Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
Comprimi
X
-
Selenes
Ciao, io sono possessore di una HMI100 collegata ad impianto a pavimento e fancoil. Sulla base della mia esperienza posso dirti che quando accendo la ventola del fancoil anche al minimo, noto una netta differenza dei tempi di riscaldamento dell'acqua e un aumento dei consumi per mantenere la temperatura. Detto questo se hai la possibilità prova a ridurre la velocità delle ventole oppure a spegnerne una e verifica se la temperatura tende ad aumentare, così da capire se la strada è giusta.
Dovresti anche vedere nel menù avviamento - funzioni - temp di controllo se hai impostato T mandata o T ambiente, perché nel secondo caso la frequenza del compressore e di conseguenza la temperatura di mandata verrà influenzata anche dalla temperatura interna.
No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da genuage Visualizza il messaggioCiao a tutti, algabeta non utilizzo i preset ma in home assistant ho creato una automazione che spegne la pdc se la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di setpoint (entrambe rilevate da un termostato netatmo) è >1... Lavoro sempre a temperatura costante senza climatica con mandata a 43° gradi...Grazie e buona serata.
in questi giorni di freddo hai continuato con la mandata costante? Ci potresti postare un tuo grafico delle frequenze di lavoro nella giornata del 10/2 [che qui da me è stata la più fredda] ?
Grazie
P.S. Io ho riportato la mia situazione degli orari di accensione su questo messaggio #26 e l'andamento dei consumi su questo qua al #2646 .
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
Commenta
-
Buongiorno a tutti ,sono possessore di una aermec 140hmi trifase, devo dire di essere abbastanza deluso dai consumi mostruosi molto oltre il dichiarato di 3800watt , sopratutto quando fa acs impostata a 50gradi arriva tranquillamente a 7kw, di picco con medie di 5, a qualcuno capita la stessa cosa? Ho un accumulo di 300 lt sempre aermec e impostato un delta di 5gradi x la sanitaria, sono per altro in puglia perciò con temperature attualmente intorno ai 10 gradi, ma non credo che questi consumi siano giustificabili anche a -10
Commenta
-
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti ,sono possessore di una aermec 140hmi trifase, devo dire di essere abbastanza deluso dai consumi mostruosi molto oltre il dichiarato di 3800watt , sopratutto quando fa acs impostata a 50gradi arriva tranquillamente a 7kw, di picco con medie di 5, a qualcuno capita la stessa cosa? Ho un accumulo di 300 lt sempre aermec e impostato un delta di 5gradi x la sanitaria, sono per altro in puglia perciò con temperature attualmente intorno ai 10 gradi, ma non credo che questi consumi siano giustificabili anche a -10
C'è qualcosa che non mi torna in quel che scrivi. Anch'io ho 300 litri [vedi], ma tengo il delta T ( ΔT ) a tre. Cinque mi pare eccessivo.
Io proprio oggi - partendo da 12°- ho riscaldato a 45° C la massa d'acqua con 2,8 kWh (per me spesa di 0,56 € ) in circa 65 minuti.
Purtroppo non è semplice inquadrare la situazione da lontano e soprattutto se non si hanno già passate le stesse esperienze. (si rischia di parlare lingue differenti)
pre0) Hai voglia di condividere qualcosa e capirci un po' di più? Magari potresti appassionartici, o quantomeno fugare i tuoi dubbi...
0) Non ci dici nulla delle dispersioni della tua casa, né delle sue dimensioni,, Come facciamo a dirti se i consumi ( in kWh ) sono idonei...?
1) hai radiatori o pannelli radianti? 2)Hai una certificazione energetica?
3)Che temperatura tieni in casa? 4)Quante ore tieni acceso? [ se non tieni H24, vedi ad es qua un memorabile messaggio di Brabus ].
5) Qual'è la temperatura d'acqua fornita dall'acquedotto ? 6) Qual'è il consumo idrico giornaliero ?
7) In quali orari fai produrre acs ?
8) Il bollitore si trova all'aperto oppure al chiuso ? 9) Le tubazioni sono ben isolate?
10) In che orari imposti la "modalità Silent" ? ( Potrebbe essere un'idea per abbassare i picchi)
Spero di non averti spaventato. ma finisco (per oggi).
11) da quanto tempo hai la macchina? 12) Chi ti ha fatto le impostazioni iniziali ? 13) Quanto hai di run time ? 14) Chi ha deciso la taglia?
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
P.S Hai già dato un'occhiata alle pagine precedenti di questo thread oppure ad altri messaggi ( ad es. qui oppure qua sul forum, oppure questo per il bollitore da 300 l e quest'altro per la stratificazione )
Commenta
-
QUOTE=algabeta;n2230146]
Ciao genuage
in questi giorni di freddo hai continuato con la mandata costante? Ci potresti postare un tuo grafico delle frequenze di lavoro nella giornata del 10/2 [che qui da me è stata la più fredda] ?
