionante condivido la config completa, sempre se interessa ad altri.
Grazie!
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
dammi un pò di tempo che ricerco le scoperte che avevo fatto, ovviamente non avevo trovato tutto al 100% in quanto non mi sono mai azzardato a scrivere sul bus per interagire ma ho sempre lavorato in ascolto anche perchè la mia interfaccia autocostruita non era completa della parte di scrittura.Ultima modifica di gruppo; 13-05-2022, 20:27.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Ho racchiuso tra codici quote alcuni parametriARRAY PARAMETRI CODICE Timing
secondiN BYTE RISPOSTA lingua italiano dispositivi configurabili retebus attuale numero zona 1 correzione temperatura ambiente 0 (calore massimo 3.0 minimo -3.0) versione sw interfaccia 0.4 interfaccia utente non disponibile non disponibile non disponibile impostazione temperature T giorno 6271 1800 2 T Notte 6371 1800 2 T set Z1 6571 2 Temp antigelo zona 6426 2 Funzione estate/inverno automatico Attivazione estate/inverno auto 0781 1 Limite temp. estate/invermo auto 7971 2 Ritardo commut. estate/inverno 7A71 2 Impostaz Zona1 Range T Z1 0081 1 Selezione Tipologia Termoreg. C079 1 Curva Termoregolazione 6A71 2 Spost Parallelo 6471 2 Influenza Ambiente Proporzionale C279 1 Max T 6071 2 Min T 6171 2 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Modalità richiesta calore CE79 1 Diagnostica Zona 1 T Ambiente 7118 T Set ambiente 6996 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Stato Richiesta Calore Z1 0191 <Non Disponibile> Impostaz Zona1 Tset Z1 Raffr 7071 Range T Z1 0681 Seleziona tipologia termoregolazione CB79 Curva Termoregolazione 7671 Spost Parallelo 7571 Max T 7171 Min T 7371 Impost Temperature T Giorno 6272 T Notte 6372 T set Z2 6572 Temp antigelo zona 6426 Funzione estate/inverno automatico Attivazione estate/inverno auto 0782 Limite temp. Estate/inverno auto 7972 Ritardo commut.estate/inverno 7A72 Impostazioni Zona 2 Range T Z2 0082 Selezione Tipologia Termoregolaz C07A Curva Termoregolazione 6A72 Spost parallelo 6472 Influenza Ambiente Proporzionale C27A Max T 6072 Min T 6172 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Modalità richiesta calore CE7A Diagnostica Zona 2 T Ambiente 7218 T Set ambiente 6A96 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Stato Richiesta Calore Z2 0291 <Non Disponibile> Impostaz Zona2 Tset Z2 Raffr 7072 Range T Z2 0682 Seleziona tipologia termoregolazione CB7A Curva Termoregolazione 7672 Spost Parallelo 7572 Max T 7172 Min T 7372 Impost Temperature T Giorno 6273 T Notte 6373 T set Z3 6573 Temp antigelo zona 6426 Funzione estate/inverno automatico Attivazione estate/inverno auto 0783 Limite temp. Estate/inverno auto 7973 Ritardo commut.estate/inverno 7A73 Impostazioni Zona 3 Range T Z3 0083 Selezione Tipologia Termoregolaz C07B Curva Termoregolazione 6A73 Spost parallelo 6473 Influenza Ambiente Proporzionale C27B Max T 6073 Min T 6173 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Modalità richiesta calore CE7B Diagnostica Zona3 T Ambiente 7318 T Set ambiente 6B96 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Stato Richiesta Calore Z3 0391 <Non Disponibile> Impostaz Zona3 Tset Z3 Raffr 7073 Range T Z3 0683 Seleziona tipologia termoregolazione CB7B Curva Termoregolazione 7673 Spost Parallelo 7573 Max T 7173 Min T 7373 Rete Bus attuale Interfaccia di sistema(locale) z. Modem remoto Energy Manager ControlloTDM - pompa di calore Parametri Utente Impostazione Riscaldamento 1C22 Attivazione modo silenzioso 0320 Ora attivazione modo silenzioso Ora disattivazione modo silenzioso <Non Disponibile> Delta T