Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da SimonLeBoss Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa dirmi cosa sono e come posso rimediare a queste perdite? i fori dai quali esce l'acqua hanno un piccolo tappo grigio ma li ho trovati aperti, è normale?
    Infine a cosa servono gli indicatori evidenziati in verde?

    Grazie a tutti per le risposte ed eventuali consigli.[ATTACH=CONFIG]74061[/ATTACH]

    Buona giornata
    Simone
    Le valvole con la rotellina dovrebbero essere delle jolly e servono a disaerare l'impianto. La rotellina grigia va tenuta chiusa mentre va lasciata aperta quella verso l'alto. Se a rotelline chiuse esce acqua, la valvole sono da sostituire.
    Le ampolline invece sono flussimetri e servono a misurare ed eventualmente bilanciare i circuiti dell'impianto.
    ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.

    Commenta


    • Si, sono jolly e la rotellina di plastica grigia in alto deve essere aperta. Dalla forma del collettore mi sembra un Emmeti, come il mio.
      In un funzionamento normale, trattengono l'aria che circola nell'impianto e la fanno uscire dalla foro della rotellina, se è aperta. ovvio che non deve uscire acqua, se no hai qualche malfunzionamento.

      nel tuo caso, però chiama subito un idraulico, perché mi sa che dovrai cambiare il liquido e fare un buon lavaggio all'impianto, visto quel colore rosso che si vede dai vetri dei flussimetri.
      Ultima modifica di Valimicio; 06-12-2019, 21:36. Motivo: precisazioni
      Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
      2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)

      Commenta


      • Grazie mille per le risp., ho appena richiesto sostituzione delle valvole e lavaggio

        Commenta


        • Ciao a tutti. È un po che non scrivo sul forum.. volevo solo farvi una domanda per rinfrescarmi la memoria.
          Per bilanciare l'impianto radiante a pavimento come regola generica è meglio agire sui flussimetri posti sulla mandata o è meglio agire sui detentori sul ritorno??
          Grazie mille a chi avrà pazienza di rispondermi

          Commenta


          • Buongiorno a tutti, faccio una domanda veloce: con impianto misto bassa alta t, c'è un modo per regolare automaticamente in base alla t esterna la mandata della bassa t?

            io ho sonda esterna ma posso solamente regolare l'alta t. poi attraverso la miscelatrice posta sul collettore agisco manualmente per la t del pavimento. ma cosi facendo è un casino e spesso ho troppo caldo in casa.

            Commenta


            • Devi mettere una ulteriore miscelatrice con sonda esterna oppure mandi a punto fisso l'alta temperatura e misceli la bassa.

              Commenta


              • io in questo momento sto proprio mandando a punto fisso l alta (50 gradi) e miscelo la bassa attraverso miscelatrice. però è veramente uno sbattimento.

                Commenta


                • Il radiante cosa fa e l'alta cosa fa?

                  Commenta


                  • in che senso?

                    Commenta


                    • Nel senso che se hai due termoarredi per l'alta temperatura ti basta abbassare la temperatura e tenerla ad esempio a 35°, sempre.

                      Se invece scaldi casa sia con i termo che con il radiante allora devi fare due miscelazioni diverse con due sonde esterne e relative sonde di temperatura interna.

                      Io da mia madre ho messo l'Eurotherm Smartcontrol con Nuova Compamat, ma spendi 2000€ per mettere sta roba, però hai le sonde in ambiente wireless quindi potresti risolvere eventuali problemi di passaggio dei cavi per le sonde ambiente, se la casa è molto grande.

                      Commenta


                      • si ho 2 termoarredi nei due bagni e 3 termosifoni al piano superiore. avevo provato a tenerli a bassa temperatura, ma non asciugano nemmeno le salviette. quindi al piano inferiore ho invece il radiante.

                        è un casino di impianto e mi mangio le mani averlo fatto cosi, ahimè non posso più cambiarlo.

                        Commenta


                        • è un casino di impianto e mi mangio le mani averlo fatto cosi, ahimè non posso più cambiarlo.
                          Avere l'impianto misto secondo me è uno scempio dal punto di vista dell'efficienza.

                          Purtroppo non hai molte scelte se non quelle che ti ha consigliato Marco.
                          Se non puoi abbassare la AT, allora non puoi far altro che agire manualmente sulla miscelatrice e regolarla in base alle presunte condizioni meteo (alzando la T quando fuori fa (o farà freddo) e diminuendola in caso contrario...

                          Saluti

                          Commenta


                          • O fai le modifiche nel collettore al piano di sopra, se c'è, oppure spendi dei soldi e fai un sistema con una miscelatrice aggiuntiva, collegata al suo pannellino di controllo, con la sua sonda esterna, che in qualche modo andrà portata elettricamente fuori, all'esterno, e poi userai delle sonde di temperatura ambiente wireless che monitoreranno zona per zona del piano inferiore che è scaldato col pavimento radiante. Ci vorranno dei soldi e delle bestemmie ma volendo si fa. Io l'ho fatto in casa da mia mamma con 17 testine termostatiche e 10 zone diverse, 4 piani di casa.

                            Commenta


                            • @ligabue purtroppo è quello che sto già facendo ora. Agendo manualmente però il confort è quello che è. Ho fin troppo caldo in casa e non voglio agire sui termostati.

