  • Originariamente inviato da Parrucca Visualizza il messaggio
    Ciao Giovanni 1897 e grazie della risposta.
    Non é che per caso tu hai la stazione locale (RoCon U1(EHS157034)) perché vedo nel manuale
    che senza di questa (che io non ho) e della sonda esterna (che ho) dice testualmente:

    "L' adattamento automatico della curva di riscaldamento può
    essere attivato (parametro [Adattamento curva di riscald.]) se la
    sonda di temperatura esterna e la stazione locale (RoCon U1
    (EHS157034)) sono collegati Condizioni di avvio per l'adattamento automatico della curva di
    riscaldamento:
    ▪ Temperatura esterna < 8°C
    ▪ Il modo operativo è "Automatico 1" oppure "Automatico 2"
    ▪ Durata del funzionamento ridotto almeno 6 h
    Se non è attivo l'adattamento automatico della curva di
    riscaldamento, è possibile impostare la curva di riscaldamento
    manualmente attraverso la regolazione del parametro [Curva di
    riscaldamento])".

    Effettivamente questo passaggio non mi é molto chiaro!
    No, io non ho la stazione locale. L'adattamento della curva climatica dovrebbe essere la funzione che modifica la curva climatica in funzione della temperatura interna.. quindi una sorta di "affinamento" della regolazione della temperatura di mandata, che invece di essere condizionata dalla sola temperatura esterna, diventa "doppiamente" condizionata sia dalla temperatura esterna che da quella interna (non so in che misura).. mai provata, non avendo la stazione locale...
    Se le impostazioni della tua macchina sono uguali o simili alla mia, ti confermo che in modo operativo aut1 o aut2 la temperatura di mandata viene regolata in funzione della curva climatica impostata (a sua volta risultante dalla "temperatura ambiente" + "inclinazione" della curva..... in una maniera un po' cervellotica e inutilmente complicata, ma tant'è)

    Commenta


    • Ottimo, allora faccio la prova pure io, sono un poco titubante perché ora ho raggiunto un buon bilanciamento in tutti gli ambienti con un lavoro certosino sui flussostati.
      Mi piacerebbe solo riuscire ad abbassare i consumi.(il cruscotto della mia PDC) sotto. Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   daikin.jpg 
Visite: 305 
Dimensione: 32.5 KB 
ID: 2228835
      Grazie Giovanni

      Commenta


      • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
        In ogni caso il tuo rende davvero bene!
        Non so in quale zona siate voi.

        Io, collina centro Italia, una giornata di sole pieno a dicembre, 2 collettori piani, 300 litri d'acqua, temperatura innalzata da 40 a 60 e rotti gradi.

        Commenta


        • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio

          Non so in quale zona siate voi.

          Io, collina centro Italia, una giornata di sole pieno a dicembre, 2 collettori piani, 300 litri d'acqua, temperatura innalzata da 40 a 60 e rotti gradi.
          Roma provincia. Ma sono i miei che rendono male, in primis perché sono collegati 2 su 3 (mi manca il tubo di collegamento per il terzo... E Daikin me lo manderà. Prima o poi. Forse poi).
          E in secondo luogo perché sono in una posizione svantaggiata, ho preferito privilegiare il FV.
          Comunque, anche quando miei arrivano a 75° ci mettono 10 minuti al max a tornare a 50°...

          A proposito, la sonda del ritorno dove l'avete messa? Nell'accumulo o sotto nella pompa?
          ​​​​​​Io ho seguito il manuale e l'ho messa nell'accumulo, ma il CAT mi ha detto che sarebbe meglio nella pompa...
          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

          Commenta


          • Tk sul collettore solare.

            Ts a mezza altezza dell'accumulo.

            Tr sul fondo dell'accumulo.

            Commenta


            • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
              Comunque, anche quando miei arrivano a 75° ci mettono 10 minuti al max a tornare a 50°...
              Mi pare un problema di errato posizionamento/inclinazione.

