  • Originariamente inviato da Possa Visualizza il messaggio
    La caldaia va in mantenimento (si disinserisce il ventilatore) a 80° c.a, però la pompa di carico puffer continua a girare caricando l'accumulo con una T di entrata di 80° appunto. .
    beh..ovvio che la pompa giri, altrimenti la caldaia salterebbe in aria o dovrebbe spegnersi..mail fatto che deba lavorare in mantenimento non è certo ideale
    Diciamo che fa il possibile per non spegnersi..ma a scapito della resa (consumi piu legna) e della pulizia della canna (che si sporca di certo)
    Quando ci abiterai vedrai che farai 1 carico al giorno..e tutto va a posto...
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Cioè ora non hai più nulla a disposizione per scaldare? Farai rifreddare il tutto?

      Commenta


      • Originariamente inviato da dr_capins Visualizza il messaggio
        Cioè ora non hai più nulla a disposizione per scaldare? Farai rifreddare il tutto?
        Come dicevo qualche post sopra, sono rimasto spiazzato da questo consumo eccessivo..soprattutto se paragonato all'appartamento dove sono attualmente..
        Avevo preparato un carico di legna (in previsione di preparare quello definitivo) bello convinto di andare avanti qualche settimana..

        Perciò per ora si, si fredderà di nuovo tutto e dovrò ricominciare..anche se dubito che in una settimana scenderà ancora a 4°!!

        Commenta


        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          mail fatto che deba lavorare in mantenimento non è certo ideale
          Diciamo che fa il possibile per non spegnersi..ma a scapito della resa (consumi piu legna) e della pulizia della canna (che si sporca di certo)
          Come potrei fare diversamente??La caldaia non può di certo continuare a salire di temperatura..soluzioni?

          Commenta


          • quella di dr_capins..aspettare a far ripartire...in moda da aver accumulo freddo e quindi la caldaia possa andare a piena potenza.

            Pero non mi quadra che se alle 13 facevi seconda carica da 35 kg, la finivi alle 17..ma per farlo la caldaia non doveva modulare ma andare a pieno regime..ma se accumulo era gia a 65..e ala fine a 70..capisci che il pavimento dovrebbe assorbire 25 kw cosa impossibile..e dal'altra parte non poteva modulare spesso e finire in 4 ore esatte.

            non è che hai "la bilancia" rotta?
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • O tanto calore andato su per il camino

              Commenta


              • i 35 kg sono "indicativi", è un valore che ho trovato per la legna di faggio (quella che ho usato) stipati in una camera di combustione di 100L, come la mia. Ma non credo di essere tanto lontano..
                Detto questo, anche a puffer freddo, la caldaia raggiunge comunque gli 80° in circa 1.30/2 h, e da lì in avanti continua ad attaccare/staccare il ventilatore una volta scesa/salita sotto tale temperatura, che rimane costante fino a che il potere calorico della legna l'interno comincia a venir meno. Ho un termometro sull'entrata al puffer, che si trova perfettamente allineato con il termometro caldaia. Non so se questo è il sistema ottimale di utilizzo per una caldaia a legna..

                Commenta


                • Originariamente inviato da dr_capins Visualizza il messaggio
                  O tanto calore andato su per il camino
                  Prendendo in considerazione la cosa..Questo come lo potrei verificare??

                  Commenta


                  • Beh in teoria dovresti avere un range di funzionamento della caldaia: di solito da 65 in poi parte la pompa, poi arrivato a una Tmax che può essere 80 si ferma la ventola, ma a me pare strano che se parte la pompa la t della caldaia continui a salire cosi a dismisura se il boiler è freddo.. dovrebbero uscire tanti kwh nei primi minuti. A me addirittura per un quarto d'ora balla sulla T di attacco della pompa..

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da Possa Visualizza il messaggio
                      i anche a puffer freddo, la caldaia raggiunge comunque gli 80° in circa 1.30/2 h, e da lì in avanti continua ad attaccare/staccare il ventilatore.
                      non mi intendo di legna..ma pensavo che a puffer freddo...la caldaia andasse come un treno sempre..e caso mai fosse l'anticondensa che modulasse il flusso da mandare verso puffer affinche la caldaia stesse a T di funzionamenrto..non è che hai la pompa circolazione caldaia che va piano e quindi non riesce a smaltire calore della caldaia, facendola andare "a singhiozzo"?
                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                      Commenta


                      • un mio conoscente nella fase di prova e collaudo ha consumato circa 700-800 litri di gasolio in 10 giorni, ora i consumi sono mediamente inferiori a 40 kg di biomassa al giorno, quindi penso che puoi stare abbastanza tranquillo, e aspetta che si stabilizzi il tutto.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                          non mi intendo di legna..
                          Guarda, è semplice: imposti una Tminima di partenza pompa (di solito sopra 60-65 per scongiurare condense) e poi c'è una Tmax che a meno di pochi gradi di perdita allo scambio è il valore atteso di riempimento boiler. Dopo la caldaia in teoria quanto più è lontanta tanto più va"forte", quando si avvicina va in modulazione fino ad arrivare in mantenimento quando supera la Tmax. A questo punto il mio dubbio è che la T di partenza pompa sia molto alta, vicina a quella max, e quindi la caldaia passa da "forte" a "in modulazione" senza range in mezzo. Tu queste impostazioni le hai fatte? Sai come sono nella tua caldaia?

