Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
    Puoi fare un ibrida casareccia e molto performante, spendendo poco
    Interessante............................se po fà
    In pratica quando serve basta caricare un po di legna..................in quel caso è la Pdc che "integra" con la propria climatica

    Giocando con un po di elettronica e una caldaietta a gas o pellet si automatizza tutto.........................o no??
    Tutto sommato una caldaia a gas o metano la trovi "sotto" i 1000 euri e per 20 giorni anno puo essere una soluzione

    Commenta


    • morenorisorti
      le soluzioni per il tuo caso possono essere tante.
      Recuperare efficienza termica dell'edificio.. se diminuisci il fabbisogno del 10-15% (es. isolando il sottotetto).. ti basta una pdc da 16Kw.
      Piuttosto che spendere 1000 euro di caldaia (+ installazione, predisposizione metano che magari non hai, canna fumaria etc) puoi usare più unità in batteria, tanto per i lavori che dovrai fare per mettere un pdc del genere, i costi non cambiano molto. Se metti due unità da 12Kw ottieni un impianto da 24Kw massimi o magari 2 da 9Kw se si stabilisce che bastano. Con mitsubishi o panasonic si può fare, con ariston non lo so, nessuno me l'ha saputo dire.

      Commenta


      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
        Ho rilevato i miei consumi di metano.

        Le giornate più fredde devono ancora arrivare ma già la settimana prima di natale (picco massimo) da una buona idea.. massima 1°C e minima -5°C.
        Tenendo conto che caldaia e impianto hanno ormai 30 anni..secondo voi, con questi consumi, quale modello è più adatto ?
        110M, se non vai oltre questi consumi, altrimenti ci andrei cauto anche con quella.
        Forse dovresti passare a una T-cap da 16, o dividere l'impianto in due e mettere 2 70M.
        O dovrai trovare delle integrazioni alla 110M.
        Te o dico per esperienza, per quello che sto vedendo da mio zio.

        Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
        Leggasi casa coibentata... oppure per "leggera" intendi carta da parati?
        carta no, ma un qualcosa di simile, tipo un foglio di polistirolo attaccato sulle pareti, o qualcosa del genere. Cosa che non è il massimo, perchè così facendo ti perdi tutte le masse da riscaldare all'interno, che poi non ti restituiscono calore dopo averlo accumulato. Il cappotto va fatto all'esterno per essere buono, o al massimo in intercapedine.

        -----------------
        Per quanto riguarda i pesi delle pdc, posso dirvi che la 70M l'ho presa di peso (io che ho difficoltà a sollevare una cassa d'acqua) con un'altra persona, quindi in due (io dal lato leggero, lui dal pesante), e l'abbiamo spostata e posizionata senza problemi.
        La 110M l'abbiamo scesa in 3 da un pickup senza grandi problemi.
        E' un problema + il volume che il peso.

        La vera differenza nel peso da quello che sto vedendo e dopo averle smontate, sta proprio nel telaio, altro che gas e scambiatore.
        La mia vaillant pesa una enormità per le lamiere che ha ad esempio. Solo la lamiera laterale pesa quanto tutte le lamierine della ariston, che di suo non ha griglia posteriore, non ha chiusura laterale, coibentazioni interne, griglia frontale in metallo, etc...
        diciamo che la ariston è stata di proposito progettata per pesare il meno possibile.

        Per quanto riguarda il rumore, la 110M di mio zio è a 2 metri dalla stanza da letto, va sempre a palla (5000watt), eppure mia zia non ha detto nulla per il rumore...per me è il miglior test possibile

        Commenta


        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          morenorisorti
          le soluzioni per il tuo caso possono essere tante.
          Recuperare efficienza termica dell'edificio.. .
          Il problema sono i 700mc da riscaldare
          Tutto in poroton con parete da 10 con intercapedine interna, alcuni punti anche cappotto, tetto ventilato con 8cm di isolante
          Per ottenere di piu l'intervento sarebbe troppo importante, diciamo 30/40 Keuro, sinceramente per me troppi, non li spenderei neanche in riscaldamento.................................mica ho 30 anni, magari
          La canna fumaria esiste e la caldaia pure................................
          La soluzione puo essere dividere in 2 unita, per l'impianto no prob, basta una valvola a sfera

          Commenta


          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            morenorisorti
            Se metti due unità da 12Kw ottieni un impianto da 24Kw massimi o magari 2 da 9Kw se si stabilisce che bastano. Con mitsubishi o panasonic si può fare, con ariston non lo so, nessuno me l'ha saputo dire.
            L'intenzione era scaricare tutto su puffer esistente, basta collegarle........................