Setpoint Sanit. Fotovoltaico 762D Attivazione VMC 0325 Configurazioni Ingressi/Uscite HV IN 1 C92A HV IN 2 CB2A HV IN 3 0323 Ingresso AUX 1 D42A Uscita AUX 1 (AFR) CC2A Uscita AUX 2 (AFR) D32A Imp circ AUX2 CF2C Impostazioni Schema Idraulico DC28 Funzione AUTO 0520 Moldalità riscaldamento C728 Comp Temp mandata PC 7D2B Tempo Incremento Temp Risc 602B Correzione T esterna 7426 <Non Disponibile> Presenza anodo Pro- Tech 0D23 Tipo di unità esterna D02C Abilitazione antibloccaggio circ 1823 Riscaldamento - 1 Durata precirc. Risc. D527 Tempo attesa tentativi precirc. D627 Post Circ Risc D727 Funzionamento Circolatore C32A DeltaT obbiettivo x modulaz 7B2B Max PWM pompa D32C Min PWM pompa D22C <Non Disponibile> <Non Disponibile> Temp mand per Asciug Massetto 7C2B Raffrescamento Attivazione modalità raffresc 1023 1 Impostaz Ritardo Accensione Raff D927 1 Comp Temp mandata PC Raffr. 7F2B 2 Sanitario Temperatura Comfort Sanitario 6126 2 Temperatura Ridotta Sanitario 6226 2 Funzione Comfort C028 1 Massimo tempo di caricamento D327 1 Ciclo di sanificazione termica 0B20 1 Ora attiv. Sanific. Termica [hh:mm] Frequenza del ciclo Light Box DHW 0425 1 Modo manuale - 1 Attivazione modo manuale 0223 1 Circolatore Primario CF2A 1 Forzamento valvola deviatrice 0423 1 Test valvola 3 vie COOLING 0523 1 Circolatore Ausiliario 0623 1 Contatti uscita AUX 1/2 0C23 1 <Non Disponibile> <Non Disponibile> <Non Disponibile> Anodo Pro- Tech 0E23 1 Modo manuale - 2 Attivazione modo manuale 0223 1 Forza la pompa in riscaldamento 0B23 1 Test Hp Cool 1523 1 Modalità rating riscaldamento 1923 1 Modalità rating raffrescamento 1A23 1 Impostazione freq. Compr. 6029 2 Impostazione velocità ventolatore 1 6129 2 Impostazione velocità ventolatore 2 7B29 2 <Non Disponibile> Attiv riscaldatori el unità esterna 1C23 1 Cicli di verifica Ciclo Disareazione Ciclo asciugatura del massetto DE28 1 Tot gg restanti asciugatura massetto C846 1 gg restanti asciugatura funzionale C946 1 gg restanti asciugatura pronto posa D046 1 Funzione recupero refrigerante <Non Disponibile> Sbrinamento Selezione Flussimetro TDM DF2A 1 Statistiche Ore di funz pompa di calore (h/10) Nessuno PdC n. Cicli Accensione (h/10) Nessuno <Non Disponibile> Nessuno <Non Disponibile> Nessuno <Non Disponibile> Nessuno <Non Disponibile> Nessuno Ore di sbrinamento Nessuno Ore funzionamento in raffr. (h/10) Nessuno Ore funzionamento in risc. (h/10) Nessuno Ore funz. In sanitario (h/10) Nessuno Diagnostica Pompa Calore -1 Temperatura esterna 7810 2 Temp mandata acqua pompa calore 7610 2 Temp ritorno acqua pompa calore 7710 2 Temp evaporatore 7910 2 Temp aspirazione compr. 7217 2 Temp mandata compr. 7317 2 Temp del refrigerante 7117 2 TEO 7417 2 <Non Disponibile> Diagnostica Pompa di calore - 2 Modalità Operative CA46 1 Errore PdC C54B 1 Termostato sicurezza PdC 1A11 1 Flussimetro 6E13 2 Stato flussostato 0C45 1 Spegnimento di prot. Del compr. 1045 1 Pressione evaporatore 6C4F 2 Pressione condensatore 6D4F 2 Diagnostica Pompa Calore - 3 Capacità Inverter 6947 2 Frequenza attuale compressore CB46 1 Modulazione del Compressore C446 1 Stato Riscaldatore elettrico 1C45 1 Stato circolatore primario C200 1 Velocità ventilatore 1 6E4F 2 Velocità ventilatore 2 6F4F 2 Valvola di espansione 704F 2 <Non Disponibile> Diagnostica Pompa di Calore - 4 stato compressore 1145 1 stato preriscaldatore compressore 1245 1 stato ventilatore 1 1445 1 stato ventilatore 2 1545 1 Stato valvola 4 vie 1345 1 Stato resistenza nel bacino 1645 1 corrente compressore 714F 2 <Non Disponibile> <Non Disponibile> <Non Disponibile> Diagnostica 1 Ingressi STATO SISTEMA C94B 1 TEMPERATURA IMPOSTATA