  • Originariamente inviato da Manz272 Visualizza il messaggio

    Ciao, a breve mi installeranno una HMI 120 con fancoil e solare termico forzato con accumulo da 300 lt. Sono molto interessato ad avere tutto sotto controllo tramite Home Assistant. Al momento ho creato home assistant (molto base con qualche interruttore bticino connesso). Potresti gentilmente fare una guida per configurare la pdc e indicare quali componenti ci sono da comprare ed installare extra? Mi sto interfacciando adesso con home assistant. Grazie mille per la disponibilità
    Salve a tutti, allego il mio schema impianto che ha un solare termico (riello da 500 litri), due FanCoil canalizzati Aermec, impianto a radiatori in allumino esistente pre-ristrutturazione e caldaia a GPL. La configurazione con home assistant è molto semplice prevede il solo utilizzo del protocollo modbus, che io ho utilizzato con un convertitore USR-DR302
    Su home assistant occorre modificare il file configuration.yalm andando a leggere gli indirizzi delle varie voci come riportato sul manuale: https://www.aermec.com/download/?id=14459; ho in precedenza allegato tale configurazione del mio sistema. Configurato il tutto correttamente su home assistant compariranno le nuove entità che puoi sfruttare per monitorare e settare il sistema come vuoi, ad esempio ho impostato delle notifiche telegram in caso di errore.
    Spero sia chiaro, se servono altre informazioni fatemi pure sapere. Grazie
    Allego qualche foto.

    File allegati

    Commenta


    • Buongiorno,
      mi aggiungo alla discussione da provano.
      Mi hanno installato una Rhoss thaiti 106, ovvero un altra versati 3 rimarchiata.
      Protocollo v17, programma v34.
      La pompa è collegata tramite valvola a 3 vie ad un Acs ed un inerziale al quale sono collegate le linee di 3 fancoil Innova SL.
      Ogni fancoil ha un termostato, che con contatti puliti in parallelo dicono alla pompa di calore quando accendersi e quando spegnersi (il primo di tutti accende e l'ultimo che spegne spegne la.pompa).
      Il mio problema attuale è impedire che vada a scaldare ACS di notte (fa parecchio rumore , sono in condominio e l'unità sta in terrazza).
      Avevo provato a fare il preset impostando gli orari di ACS ma così facendo non prendeva più input di accensione o spegnimento dai termostati.
      Secondo voi cosa mi conviene fare? Ho anche tirato in appartamento il sensore di temperatura ambiente incluso, anche se i fili non sono collegati alla scheda. Sarebbe meglio impostarla che scaldi in tot fascia oraria e basta lasciando infancoil partire solo a necessità?
      Per ora avendo fatto cappotto del tetto e muri accendo per riscaldare solo dalle 17 alle 22.30. però mi scoccia che parta random per fare Acs anche alle 6 quando comunque basta la tiepida temperatura dell'accumulo.

      Commenta


      • Ci sono anche io! Dopo svariati mesi ferma lì a prender polvere, finalmente stamattina ha preso vita. Una all in one da 10kw marchiata gree.
        Farà ACS e riscaldamento a pavimento.
        Al momento solo riscaldamento poiché un tubo perde e l'idraulico riuscirà a sistemarlo solo fra qualche giorno.
        La casa è su due piani, quindi ci sono 2 termostati a gestire zona notte e zona giorno. Il touch della PDC, nella schermata home, mi permetterà di gestire la sola temperatura ACS.
        La casa è stata isolata termicamente con cappotto da 16cm, infissi con trasmittanza 1.3 e Spero di riuscire a risparmiare un po' di soldini di elettricità col giusto setup.

        Posto che in famiglia siamo abituati a temperature intorno ai 19gradi, e che l'obiettivo è far andare sempre la PDC al minimo evitando gli ON/Off, pensavo ad una temperatura di mandata di non oltre 30gradi con un DeltaT di 5 e poi aggiustarmi piano piano. Arriverei anche subito la modalità silenziosa che ho letto fa risparmiare un bel po'..come la vedete?