              75° sul collettore è una temperatura che il mio impianto mantiene costantemente dalle 11 AM alle 15 PM in una giornata soleggiata di dicembre.

              Commenta


              • Zenit (tilt) 35°
                Azimut 20° oltre il sud (verso ovest).

                Nessun ombreggiamento.

                Commenta


                • È molto probabile che sia come dici. Ho lasciato fare all'idraulico e non gli sono stato dietro come per il resto...
                  Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                  Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                  Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                    Tk sul collettore solare.
                    ok, anch'io. In prossimità del tubo di ritorno, nel buchino apposito.

                    Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                    Ts a mezza altezza dell'accumulo.
                    Ok anche questa, l'ho infilata dall'alto nel pozzetto fino alla fascetta (e ho pure preso la misura come da manuale)

                    Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                    Tr sul fondo dell'accumulo.
                    Ok, ma anche questa come Ts (però si infila più in fondo) sempre nello stesso pozzetto?
                    Io ho seguito il manuale e ho fatto così, nel pozzetto ora ci sono 4 sonde.
                    Il fatto è che il tecnico del CAT mi ha detto che c'è un modo alternativo di posizionare questa sonda, che è all'interno di un buco sulla pompa o nei pressi.
                    Il che non sarebbe male perché nel pozzetto tutte e 4 le sonde ci stanno un po' strette... Tanto che non riesco ad alloggiare la ghiera di plastica che fa da blocco e si mette sulla parte superiore del pozzetto.
                    Domani provo a smontare la copertura di plastica grigia e a cercare questo buco



                    Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                    Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                    Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                      Zenit (tilt) 35°
                      Azimut 20° oltre il sud (verso ovest).

                      Nessun ombreggiamento.
                      I miei sono due pannelli e sono orientati "bene" (pieno sud), il problema è l'inclinazione, che è di soli 21° circa... ma su quello non ci posso fare nulla (vincolo paesaggistico).
                      Puoi condividere le tue impostazioni, magati giocando un po' con quelle si può migliorare qualcosa..
                      Grazie!

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da giovanni1897 Visualizza il messaggio
                        il problema è l'inclinazione, che è di soli 21° circa...
                        Puoi condividere le tue impostazioni, magati giocando un po' con quelle si può migliorare qualcosa..
                        Grazie!
                        I parametri sono praticamente di default, eccetto il Delta T un pochino ridotto.

                        Il problema è proprio l'inclinazione!

                        Già 35° del mio sono un poco insufficienti per i mesi di dicembre e gennaio (se un giorno decido di metterci mano, li porto a 40).

                        È una questione di scelta basata sui consumi. Avendo un consumo domestico più o meno compatibile con la "potenza" dei collettori vernini, distribuito più o meno uniformemente in tutto l'anno, ho scelto di "ottimizzare" l'impianto per i mesi più bui.

                        Nel resto dell'anno mi trovo con un impianto non ottimizzato (tilt troppo elevato), ma la produzione è comunque sovra abbondante rispetto al consumo, per cui, alla fin dei conti, ho tutta la ACS che mi serve (anche a dicembre e gennaio, tempo permettendo...).

                        Commenta


                        • Ho avuto un attimo di tempo e ho verificato che quello che mi ha detto il CAT è vero (incredibile).
                          C'è un pozzetto a secco per la sonda di ritorno direttamente sotto la pompa:

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230204_142939.jpg 
Visite: 285 
Dimensione: 511.0 KB 
ID: 2229792Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230204_142946.jpg 
Visite: 246 
Dimensione: 447.8 KB 
ID: 2229793Mi pare legga le stesse temperature che non inserita nel pozzetto dall'alto.

                          Poi, questi giorni è stato sereno e ha funzionato spesso la mattina, però mi mantiene l'accumulo a 46° e non riesce a portarlo più su...