Grazie
P.S. Io ho riportato la mia situazione degli orari di accensione su questo messaggio #26 e l'andamento dei consumi su questo qua al #2646 .
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
[/QUOTE]
Ciao certamente, da me i giorni più freddi sono stati dal 6 al 10 febbraio.... mandata costante a 43°C.
Allego i grafici.
Saluti.
Ultima modifica di genuage; 12-02-2023, 16:56.
Commenta
-
Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
Ciao Freddy973.
C'è qualcosa che non mi torna in quel che scrivi. Anch'io ho 300 litri [vedi], ma tengo il delta T ( ΔT ) a tre. Cinque mi pare eccessivo.
Io proprio oggi - partendo da 12°- ho riscaldato a 45° C la massa d'acqua con 2,8 kWh (per me spesa di 0,56 € ) in circa 65 minuti.
Purtroppo non è semplice inquadrare la situazione da lontano e soprattutto se non si hanno già passate le stesse esperienze. (si rischia di parlare lingue differenti)
pre0) Hai voglia di condividere qualcosa e capirci un po' di più? Magari potresti appassionartici, o quantomeno fugare i tuoi dubbi...
0) Non ci dici nulla delle dispersioni della tua casa, né delle sue dimensioni,, Come facciamo a dirti se i consumi ( in kWh ) sono idonei...?
1) hai radiatori o pannelli radianti? 2)Hai una certificazione energetica?
3)Che temperatura tieni in casa? 4)Quante ore tieni acceso? [ se non tieni H24, vedi ad es qua un memorabile messaggio di Brabus ].
5) Qual'è la temperatura d'acqua fornita dall'acquedotto ? 6) Qual'è il consumo idrico giornaliero ?
7) In quali orari fai produrre acs ?
8) Il bollitore si trova all'aperto oppure al chiuso ? 9) Le tubazioni sono ben isolate?
10) In che orari imposti la "modalità Silent" ? ( Potrebbe essere un'idea per abbassare i picchi)
Spero di non averti spaventato. ma finisco (per oggi).
11) da quanto tempo hai la macchina? 12) Chi ti ha fatto le impostazioni iniziali ? 13) Quanto hai di run time ? 14) Chi ha deciso la taglia?
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
P.S Hai già dato un'occhiata alle pagine precedenti di questo thread oppure ad altri messaggi ( ad es. qui oppure qua sul forum, oppure questo per il bollitore da 300 l e quest'altro per la stratificazione )
Commenta
-
Ciao certamente, da me i giorni più freddi sono stati dal 6 al 10 febbraio.... mandata costante a 43°C. Allego i grafici. Saluti.
Grazie ! Ma quindi anche tu hai notato che ci sono delle frequenze "preferenziali" ? 86 è la massima ? Quanto influisce la aspirazione della macchina sulla misura della temp. esterna ?
P.S. Ma cosa sono quei picchi sulla temperatura esterna ? Sembrano che determinino ( o siano connessi ) con i cambi di frequenza
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
Commenta
-
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti ,sono possessore di una aermec 140hmi trifase, devo dire di essere abbastanza deluso dai consumi mostruosi molto oltre il dichiarato di 3800watt , sopratutto quando fa acs impostata a 50gradi arriva tranquillamente a 7kw, di picco con medie di 5, a qualcuno capita la stessa cosa? Ho un accumulo di 300 lt sempre aermec e impostato un delta di 5gradi x la sanitaria, sono per altro in puglia perciò con temperature attualmente intorno ai 10 gradi, ma non credo che questi consumi siano giustificabili anche a -10
Io ho una HMI100 monofase e i consumi reali sono in linea con quelli dichiarati sul manuale.
No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
@maubau. Anche io ho una hmi100 monofase. Anche a te risulta che al minimo assorba 1.2/1.3 kW elettrici? Io lo vedo da shelly collegato alla sola Pdc.FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
Commenta
-
Originariamente inviato da Mau Bau Visualizza il messaggio
Ciao, ti rispondo basandomi sui dati che hai riportato, in effetti sei parecchio fuori dai consumi nominali, non è che hai attiva la modalità "ACS rapida"? Così facendo si attiva anche la resistenza ausiliaria sull'accumulo ACS se fosse presente e nella maggior parte dei casi sono da 2 o 3 kW, facendoti rientrare in pieno nei consumi nominali.
Io ho una HMI100 monofase e i consumi reali sono in linea con quelli dichiarati sul manuale.
