Buongiorno a tutti,
apro questo 3D per condividere con voi la mia esperienza e l'avanzamento delle attività per la riqualificazione energetica della mia abitazione tramite il 110% e approfittando di voi per dei feedback sulle soluzioni ipotizzate.
Piemonte Zona F 3194gg T progetto -9.8°c
IL PROGETTO
Stato attuale:
Casa indipendente su 3 piani da 75mq ciascuno:
- PT: zona giorno
- PP: zona notte
- P-1: cantina non abitabile (adibita a sgombero, lavanderia)
- Sottotetto non abitabile
Involucro
- classica struttura CA anni 70 a tamponatura cassa vuota senza coibentazione.
- Sottotetto isolato con 10cm di fibra di legno U=0,53
- Infissi legno doppio vetro con enormi spifferi (vedo la luce passare tra le guarnizioni) - 36 m2
Impianto di riscaldamento
- caldaia a gasolio (non condensazione) con consumi di circa 2500/3000 litri annui
- distribuzione tramite radiatori in alluminio sovradimensionati
Il progetto includerebbe:
- cappotto termico esterno con una quindicina di cm di EPS con U obiettivo di circa 0,17 0,18.
- aumento dell'isolamento del sottotetto con U obiettivo di circa 0,2
- sostituzione infissi da 1w/m2K
- sostituzione caldaia con PDC aria/acqua 6/8 kw (il GC tratta Templari e Hitachi)
- FW da 8,8 kwp (inverter da 6kw) ed accumulo da 13kwh
- Possibile integrazione con 10m2 di solare termico.
- VMC??? bella domanda
Da uno studio preliminare da parte mia e di un termotecnico il fabbisogno energetico per riscaldamento dovrebbe essere circa pari a 10.000 kwh.
Secondo quanto appreso nel forum dovrebbe portare ad una PDC da 6kw.
Alla T di progetto il carico termico risulterebbe pari a circa:
- 5.610 W per trasmissione
- 2.220 W per ventilazione
Gli attuali radiatori generano a T = 40°C 5,2 KW, ipotizzavo l'aggiunta di due FanCoil (uno per piano) per portare questo valore (con ventola al minimo dei FC) a circa 7.2 KW la copertura delle dispersioni per trasmissione dovrebbe arrivare con una T mandata di circa 36/37 gradi.
PRATICHE E LAVORI
Procederò con un General Contractor della mia zona (ottime referenze) che si occuperà del progetto definitivo e dell'installazione di tutto quanto. Con Unicredi mi sto allineanto per definire i termini della cessione del credito mediante finanziamento ponte e gestione tramite SAL. In parallelo ho coinvolto l'architetto che mi aveva seguito per la prima ristrutturazione per la verifica della conformità urbanistica.
Mercoledì prossimo ho il sopralluogo del GC e vorrei imbastire un discorso sensato sulla base della mia idea di progetto.
Vedete criticità?
Sarà mia cura aggiornarvi su ogni sviluppo in modo che possa servire d'aiuto per chiunque altro voglia cimentarsi in questo progetto.
apro questo 3D per condividere con voi la mia esperienza e l'avanzamento delle attività per la riqualificazione energetica della mia abitazione tramite il 110% e approfittando di voi per dei feedback sulle soluzioni ipotizzate.
Piemonte Zona F 3194gg T progetto -9.8°c
IL PROGETTO
Stato attuale:
Casa indipendente su 3 piani da 75mq ciascuno:
- PT: zona giorno
- PP: zona notte
- P-1: cantina non abitabile (adibita a sgombero, lavanderia)
- Sottotetto non abitabile
Involucro
- classica struttura CA anni 70 a tamponatura cassa vuota senza coibentazione.
- Sottotetto isolato con 10cm di fibra di legno U=0,53
- Infissi legno doppio vetro con enormi spifferi (vedo la luce passare tra le guarnizioni) - 36 m2
Impianto di riscaldamento
- caldaia a gasolio (non condensazione) con consumi di circa 2500/3000 litri annui
- distribuzione tramite radiatori in alluminio sovradimensionati
Il progetto includerebbe:
- cappotto termico esterno con una quindicina di cm di EPS con U obiettivo di circa 0,17 0,18.
- aumento dell'isolamento del sottotetto con U obiettivo di circa 0,2
- sostituzione infissi da 1w/m2K
- sostituzione caldaia con PDC aria/acqua 6/8 kw (il GC tratta Templari e Hitachi)
- FW da 8,8 kwp (inverter da 6kw) ed accumulo da 13kwh
- Possibile integrazione con 10m2 di solare termico.
- VMC??? bella domanda
Da uno studio preliminare da parte mia e di un termotecnico il fabbisogno energetico per riscaldamento dovrebbe essere circa pari a 10.000 kwh.
Secondo quanto appreso nel forum dovrebbe portare ad una PDC da 6kw.
Alla T di progetto il carico termico risulterebbe pari a circa:
- 5.610 W per trasmissione
- 2.220 W per ventilazione
Gli attuali radiatori generano a T = 40°C 5,2 KW, ipotizzavo l'aggiunta di due FanCoil (uno per piano) per portare questo valore (con ventola al minimo dei FC) a circa 7.2 KW la copertura delle dispersioni per trasmissione dovrebbe arrivare con una T mandata di circa 36/37 gradi.
PRATICHE E LAVORI
Procederò con un General Contractor della mia zona (ottime referenze) che si occuperà del progetto definitivo e dell'installazione di tutto quanto. Con Unicredi mi sto allineanto per definire i termini della cessione del credito mediante finanziamento ponte e gestione tramite SAL. In parallelo ho coinvolto l'architetto che mi aveva seguito per la prima ristrutturazione per la verifica della conformità urbanistica.
Mercoledì prossimo ho il sopralluogo del GC e vorrei imbastire un discorso sensato sulla base della mia idea di progetto.
Vedete criticità?
Sarà mia cura aggiornarvi su ogni sviluppo in modo che possa servire d'aiuto per chiunque altro voglia cimentarsi in questo progetto.