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230204_142916.jpg 
Visite: 254 
Dimensione: 421.1 KB 
ID: 2229794
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230204_143003.jpg 
Visite: 256 
Dimensione: 422.7 KB 
ID: 2229795Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230204_135149.jpg 
Visite: 250 
Dimensione: 420.8 KB 
ID: 2229796
                          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
                            Poi, questi giorni è stato sereno e ha funzionato spesso la mattina, però mi mantiene l'accumulo a 46° e non riesce a portarlo più su...
                            [/ATTACH]
                            Se in una giornata vernina di sole l'impianto non riesce a scaldare l'accumulo oltre i 46°, mi pare evidente ci sia un problema...

                            Commenta


                            • Se serve per dare un'idea: giornata odierna soleggiata ma fredda! (Min-4; Max 5).

                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG20230211151347.jpg 
Visite: 226 
Dimensione: 1.05 MB 
ID: 2230099L'accumulo da 300 litri partiva da 44° circa.
                              Alle 15 la situazione è quella della foto.
                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG20230211151347.jpg 
Visite: 200 
Dimensione: 1.05 MB 
ID: 2230098
                              ​​​​​​​

                              Commenta


                              • Anywhere, hai la portata molto alta con la sola P1 accesa, quanta distanza hai tra accumulo e pannelli? E quanti pannelli hai?
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                  Anywhere, hai la portata molto alta con la sola P1 accesa, quanta distanza hai tra accumulo e pannelli? E quanti pannelli hai?
                                  Circa 6 metri e sono 2 pannelli.
                                  Sarebbero 3, ma il terzo va collegato in parallelo e Daikin mi deve mandare il tubo di collegamento...
                                  Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                  Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                  Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                  Commenta


                                  • 7-8 l/min sono davvero tanti con la sola P1 accesa, potresti provare a regolare la P1 su una velocità più bassa. A orientazione come stai?
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Domattina provo a mettere al 50% anche perché mi è successo già un paio di volte di trovarla in errore, immagino per cavitazione visto che si sente parecchia aria.

                                      L'orientamento è pieno Sud, ma sono incastrati in un angolo di tetto, la posizione è pessima... Ma l'unico posto rimasto era questo.
                                      Domattina mando foto, così si capisce meglio.
                                      ​​​​​​
                                      Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                      Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                      Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                      Commenta


                                      • Se si sente aria a portata così alta potresti avere qualche o-ring che non tiene bene. Il livello nell’accumulo è corretto?
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230212_113740.jpg 
Visite: 215 
Dimensione: 1.06 MB 
ID: 2230172

                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230212_123103.jpg 
Visite: 176 
Dimensione: 1.30 MB 
ID: 2230173

                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230212_122829.jpg 
Visite: 177 
Dimensione: 1.11 MB 
ID: 2230174Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230212_123945.jpg 
Visite: 181 
Dimensione: 892.5 KB 
ID: 2230175
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230212_124058.jpg 
Visite: 177 
Dimensione: 999.3 KB 
ID: 2230176
                                          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                          Commenta


                                          • La pompa al 70% e al 100% è uguale...
                                            mentre al 65% crolla a 2.6 L/min e i pannelli aumentano di temperatura mentre la pompa è accesa, fino ad andare in blocco.
                                            Mi pare che c'è qualcosa che non va
                                            Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                            Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                            Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                            Commenta


                                            • Io ho il modello precedente della compact ed anche il solare termico è leggermente diverso dal tuo (nel mio non vedo i dati relativi alla portata, benché l'impianto la misuri col il flussometro sul ritorno del solare).

                                              A vedere l'installazione dei pannelli, soffriranno anche di ombreggiamento al mattino ed alla sera, ma... Il Tk a 110° è tipico di quando il pannello è al sole "a secco".

                                              Se sta a secco è perché ricorre uno o più condizioni che ne determinano lo spegnimento.

                                              Commenta


                                              • Non stai riempiendo l’impianto, ti rimane aria dentro, secondo me hai gli o-ring cotti.
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
                                                  ... i pannelli aumentano di temperatura mentre la pompa è accesa, fino ad andare in blocco.
                                                  Potrebbe aiutare un video che mostra questo comportamento.

                                                  La pompa è "sotto battente" per cui non può mandare aria ai collettori.

