Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
- quando lavora con al sonda interna, si muove sula climatica in base a QUANTO DISTANTE è la T interna rispetto alla T OBIETTIVO..quindi accelero se sono distante e freno man mano che sono prossimo all'obiettivo...ma puoi ANCHE aggiungere l'arresto del circolatore se SUPERI obiettivo (a tua discrezione).
- la funzione NOTTE nella sua prevede di avere il controllo in casa perchè in efetti usa la T ambiente come on/off..sta spenti sono a che cala la T e poi usa la curva impostata se richiesto.
Pero in generale anche la mia pdc se salta dalla curva diurna ala notturna..in pratica si trova con un ritorno a T piu elevata della nuova mandata e quindi si spegnerà sino a quando il massetto sarà sceso alla nuova T di mandata (alcune ore)..insomma non è che "programma" una dolce rampa di discesa fra le 2 curve..la rossato si?
Ma sei contrario all'arresto del circolatore? perche se e quando si spegne..tutto di guadagnato..non consuma..
Io penso che oltre una certa T non conviene scendere..mi spiego.
Se hai un radiante e quel giorno hai bisogno in casa di 48 kw..puoi fare 2 cose..produrre 2 kwh ogni ora ed erogarli a 25 gradi (diciamo che il massetto va a 24 e scambia con ambiente a 20..scambia molto poco perche delta T è basso)...oppure lo porti per 3 volte a 35 gradi in 3 ore e poi spegni tutto per 5 ore.
In pratica spegni tutto per 15 ore giorno..se come il ns amico hai circolatore caldaia +circolatore zona..metti in conto almeno 1,5 kw elettrici risaprmiati..mezzo euro.
Se per fare 48 kw termici consumi 5 mc di metano..e gra 35 e 25 gradi hai delta efficienza di 3%.. a 25 gradi risparmi 0.25 mcubo cge vale 0,22 euro.
ergo ti conviene circolare meno e scaldare discontinuo.
Io penso che oltre una certa T non conviene scendere..mi spiego.
Se hai un radiante e quel giorno hai bisogno in casa di 48 kw..puoi fare 2 cose..produrre 2 kwh ogni ora ed erogarli a 25 gradi (diciamo che il massetto va a 24 e scambia con ambiente a 20..scambia molto poco perche delta T è basso)...oppure lo porti per 3 volte a 35 gradi in 3 ore e poi spegni tutto per 5 ore.
In pratica spegni tutto per 15 ore giorno..se come il ns amico hai circolatore caldaia +circolatore zona..metti in conto almeno 1,5 kw elettrici risaprmiati..mezzo euro.
Se per fare 48 kw termici consumi 5 mc di metano..e gra 35 e 25 gradi hai delta efficienza di 3%.. a 25 gradi risparmi 0.25 mcubo cge vale 0,22 euro.
ergo ti conviene circolare meno e scaldare discontinuo.
Poi magari è vero che, per esempio, se la dispersione di calore dell'involucro di notte fosse bassa, converrebbe spegnere tutto alle 22 e riaccendere alle 7 per dire, e tenere sempre acceso dalle 7 alle 22, senza fare due curve diverse. Tanto che mi frega di avere +19 alle 5 del mattino ? ( a me piacerebbe +19 di giorno e + 16 d notte, pensa tu. Attualmente la mia casa in classe G scende a +13 di notte a gennaio e devo dire che dormo bene ).
In questi casi cmq è utile avere una caldaia che moduli a bassissima potenza in modo da erogare il meno possibile.