RISCALDAMENTO 6047 2 TEMPERATURA ACCUMULO SANITARIO 7017 2 HV IN 1 1D11 1 HV IN 2 1C11 1 HV IN 3 1F11 1 INGRESSO AUX 1 1E11 1 Diagnostica 2 Uscite Stato circolatore primario C200 1 Stato circolatore ausiliario C700 1 Valv 3 vie risc/san 0601 1 Valv 3 vie risc/raffr 0701 1 Anodo 1903 1 Uscita AUX 1 1803 1 Uscita AUX 2 1A03 1 Configurazione connettività ON/OFF della rete Wi-Fi 0921 1 Configurazione rete <Non Disponibile> Orario Internet 1421 1 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Info Connettività Stato connettività CC4B 1 Livello del segnale C3F0 1 Stato dell'attivazione C4F0 1 Numero seriale Stato aggiornamento sw C89C 1 <Non Disponibile> <Non Disponibile> Configurazione Attivazione carica buffer 1B23 1 Tipologia di carica del buffer D12C 1 Isteresi temperatura setpoint 672E 2 Temperatura di setpoint in risc. 692E 2 Temperatura di setpoint in raffresc. 752E 2 Temp. di setpoint modalità SG 682E 2 Offset setpoint per integr. Fotovolt. 6A2E 2 Modalità setpoint del buffer 1F23 1 Diagnostica Sonda temperatura buffer bassa 769E 2 Sonda temperatura buffer intermedia 779E 2 Sonda temperatura buffer alta 759E 2 Richiesta carica buffer 1B45 1 Statistiche Ore di carica buffer in risc. (/10) 5AD1 2 Ore di carica buffer in cool. (/10) 5BD1 2 <Non Disponibile> <Non Disponibile> potenza consumata pdc 7C4F 2 temperatura ambiente richiesta 6997 2 orologio di sistema 2070 6 Temperatura sonda esterna 7647 2 codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioHo racchiuso tra codici quote alcuni parametri
Il protocollo ero riuscito in qualche modo a decifrarlo, nonostante Ariston non rispetti lo standard eBus, i codici che avevo individuato (temp mandata, ritorno, frequenza, ed altri ) combaciano con i tuoi per cui sono validi anche per un impianto ibrido come il mio.
Ora inserisco quelli che hai scoperto pian piano nella configurazione e vedo come reagisce il sistema.
Il mio adattatore permette anche le scritture sul bus, l'ho usato (via ebusd) solamente per forzare le richieste di informazioni, per il momento tutto OK (al netto di un paio di reset del bus, ma credo dovuti a problemi di regolazione della tensione).
Postero' gli avanzamenti per chi interessa con le configurazioni una volta testate.
Di nuovo grazie per l'enorme lavoro, non oso immaginare quanta fatica ci sia voluta, io sul bus del mio impianto vedo passare letteralmente decine di messaggi al secondo, non sarei mai riuscito a trovare l'ago nel pagliaio!
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
se noti ti ho messo anche il consumo elettrico e ' abbastanza preciso per cui ti puoi calcolare il COP
per le temperature mandata e ritorno ti consiglio di far girare acqua per ritoccare eventuuali errori tanto non serve che sia precisissima la temperatura ma deve essere preciso l'errore tra i due per fare il calcolo di un COP affidabile.
siccome ho perso mesi per fare il calcolo del crc se ti serve lo posto
con che linguaggio hai intenzione di fare il software?Ultima modifica di gruppo; 14-05-2022, 22:22.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiocon che linguaggio hai intenzione di fare il software?
sorry per il post lungo; tutto quello che puoi condividere e' bene accetto, io sto cominciando quasi da zero, sono partito da una serie di informazioni che ho trovato on line, ad esempio, questi i significati presunti dei codici messaggio Ariston (parziali)
PBSB Ariston
2000 get setpoints
2001 get params
2002 get faults
200E return params
2070 cast time
2038 bus controls
2034 bus reset
0704 Identification(Ebus)
2031 master device identificator bcasts
203A request slave device
....