                                                  L'aria potrebbe entrare solamente nel circuito del ritorno ma, in tal caso, andrebbe nell'accumulo, che la espellerebbe dal troppo pieno.

                                                  Quei valori di Tk indicano che il collettore è "a secco". Ipotizzo le ragioni:
                                                  1. L'impianto si è spento perché ha raggiunto una delle condizioni che determinano lo spegnimento.
                                                  2. La pompa non manda l'acqua ai collettori oppure l'acqua non li raggiunge. Ma in tal caso il flussometro dovrebbe rilevare ciò...

                                                  Ricordo anche che c'è un valore massimo assegnabile al Tk, superato il quale, l'impianto non parte più o resta spento. Lo scrivo perché, il mio, era impostato di default a 95°. Valore troppo basso che determinava il mancato avvio dell'impianto in determinate circostanze.

                                                  Servirebbe un video che mostri il funzionamento del tuo.

                                                  Commenta


                                                  • Altra possibilità: hai il troppo pieno occluso e l'aria dei collettori non riesce ad evacuare dall'impianto quando esso parte.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                      Non stai riempiendo l’impianto, ti rimane aria dentro, secondo me hai gli o-ring cotti.
                                                      Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                                      La pompa è "sotto battente" per cui non può mandare aria ai collettori.

                                                      L'aria potrebbe entrare solamente nel circuito del ritorno ma, in tal caso, andrebbe nell'accumulo, che la espellerebbe dal troppo pieno.

                                                      Quei valori di Tk indicano che il collettore è "a secco". Ipotizzo le ragioni:
                                                      1. L'impianto si è spento perché ha raggiunto una delle condizioni che determinano lo spegnimento.
                                                      2. La pompa non manda l'acqua ai collettori oppure l'acqua non li raggiunge. Ma in tal caso il flussometro dovrebbe rilevare ciò...
                                                      Allora, l'aria c'è e ce n'è tanta, si sente benissimo a orecchio e si sente anche la pompa che ogni tanto gira a vuoto e il flussometro fortunatamente lo rileva, mostrando la portata a zero.

                                                      Ho provato a riempire l'accumulo il più possibile finché non è uscita acqua dal troppo pieno, ci saranno entrati almeno una trentina di litri.

                                                      Al troppo pieno è collegato un tubo di scarico condensa che l'idraulico, in un colpo di genio, ha fatto passare nella parete ad un'altezza SUPERIORE a quella dell'imbocco...
                                                      Probabilmente c'era entrata acqua dentro che stazionava nella curva verso il basso facendo effetto sifone.
                                                      Ho sfilato il tubo dal muro e messo l'altro capo in un secchio, domani riprovo e vediamo che succede con accumulo pieno fino all'orlo e scarico libero.

                                                      Non escludo nemmeno qualche danno agli o-ring (o peggio), perché dubito siano evaporati 30 L nel giro di un paio di mesi.
                                                      Però è complicato da verificare, se perdesse l'attacco dei collettori l'acqua finirebbe nella grondaia che scarica nel discendente che a sua volta va in fogna sotto terra. Dovrei salire sul tetto, ma non è semplicissimo ora che è pieno di pannelli fotovoltaici...

                                                      Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio



                                                      Ricordo anche che c'è un valore massimo assegnabile al Tk, superato il quale, l'impianto non parte più o resta spento. Lo scrivo perché, il mio, era impostato di default a 95°. Valore troppo basso che determinava il mancato avvio dell'impianto in determinate circostanze.

                                                      Servirebbe un video che mostri il funzionamento del tuo.
                                                      L'impianto era in funzione con portata a 2.6 L/min quando è arrivato oltre i 100°.
                                                      Anche aumentando la soglia il problema dovrebbe comunque rimanere.
                                                      In ogni caso, la alzo a 105°.