Commenta
-
Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
Grazie ! Ma quindi anche tu hai notato che ci sono delle frequenze "preferenziali" ? 86 è la massima ? Quanto influisce la aspirazione della macchina sulla misura della temp. esterna ?
P.S. Ma cosa sono quei picchi sulla temperatura esterna ? Sembrano che determinino ( o siano connessi ) con i cambi di frequenza
Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
Sulle frequenze, sì la massima registrata è di 86Hz e il valore non varia su tutto il range.
Grazie e buona giornata.
Commenta
-
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio@maubau. Anche io ho una hmi100 monofase. Anche a te risulta che al minimo assorba 1.2/1.3 kW elettrici? Io lo vedo da shelly collegato alla sola Pdc.
I consumi li monitoro sulla linea della PDC con uno smart meter Aeotec.No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggio
ciao ,no la resistenza dell’accumulo non è stata nemmeno attaccata, anche perchè solo quella succhiava 3kwNo gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da Mau Bau Visualizza il messaggio
Allora non saprei, posso chiederti come effettui la misura di corrente sulla trifase? Hai un meter trifase direttamente sulla linea della PdC?
Commenta
-
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggio
uso l’app del fotovoltaico collegata con tre pinze amperometriche sulle tre fasi e avendola verificata con tester è risultata attendibile, comunque questo problema ce l’ho principalmente quando produce acs ,con il riscaldamento fa pocchi inferiori
È giusto che il consumo maggiore ce l'abbia facendo ACS perché in tale modalità la macchina spinge al massimo fino a quando il serbatoio arriva in temperatura e poi si spegne, a differenza della modalità riscaldamento in cui avvicinandosi alla temperatura target la macchina comincia a ridurre la potenza al fine di mantenere la temperatura di mandata. Nel caso di macchina sovradimensionata anche in riscaldamento si spegnerà in quanto anche al minimo, la potenza generata non riesce ad essere assorbita dall'impianto di riscaldamento.
Per ridurre l'assorbimento puoi attivare la limitazione di potenza: menù avviamento-funzioni-A/P limite: assorbimento limite, valore 0A.(prima di cambiarlo segnati il valore precedente se impostato, così da poterlo ripristinare in seguito).
In questo modo il compressore girerà sempre al minimo a parte per pochi minuti all'avvio e durante i ritorni olio. Sulla mia monofase funziona così.
Purtroppo questa funzione non discrimina tra ACS e riscaldamento quindi la PDC in entrambe le modalità impiegherà più tempo a portare in temperatura l'acqua ma con assorbimenti minori.No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da Mau Bau Visualizza il messaggio
L'importante è che sia trifase altrimenti potrebbe produrre letture errate, se lo hai già verificato diciamo che è attendibile, come riscontro potresti comunque guardare anche il contatore Enel ovviamente quando il fotovoltaico non produce.
È giusto che il consumo maggiore ce l'abbia facendo ACS perché in tale modalità la macchina spinge al massimo fino a quando il serbatoio arriva in temperatura e poi si spegne, a differenza della modalità riscaldamento in cui avvicinandosi alla temperatura target la macchina comincia a ridurre la potenza al fine di mantenere la temperatura di mandata. Nel caso di macchina sovradimensionata anche in riscaldamento si spegnerà in quanto anche al minimo, la potenza generata non riesce ad essere assorbita dall'impianto di riscaldamento.
Per ridurre l'assorbimento puoi attivare la limitazione di potenza: menù avviamento-funzioni-A/P limite: assorbimento limite, valore 0A.(prima di cambiarlo segnati il valore precedente se impostato, così da poterlo ripristinare in seguito).
In questo modo il compressore girerà sempre al minimo a parte per pochi minuti all'avvio e durante i ritorni olio. Sulla mia monofase funziona così.
Purtroppo questa funzione non discrimina tra ACS e riscaldamento quindi la PDC in entrambe le modalità impiegherà più tempo a portare in temperatura l'acqua ma con assorbimenti minori.
ciao si i test di consumo sono attendibili ,io ho un accumulo di 200 litri che funge da volano sia per il pavimento che per i fancoil della seconda unità, attualmente usando solo i fancoil la pompa di calore va in temperatura e si spegne ma lo fa x quasi due ore, non è molto on off, ti ringrazio per le informazioni sul taglio di potenza che non ho visto nel mio menù ,domani verifico ,in ogni caso il mio problema è che anche spingendo al max dovrebbe fare i consumi massimi dichiarati, non il doppio, da 3800watt a 7500 ,parlando di acs.