                              Che palle

                              Commenta


                              • @marco a fronte della spesa e delle evidenti bestemmie per fare il tutto, il gioco vale la candela?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                  @marco a fronte della spesa e delle evidenti bestemmie per fare il tutto, il gioco vale la candela?
                                  Assolutamente. Ma scusa, al piano superiore metti le valvole termostatiche smart, ti consiglio il tado°

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                    Assolutamente. Ma scusa, al piano superiore metti le valvole termostatiche smart, ti consiglio il tado°
                                    Scusa ignoranza, cosa cambierebbe con quelle? Io ho un termostato che regola le due camere da letto e un altro che regola il bagno superiore

                                    Commenta


                                    • Se i termostati funzionano e chiudono bene allora non dovresti trovarti il caldo al piano superiore. Quando dici troppo caldo cosa intendi?

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                        Se i termostati funzionano e chiudono bene allora non dovresti trovarti il caldo al piano superiore. Quando dici troppo caldo cosa intendi?
                                        No infatti il caldo ce l'ho al piano terra per il radiante

                                        Commenta


                                        • Qui bisogna capire bene come funziona il tuo impianto. Se di sotto hai caldo basta invertire i due circuiti e mettere le valvole sui termosifoni al piano di sopra. Di sotto avrai la miscelazione e di sopra anche, tramite le termostatiche smart. Devi fare solo l’inversione tra sopra e sotto. Da valutare l’entità del lavoro nel collettore.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                            Qui bisogna capire bene come funziona il tuo impianto. Se di sotto hai caldo basta invertire i due circuiti e mettere le valvole sui termosifoni al piano di sopra. Di sotto avrai la miscelazione e di sopra anche, tramite le termostatiche smart. Devi fare solo l’inversione tra sopra e sotto. Da valutare l’entità del lavoro nel collettore.
                                            In buona sostanza il mio impianto è stato così (mal) progettato: piano terra riscaldamento a pavimento con termoarredo in alta t nel bagno, piano superiore con 3 termosifoni più un termoarredo nel bagno tutto in alta t. In ogni stanza c'è un termostato. Chi ha fatto l'impianto è un cane

                                            Detto questo per fare andare il tutto imposto una mandata abbastanza alta (50) e poi per il radiante "gioco" in base al clima con la miscelatrice posta sul collettore. Al momento è sui 30 gradi.

                                            È un vero sbattimento perché il suo top sarebbe lavorare con la sonda climatica, ma avendo anche l alta temperatura non è fattibile

                                            Commenta


                                            • Una foto del collettore?

                                              Commenta


                                              • Che caldaia è? A parte che non ho capito perché non lasci la climatica per la parte in alta T..... ma le moderne caldaie possono gestire due zone, mettendo miscelatore termostatico e non a punto fisso sul radiante (e non servono mille testine.....)

                                                Comunque se con il radiante hai regolarmente caldo vuol dire che 30 gradi sono troppi..... abbassa il punto fisso se puoi, e se non puoi strozza i circuiti.
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                                  [ATTACH=CONFIG]69214[/ATTACH]

                                                  Ecco qua il quadro completo
                                                  ecco la foto

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                    Che caldaia è? A parte che non ho capito perché non lasci la climatica per la parte in alta T..... ma le moderne caldaie possono gestire due zone, mettendo miscelatore termostatico e non a punto fisso sul radiante (e non servono mille testine.....)

                                                    Comunque se con il radiante hai regolarmente caldo vuol dire che 30 gradi sono troppi..... abbassa il punto fisso se puoi, e se non puoi strozza i circuiti.
                                                    baxi luna 3 comfort a condensazione. Ho lasciato a punto fisso senza sonda perché non sono mai riuscito a regolare bene le curve. avevo già descritto il problema più volte in questa sezione e siete sempre stati molto gentili ad ascoltarmi e a darmi consigli.

                                                    in effetti ora con 30 gradi ho circa 22 gradi in casa e di sera sono in mezze maniche. Solamente che poi diminuendo (e posso farlo senza problemi) dopo ho paura che se la temperatura fuori diminuisce poi dopo per rialzarsi ci metta troppo tempo.

                                                    Commenta


                                                    • Facendo come ti dicevo non andrebbe comunque bene perché mettendo la miscelazione termostatica sul pavimento avresti una temperatura dell'acqua molto bassa che non soddisferebbe di sicuro la necessità di acqua ad alta temperatura dei termosifoni, quindi o fai due miscelazioni separate, con sonda esterna e termostati/sonde interne oppure non ne verrai mai a capo purtroppo.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                                        in effetti ora con 30 gradi ho circa 22 gradi in casa e di sera sono in mezze maniche. Solamente che poi diminuendo (e posso farlo senza problemi) dopo ho paura che se la temperatura fuori diminuisce poi dopo per rialzarsi ci metta troppo tempo.
                                                        Ma basta abbassare di poco, piccoli passi, metti a 28-29.... se fa freddo ci impieghi poco a rialzare.

                                                        Certo che due punti fissi.... ho dato un'occhiata veloce ad un manuale Baxi ed in effetti non ho trovato il controllo climatico di due zone diverse.
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • Riprendo questa vecchia discussione. L'idraulico era un incompetente. Sono riuscito per tentativi eliminando tutte le valvole di piano e termostati a regolare l'impianto in maniera decente.ora però mi trovo ad avere i piani un po' sbilanciati. 21.7 al piano terra, 23 nella zona notte primo piano(troppo caldo), e 22.3 nella zona in mansarda. Adesso vorrei capire come spostare il calore dal primo piano al piano terra.agire manualmente sui flussometri(e come) o sulle valvole di mandata dei piani?per avere più o meno caldo bisogna aumentare o diminuire il flusso d'acqua?
                                                          Grazie

                                                          Commenta


                                                          • Meno flusso ——> meno caldo
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • quindi diminuendo o aumentando la velocità della pompa relativa ad un piano si può aggiustare la quantità di calore che arriva al quel piano.
                                                              Winter is coming ...
                                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                              Commenta