        Commenta


        • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
          Ci sono anche io! Dopo svariati mesi ferma lì a prender polvere, finalmente stamattina ha preso vita. Una all in one da 10kw marchiata gree.
          Farà ACS e riscaldamento a pavimento.
          Al momento solo riscaldamento poiché un tubo perde e l'idraulico riuscirà a sistemarlo solo fra qualche giorno.
          La casa è su due piani, quindi ci sono 2 termostati a gestire zona notte e zona giorno. Il touch della PDC, nella schermata home, mi permetterà di gestire la sola temperatura ACS.
          La casa è stata isolata termicamente con cappotto da 16cm, infissi con trasmittanza 1.3 e Spero di riuscire a risparmiare un po' di soldini di elettricità col giusto setup.

          Posto che in famiglia siamo abituati a temperature intorno ai 19gradi, e che l'obiettivo è far andare sempre la PDC al minimo evitando gli ON/Off, pensavo ad una temperatura di mandata di non oltre 30gradi con un DeltaT di 5 e poi aggiustarmi piano piano. Arriverei anche subito la modalità silenziosa che ho letto fa risparmiare un bel po'..come la vedete?
          con l'isolamento che hai è sovradimensionata
          Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
          Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

          Commenta


          • Spero di no. Ci sono fior fiori di architetti, ingegneri e termotecnici dietro sto progetto.
            L'abitazione è indipendente e libera su tutti i lati. Quasi 90mq calpestabili per piano

            Commenta


            • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
              Ma che potenza termica minima hanno queste PDC, sulla scheda tecnica non è riportato
              Potenze minime dal depliant di olimpia splendid

              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20221123_174009.png 
Visite: 357 
Dimensione: 188.1 KB 
ID: 2216065
              https://www.olimpiasplendid.it/Downl...e.aspx?id=6688

              Saluti
              File allegati

              Commenta


              • Buongiorno...
                Cominciamo coi problemi.
                Già ieri durante l'avviamento, abbiamo avuto l'errore "flussometro PDC". Il tecnico ha detto che si ha a causa dell'aria nei tubi, quindi ha aperto tutte le valvole di sfiato, resettato l'errore è si è partiti.
                Durante la notte il Modul del piano di sopra(così hanno chiamato il vano che contiene tutti i tubi del riscaldamento a pavimento) sembrava come un pentolone sul fuoco ed ogni tanto si sentivano sibili di sfiato aria. Il tutto mentre il riscaldamento andava tranquillamente.

                Stamattina alle 6:47 la casa ha raggiunto le temperature impostate sui due termostati e la pdc si è fermata. I termostati chiudono le "testine" e l'acqua smette di circolare.
                Tutto nella norma, se non fosse che la pressione dell'impianto era a zero per il lavorone di sfiato. Ho fatto il riempimento come da riferimento sul manometro ed ho notato di nuovo l'errore flussometro PDC.
                Nello status dice che il flussometro è ON.

                Aspetto un po' ma non sento rumori, quindi resetto l'errore, spengo tutto e riaccendo.
                Imposto una temperatura un po' più alta su un termostato e la pompa riparte.
                Al piano di sopra sento ancora qualche rumorino di bolle di aria e decido di spurgarle io. Fermo la pdc, spurgo e riparto.
                Ora di aria quasi non sento più traccia, ma ogni volta che entrambi i termostati chiudono le testine la PDC da il solito errore.
                Che cavolo vuole???

                Commenta


                • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
                  Buongiorno...
                  Cominciamo coi problemi.
                  Già ieri durante l'avviamento, abbiamo avuto l'errore "flussometro PDC". Il tecnico ha detto che si ha a causa dell'aria nei tubi, quindi ha aperto tutte le valvole di sfiato, resettato l'errore è si è partiti.
                  Durante la notte il Modul del piano di sopra(così hanno chiamato il vano che contiene tutti i tubi del riscaldamento a pavimento) sembrava come un pentolone sul fuoco ed ogni tanto si sentivano sibili di sfiato aria. Il tutto mentre il riscaldamento andava tranquillamente.

                  Stamattina alle 6:47 la casa ha raggiunto le temperature impostate sui due termostati e la pdc si è fermata. I termostati chiudono le "testine" e l'acqua smette di circolare.
                  Tutto nella norma, se non fosse che la pressione dell'impianto era a zero per il lavorone di sfiato. Ho fatto il riempimento come da riferimento sul manometro ed ho notato di nuovo l'errore flussometro PDC.
                  Nello status dice che il flussometro è ON.