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Eledurc Visualizza il messaggio
                            un mio conoscente nella fase di prova e collaudo ha consumato circa 700-800 litri di gasolio in 10 giorni, ora i consumi sono mediamente inferiori a 40 kg di biomassa al giorno, quindi penso che puoi stare abbastanza tranquillo, e aspetta che si stabilizzi il tutto.
                            Grazie, questa notizia mi dà un po' di speranza!!

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da dr_capins Visualizza il messaggio
                              Tu queste impostazioni le hai fatte? Sai come sono nella tua caldaia?
                              Nella mia caldaia (Atmos 25s rimarchiata Riello) la pompa dell'anticondensa parte immediatamente, appena posiziono il termostato sulla modalità accensione. Logicamente l'acqua ricircola fra vac e caldaia fino al raggiungimento dei 60°, superati i quali la valvola apre il carico al puffer. La T max, è impostata con un termostato checomanda il ventilatore a 80° appunto..e fin qui si stabilizza fino a fine combustione.

                              Commenta


                              • Come promesso eccovi alcune foto dell'impianto.
                                Vedete qualcosa che non va/da sistemare?
                                File allegati

                                Commenta


                                • Eccovi altre foto
                                  File allegati

                                  Commenta


                                  • Chiedo scusa a tutti..nei vari post mi sono dimenticato di ringraziarvi..grazie a tutti.
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • Come dicevo ho ripristinato la sonda e sto testando i consumi, pompa sempre attiva, circolatore caldaia sempre attivo, termostati sempre on, tutto l' impianto è attivo compreso le camere. totale mq che riscaldo attualmente circa 180 mq , 24 ore su 24.
                                      Credo che in questo periodo meno di 10 mc al giorno non riesco a fare, pertanto cerchero' di ottimizzarlo verso l' alto per avere piu' confort possibile con 1/2 mc in piu' al giorno....forse anche meno!
                                      Nel senso che anche corregendo in meno la mandata che decide la sonda, non è scontato che vi sia minor consumo o comuqnue un gran risparmio!
                                      La mia casa è nuova e ben coibentata e' disposta su tre piani, esposta su tre lati e con un vano scala comunica tutti i piani
                                      ma io sono molto soddisfatto di consumi e del confort!
                                      Sto cercando di ottimmizzare piu' per un mio cruccio che per risparmiare 50/100 € .
                                      Quacuno parita' di conizioni o comunque in proporzione, riesce a consumare meno?
                                      Ultima modifica di Nicolag76; 13-01-2016, 15:42.

                                      Commenta


                                      • Fare paragoni puntuali..con climi diversi è difficile...
                                        Come minimo occorre farli su 1 mese e conoscendo la T media del mese
                                        Io ho usato a Dicembre 54 kwhe/giorno..che sono circa 150 kwh t..che potrebbero essere circa 16 mcubi..per 250 mq non isolati (2 piani, esposto 4 lati), acs compresa.
                                        Parametrizzati a 180 mq sarebbero 11 mcubi...tu 10 (pero sei isolato e 3 lati esposti)..per cui in teoria potresti fare meglio.
                                        Ma tutto teorico..
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                        Commenta


                                        • settaggio caldaia tradizionale con riscaldamento a pavimento

                                          ciao a tutti, ecco la mia situazione. casa di 75mq, provincia di bologna.caldaia tradizionale immergas zeus extra 28kw installata in terrazza.ho disattivato sonda esterna in quanto ci batte il sole.riscaldamento a pavimento piu 2 termoarredi nei 2 bagni.
                                          cronotermostato modulante in sala anche se la stanza piu fredda é la camera.
                                          premesso che chiamero un termotecnico per tarare le valvole dei collettori dato che per me non sono ben regolate, vi chiedevo se anche se non ho una caldaia a condensazione potrei optare per mandata sui 40 gradi e cronotermostato magari a 30 gradi di modo che non stacchi mai.
                                          premetto che credo che la pompa del riscaldamento a pavimento si attacchi e si stacchi sempre assieme al consenso del termostato, quindi andrebbe 24 h su 24 se facessi la regolazione ipotizzata.
                                          rovino la caldaia con mandate cosi basse o posso farlo?
                                          il collettore ha un miscelatore che fa circolare acqua ad at nei termoarredi ma poi c e una valvola che abbassa la temperatura per utilizzare bt nel pavimento.
                                          l idea proposta é la migliore in termini di confort e consumi bassi?
                                          senza andare a cambiare caldaia, che suggerimenti mi potreste dare? grazie

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                            Fare paragoni puntuali..con climi diversi è difficile...
                                            Come minimo occorre farli su 1 mese e conoscendo la T media del mese
                                            Io ho usato a Dicembre 54 kwhe/giorno..che sono circa 150 kwh t..che potrebbero essere circa 16 mcubi..per 250 mq non isolati (2 piani, esposto 4 lati), acs compresa.
                                            Parametrizzati a 180 mq sarebbero 11 mcubi...tu 10 (pero sei isolato e 3 lati esposti)..per cui in teoria potresti fare meglio.
                                            Ma tutto teorico..
                                            Grazie marco, sempre puntuale e preciso.

