Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • La resistenza da 30W serve per tenere caldo l'olio del compressore, la brina bianca sullo scambiatore vuol dire che era ghiacciata e quindi si è uno sbrinamento, a che T esterne è avvenuto ?

    Commenta


    • Strano che a 4/5 gradi si brini la batteria, a meno che non ci fosse alta richiesta(ad esempio acs). Potrebbe essere plausibile in quel caso(condizionale..). Ma non conosco questa macchina nello specifico.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • È avvenuto quando fuori il sensore mi diceva 5 gradi..quando stava facendo acs è successo ma in questa occasione stava scaldando acqua riscaldamento 30 perché era scesa con delta t 5 ...quindi a 25...dite che la devo mandare all installatore preoccupandomi?
        pioveva a dirotto e la macchina prende acqua ..può essere anche questa una causa?
        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

        Commenta


        • Io ho una Aquarea, a 5 gradi anche se piove forte e tanto umido, non mi ha mai brinato, neanche in carico acs a 70hz (che e' quasi il massimo). Non saprei dirti se e' un problema della macchina, perche' non la conosco. Se fosse una Aquarea ti direi che forse un controllo ci vorrebbe, giusto per togliersi il dubbio. Ma forse erano meno di 5 gradi. Tienila d'occhio e poi decidi.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Cavolo me l hanno installata ad agosto...nemmeno 4 mesi ...non è la prima volta che cmq fa così però è una cosa talmente veloce che le prime 2 volte che mi sono accorto tempo 30 secondi era già colore standard diciamo. .per i 5 gradi mi sono basato sul sensore ...
            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

            Commenta


            • quel bianco normalmente è brina, in teoria essendo sovredimensionata non dovrebbe farla a 5° , và visto però se i 5° che leggevi non fossero 3 o 4 invece, oltre a questo ma è una monoblocco , se si quei tubi scoperti bene non fanno al tutto , compra un pezzo di isolante e mettiglielo

              Commenta


              • Si è una monoblocco..tu intendi i due tubi che entrano nella macchina ..gli ultimi 2 pezzi? Gli altri li ho già isolati ..se intendi quelli lo farò sicuramente domani...ne ho ancora avanzato di polietilene nero
                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                Commenta


                • ragazzi ho un'urgenza. Dopo il primo avvio con ACS non avviabile per una valvola montata male, ervamo partiti col solo riscaldamento a pavimento gestito da due termostati.

                  Stamattina è arrivato l'idraulico per correggere l'errore ma la macchina non parte a fare ACS anche impostando temperature molto alte. Non so se per "isolare" la produzione di ACS fosse stata variata qualche impostazione, fatto sta che non sappiamo come far cominciare la produzione di acqua calda.

                  Ricordo che il tecnico disse che dal touch della PDC avrei potuto variare solo la temperatura dell'ACS (menù home con sfondo grigio), mentre la parte di riscaldamento sarebbe stata gestita completamente da termostato.
                  Nel menù funzioni da come modalità: ACS
                  acs rapida: off
                  raff+acs: acs
                  risc+acs: acs
                  modalità silenziosa: on

                  idee??9

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
                    ragazzi ho un'urgenza. Dopo il primo avvio con ACS non avviabile per una valvola montata male, ervamo partiti col solo riscaldamento a pavimento gestito da due termostati.

                    Stamattina è arrivato l'idraulico per correggere l'errore ma la macchina non parte a fare ACS anche impostando temperature molto alte. Non so se per "isolare" la produzione di ACS fosse stata variata qualche impostazione, fatto sta che non sappiamo come far cominciare la produzione di acqua calda.

                    Ricordo che il tecnico disse che dal touch della PDC avrei potuto variare solo la temperatura dell'ACS (menù home con sfondo grigio), mentre la parte di riscaldamento sarebbe stata gestita completamente da termostato.
                    Nel menù funzioni da come modalità: ACS
                    acs rapida: off
                    raff+acs: acs
                    risc+acs: acs
                    modalità silenziosa: on

                    idee??9
                    Scusa, nn ho letto bene il tuo msg....

                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_20221206_134152.jpg  Visite: 0  Dimensione: 215.4 KB  ID: 2218732
                    Ultima modifica di max232; 06-12-2022, 13:50.