                  Aspetto un po' ma non sento rumori, quindi resetto l'errore, spengo tutto e riaccendo.
                  Imposto una temperatura un po' più alta su un termostato e la pompa riparte.
                  Al piano di sopra sento ancora qualche rumorino di bolle di aria e decido di spurgarle io. Fermo la pdc, spurgo e riparto.
                  Ora di aria quasi non sento più traccia, ma ogni volta che entrambi i termostati chiudono le testine la PDC da il solito errore.
                  Che cavolo vuole???
                  A me lo ha dato due volte in una settimana... Ma perché l'idraulico ha fatto tubo con curva a 90 in entrata dell'Acs e deve venire a mettere uno sfiato automatico per l'aria appunto. .

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
                    Buongiorno...

                    Ora di aria quasi non sento più traccia, ma ogni volta che entrambi i termostati chiudono le testine la PDC da il solito errore.
                    Che cavolo vuole???
                    Perchè si chiudono le testine prima che si fermi il circolatore, che và qualche minuto in più del compressore, ma questi "patentati"che fanno gli impianti ,ci capiscono qualcosa ?

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio

                      Perchè si chiudono le testine prima che si fermi il circolatore, che và qualche minuto in più del compressore, ma questi "patentati"che fanno gli impianti ,ci capiscono qualcosa ?
                      Confermo. Le testine chiudono dopo 3minuti e qualche secondo. La pdc continua a spingere e va in blocco.
                      Posso "dirle" di fermarsi dopo 2 minuti?

                      Commenta


                      • Cioè la pompa continua ad andare per più tempo delle testine, certo che devi mettere un tempo minore , ma il tempo alle testine di chiudersi è quello che ci mettono loro a fare il movimento? perchè se hai già un circuito chiuso e il secondo dopo 1 minuto è già chiuso al 50% , potrebbe non bastare dire alla PDC spegni a pompa dopo 2 minuti.... ma tutti questi automatismi a cosa servirebbero ? nel forum è stato scritto tante volte di aprire tutto e far lavorare la PDC in climatica casomai lavorando sui flussi dei terminali, radiatori o radiante che sia ... mettere tante cose elettriche che consumano sempre è controproducente....

                        Commenta


                        • Sfondi una porta aperta. Più cose metti più presti il fianco a problemi ma il termotecnico dice che è adeguato per il tipo di abitazione, quindi le mie rimostranze non hanno avuto terreno fertile.
                          Le testine, da scheda tecnica, impiegano 3 minuti a chiudersi o aprirsi del tutto. Da un esame visivo, la chiusura comincia dopo 2min e mezzo per completarsi a 3min e 15sec. L'apertura (che al momento non crea problemi) avviene entro i primi 30secondi.

                          L'idraulico consiglia ti togliere le testine dei bagni piano terra e primo piano, in modo che facciano da "sfogo" per quel restante minuti che il circolatore della PDC continua ad andare (da mie rilevazioni circa 4 minuti in tutto).

                          Ho provato e funziona ma resta poco "elegante". Se la pdc mi permette di ridurre i 4 minuti a 2, forse risolvo senza cose pasticciare.
                          Dove trovo questa impostazione?

                          Commenta


                          • Dimenticavo...al momento la macchina sta lavorando sulla logica della temperatura di mandata. Avete dei buoni setup per una climatica da spender poco?
                            Giusto per darvi un indizio...T mandata 27gradi, T zona notte 18,5 e stanotte sentivo caldo.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                              Cioè la pompa continua ad andare per più tempo delle testine, certo che devi mettere un tempo minore , ma il tempo alle testine di chiudersi è quello che ci mettono loro a fare il movimento? perchè se hai già un circuito chiuso e il secondo dopo 1 minuto è già chiuso al 50% , potrebbe non bastare dire alla PDC spegni a pompa dopo 2 minuti.... ma tutti questi automatismi a cosa servirebbero ? nel forum è stato scritto tante volte di aprire tutto e far lavorare la PDC in climatica casomai lavorando sui flussi dei terminali, radiatori o radiante che sia ... mettere tante cose elettriche che consumano sempre è controproducente....
                              Quindi sarebbe da farla andare con la climatica di continuo.
                              ma con l'Acs? Ho una PdC Rhoss thaiti che è la Versati rimarchiata da 6kw ed in ACS mi svola a 2,6kw di consumo.
                              Ultima modifica di Ivan Bolzonello; 24-11-2022, 19:13.