Da ebusd ho rilevato questi elementi sul bus, cercando di identificarli spegnendoli in sequenza
00 master #1 - PC(da standard Ebus)
03 master #11
13 master #12 Sistema Ibrido-EnergyManager?
18 slave #12 Sistema Ibrido-EnergyManager?
1e slave #MASTER PDC?
23 slave #SLAVE PDC?
31 master #8, ebusd
36 slave #8, ebusd
37 master #18 CALDAIA
3c slave #18 CALDAIA
70 master #4 SENSYS
75 slave #4 SENSYS
7f master #24 LIGHT GW
84 slave #24 LIGHT GW
fe BROADCAST (da standard Ebus)
ff PC(da standard Ebus)
L'idea (spero non un'utopia) e' quella di compilare una configurazione funzionante per Ebusd da condividere poi ad es. su github.
I vantaggi che vedo per questa soluzione sono:
- essere codeless (sono una capra a scrivere codice, un po' meglio a parametrizzarlo)
- si puo' interfacciare con una pletora di adattatori per ebus anche gia' industrializzati (seriali, etherne, wifi)
- essere aperta a tutte le integrazioni che supportano ebusd (MQTT in primis, ma anche Home Assistant ecc)
- concentrarsi sulla decodifica del messaggio facendo gestire ad ebusd la conversione dei data type differenti (es. temperature, date, tempi ecc)
- lasciare a ebusd la formattazione delle scritture (es. richieste esplicite di dato)
- lasciare a ebusd la gestione della scala del dato (es divisione automatica per dieci delle temperature)
Ovviamente tutto questo al prezzo di dovere imparare come scrivere il CSV di configurazione.
Per il momento sto sperimentando, anche perche' richiede molto tempo (tu me ne hai fatto risparmiare parecchio!!!)
Magari piu' avanti posto l'elenco dei messaggi recuperato dal bus e la mia ipotesi di decodifica cosi' se hai tempo e voglia la guardi anche tu...ovviamente senza impegno
Per il momento grazie ancora, sei stato impagabile.
P.S.
per risolvere il problema degli accenti io uso l'apostrofo ovunque, tanto e' chiaro a chi legge come interpretatli
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
Ciao Gruppo,
sorry per il post lungo; tutto quello che puoi condividere e' bene accetto, io sto cominciando quasi da zero, sono partito da una serie di informazioni che ho trovato on line, ad esempio, questi i significati presunti dei codici messaggio Ariston (parziali)
PBSB Ariston
2000 get setpoints
2001 get params
2002 get faults
200E return params
2070 cast time
2038 bus controls
2034 bus reset
0704 Identification(Ebus)
2031 master device identificator bcasts
203A request slave device
....
Da ebusd ho rilevato questi elementi sul bus, cercando di identificarli spegnendoli in sequenza
00 master #1 - PC(da standard Ebus)
03 master #11
13 master #12 Sistema Ibrido-EnergyManager?
18 slave #12 Sistema Ibrido-EnergyManager?
1e slave #MASTER PDC?
23 slave #SLAVE PDC?
31 master #8, ebusd
36 slave #8, ebusd
37 master #18 CALDAIA
3c slave #18 CALDAIA
70 master #4 SENSYS
75 slave #4 SENSYS
7f master #24 LIGHT GW
84 slave #24 LIGHT GW
fe BROADCAST (da standard Ebus)
ff PC(da standard Ebus)
L'idea (spero non un'utopia) e' quella di compilare una configurazione funzionante per Ebusd da condividere poi ad es. su github.
