  • Originariamente inviato da maini81 Visualizza il messaggio
    Ma se è richiesto per garanzia perche non c'è traccia, oltre che nel disegno del termotecnico, nel manuale di installazione? Si fa unicamente riferimento all Euro filtro
    Non mi ha posto problemi di attivazione di garanzia ma lo metterò appena possibile (termine stagione invernale magari)
    Vi torna che La garanzia venga fatta partire dal ritiro del prodotto e non dal primo avvio?
    La garanzia standard di 2 anni parte dal momento della vendita. Perchè tu il primo avvio potresti non farlo mai... la prendi, la installi, la usi.
    Se sottoscrivi la garanzia estesa di ariston, dura 5 anni dal primo avvio. Quindi gli inizi possono non coincidere perchè sono garanzie diverse.

    La garanzia estesa Ariston si può sottoscrive solo al momento del primo avvio. Il primo anno è gratis, per gli anni successivi costa 250 Euro per una 70M. Quindi in 5 anni gli lasci giù altri 1000 euro.

    P.s. Gli schemi di installazione riportati nei manuali sono generici. Lo schema di installazione corretto lo deve fare il termotecnico o l'ufficio tecnico di ariston in base alle richieste.

    Il defangatore è comunque richiesto delle normative. Che impongono anche molto altro... L'impianto non può essere dichiarato eseguito secondo "la regola dell'arte". Ma tanto lo so che tanti "giratubi" non ne hanno alba e fanno la dichiarazione a caso.
    Ultima modifica di nanotek; 21-01-2023, 18:55.

    Commenta


    • Per quello che vale il mio pensiero, indipendentemente da garanzia il defangatore lo metterei sempre, protegge anche lo scambiatore dove c'e' il rischio di particelle .
      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
      nella mia pagina personale trovate codice becharge

      Commenta


      • gruppo sono d accordo, me lo hanno consigliato un po tutti.
        Dopo 2 giorni e mezzo direi che la monoblocco funziona, non ho più avuto errori.
        Ho dovuto spegnere ieri notte perché era andata oltre la temperatura impostata (avevo 23 gradi in casa e impostato 20) e si moriva dal caldo oltre al fatto che consumava costantemente 3kw.
        ​​​​​​Prima di spegnere ho visto che la mandata era andata a 50 gradi, nonostante avesse (il cat) impostato a 45 temp max.
        Ho riacceso questa mattina e pomeriggio ho spento per lo stesso motivo, temperatura in casa in casa eccessiva (oltre la soglia impostata) e consumi alti (sempre sui 3,3kw) mandata oltre i 35 gradi impostati
        Il problema può essere dovuto alo schema "elettrico"? Ho sensys impostato su zona 1 e uscite microinterruttore delle elettrovalvole su TA2.
        Non avendo ancora i termostati negli ambienti che comandano l apertura (delle elettrovalvole) , per testare pompa e impianto le elettrovalvole (NC) a 4 fili sono costantemente alimentate dalla corrente per aprire il circuito
        Ultima modifica di maini81; 22-01-2023, 20:41.

        Commenta


        • Potevi risparimare corrente semplicemente staccando le testine.
          Hai impostato una climatica troppo alta.. abbassala.

          Commenta


          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            Potevi risparimare corrente semplicemente staccando le testine.
            Hai impostato una climatica troppo alta.. abbassala.
            Le ho lasciate per testare impianto e valvole. Se tolgo corrente alle elettrovalvole mi si ferma la macchina e da errore 937 (immagino perché trova valvole chiuse?)

            Ho notato (foto sopra) che stato richiesta calore zona 1 (sensys) è 0,ricordo che zona2 era su 1 (richiesta calore) ... Possibile che se collego le testine al ta2 attribuisca la zona2 al in automatico TA2?

            Commenta


            • Buonasera
              Posseggo da 3 anni la Nimbus 50 s, Sempre perfetta fino a questa mattina.
              La pdc era in programmato con la temperatura notturna fino alle 9 della mattina, quindi in off, quando mi son alzato alle 8 volevo passare alla temperatura confort, ma il display indica 'errore 910 errore comunicazione con hp'.