            Commenta


            • 110M, se non vai oltre questi consumi, altrimenti ci andrei cauto anche con quella.
              Forse dovresti passare a una T-cap da 16, o dividere l'impianto in due e mettere 2 70M.
              O dovrai trovare delle integrazioni alla 110M.
              Te o dico per esperienza, per quello che sto vedendo da mio zio.
              Cosa stai vedendo da tuo zio ?

              Io stimo di starci in una 12Kw con margine.. anche se appunto mancano le giornate più fredde che arriveranno.
              Per fedonis con 8-9 Kw copro quei consumi.

              La 110M è in grado di fornire 260-270 Kwh in una giornata a T media 0 gradi.. parecchi!

              Il problema sono i 700mc da riscaldare
              700 metri cubi ? Dai sono 240-250 mq.. non è impossibile.

              L'intenzione era scaricare tutto su puffer esistente, basta collegarle........................
              La soluzione impiantistica è quella che di solito arriva per ultima. Il puffer potrebbe non servire.

              Commenta


              • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                Cosa stai vedendo da tuo zio ?
                Mi unisco al club dei curiosi
                Winter is coming ...
                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                Commenta


                • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                  O dovrai trovare delle integrazioni alla 110M.
                  Te o dico per esperienza, per quello che sto vedendo da mio zio.
                  Stai a vedere che mo' il buon nucera si mette quatto quatto zitto zitto a consigliare la ibridaaaaaa......
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • salve,

                    vorrei provare a capire di che potenza avrei bisogno basandomi sui consumi di questi giorni molto freddi
                    impianto a radiatori con mandata a 60° e con 7-8 ore di accensione sto molto bene consumo 9mcs
                    quindi facendo la conversione a 50° e su 14 ore di accensione PDC avrei che:
                    9mcs*9kwh ottengo 81 kwh su 8 ore ovvero 10kw di potenza
                    pensando di lavorare con la PDC per 14 ore a 50° avrei 10*60/50*8/14 totale 6.8kw

                    potrebbero tornare i conti? la 70 sarebbe comunque piccola?

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da EFFECCI Visualizza il messaggio
                      impianto a radiatori con mandata a 65° e con 7-8 ore di accensione sto molto bene consumo 9mcs

                      pensando di lavorare con la PDC per 14 ore a 55° avrei 10*65/55*8/14 totale 6.7kw
                      Fai una prova migliore,In questi giorni di freddo, manda i termosifoni a 55° con la caldaia per 14 ore e vedi se la casa rimane in temperatura.

                      Commenta


                      • Meglio ancora 45 su 24h....
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • ok queste prove sono fattibili.
                          correggo il mio post perchè non ricordavo bene, la temp impostata di mandata è 60°.

                          ma alla fine il ragionamento è corretto? la 70 nimbus sarebbe sufficiente?

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                            Meglio ancora 45 su 24h....
                            se con 45° ci fosse benessere (ma lo dubito) significherebbe

                            10*60/45*8/24=4.44kw il che non mi sembra molto realistico per la mia abitazione

                            Commenta


                            • Beh provare non ti costa nulla. Attenzione che 4.4 kW termici a 45 gradi NON vuol dire che ti basta una pdc da 4.4 kW.
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Sto riguardando il conto che fai, è sbagliato.....
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • guarda il post 1810, secondo me quella è una indicazione della potenza massima richiesta per la PDC

                                  Commenta


                                  • È un conto sbagliato. Se in giorni freddi ti servono 80 kWh, sono 80 kWh. Spalmati su 8 ore vogliono dire una potenza di 10 kW, spalmati su 20 ore vogliono dire una potenza di 4 kW, punto.