I vantaggi che vedo per questa soluzione sono:
- essere codeless (sono una capra a scrivere codice, un po' meglio a parametrizzarlo)
- si puo' interfacciare con una pletora di adattatori per ebus anche gia' industrializzati (seriali, etherne, wifi)
- essere aperta a tutte le integrazioni che supportano ebusd (MQTT in primis, ma anche Home Assistant ecc)
- concentrarsi sulla decodifica del messaggio facendo gestire ad ebusd la conversione dei data type differenti (es. temperature, date, tempi ecc)
- lasciare a ebusd la formattazione delle scritture (es. richieste esplicite di dato)
- lasciare a ebusd la gestione della scala del dato (es divisione automatica per dieci delle temperature)
Ovviamente tutto questo al prezzo di dovere imparare come scrivere il CSV di configurazione.
Per il momento sto sperimentando, anche perche' richiede molto tempo (tu me ne hai fatto risparmiare parecchio!!!)
Magari piu' avanti posto l'elenco dei messaggi recuperato dal bus e la mia ipotesi di decodifica cosi' se hai tempo e voglia la guardi anche tu...ovviamente senza impegno
Per il momento grazie ancora, sei stato impagabile.
P.S.
per risolvere il problema degli accenti io uso l'apostrofo ovunque, tanto e' chiaro a chi legge come interpretatli
io sono interessato a quello che stai facendo Fabyan
Non posso essere di grande aiuto poichè non ne ho le competenze, ma se con l'aiuto di Gruppo riesci a sviluppare HW e SW replicabile facilmente, lo implementerò sicuramente sulla mia. Vi ringrazio entrambi in anticipo
buona serataFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta
-
A parte i primi log con ebusconnector poi ho lavorato con software fatto da me e poi portato avanti da MAX dove insieme abbiamo trovato codici vari poi lui creando un database ha potuto sviluppare ricerche per il reverse engeenering ed io sviluppando l'algoritmo per il crc visto che quello che si trovava in rete a suo tempo per il bridgenet non funzionava è stato utile per eliminare telegrammi non corretti.
MAX lavorando già sul TCPIP ha modificato la connessione da COM a TCP per migliorare la stabilità , con questo software riesco a filtrare alcuni telegrammi ben precisi per fare test poi ho abbandonado ormai 2 anni orsono , ho poi riportato su arduino ide un porting di alcune conoscenze e da allora non ho fatto più nulla, appena riesco a ritrovare il codice arduino per pilotare un oled con i dati sniffati sul bus lo posto.
per il visualstudio dovrò chiedere autorizzazione a MAX .codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioappena riesco a ritrovare il codice arduino per pilotare un oled con i dati sniffati sul bus lo posto.per il visualstudio dovrò chiedere autorizzazione a MAX .
con la tua "Bibbia" di codici ho fatto enormi passi in avanti, al momento sto compilando il CSV di configurazione di Ebusd inserendo quelli che hai individuato.
Al momento, per ogni campo sto:
- implementando la richeista esplicita del dato, che e' piu' facile per me, poi in una seconda fase devo mettermi ad analizzare i codici che gia' viaggiano sul bus (broadcast ed altri msg).
- aggiustando l'analisi della risposta per formattarla correttamente, quando avro' pronta tutta la lista ed il file verra' digerito senza errori da ebusd faro' i test di validazione dei risultati confrontandoli con il sensys (al momento quelli fatti a campione tornano piu' o meno tutti).
Passo utleriore sara' scrivere sul bus e creazione degli scenari da implementare su strumenti di home automation tra cui:
- Da spento ad acceso in riscaldamento
- Da spento ad acceso in raffrescamento
- Da acceso in riscaldamento variazione di temperatura
- Da acceso in raffrescamento variazione di temperatura
- Da acceso in riscaldamento a spento
- Da acceso in raffrescamento a spento
Il tutto complicato dal fatto che ho un sistema ibrido, per cui devo tenere anche conto dei parametri della caldaia
Ci vorra' ancora un bel po' di tempo....
vi tengo aggiornati.
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 1 mi piace
Commenta
-
Avanzamento.