                    Commenta


                    • la mia è una all in one. sono al tel con l'idraulico che ha appena impostato modalità RISCALDAMENTO. Il riscaldamento parte, ma l'ACS ancora no

                      Commenta


                      • Non è che devi mettere modalità riscaldamento più acs?
                        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                          Non è che devi mettere modalità riscaldamento più acs?
                          si, questa era l'impostazione iniziale. poi abbiamo provato a dirle di fare solo acs ma niente

                          Commenta


                          • Non è che hai i preset attivi?
                            modalità termostato cosa hai?
                            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                            Commenta


                            • Sono ancora rapito a lavoro. Riguardo il termostato sto sospettando ci sia termostato:condizionamento +acs
                              ​​​​
                              E a sentimento direi dovrebbe esserci solo condizionamento

                              Non immagino altre soluzioni leggendo e rileggendo il manuale

                              Commenta


                              • Fai le foto al pannello quando arrivi... è meglio di tante ipotesi
                                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                Commenta


                                • Come darti torto

                                  Commenta


                                  • Queste tutte le impostazioni
                                    Arrivando il termostato, la modalità va automaticamente in ACS

                                    https://ibb.co/kQjx0Wv
                                    https://ibb.co/Vm8rdyv
                                    https://ibb.co/DQvXCRP
                                    https://ibb.co/PxLfwWL
                                    https://ibb.co/JH6nhch
                                    https://ibb.co/fnbtD2T
                                    https://ibb.co/kSJbT4z
                                    https://ibb.co/1LXHYrZ
                                    https://ibb.co/qyMg6pB
                                    https://ibb.co/gvj1gsm
                                    https://ibb.co/YQdTbbx
                                    https://ibb.co/bsTxZwk
                                    https://ibb.co/vmHMwKm
                                    Ultima modifica di skiocink; 07-12-2022, 00:15.

                                    Commenta


                                    • Stanotte non andava più neanche il riscaldamento. Andava solo il circolatore e non ho notato il deltaT a 10 gradi.che avrà impostato l'idraulico nei suoi tentativi di configurazione.
                                      Casa fredda ed adesso rivado a lavoro dopo aver impostato mandata a 24, delta a 3 e runtime a 7 (Non 3 come avevo prima) sperando che almeno il riscaldamento si riprenda

                                      disperazione assoluta. Non posso lasciare i genitori anziani al freddo e pure mia figlia di 6 anni.

                                      Rimetto qui tutte le foto con anteprima così vi è meno scomodo



























                                      Buongiorno a tutti,
                                      ormai mi sono fatto prendere dalla passione, e voglio capire al meglio le funzioni e soprattutto la resa della mia stufa.
                                      A Natale scenderemo in Puglia (zona alto Salento) per le vacanze, villa di campagna di 120 mq calpestabili, doppi muri in tufo con intercapedine (spessore 50 cm totali), casa disabitata da agosto scorso (anche se i miei ci vanno ogni due giorni per aprirla), umidità altissima, altezza soffitti 290 cm e infissi nuovi in legno/alluminio.
                                      Umidità a gogo, 89% all'interno, fa più freddo in casa che fuori (allego foto).
                                      L'intenzione visto che la stufa non si accende da due anni (l'anno scorso non siamo scesi) è effettuare la pulizia ordinaria da me, controllare la canna fumaria sopra e sotto (mettere il tappo esagonale che tolgo quando vado via), mettere pressione acqua caloriferi a 1,5 bar, spurgare se necessario, e poi via a P5 per far arrivare l'acqua a 60 gradi come è impostata e scaldare tutti i caloriferi.
                                      Domanda, il giorno successivo, o quello dopo ancora, posso rimettere il programma che usavo due anni fa (allego foto)?.
                                      Nella foto non è fleggata la prima stringa, ma la stufa parte alle 7.30, e si spegne alle 10:30.
                                      14:30 17:30
                                      20:00 22:30
                                      Potenza P3 e NON P5!.
                                      Praticamente va con tre programmi al giorno.
                                      Grazie.

                                      Allego foto programma
                                      Dimenticavo foto programma
                                      Scusate non riesco a caricare più foto sullo stesso messaggio:
                                      Questo è il tappo che svito quando vado via, quindi appena arrivo controllo la parte sopra della canna fumaria nel caso ci fosse qualche nido o altro che ostruisce lo sfiato, apro il fondello (che si vede nella foto) sotto dove si avvita il tappo e lo pulisco e poi rimonto fondello e tappo.
                                      File allegati
                                      Ultima modifica di scresan; 19-12-2022, 18:58.

                                      Commenta


                                      • ma scusa la valvola 3 vie ti funziona?
                                        e cmq strano i valori sembrano ok..
                                        non è che hai 60° di acs impostato
                                        e su una delle foto ti dice 55 max temp che acs fa con la pdc...