                                    Poi la T di mandata che ti da quella potenza la devi trovare, non è proporzionale alla potenza come stai considerando tu.
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • la semplificazione che ho fatto mi serve per avere una stima in prima battuta e non è molto lontana dalla realta'.
                                      un elemento radiante del mio impianto fornisce 102.9watt a 65° e 76.4watt a 55°
                                      migliorando l'approssimazione del mio calcolo avrei che portando la temperatura da 65 a 55 subisco una perdita di potenza del rapporto 102.9/76.4 ovvero 1.35 invece che 65/55=1.2 come avevo fatto in prima battuta

                                      quindi nel mio esempio i 10kw spalmati su 14 ore e considerando l'abbassamneto di temperatura e quindi la perdita di potenza radiante diventerebbero
                                      10*1.35*8/14 = 7.7kw

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio

                                        Poi la T di mandata che ti da quella potenza la devi trovare, non è proporzionale alla potenza come stai considerando tu.
                                        il problema è proprio che io voglio impostare la t di mandata con delle prove e da li capire che PDC mi serve e non il contrario

                                        Commenta


                                        • Ed è proprio quello il motivo per cui ti ho consigliato di scendere anche a 45.

                                          Se consideri la potenza degli elementi radianti è già meglio, ma tieni conto che una mandata di 60 non vuol dire che il termo lavora a 60, prima di tutto perché ci sono le dispersioni lungo la linea, e poi perché il termo lavora ad una T media intermedia tra mandata e ritorno.

                                          Fai la prova del 9 e vedi se contando tutti gli elementi radianti riottieni i 10 kW del tuo post iniziale a 60 gradi.
                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                          Commenta


                                          • da catalogo esattamente 10.8kw con T65°

                                            Commenta


                                            • Effeci con i tuoi consumi la 70M va più che bene (addirittura anche la 50M) probabilmente però dovrai aggiungere qualche elemento ai termosifoni che ad occhio sono leggermente sottodimensionati per cercare di abbassare la t di mandata. Ricordati che la pdc a 65° non conviene.
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                                L'intenzione era scaricare tutto su puffer esistente, basta collegarle........................
                                                Concordo Moreno la 110M probabilmente fa il 90% del lavoro (in diretta niente puffer) quando non ce la fa una semplice 3 vie che devia la mandata su puffer riscaldato da altra fonte sia essa altra pdc termocamino o caldaietta
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Pure max.c che dà consigli su schema ibrido...!
                                                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da EFFECCI Visualizza il messaggio
                                                    se con 45° ci fosse benessere (ma lo dubito) significherebbe...
                                                    Assolutamente no, è l'esatto contrario.
                                                    Il benessere, quello vero, lo hai solo se i termi non superano i 40 gradi, te lo dico per esperienza.
                                                    Però ovviamente in base a quanti ne hai, se mandi a 40 gradi, può essere che nel momento di massimo freddo, la tua casa disperda più di quanto i termosifoni riescano a darti a quella T. E' quello su cui abbiamo discusso e ridiscusso con sergio riguardo l'uso della ibrida, e sul quale oggi ci scherza.

                                                    Casa mia e di mio zio sono simili e confinanti, quindi fare test di paragone per me è "bellissimo".
                                                    Per mantenere una T ambiente intorno ai 21 gradi, quando sul mio impianto devo mandare a 40 gradi, da lui almeno a 55, perchè da lui sono terribilmente sottodimensionati e soprattutto montati malissimo (quando per risparmiare, si fanno danni per le generazioni a venire).
                                                    Però la reale differenza è che mentre da me con 21 gradi e i termi a 40 si sta da dio, da lui con 21 e i termi a 55 si sta male, molto male.
                                                    L'effetto radiante dell'alluminio da fastidio, non è piacevole, e la cosa si avverte.
                                                    Senza parlare del maggiore consumo dovuto al cop + basso mandando a quelle T.