                              Commenta


                              • Buonasera, il sensore di temperatura fornito con con la versione aermec può essere sostituito con un altro sensore di altra marca? Avete consigli? È un po bruttino quello in dotazione

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Ivan Bolzonello Visualizza il messaggio

                                  Quindi sarebbe da farla andare con la climatica di continuo.
                                  ma con l'Acs? Ho una PdC Rhoss thaiti che è la Versati rimarchiata da 6kw ed in ACS mi svola a 2,6kw di consumo.
                                  A me la climatica non la fa neanche mettere avendo i termostati.
                                  Strano che ti consumi così tanto per l'ACS. Nella prova che hanno fatto con la mia, prima che un tubo perdesse, ha raggiunto i 50gradi in pochi minuti. Sicuro non sia attiva la resistenza aggiuntiva o faccia troppi cicli di antilegionella?

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio

                                    A me la climatica non la fa neanche mettere avendo i termostati.
                                    Strano che ti consumi così tanto per l'ACS. Nella prova che hanno fatto con la mia, prima che un tubo perdesse, ha raggiunto i 50gradi in pochi minuti. Sicuro non sia attiva la resistenza aggiuntiva o faccia troppi cicli di antilegionella?
                                    Sono scemo io. Ho appena messo il Shelly e guardavo l'Overall. Picco 1,7kwh.
                                    comunque in silenzioso consuma meno. Proverò a mettere anche un cap sui consumi.
                                    Io anche ho termostato ma se provo a mettere una climatica me la prende. Così come preset o altro. Farò una settimana così col termostato.
                                    Poi una settimana con una climatica e confronterò i consumi.

                                    Commenta


                                    • Ottimo dai. Fammi sapere gli sviluppi che io non posso ancora usare lo shelly avendolo abbinato ad un router che ho mandato in assistenza proprio ieri.
                                      Domani riprovo a capire se è impostabile la climatica, anche solo per conferma

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                                        Mi ero impaurito dopo la lettura di questo messaggio, ma oggi ho (finalmente) completato con successo il collegamento del sensore interno il cui posizionamento era previsto -sin da inizio progetto- a centro casa e quindi ad oltre 14 metri dall'unità HMI Wall. Ebbene ho dovuto prolungare il cavo di segnale (tra l'altro sono stato nella condizione di farlo con uno spezzone non schermato) ma il sensore è stato subito riconosciuto e la temperatura viene letta correttamente.

                                        Tra l'altro in prossimità del sensore ho anche posto un contatto esterno ( gate controller ) nella forma di un pulsante con autoritenuta con cui si potrà permettere o inibire il funzionamento della pdC.
                                        .
                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   gate_controller.jpg 
Visite: 568 
Dimensione: 82.9 KB 
ID: 2213626
                                        e quando ne si inibisce il funzionamento appare il simbolo di una card ( tipo "da albergo" ) disinserita e nemmeno sono permesse modifiche sul display touch.
                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   card_disinserit.jpg 
Visite: 543 
Dimensione: 105.9 KB 
ID: 2213627
                                        Saluti
                                        ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​
                                        Ciao,
                                        hai utilizzato un cavo di sezione maggiore?
                                        A me sembra assurdo che mandiamo missili su Marte e poi devi avere la PdC in salotto per un sensore di temperatura.
                                        Altra cosa: non riesco ad impostare l'ora nel pannello delle fasce orarie; compare la finestrella piccola con indicato 00 00, dovrebbe essere impostabile a scorrimento ma non scorre un bel niente (provato sia a PdC accesa che spenta).
                                        Non parliamo poi della gestione wi-fi! solo collegabile tramite router fisico, no hotspot da smartphone!