                                                      Se domani ho modo, faccio il video

                                                      Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                                      Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                                      Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio



                                                        Allora, l'aria c'è e ce n'è tanta, si sente benissimo a orecchio e si sente anche la pompa che ogni tanto gira a vuoto e il flussometro fortunatamente lo rileva, mostrando la portata a zero.
                                                        Ma il jolly in alto sulla pompa ( tappo nero.. ) lo hai svitato ?
                                                        Quello deve stare aperto per sfiatare l'aria nel corpo pompa.... FONDAMENTALE!!

                                                        La P1 al 100% è normale che mandi 8 Lt /Min con la RPS/4

                                                        IL tuo campo solare pare comunque che stia molto in ombra.. non è un bel SUD in luogo privo di ombre.. quindi difficile dire che l'impianto produce poco... potrebbe essere anche tutto normale.

                                                        Il DT tra la TK e la TV invece pare troppo alto... potrebbe essere anche che la sonda TK non è ben posizionata nel pozzetto sul pannello .. comuqnue questa eventualiotà incide poco sulla produttivita dell'impianto.

                                                        F.

                                                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                                          Ma il jolly in alto sulla pompa ( tappo nero.. ) lo hai svitato ?
                                                          Quello deve stare aperto per sfiatare l'aria nel corpo pompa.... FONDAMENTALE!!
                                                          Sì la valvola jolly è aperta, ma anche se ne sono sicuro, domattina ricontrollo comunque.

                                                          Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                          La P1 al 100% è normale che mandi 8 Lt /Min con la RPS/4
                                                          Però non modula mai. Parte al 100% e dopo un po' stacca perché i collettori crollano di temperatura. Domani conto anche quanto tempo passa.
                                                          In ogni caso, andare a singhiozzo non è un bene né per la pompa e neanche per l'efficienza, lo spunto si mangia tutto il beneficio.
                                                          Ma non si dovrebbe tarare da sola, con il flussimetro, per modulare in modo da rimanere attiva più tempo possibile?

                                                          Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                          IL tuo campo solare pare comunque che stia molto in ombra.. non è un bel SUD in luogo privo di ombre.. quindi difficile dire che l'impianto produce poco... potrebbe essere anche tutto normale.
                                                          Lo so, ma era l'unica falda (nord escluso) rimasta libera...

                                                          Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                          Il DT tra la TK e la TV invece pare troppo alto... potrebbe essere anche che la sonda TK non è ben posizionata nel pozzetto sul pannello .. comuqnue questa eventualiotà incide poco sulla produttivita dell'impianto.
                                                          L'ho montata io stesso e ci ho messo una buona mezz'ora... Il gommino che fa da fermo non si voleva incastrare bene. Sono stato più che scrupoloso.
                                                          Il dT in realtà balla parecchio (più che altro è la Tk che crolla), ma la cosa che più non mi convince è la Tv molto bassa, spesso inferiore alla Tr. Mi sarei aspettato valori al max a 4 o 5° di distanza da Tk.
                                                          E questo mi porta a pensare che i collettori non si riempiono bene.




                                                          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                                          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                                          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio

                                                            .......


                                                            Però non modula mai. Parte al 100% e dopo un po' stacca perché i collettori crollano di temperatura.
                                                            ....
                                                            Ma non si dovrebbe tarare da sola, con il flussimetro, per modulare in modo da rimanere attiva più tempo possibile?
                                                            Con 2 soli V21 parzialmente ombreggiati la vedo dura che il sistema riesca anche a modulare... perché la portata minima ha un limite fisico che potrebbe essere superiore alla potenza solare necessaria a sostenere un DT minimo di regolazione.

                                                            spero di essermi riuscito a spiegare.
                                                            Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                                            Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                              Con 2 soli V21 parzialmente ombreggiati la vedo dura che il sistema riesca anche a modulare... perché la portata minima ha un limite fisico che potrebbe essere superiore alla potenza solare necessaria a sostenere un DT minimo di regolazione.
                                                              Sul mio impianto (2 collettori piani V21), la pompa del solare termico NON modula! Lavora sempre al 100% del carico. Non ho ombreggiamenti. Dislivello piezometrico oltre 7 metri. Lunghezza delle condotte (mandata+ritorno) 20+20 metri.

                                                              Commenta