              Ho provato a verificare le connessioni e fare qualche prova nei menù ma non son riuscito a farla ripartire, non so se ci sia stato qualche sbalzo di tensione notturno, ma comunque l' energia non è mancata durante la notte.

              Qualcuno ha qualche consiglio? é gia successo a qualcuno?
              Non ho trovato riferimenti cercando questo codice.
              Domani contatterò l' assistenza sperando che siano celeri.

              Saluti

              Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
              Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

              Commenta


              • Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                ​​​​​​

                Qualcuno ha qualche consiglio? é gia successo a qualcuno?
                Non ho trovato riferimenti cercando questo codice.
                Domani contatterò l' assistenza sperando che siano celeri.

                Saluti
                Ciao,
                Non mi è successo ma se non erro l'errore è riportato sul manuale della macchina (questo quelli della M ma credo sia simile...

                https://www.google.com/url?sa=t&sour...ATNY3E57Qz2gp1
                Spegni elettricamente (stacca la corrente) e riaccendi la Pdc.
                Se non si risolve io controllerei i collegamenti bus tra unità esterna, interna e sensys.

                Ciao

                Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0

                Commenta


                • Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio

                  Ciao,
                  Non mi è successo ma se non erro l'errore è riportato sul manuale della macchina (questo quelli della M ma credo sia simile...

                  https://www.google.com/url?sa=t&sour...ATNY3E57Qz2gp1
                  Spegni elettricamente (stacca la corrente) e riaccendi la Pdc.
                  Se non si risolve io controllerei i collegamenti bus tra unità esterna, interna e sensys.

                  Ciao
                  Ho provato a togliere l' alimentazione e ricollegare, poi ho aperto la macchina esterna e la macchina interna i cavi dati erano connessi e non c' era nessun segno di ossidazione o danni.
                  Ho il manuale fisico in casa e per quell errore dice: Verificare cavi connessione bus, oppure sostituire scheda tdm.
                  Comunque la macchina stava funzionando benissimo fino ad 8 ore prima.
                  Alle 9 ho chiamato il cat e sto aspettando che mi richiamino per l appuntamento, dovevano verificare gli appuntamenti gia presi per trovarmi uno spazio al più presto.



                  Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                  Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                  Commenta


                  • verifica se lampeggia la segnalazione sulla scheda tdm o rimane fissa
                    codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                    nella mia pagina personale trovate codice becharge

                    Commenta


                    • Luce rossa fissa, da manuale dice sostituire scheda tdm..
                      Ora aspetto l assistenza che mi ha fissato l appuntamento per giovedì mattina…

                      Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                      Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                      Commenta


                      • la scheda dovrebbe avere un numero che la identifica come ricambio,
                        cercala su internet per avere anche un idea del costo puoi cercarla oltre che come ariston anche come ricambio elco o chaffetoaux cambia solo il nome ma è la solita.
                        facci sapere anche i costi di riparazione e se puoi fare qualche foto della scheda probabile guasta in alta definizione .
                        codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                        nella mia pagina personale trovate codice becharge

                        Commenta


                        • Stasera apro l unità per fare la foto e trovare il codice della scheda.
                          Lunedì quando ho chiamato il cat, la ragazza al telefono ha cercato i miei dati e mi ha detto: la macchina è stata attivata a novembre 2021, quindi è in garanzia, ma la macchina è stata attivata a novembre 2019, a novembre 21 mi hanno fatto l aggiornamento al software del unita interna, penso proprio alla tdm, la ragazza deve aver fatto confusione, o hanno inserito male i dati nel terminale. Domani vedo cosa dirà il tecnico, se per loro è in garanzia io non dico niente.

                          Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                          Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                          Commenta


                          • Se non hai sottoscritto la garanzia integrativa (a pagamento annuale) che dura 5 anni con relative manutenzioni, la garanzia standard è di due anni. In ogni caso si accorgeranno della data esatta quando mandano la richiesta ad Ariston.
                            Piuttosto spero per te che si sbrighino perchè adesso non fa caldo.