                                        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                        Commenta


                                        • non saprei come verificare se la valvola funziona...e neanche dove sia in tutta onestà.
                                          Riguardo la differenza di temperatura che giustamente segnali, è ininfluente allo stato attuale poichè l'acqua non viene scaldata affatto....magari arrivasse almeno ai 55!

                                          Al primo avvio la pdc partì immediatamente a fare ACS ma col problema della valvola di sfiato, su una tubazione esterna, che era stata montata nel posto sbagliato e cominciò a sputare acqua.
                                          Non ricordo se fu completata la configurazione ACS o se fu lasciata indietro in attesa della modifica, di sicuro fu impostata la temperatura ACS al minimo ( 40°) dal menù home e furono chiusi i rubinetti di mandata e ritorno ACS per evitare che anche durante il lavoro di riscaldamento, andando in pressione l'impianto, potesse far azionare quella maledetta valvola.

                                          Commenta


                                          • Fai la cosa più ovvia.
                                            spegni per 2/3 min e poi accendi.
                                            Vedi cosa succede
                                            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                            Commenta


                                            • stasera proverò senz altro. più che altro spero di trovare casa calda e i miei genitori non incavolati neri.

                                              Commenta


                                              • A pensare bene mi sembra che la modalità termostato si accenda solo quando chiama il termostato e quindi acs la fa quando la temperatura acs scende sotto il limite...
                                                strano che non vada acs..addirittura quando è in modalità termostato quando fa acs non lo vedi sul pannello perchè sembra in off su questo sono sicuro
                                                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                Commenta


                                                • dici bene. quando il termostato è attivo, è demandata a lui la gestione del riscaldamento. Lo slide ON/OFF sulla home non è attivabile. Ti dice di disattivare prima il termostato, quindi la pdc si occupa solo dell'ACS.
                                                  Difatti se disattivi il termostato, imposti la modalità utilizzo in riscaldamento+ACS e poi torni ad abilitare il termostato, la modalità utilizzo torna automaticamente in solo ACS.

                                                  In questo caso le impostazioni Raffred+ACS e Riscal+ACS impostate su ACS stanno a significare che la PDC si occuperà di fare ACS in maniera prioritaria rispetto al raffrescamento/riscaldamento...almeno così mi avevano detto

                                                  Commenta


                                                  • Su modalità termostato intende che ci deve essere un termostato che dice parti... altrimenti non parte mai...
                                                    se non hai termostato devi impostare i preset dove tu imposti quando farla andare quanto tempo ecc..
                                                    Spero di essere stato chiaro..
                                                    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                    Commenta


                                                    • Ed il preset funzionerá solo su ACS?
                                                      non vedo l'ora di provare...se così fosse ti devo un birrozzo
                                                      domanda da ignorante...supponendo di impostare un preset 24/7 cosa succederebbe?
                                                      Andrebbe a fare ACS sempre di continuo (con relativi consumi) o raggiunta la temperatura impostata si fermerebbe per poi ripartire in base al deltaT impostato?
                                                      Ultima modifica di skiocink; 07-12-2022, 14:50.

                                                      Commenta



                                                      • Commenta


                                                        • La foto del preset era una prova. Ho poi impostato alle 18:42 fino alle 20:00

                                                          A quell'ora la PDC ha fermato il riscaldamento. Dopo un po' ha fatto un ronzio ed aspetto cominci a fare ACS

                                                          Commenta


                                                          • Stato unità ACS! Ma prima ho abbassato la temperatura dei termostati per isolare i rumori e non farmi confondere.
                                                            non mi spiego il Circolatore ON (difatti sento l'acqua riscaldamento scorrere nei tubi).

                                                            Dopo due minuti si è fermata con stato unità Off


                                                            Commenta


                                                            • Capito...quella dei tubi riscaldamento era una vibrazione. Ho chiuso un manettino aspettando errore flussostato ma non è stato così.
                                                              ora la PDC sta facendo mooooolto lentamente ACS ed ho rimesso i termostati alla solita temperatura.
                                                              Mi lascia perplesso il fatto che sembra partire a fare ACS solo quando il riscaldamento ha smesso di lavorare...avevo capito dal tecnico che la precedenza era sempre su ACS, boh.

                                                              Altra stranezza. L'interruttore ON/OFF sulla schermata home è andato su ON da solo. Immagino in virtù del preset impostato. Ho paura a toccarlo

                                                              Commenta