Commenta
-
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggio
ciao si i test di consumo sono attendibili ,io ho un accumulo di 200 litri che funge da volano sia per il pavimento che per i fancoil della seconda unità, attualmente usando solo i fancoil la pompa di calore va in temperatura e si spegne ma lo fa x quasi due ore, non è molto on off, ti ringrazio per le informazioni sul taglio di potenza che non ho visto nel mio menù ,domani verifico ,in ogni caso il mio problema è che anche spingendo al max dovrebbe fare i consumi massimi dichiarati, non il doppio, da 3800watt a 7500 ,parlando di acs.
P.S: cosa intendi "a 7500"?No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da Mau Bau Visualizza il messaggio
Si indubbiamente il consumo è anomalo rispetto ai dati alle varie temperature, però sul manuale tecnico la potenza nominale(massima) è di 12A che corrispondono a poco più di 7kW. Quando sono usciti i tecnici Aermec a fare il primo avviamento non hanno verificato i consumi della macchina? Su questo punto hanno fatto un controllo scrupoloso nel mio caso.
P.S: cosa intendi "a 7500"?
Commenta
-
Ciao,
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggioi tecnicisono stati5 minuti e del menù non mi sembra che conoscessero molto o volessero perdere troppo tempo
Originariamente inviato da Freddy973 Visualizza il messaggiosei sicuro che 12A corrispondono a poco più di 7kw? Ma intendi kw termici o elettrici? Io ho visto nelle varie tabelle che si trovano sul web che 16A corrispondono a circa 4kw
No gas - PDC Aermec HMI080 + FV 6kW + solare termico 5,7mq + radiante a secco
Gallarate (VA)
Commenta
-
Originariamente inviato da genuage Visualizza il messaggio
Salve a tutti, allego il mio schema impianto che ha un solare termico (riello da 500 litri), due FanCoil canalizzati Aermec, impianto a radiatori in allumino esistente pre-ristrutturazione e caldaia a GPL. La configurazione con home assistant è molto semplice prevede il solo utilizzo del protocollo modbus, che io ho utilizzato con un convertitore USR-DR302
Su home assistant occorre modificare il file configuration.yalm andando a leggere gli indirizzi delle varie voci come riportato sul manuale: https://www.aermec.com/download/?id=14459; ho in precedenza allegato tale configurazione del mio sistema. Configurato il tutto correttamente su home assistant compariranno le nuove entità che puoi sfruttare per monitorare e settare il sistema come vuoi, ad esempio ho impostato delle notifiche telegram in caso di errore.
Spero sia chiaro, se servono altre informazioni fatemi pure sapere. Grazie
Allego qualche foto.
tra i tanti messaggi riprendo questo per chiedere delucidazioni sul collegamento Modbus.
Per una Aermec HMI120 vorrei pure io implementare un monitoraggio/controllo tramite Home Assistant, mi manca però capire come farlo fisicamente.
Pensavo di utilizzare un USR-W610 in quanto wifi, secondo voi va bene?
Il cavo che va da questo gateway modbus con quale spinotto va collegato al pannello Aermec?
Avete utilizzato un cavo particolare? Leggevo un AWG24 twistato. Considerate che dovrò stendere un cavo da circa 12m visto che vicino al pannello non posso inserire il gateway.
Per Home Assistant sono ancora a zero, ma leggendo online sembra abbastanza user-friendly. Nel file di configurazione inviato da genuage mi sembra di capire che non siano stati inseriti tutti i sensori/switch presenti nel manuale, è una scelta?
saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da albsk Visualizza il messaggio
Ciao,
tra i tanti messaggi riprendo questo per chiedere delucidazioni sul collegamento Modbus.
Per una Aermec HMI120 vorrei pure io implementare un monitoraggio/controllo tramite Home Assistant, mi manca però capire come farlo fisicamente.
Pensavo di utilizzare un USR-W610 in quanto wifi, secondo voi va bene?
Il cavo che va da questo gateway modbus con quale spinotto va collegato al pannello Aermec?
Avete utilizzato un cavo particolare? Leggevo un AWG24 twistato. Considerate che dovrò stendere un cavo da circa 12m visto che vicino al pannello non posso inserire il gateway.
Per Home Assistant sono ancora a zero, ma leggendo online sembra abbastanza user-friendly. Nel file di configurazione inviato da genuage mi sembra di capire che non siano stati inseriti tutti i sensori/switch presenti nel manuale, è una scelta?
saluti
A presto.
- 2 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da MaestroAndrea Visualizza il messaggioNon so se può essere utile ma ho trovato la possibilità di entrare nel menu segreto installatore ma non ho il codice....qualche suggerimento?
Commenta
-
Grazie MaestroAndrea per il trick stile Android!!!!
Il codice è :
101010
In allegato le foto del menu10 Foto
Commenta
Commenta