                                            Commenta


                                            • Asterix...prova ma secondo me con una tradizionale il consumo cambio di poco...priva 1 settimana, non si rovina di certo.
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Buonasera a tutti i complimenti per il forum.
                                                Se posto la mia situazione attuale in casa e i miei consumi monitorati giornalmente e costantemente mi date pareri e consigli su come migliorare e di cosa ne pensate?

                                                Grazie e ciao a tutti.
                                                Alessio da Verona

                                                - A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -

                                                Commenta


                                                • Alessio solo per il vr 46 puoi permetterti di postare quel che vuoi[emoji4] [emoji4] [emoji6]


                                                  Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • Hahahah....grazie per la fiducia Cristian!!

                                                    Allora cominciamo.
                                                    Abito a Verona...in piena campagna.
                                                    Casa nuova dove abito da luglio 2015.
                                                    Villetta singola esposta su tutti e 4 i lati.
                                                    Struttura con intercapedine esterna con muratura così costituita: muro perimetrale esterno da 12cm intercapedine in lana di roccia da 8cm e muro interno da 25cm. Muro finito di 47-48cm.
                                                    Serramenti doppia camera legno alluminio internorm.

                                                    La casa è su due piani per un totale di 165 mq ma riscaldati 125 ca (49mq sono di garage al piano terra non riscaldato ma anch'esso con serramenti internorm e sezionali coibentati).

                                                    Piano terra T° media impostata di 18.5-19°C mentre al primo piano dove ho le camere da letto cronotermostato impostato costantemente a 18.3 °C.

                                                    Veniamo all'impianto :
                                                    Riscaldamento a pavimento, con caldaia a condensazione Vaillant ecoblock plus da 25 kw, pannello solare a collettori sottovuoto SKY PRO ADVANCES 18 TUBI Kloben e bollitore per integrazione ACS da 300lt sempre Kloben.

                                                    Ora vi posto anche le letture giornaliere del consumo in mc.


                                                    AUTOLETTURE ULTIMI GIORNI


                                                    11 gennaio 2016 ore 18:00 - 490 metri cubi
                                                    11 gennaio 2016 ore 22:00 - 491.7 metri cubi
                                                    12 gennaio 2016 ore 08:00 - 493 metri cubi
                                                    12 gennaio 2016 ore 18:00 - 496 metri cubi
                                                    13 gennaio 2016 ore 08:00 - 498 metri cubi
                                                    13 gennaio 2016 ore 19:00 - 502 metri cubi
                                                    14 gennaio 2016 ore 08:00 - 504 metri cubi
                                                    14 gennaio 2016 ore 18:00 - 508 metri cubi


                                                    Grazie per l'attenzione.

                                                    (Ovviamente sono consumi progressivi)

                                                    - A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
                                                    Ultima modifica di AlessioVr46; 15-01-2016, 06:16.

                                                    Commenta


                                                    • Certo che tu e i tuoi pinguini state belli freschi...
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                        Asterix...prova ma secondo me con una tradizionale il consumo cambio di poco...priva 1 settimana, non si rovina di certo.
                                                        quindi marco, potrei usare una caldaia tradizionale usandola 24 h su 24 a 38 gradi di mandata ed essa non si rovinera ma allo stesso tempo non avro vantaggi economici? non é quindi vero che le tradizionali a basse temperature si danneggiano?

                                                        altra domanda:con caldaia tradizionale, cronotermostato, riscaldamento a pavimento e 2 termoarredi qual e la miglior soluzione alla meno peggio pur sapendo che questi elementi non sono proprio perfetti da usarsi assieme? ps:caldaia installata in terrazza e termostato in sala quando invece la stanza piu fredda é la camera. spero in una vs soluzione, non so che pesci pigliare...

                                                        Commenta


                                                        • In 1 settimana di prova non fai danni...prova..secondo me non vedrai grandi risparmi per cui tornerai come prima ma senza rimpianti.
                                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                            Certo che tu e i tuoi pinguini state belli freschi...
                                                            Ti assicuro che in casa c'è un bel caldino[emoji12] anche perché i cronotermostati della Vimar calano di circa 0.7 °C.....

                                                            - A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -

                                                            Commenta


                                                            • Dimenticavo ho una sola pompa di ricircolo che si accende a seconda della richiesta e la chiamata dei termostati.

                                                              In attesa dei vostri consigli faccio ancora una volta i complimenti per il forum

                                                              - A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -