Se vuoi avere un termine di paragone, io con 135 mq e casa in classe B "alta" (verso il limite con la C) ho un fabbisogno centrato intorno ai 3 kW. Quest'anno la punta è stata 7 kW, raggiunta in questi giorni di freddo (-3 gradi la minima da me).
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Dividere i kWh di potenza necessaria per i gradi giorno al fine di ottenere la potenza in kWh necessaria per ogni grado di differenza tra temperatura media e temperatura voluta, Es.
1000 m3 ch4 = 10000 kWh / 848 = 11,79 kWh per Grado Giorno
DT = 10° = 117,9 kWh/gg ( media tra notte e giorno tipo 5 e 15 = 10 , e T ambiente voluta es. 20, tot = 10 )
Dividere i kWh/gg necessari per il numero di ore di accensione Es.: 117,9 / 24 = 4,91 kW (no 'h') minimo.Ultima modifica di Elisabetta Meli; 22-01-2016, 09:23.Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
Commenta
-
Corretto Sergio, rappresenta una potenza minima necessaria e non un consumo di energia, grazie.
Inoltre tipicamente si considera cautelativamente un 20% circa di tolleranza in eccesso rispetto alla potenza necessaria nel calcolo eseguito.
Una ulteriore precisazione nel caso di PDC, verificare che possa erogare tale potenza riferita alla T minima riscontrata nella serie storica dei dati.Ultima modifica di Elisabetta Meli; 22-01-2016, 05:17.Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
Commenta
-
Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggioDividere i kWh di potenza necessaria per i gradi giorno al fine di ottenere la potenza in kWh necessaria per ogni grado di differenza tra temperatura media e temperatura voluta, Es.
1000 m3 ch4 = 10000 kWh / 848 = 11,79 kWh per Grado Giorno
DT = 10° = 117,9 kWh/gg ( media tra notte e giorno tipo 5 e 15 = 10 , e T ambiente voluta es. 20, tot = 10 )
Dividere i kWh/gg necessari per il numero di ore di accensione Es.: 117,9 / 24 = 4,91 kWh minimo
Commenta
-
segui esempio di Eli al post 4473
Energia annua necessaria 5=+140=700 kwh anno
Se tua zona ha ad esempio 2200 GG avresti 7000/2200= 3,18 kwh per GG
Se un giorno avessi un clima esterno di -5 gradi fisso su 24 ore la tua casa disperderebbe 3,18*25=79,5 kwh
Significa che disperde con potenza 79,5/24=3,3 kw ..cioè ogni ora gli devi dare 3,3 kwh di energia (tipico valore per una vera classe B)
Poi aggiungi un 20% di sicurezza.poi aggiungi energia che serve per fare acs su 24 ore (che diviso 24 ti da la potenza che devi aggiungere al generatore per fare sempr ein media-giorno quella energia)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Se interessa riporto ultime misurazioni di consumo...ricordo che la casa ha intercapedine esterna ed è in classe B...
14 gennaio 2016 ore 08:00 - 504 metri cubi
14 gennaio 2016 ore 18:00 - 508 metri cubi
15 gennaio 2016 ore 08:00 - 511 metri cubi
15 gennaio 2016 ore 18:00 - 514 metri cubi
16 gennaio 2016 ore 08:00 - 515 metri cubi
16 gennaio 2016 ore 18:00 - 520 metri cubi
17 gennaio 2016 ore 08:00 - 524 metri cubi
17 gennaio 2016 ore 18:30 - 527 metri cubi
18 gennaio 2016 ore 08:30 - 530 metri cubi
18 gennaio 2016 ore 18:00 - 534 metri cubi
19 gennaio 2016 ore 08:00 - 537 metri cubi
19 gennaio 2016 ore 18:00 - 541 metri cubi
20 gennaio 2016 ore 08:00 - 545 metri cubi
20 gennaio 2016 ore 18:00 - 550 metri cubi
21 gennaio 2016 ore 08:00 - 552 metri cubi
21 gennaio 2016 ore 18:00 - 556 metri cubi
22 gennaio 2016 ore 08:00 - 560 metri cubi
22 gennaio 2016 ore 20:00 - 565 metri cubi
23 gennaio 2016 ore 08:00 - 568 metri cubi
24 gennaio 2016 ore 12:00 - 576 metri cubi
24 gennaio 2016 ore 18:00 - 580 metri cubi
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
Riporto anche i calcoli...se vedete qualcosa che secondo voi non torna ringrazio fin da ore di qualsiasi consiglio.
Per es. Perché nella relazione del termotecnico viene riportato un consumo di 333 Nm3 di metano?
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -Ultima modifica di AlessioVr46; 24-01-2016, 18:31.