                            Commenta


                            • Si spero che se la scheda è da sostituire abbiano il ricambio o comunque sia reperibile in tempi brevi. Sto tamponando con una stufetta zibro in salone e cucina, ma ormai nei bagni e in camera siamo scesi a 15 gradi.

                              Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                              Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                              Commenta


                              • Questa è la scheda tdm, ho visto che si trova in Francia ed Inghilterra e anche dalla Cina, come prezzo siamo intorno a 180€. Se il cat mi spara sopra i 300€ per la sostituzione valuterò di acquistarla per conto mio.

                                Questo è il codice della scheda
                                740190032400


                                Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                Commenta


                                • Salve a tutti..mi scuso in anticipo se interrompo altre discussioni..ho letto quasi tutte le pagine ma purtroppo sono veramente negato e ci capisco poco..sono un possessore di una Nimbus POCKET 70 M NET senza puffer..con radiante classico a pavimento, vivo in zona C, casa con muri in pietra spessì 50 cm degli anni 30 senza coibentazione, boiler ACS da 400 litri montato sul ritorno (almeno mi sembra così.. son poco ferrato) con valvola a tre vie..125 mq, infissi in legno doppio vetro nuovi.. da una settimana ho iniziato ad avere problemi (freddo) la macchina (giustamente) visto il calo delle temperature ( max -2) ha iniziato a faticare.. ma ora fa tanti on/off durante la notte facendo raffreddare la casa (ne fa almeno 8 ogni notte) mai di giorno e non li aveva mai fatti prima di allora..è in funzione da metà novembre h24 e non ho mai avuto freddo viste anche temperature quasi estive..ho chiamato chi me L ha installata ma ha semplicemente aumentato la pompa dall’
                                  80% a 90% e la temperatura dell’acqua di mandata a 40 gradi come dice il progetto (prima era 35) Loro hanno impostato il funzionamento della macchina a temperatura fissa di mandata, non mi è stato spiegato nulla del funzionamento..io la vorrei far funzionare in climatica ma non ho la più pallida idea di come fare..sono totalmente negato..neanche tanto per i consumi ma principalmente per il comfort..
                                  Ultima modifica di Dani83; 26-01-2023, 06:15.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                                    Questa è la scheda tdm, ho visto che si trova in Francia ed Inghilterra e anche dalla Cina, come prezzo siamo intorno a 180€. Se il cat mi spara sopra i 300€ per la sostituzione valuterò di acquistarla per conto mio.

                                    Questo è il codice della scheda
                                    740190032400
                                    e la scheda inverter quella !

                                    FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                    caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                      e la scheda inverter quella !
                                      Ho dubitato di aver mandato la foto sbagliata, quella è la tdm. Se cerchi su google quel codice lo puoi vedere.

                                      Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                      Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                      Commenta


                                      • Stamattina è venuto il tecnico, ha cambiato la scheda tdm e la pdc è ripartita,
                                        il costo totale dell intervento €240.
                                        Mi sembra un prezzo onesto.

                                        La scheda guasta vorrei provare a farla riparare, così la tengo per scorta.

                                        Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                        Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Dani83 Visualizza il messaggio
                                          a una settimana ho iniziato ad avere problemi (freddo) la macchina (giustamente) visto il calo delle temperature ( max -2) ha iniziato a faticare.. ma ora fa tanti on/off durante la notte facendo raffreddare la casa (ne fa almeno 8 ogni notte) mai di giorno e non li aveva mai fatti prima di allora............io la vorrei far funzionare in climatica ma non ho la più pallida idea di come fare..sono totalmente negato..neanche tanto per i consumi ma principalmente per il comfort..
                                          Ciao,

                                          Le mie prime ipotesi senza avere alcun dato alla mano: se va sotto zero è probabile che gli on-off siano banalmente dovuti al normale defroft . Come li hai rilevati?
                                          Purtroppo non esiste una vera guida alla regolazione climatica delle Nimbus, ci sono diversi post interessantissimi nel forum, specialmente di Gruppo. Che danno qualche indicazione. Avevo l'obiettivo di creare una guida ad hoc ma mi sono fermato a che io perché non sono sicuro di come scriverla... la questione è complessa e le oltre 200 pagine di questo forum lo rappresentano bene.
                                          buona lettura
                                          Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0

                                          Commenta


                                          • Intanto grazie mille.. si ho letto quasi tutte le pagine..quasi xó..e che purtroppo non ho trovato da nessuna parte la spiegazione delle varie voci del sotto menù.. tipo ambiente proporzionale cosa serve ecc ecc.. sono proprio negato..le ho rilevate perché ero sveglio leggendo il forum.. ho notato che le fa ogni 40/50 minuti.. fuori segnava 3 gradi

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio

                                              Ciao,

                                              Le mie prime ipotesi senza avere alcun dato alla mano: se va sotto zero è probabile che gli on-off siano banalmente dovuti al normale defroft . Come li hai rilevati?
                                              Purtroppo non esiste una vera guida alla regolazione climatica delle Nimbus, ci sono diversi post interessantissimi nel forum, specialmente di Gruppo. Che danno qualche indicazione. Avevo l'obiettivo di creare una guida ad hoc ma mi sono fermato a che io perché non sono sicuro di come scriverla... la questione è complessa e le oltre 200 pagine di questo forum lo rappresentano bene.
                                              buona lettura
                                              Quello che non capisco è perché cala tantissimo la temperatura…

                                              Commenta


                                              • ciao dani83 ambiente proporzionale lo dice la parola stessa viene ritoccata la climatica quando e' selezionato temp esterna +interna
                                                esempio se viene rilevata una temp interna di 19 gradi ma e' settatto 20 mancherebbe 1 grado al set point, la mandata viene proporzionalmente aumentata piu' alto e' il numero impostato nel paramentro,
                                                normalmente 2 e' un buon parametro e tra l'altro e' quello di default.
                                                altra cosa le temperature rappresentate, che sul sensys non vedi i decimali ma ne tiene conto internamente.

                                                Ricordo di avere messo un sacco di istruzioni che avro' ripetuto decine di volte ma penso che molti messaggi del forum non ci siano piu', forse sono andati persi e non ho voglia di ricontrollare quindi scusate se mi ripeto per chi continua a leggermi.

                                                La temperatura dei terminali durante il defrost cala perche' il ciclo frigorifero si inverte e prende calore dai terminali per scaldare la batteria esterna e permetterne la pulizia rapida della batteria esterna, per limitare i defrost dovresti far spingere un po' di piu' la pdc durante il giorno e limitare in temperatura la mandata durante la notte sopratutto durante le prime ore prima dell'alba, la pdc lavorando a frequ basse riesce a lavorare molto meglio sui defrost perche' si ritrova uno scambiatore molto ampio e deve scambiare molta meno energia per metro quadro aumentando il tempo tra un defrost e il prossimo .

                                                @simonaca mi puoi dire cosa c'e' scritto su IC18 ?
                                                dalle foto la scheda sembra tropicalizzata ( vedo vernice isolante) quindi ricercare il guasto diventa piu' difficoltoso, partirei dal controllare le alimentazioni.
                                                qui ho trovato per ora il prezzo minore apparentementeed e' utile per altri nel caso fossero nella solita situazione, anche se e' il primo guasto che sento di questo tipo e spero sporadico. https://suministrosyrepuestos.com/in...rd=65153433-02
                                                Ultima modifica di gruppo; 26-01-2023, 21:11.
                                                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Dani83 Visualizza il messaggio
                                                  Quello che non capisco è perché cala tantissimo la temperatura…
                                                  Intendi la mandata ? se non hai accumulo inerziale , quando sbrina manda freddo per 2-3 minuti dopo deve recuperare ....

                                                  Commenta


                                                  • Dani83 avere foto del tuo impianto, compresa la posizione esterna della pdc diciamo che aiuterebbero nella diagnosi.
                                                    ti anticipo gia' notato da nama che sembra manchi un volano sul ritorno.

                                                    il volano e' un recipiente in cui sta l'acqua tecnica ed ha due collegamenti una entrata ed una uscita.
                                                    si mette sul ritorno per aiutare nei defrost.