Ho configurato ebusd per leggere molti dei parametri che Gruppo e Max hanno individuato:
broadcast ext_temp = ERR: end of input reached
heatpump heatpump_4way_valve_state = ERR: arbitration lost
heatpump heatpump_base_pane_heater_state = off
heatpump heatpump_compr_current = 0.0
heatpump heatpump_compressor_state = off
heatpump heatpump_compr_frequency = 0
heatpump heatpump_compr_modulation = 100
heatpump heatpump_cond_press = ERR: arbitration lost
heatpump heatpump_dhw_store_temp = 0.1
heatpump heatpump_electric_heater = ERR: arbitration lost
heatpump heatpump_evap_press = 18.5
heatpump heatpump_exp_valve = 50
heatpump heatpump_fan1_speed = 0
heatpump heatpump_fan1_state = off
heatpump heatpump_fan2_speed = 0
heatpump heatpump_fan2_state = off
heatpump heatpump_flowmeter = 0.0
heatpump heatpump_flow_switch = open
heatpump heatpump_inverter_capacity = 7
heatpump heatpump_main_pump = on
heatpump heatpump_mode = Soft_fail
heatpump heatpump_power_consumption = 25
heatpump heatpump_preheater_state = off
heatpump heatpump_shutoff_protection = off
heatpump heatpump_teo_temp = 31.9
hybrid heatpump_aux1_input = off
hybrid heatpump_comp_discharge_temp = 29.8
hybrid heatpump_condenser_outlet_temp = 29.3
hybrid heatpump_evaporator_temp = 29.4
hybrid heatpump_heat_temp = 1740.9
hybrid heatpump_hv_inv_1 = off
hybrid heatpump_hv_inv_2 = off
hybrid heatpump_hv_inv_3 = off
hybrid heatpump_last_error = 0
hybrid heatpump_safety_thermostat = ERR: arbitration lost
hybrid heatpump_status = off
hybrid heatpump_suction_temp = 30.0
hybrid heatpump_water_flow_temp = 29.2
hybrid heatpump_water_return_temp = 29.6
hybrid hybrid_ext_temp = 29.7
hybrid max_modulation = 25601
hybrid z1_antifreeze_temp = 5.0
hybrid z1_cool_offset = 0.0
hybrid z1_cool_setpoint_temp_set = 7.0
hybrid z1_cool_slope = 0.25
hybrid z1_cool_temp_range = fancoil
hybrid z1_cool_therm_type_selection = on-off
hybrid z1_cool_water_max_temp = 12.0
hybrid z1_cool_water_min_temp = 7.0
hybrid z1_day_temp = 19.0
hybrid z1_heat_offset = -6.0
hybrid z1_heat_request = off
hybrid z1_heat_request_mode = standard
hybrid z1_heat_room_temp_infl = 6
hybrid z1_heat_setpoint_temp_check = 19.0
hybrid z1_heat_slope = ERR: arbitration lost
hybrid z1_heat_temp_range = low
hybrid z1_heat_therm_type_selection = outdoor_and_room
hybrid z1_heat_water_max_temp = ERR: read timeout
hybrid z1_heat_water_min_temp = ERR: read timeout
hybrid z1_night_temp = ERR: read timeout
hybrid z1_room_temp = 25.8
hybrid z1_summer_winter_auto_switch = ERR: read timeout
hybrid z1_summer_winter_switch_delay_time = ERR: read timeout
hybrid z1_summer_winter_temp_thresh = ERR: read timeout
Gli errori di timeout e arbitration lost sono dovuti ad un settaggio non ancora ottimale dell'adattatore che utilizzo, dato che al momento sto esplicitamente richiedendo il dato quello che succede e' che il mio server tramite ebusd scrive sul bus una richiesta esplicita del dato (richiesta master-->slave) e ne interpreta il risultato; questo crea traffico sul bus che si somma al traffico ordinario. Essendo il protocollo molto sensibile alle latenze pago il fatto che il mio adattatore, connesso in wifi, e' molto lontano dal router causando latenze alle volte di decine di ms. Devo lavorarci ancora.
Per il momento completero' la lettura di tutti i parametri identificati in questo modo, poi mi mettero' a capire come interpretare i messaggi che gia' viaggiano sul bus per evitare di aggiungere ulteriori comunicazioni inutili.
Alla prossima.
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
io no ho mai fatto richieste sul bus ma ho notato che a volte ce' un 10 da solo sul bus,( notazione esadecimale) non e'che ti devi sincronizzare.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioio no ho mai fatto richieste sul bus ma ho notato che a volte ce' un 10 da solo sul bus,( notazione esadecimale) non e'che ti devi sincronizzare.