                                                    Purtroppo da lui, potendomelo permettere perchè è mio zio, ho voluto azzardare, e visto che ha una miriade di altre fonti di calore integrative o sostitutive, o deciso di montare la 110MT su una casa che è enorme, e a zero coibentazioni.
                                                    Vi dico solo che nel vano scala alto 10 metri è presente una vetrata singolo vetro da oltre 6mq, e tutto il resto a singola parete di foratini da 8cm.
                                                    Ha dispersioni assurde, che fanno si che i più dei 16 kw che la pompa da, bastino fino a una temperatura esterna di circa 5 gradi.
                                                    Andando più giù, come in questi giorni, la dispersione è superiore ai 16 kw. Dopo i test che ho fatto stimo che a -2 gradi che è la T minima che si può raggiungere qui, si stia in un range di dispersione compresa tra 20 e 25 Kw.

                                                    Ovviamente è una situazione pessima, che va revisionata, perchè gli avrei potuto anche far montare 2 70M invece della 110, ma preferisco che quei soldi in più li vada a spendere per efficentare. Sto cercando di convincerlo innanzitutto a fare la lana di vetro con insufflaggio, e a togliere quella vetrata.
                                                    E poi ad aggiungere un singolo fancoil più grande possibile nell'ambiente più grande che ha, per abbassare la T media per elevare il cop.
                                                    Interventi per qualche migliaio di euro che dovrebbero abbassare innanzitutto la dispersione totale ai 17 kw massimi della pdc, ma soprattutto ad abbassare i consumi notevolmente.

                                                    Al momento e provvisoriamente invece quando si scende come in questi giorni, la scelta è quella di chiudere i termi nelle stanza inutili e non utilizzate come la palestra. O di attivare la robur a gpl da 7 kw.

                                                    Al freddo non resta certamente, ma è una fase di test, che mi sono potuto permettere il lusso di eseguire, e che porterà certamente benefici di lunga durata per lui, e grande esperienza per me.

                                                    Come diceva una bellissima pubblicità della BMW: sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie....eccovela Spot BMW 5 Touring xdrive - YouTube

                                                    Commenta


                                                    • Pareti perimetrali da 8 cm? L'ha costruita uno dei tre porcellini? Occhio ai soffi di vento...

                                                      Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                      Commenta


                                                      • Dai.. io non ho una casa come quella di tuo zio, sicuramente fa mediamente più freddo, ma è anche più piccola e le pareti sicuramente più isolate (8 cm di mattoni forati.. auguri).. e dici che non mi basta la 110M con quei consumi di metano ?

                                                        A questo punto, tu che sei in contatto con Ariston, potresti cercare di scoprire se le Nimbus possono funzionare in batteria come fanno Mitsubishi e Panasonic.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio

                                                          Però ovviamente in base a quanti ne hai, se mandi a 40 gradi, può essere che nel momento di massimo freddo, la tua casa disperda più di quanto i termosifoni riescano a darti a quella T. E' quello su cui abbiamo discusso e ridiscusso con sergio riguardo l'uso della ibrida, e sul quale oggi ci scherza.
                                                          a questo mi riferivo

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                            Effeci con i tuoi consumi la 70M va più che bene (addirittura anche la 50M) probabilmente però dovrai aggiungere qualche elemento ai termosifoni che ad occhio sono leggermente sottodimensionati per cercare di abbassare la t di mandata. Ricordati che la pdc a 65° non conviene.
                                                            la 70M con aria a -2° che potenza termica restituisce e che COP? dove trovo questi dati? grazie

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da EFFECCI Visualizza il messaggio
                                                              la 70M con aria a -2° che potenza termica restituisce e che COP? dove trovo questi dati? grazie
                                                              Per esperienza fino a - 1 tiene quasi i dati dichiarati, poi a - 3 scende drasticamente, perché il dichiarato è a bulbo secco mentre realmente sbrina ogni 30 minuti quando va bene e fra uno sbrinamento e un altro non arriva alla mandata richiesta. Ma penso valga per tutte.

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X