Commenta
-
Originariamente inviato da AlessioVr46 Visualizza il messaggioPerché nella relazione del termotecnico viene riportato un consumo di 333 Nm3 di metano?-
inoltre 837,91% di resa ..da morire dal ridere..classico pezzo di carta utile in caso fioisca il rotolo "regina"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioInfatti..333 m3 di CH4 non sono 4700 kwh con resa 74%.
inoltre 837,91% di resa ..da morire dal ridere..classico pezzo di carta utile in caso fioisca il rotolo "regina"
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
in base al consumo di metano..333 m..sarebbe B..bisogna capire come ci arriva a 333..hai qualche "integrazione" rinnovabile?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioin base al consumo di metano..333 m..sarebbe B..bisogna capire come ci arriva a 333..hai qualche "integrazione" rinnovabile?
Cavolo...sono amareggiato
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
però mentre il pannello solare lo conteggia per acs..per riscaldamento non lo nomina..forse impianto che hai no puo integrare il risacldamento?
Inoltre dice copertura acs con solare 90%..ma abiti in Sicilia?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
non sono esperto di termico...ma mi par strano che integra 90%..metti che integra 95% in estate (piovera qualche giorno fra aprile e settembre)..nei mesi invernali dovrebbe integrare 85%..a naso mi pare strano...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggionon sono esperto di termico...ma mi par strano che integra 90%..metti che integra 95% in estate (piovera qualche giorno fra aprile e settembre)..nei mesi invernali dovrebbe integrare 85%..a naso mi pare strano...
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
ripeto..se è buiono il conto di 333 mcubi..si..se è valido il conto in kwh no.
poi di fatto vale quello che consumi tu..non il pezzo di carta.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioripeto..se è buiono il conto di 333 mcubi..si..se è valido il conto in kwh no.
poi di fatto vale quello che consumi tu..non il pezzo di carta.
Ok che il primo inverno si consuma di più....ok che i calcoli sono calcoli...ma io non ci sto capendo più niente...mah
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
ma il solare come funziona? scalda un boiler di sanitaria e poi se non basta passa dalla caldaia istantanea?
Oggi per esempio, a che T avevi il boiler solare?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioma il solare come funziona? scalda un boiler di sanitaria e poi se non basta passa dalla caldaia istantanea?
Oggi per esempio, a che T avevi il boiler solare?
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
ma la caldaia integra dentro accumulo..oppure la caldaia integra il flusso di sanitaria verso le utenze?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioma la caldaia integra dentro accumulo..oppure la caldaia integra il flusso di sanitaria verso le utenze?
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
-
Ciao a tutti! L'anno scorso scrissi su questo forum per avere aiuto nella progettazione del mio piccolo impianto di riscaldamento. Ora tutto è pronto e sto iniziando a configurare il tutto, ma purtroppo iniziano i guai. Ho un impianto di riscaldamento a pavimento molto semplice: casa su due piani con un collettore per piano, quattro circuiti per piano. Ho una caldaia Vaillant Ecoblock con sonda esterna e la centralina Calormatic470. In questi mesi ho utilizzato la centralina impostando la temperatura voluta, ma così facendo ho degli sbalzi tra caldo e freddo (quando la caldaia lavora e quando no). Vorrei configurare la 470 per farla funzionare tramite curva climatica e non piu in on/off. Qualcuno conosce questa centrale e mi sa dare qualche dritta?
Grazie in anticipo
Cristian
Commenta
-
Grazie marcober per le informazioni,
non sono sparito, mi sono immerso nelle prove;
ho provato a ridurre la temperatura di mandata a 30° e il radiante non riusciva a portare le stanze sopra i 18°C quindi ho capito che il problema era altrove quindi ho isolato con fogli di Poliuretano le coperture delle tapparelle, ho rivestito con vetro minerale i vetri della porta di ingresso e ho sostituito il lucernario della tromba delle scale con vetrocemento.
detto fatto mi sono ritrovato 0.8°C in più.
ora mi manca da isolare a dovere tutti i tubi e collettori che dalla caldaia entrano in casa; circa 5 metri di tubi "nudi" che si trovano in "locale caldaia" ( una porzione di porticato chiuso solo con una grata).
ISOLARE è meglio che scaldare ^_^
Commenta
-
Ovviamente varia a seconda di tantissimi fattori...ma io...al momento sto scaldando con la T a 26 gradi in mandata con un ritorno di 21-23 gradi.
Sempre con due zone...zona gg 19-19.5 gradi e zona notte 18.5-19 gradi....il consumo è assestato sui 6-7 m3 al giorno....5 in questa ultima settimana di temperature miti...
Che vi sembra.
Ciao e buona serata a tutti
- A.Z. by Samsung GALAXY NOTE4 -
Commenta
Commenta