Ebusd gestisce in autonomia la sincronizzazione solo che per il mio setup la latenza del wifi (Ebusd(PC)-->Wifi-->esp32-->Segnale-->esp32-->wifi-->Eusd(PC) ogni tanto crea casini.
Da qualche ora comunque gira in lettura attiva senza troppi errori, lo lascio lavorare un po' prima di manipolare di nuovo il file e vediamo cosa succede.
Nel frattempo sto cercando di analizzare i dati broadcast e i dati che viaggiano sul bus in autonomia, vediamo cosa ne esce...
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
Domanda rapida a tutti, sempre per la configurazione dei parametri....dal menu' diagnostica uno dei valori rilevati e' la capacita' dell'inverter, che mi ritorna un valore 7, cosa sono? Kg. di GAS? Litri di??
GrazieVilletta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio...codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Ciao,
ho iniziato a creare il repository Github del progetto, e' del tutto un WIP che verra' aggiornato ancora piu' volte pero' se qualcuno vuole puo' iniziare a sperimentare.
Ci tengo a precisare che il file e' al momento configurato per le mie esigenze, e non e' detto che funzioni tutto al primo colpo...
Se volete iniziare a dare un'occhiata lo trovate qui:
https://github.com/wrongisthenewrigh...ston-bridgenetVilletta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggioCiao,
ho iniziato a creare il repository Github del progetto, e' del tutto un WIP che verra' aggiornato ancora piu' volte pero' se qualcuno vuole puo' iniziare a sperimentare.
Ci tengo a precisare che il file e' al momento configurato per le mie esigenze, e non e' detto che funzioni tutto al primo colpo...
Se volete iniziare a dare un'occhiata lo trovate qui:
https://github.com/wrongisthenewrigh...ston-bridgenet
Ok grazie
Vedo s e ci capisco
buona giornata
FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta
-
Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
Ok grazie
Vedo s e ci capisco
buona giornata
Se servono info chiedi pure!
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
Quella e' la pagina "istituzionale"
Se servono info chiedi pure!FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta
-
Rieccomi dopo qualche mese di assenza, non ho avuto tempo di aggiornarvi sul mio impianto, riassumo dicendovi che, passato l'inverno, tutti coloro che mi avevano consigliato la 50M avevano ragione in quanto la 70M è troppo esuberante per la mia casa, ma era l'unica in pronta consegna ed ho dovuto cedere.
Oggi scrivo per chiedervi consiglio su un dubbio che mi è venuto, ovvero con riferimento allo schema allegato vorrei sapere se è necessario mettere una o entrambe le valvole di non ritorno indicate dalle frecce rosse (al momento non sono presenti)Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
Commenta
-
Le fanno mettere perchè così i circuiti sono isolati uno dall'altro. La direzione del flusso è garantito e non può esserci rimescolamento. Se c'è una perdita in un circuito non influenza l'altro.
Può anche funzionare senza.
Se le metti, devi spostare i vasi di espansione a valle perchè mentre carichi il puffer, i vasi si trovano sul circuito di riscaldamento che è isolato, quindi non può espandere.Ultima modifica di nanotek; 30-05-2022, 09:49.
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLe fanno mettere perchè così i circuiti sono isolati uno dall'altro. La direzione del flusso è garantito e non può esserci rimescolamento. Se c'è una perdita in un circuito non influenza l'altro.
Può anche funzionare senza.
Se le metti, devi spostare i vasi di espansione a valle perchè mentre carichi il puffer, i vasi si trovano sul circuito di riscaldamento che è isolato, quindi non può espandere.Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
Commenta
-
Originariamente inviato da pico81 Visualizza il messaggio
Grazie per il riscontro. Attualmente le non ritorno non ci sono, per sicurezza pensavo di mettere solo quella sul circuito ACS per evitare eventuali rimescolamenti tra acqua fredda e calda in estate, se non sbaglio facendo così posso evitare di spostare i vasi di espansione. Che ne pensi?
Se fai raffrescamento devi metterle per evitare rimescolamenti/ridurli al minimo e devi spostare i vasi di espansione. Il loro posizionamento non è corretto perchè rimangono su un ramo isolato. Oppure aggiungi dei vasi sul ramo del puffer/PIT.
Commenta