                                        Grazie,
                                        ciao

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                                          ... Ebbene ho dovuto prolungare il cavo di segnale (tra l'altro sono stato nella condizione di farlo con uno spezzone non schermato) ma il sensore è stato subito riconosciuto e la temperatura viene letta correttamente.
                                          ..
                                          Originariamente inviato da pippifioccula Visualizza il messaggio
                                          Ciao,
                                          hai utilizzato un cavo di sezione maggiore? ..
                                          No, sezione pressoché analoga.

                                          Originariamente inviato da pippifioccula Visualizza il messaggio
                                          ...
                                          Altra cosa: non riesco ad impostare l'ora nel pannello delle fasce orarie; compare la finestrella piccola con indicato 00 00, dovrebbe essere impostabile a scorrimento ma non scorre un bel niente (provato sia a PdC accesa che spenta).
                                          ...
                                          Grazie,
                                          ciao
                                          Se ben capisco, era successo anche a me ( msg 329 - vedi ) e risolsi il primo di aprile spengendo elettricamente ( e riaccendendo).
                                          Saluti
                                          ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​



                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Manz272 Visualizza il messaggio
                                            Buonasera, il sensore di temperatura fornito con con la versione aermec può essere sostituito con un altro sensore di altra marca? Avete consigli? È un po bruttino quello in dotazione
                                            Devo dire che anche a me non piaceva granché...
                                            Se potesse interessarti, io l'ho trasformato ed inserito così (senza alcuna modifica "elettrica" ). Del sensore ho recuperato la finestrina grigliata per passaggio aria e protezione. Circa l'elemento sensibile, dovrebbe trattarsi di una termoresistenza PT1000.
                                            -
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   resistenza_PT1000_su_circuito.jpg 
Visite: 279 
Dimensione: 53.2 KB 
ID: 2217299
                                            Saluti
                                            ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
                                              Dimenticavo...al momento la macchina sta lavorando sulla logica della temperatura di mandata. Avete dei buoni setup per una climatica da spender poco?
                                              Giusto per darvi un indizio...T mandata 27gradi, T zona notte 18,5 e stanotte sentivo caldo.
                                              Ciao, non so se hai visto questa discussione in cui io ed alcuni altri scriviamo di aver abbandonato la funzionalità "in climatica" spiegandone i motivi (chiaramente le motivazioni addotte possono essere valide per qualche situazione e non per altre). Io ho pubblicato qua i miei preset (per una giornata media).
                                              Saluti
                                              ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da genuage Visualizza il messaggio
                                                Potenze minime dal depliant di olimpia splendid
                                                ​ ...
                                                https://www.olimpiasplendid.it/Downl...e.aspx?id=6688
                                                Saluti
                                                Ciao, ho visto che hai riportato i COP ( e la potenzialità minima) della macchina Sherpa che dovrebbe esser molto simile alle altre (presumo anche con lo stesso software di controllo).
                                                Mi permetto di inviare anche il riferimento [ msg 269 ] a quelle della "originale" macchina Gree che -a suo tempo- ci sembrarono più che promettenti.
                                                ... e queste che hai inviato paiono ancora migliori !
                                                _
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   sherpa_.jpg 
Visite: 277 
Dimensione: 176.0 KB 
ID: 2217515
                                                Saluti
                                                ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio

                                                  Ciao, non so se hai visto questa discussione in cui io ed alcuni altri scriviamo di aver abbandonato la funzionalità "in climatica" spiegandone i motivi (chiaramente le motivazioni addotte possono essere valide per qualche situazione e non per altre). Io ho pubblicato qua i miei preset (per una giornata media).
                                                  Saluti
                                                  ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​
                                                  Grazie per il contributo. Vado a leggermi tutto.
                                                  Intanto lascio qualche nota...
                                                  Al momento ho impostato la temperatura di mandata a 24 gradi, temperatura zona giorno a 19 e zona notte a 18,5. Non avendo ancora installato VMC, arieggio spesso la zona notte aprendo le finestre.

                                                  ​​Nella vecchia abitazione avevo un consumo medio mensile di 240kwh (caldaia a metano a condensazione), quindi circa 8kwh al giorno di consumo per il normale esercizio della casa.
                                                  Per il fotovoltaico (ancora non allacciato) mi hanno montato un ulteriore quadro elettrico con un dispositivo dopo il GENERALE che, su un display, mi da il consumo fin qui fatto dall'abitazione. Nelle ultime 24ore ho consumato circa 15kwh.
                                                  Facendo i conti della serva, posso affermare che al momento la PDC mi sta consumando circa 7kwh al giorno seppur facendo alcune ripartenze.