                                                    Ultima modifica di gruppo; 26-01-2023, 21:32.
                                                    codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                    nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio

                                                      Intendi la mandata ? se non hai accumulo inerziale , quando sbrina manda freddo per 2-3 minuti dopo deve recuperare ....
                                                      Si esatto..la mandata.. accumulo inerziale non ne ho.. ho il boiler ACS collegato sul ritorno.. mi sembra almeno.. ora faccio le foto

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                        Dani83 avere foto del tuo impianto, compresa la posizione esterna della pdc diciamo che aiuterebbero nella diagnosi.
                                                        ti anticipo gia' notato da nama che sembra manchi un volano sul ritorno.

                                                        il volano e' un recipiente in cui sta l'acqua tecnica ed ha due collegamenti una entrata ed una uscita.
                                                        si mette sul ritorno per aiutare nei defrost.
                                                        Mmm.. immaginavo qualcosa di simile.. Oggi poi ho scoperto che quelli che mi hanno montato tutto non hanno fatto il collaudo con il CAT.. che ho già contattato e dovrebbe venire la settimana prossima..sperando sia tutto ok.. ora posto le foto

                                                        Commenta


                                                        • Ah Bene.. ora qualcosa mi è più chiaro.. scusate ma sono negato negato..grazie mille.. le foto sono queste, spero si capisca qualcosa dalle foto.. il tubo verde esce dall’alto del boiler per andare verso la valvola a tre vie..
                                                          Ultima modifica di Dani83; 26-01-2023, 22:51.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                            Dani83 avere foto del tuo impianto, compresa la posizione esterna della pdc diciamo che aiuterebbero nella diagnosi.
                                                            ti anticipo gia' notato da nama che sembra manchi un volano sul ritorno.

                                                            il volano e' un recipiente in cui sta l'acqua tecnica ed ha due collegamenti una entrata ed una uscita.
                                                            si mette sul ritorno per aiutare nei defrost.
                                                            il boiler ha il doppio serpentino che hanno collegato tra loro.. si sarebbe potuto usare come inerziale?

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                              ciao dani83 ambiente proporzionale lo dice la parola stessa viene ritoccata la climatica quando e' selezionato temp esterna +interna
                                                              esempio se viene rilevata una temp interna di 19 gradi ma e' settatto 20 mancherebbe 1 grado al set point, la mandata viene proporzionalmente aumentata piu' alto e' il numero impostato nel paramentro,
                                                              normalmente 2 e' un buon parametro e tra l'altro e' quello di default.
                                                              altra cosa le temperature rappresentate, che sul sensys non vedi i decimali ma ne tiene conto internamente.

                                                              Ricordo di avere messo un sacco di istruzioni che avro' ripetuto decine di volte ma penso che molti messaggi del forum non ci siano piu', forse sono andati persi e non ho voglia di ricontrollare quindi scusate se mi ripeto per chi continua a leggermi.

                                                              La temperatura dei terminali durante il defrost cala perche' il ciclo frigorifero si inverte e prende calore dai terminali per scaldare la batteria esterna e permetterne la pulizia rapida della batteria esterna, per limitare i defrost dovresti far spingere un po' di piu' la pdc durante il giorno e limitare in temperatura la mandata durante la notte sopratutto durante le prime ore prima dell'alba, la pdc lavorando a frequ basse riesce a lavorare molto meglio sui defrost perche' si ritrova uno scambiatore molto ampio e deve scambiare molta meno energia per metro quadro aumentando il tempo tra un defrost e il prossimo .

                                                              @simonaca mi puoi dire cosa c'e' scritto su IC18 ?
                                                              dalle foto la scheda sembra tropicalizzata ( vedo vernice isolante) quindi ricercare il guasto diventa piu' difficoltoso, partirei dal controllare le alimentazioni.
                                                              qui ho trovato per ora il prezzo minore apparentementeed e' utile per altri nel caso fossero nella solita situazione, anche se e' il primo guasto che sento di questo tipo e spero sporadico. https://suministrosyrepuestos.com/in...rd=65153433-02
                                                              Come si regola la temperatura di mandata tra notte e giorno? Sul menù tecnico 4.0.0?