                                                  Sto valutando di alzare le temperature dei termostati ed, eventualmente, abbassare la TMandata in modo da ritrovarmi la temperatura ambiente desiderata e lasciarla andare di continuo. Così mi fregherei la differenza giorno/notte ma giusto per capire l'andamento.
                                                  Il display mi dirà come sto andando a consumi.
                                                  Non ho ancora montato lo shelly perché non so dove metterlo

                                                  Non ho ancora capito il discorso deltaT...qualcuno me lo spiega come fosse un bambino?
                                                  Ultima modifica di skiocink; 01-12-2022, 12:46.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da skiocink Visualizza il messaggio
                                                    ...
                                                    Non ho ancora capito il discorso deltaT...qualcuno me lo spiega come fosse un bambino?
                                                    _
                                                    Ciao. Guarda se come inizio per il ΔT ti potesse essere di ausilio quanto scritto qua al #211.
                                                    ( e proprio oggi ne ho accennato con FraBat99 in quest'altro thread )
                                                    Saluti
                                                    ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​

                                                    Commenta


                                                    • Grazie. È quello che pensavo io. Un DeltaT basso a non più di 3gradi. Ma terrei basso anche il runtime per evitare che l'acqua ormai più fredda di circa 3gradi raffreddi il pavimento
                                                      Ultima modifica di skiocink; 01-12-2022, 16:30.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                                                        Ho i risultati dei consumi (in relazione con la temperatura esterna) degli ultimi ...
                                                        In quel messaggio del 28 marzo scorso riferivo della mia analisi degli ultimi mesi (inverno 2021) con la curva di correlazione.
                                                        [ di cui detti traccia anche in quest'altro msg. in cui tentavo di mettere in relazione le mie probabili dispersioni termiche invernali sui10 MWh -riscaldo circa 520 m³ distribuiti su 180 m² - con i consumi elettrici, la temp. media esterna e le temperature di mandata al massetto ]
                                                        _
                                                        Oggi mi è parso interessante metter in evidenza come il corrispondente grafico ( riferito al solo novembre 2022 ) porti una tendenza al miglioramento almeno a temperature intermedie ( non sono in grado di capire se sto facendo lavorar meglio la pompa di calore oppure se sono più tollerante al freddo, dati i prezzi degli risorse energetiche). Certo che i punti sono molto meno dispersi e la curva rossa parrebbe abbastanza veritiera. Che riflessioni vi stimola?
                                                        .
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   NOV_2022_CORRELAZ.jpg  Visite: 0  Dimensione: 98.0 KB  ID: 2218066
                                                        .
                                                        Saluti
                                                        ~-¯--~-¯--~- AlGabeta​

                                                        Commenta


                                                        • Buongiorno a tutti vi scrivo ancora per la MIA HMI100 che penso sia sovradimensionata ( al minimo assorbe 1,1 kw ) non so come posso essere perchè se modula al 30% con 10kw termici dovrebbe fornirne 3 e non assorbire 1,1 quando fuori ci sono circa 4-5 gradi..
                                                          ma ieri ho visto questa cosa e visto che pioveva e stava solo riscaldando a 30 gradi per Voi è normale?
                                                          dopo 2/3 minuti è tornata nel colore originale...ma sono sbrinamenti questi?
                                                          anche a 4/5 gradi?
                                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20221203_132700.jpg  Visite: 0  Dimensione: 1.37 MB  ID: 2218397 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20221203_132654.jpg  Visite: 0  Dimensione: 1.18 MB  ID: 2218398
                                                          FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                          Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                          Commenta


                                                          • non è che a 4 o 5 gradi inizia ad accendere le resistenze interne per non ghiacciare ?
                                                            Winter is coming ...
                                                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                            Commenta


                                                            • boh...dovrei controllare sul pannello quando lo fa..ma già tanto che sono riuscito a fare le foto...
                                                              di notte ho visto da shelly che accende una resistenza da 30w fissa...esssendo sovradimensionata la sto usando da mattina presto fino a sera tardi e quindi la notte è spenta
                                                              FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                              Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano