Termocamino e pavimento radiante

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #61
    Renato.devi informare l'azienda che ti ha fornito il kit con lo scambiatore che si sono dimenticati di inserire la valvola AC.Così viene affermato in questo forum...."qualora venga installato uno scambiatore di calore a piastre DEVE essere interposta la valvola AC tra lo scambiatore e il generatore".Renato,comunque accertati se solo nel tuo kit si sono dimenticati della valvola,fatti un giretto in rete e controlla altri kit di altre aziende.Ciao ,ci risentimo più tardi

    Commenta


    • #62
      vantaggio della AC con scambiatore: mentre sotto una certa T° lo scambiatore è fermo, con la AC il riscaldamento può continuare a funzionare, senza stop e senza altalene, essendo la AC che impedisce il ritorno freddo.
      in pratica, con lo scambiatore solo si hanno dei tempi morti in cui per forza di cose (T° basse) non c'è scambio, mentre con la AC si parte da poco per poi aumentare, ma senza mai fermare il flusso.
      è così semplice e banale, la spiegazione..... con un'articolo che costa poche decine di euro
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • #63
        Dott.NE questo è uno schema del kit idraulico a bordo del camino il circolatore 1 parte a 37° e si spegne a 27° il circolatore 2 parte a 57° e si spegne a 54°. Dopo che il circolatore 2 si è spento la temperatura della NTC rileva una T° iniziale di 57 poi molto lentamente arriva a segnare 53°-54° per circa 1 minuto che gradatamente risale a 57° (il circolatore 2 si riavvia) fino ad artrivare a 75° (T°di modulazione), In poche parole T° scende a 54° solo una volta poi tutto si stabilizza.
        Cosa ne pensi la Valvola miscelatrice potrebbe servire?
        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   KIT IDRAULICO.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 126.2 KB 
ID: 1934155
        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

        Commenta


        • #64
          ti oho scritto due considerazioni, la risposta puoi dartela da solo.
          altalene on/off lato riscaldamento, T° basse nella parte bassa della caldai, ecc ecc.
          ripeto, ogni cosa deve essere spiegata, e non DETTATA perchè lo dico io o un'altra persona
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • #65
            "qualora venga installato uno scambiatore di calore a piastre DEVE essere interposta la valvola AC tra lo scambiatore e il generatore"
            questo francamente me lo sono perso

            chi l'ha scritto e dove lo trovo?
            OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

            Commenta


            • #66
              Biomassoso, penso che la citazione di termica fosse una battuta sarcastica.
              Dott.NE la T° del ritorno è di 52°
              La pompa 1 è sempre in funzione quindi tiene uniforme la T° della caldaia il delta è 4°/5° al massimo
              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

              Commenta


              • #67
                renato, non hai capito il mio discorso...
                queello che dici tu è esatto quando tutto gira, ma a ogni ripartenza a impianto freddo NO.
                e siccome io ODIO la piastra di scambio per questo, se devo separare i circuiti, ove possibile, preferisco la serpentina.
                e se poi voglio preservare al max il generatore di calore, monto AC, anche su serpentina.

                P.S. Biomassoso,resto sempre in attesa di una tua risposta al post precedente 53/54, mi raccomando....
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • #68
                  Dott.NE la T° sul ritorno scende al massimo a 52° all'avvio a freddo.
                  Questo perchè la temperatura del fluido nella caldaia è tenuto costante dal circolatore1 che oscilla tra i 57° (T° mandata all'avvio del circ.2)e i 54° sul ritorno. Poi quando sulla mandata ho 54° il circ.2 si ferma e sul ritorno ho 52°. Al secondo riavvio del circolatore 2 la T° di tutto l'impianto riparte da 57° e si porta gradatamente al valore di stabilizzazione di 72°.
                  Pensi che uno sbalzo di pochi gradi sia dannoso alla caldaia?
                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                  Commenta


                  • #69
                    renato....
                    segui bene: alla sera il riscaldamento si ferma... e nei termosifoni l'acqua diventa ad esempio 20°.
                    al mattino, quando accendi il riscaldamento, cosa succede? sulla piastra hai dal lato caldaia 54° minima partenza pompa, e dall'altra parte i 20° dei termosifoni, giusto?
                    bene, spiegami cosa succede.... da una parte 54° e dall'altra 20°. (conosco già la tua risposta, ma voglio che tu me la dia e dopo ti dirò il proseguio)
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • #70
                      Dott.NE le T° che ho citato nel post precedente, non sono rilevate sullo scambiatore ma sui collettori ingresso e uscita della caldaia.
                      Il fluido della caldaia non incontra mai l'acqua di ritorno a 20° dei termosifoni, ma partendo da 57° all'avvio del circolatore 2 sulla mandata, si raffredda lentamente, fino a quando, a circolatore 2 fermo ho 52° sul ritorno caldaia. Questo perchè il circolatore 2 si ferma a 54°. E' la centralina elettronica che fa questo, proprio per evitare shock termici pesanti. Questo si verifica solo al primo avviamento del circolatore 2.
                      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                      Commenta


                      • #71
                        renato,dopo quello che ho letto,se dovessi continuare a scrivere in merito allo scambiatore e alla valvola AC,sicuramente non avrei più il coraggio di guardarmi allo specchio.Renato,purtroppo siamo su di un forum e bisogna rispettare le opinioni di tutti...quando sono opinioni.
                        Dal momento che io faccio il pasticcere,e non conosco come sia fatto uno scambiatore e la relativa valvola,sarebbe opportuno vedere qualche schema di funzionamento.Vediamo se qualche tecnico sia in grado di postarlo....lo schema deve essere di un'azienda,non di un pinco-pallino qualsiasi.Grazie

                        Commenta


                        • #72
                          lo schema deve essere di un'azienda,non di un pinco-pallino qualsiasi.
                          negli schemi di quest'azienda quante valvole AC vedi?
                          OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                          Commenta


                          • #73
                            Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                            Questo si verifica solo al primo avviamento del circolatore 2.
                            e ancora non hai risposto alla mia domanda: la pompa caldaia parte a 54°, va nello scambiatore e dall'altra parte abbiamo 20° del riscaldamento fermo dalla notte. Lo scambiatore quanto scambia?
                            "Il fluido della caldaia non incontra mai l'acqua di ritorno a 20° dei termosifoni" certo che no, ma all'avvio sullo scambiatore ci sarà o no uno scambio tra i 54° e i 20°? altrimenti non scalderesti l'abitazione.....
                            E se dai tuoi 54° togli lo scambio che hai con i 20°, in caldaia cosa ti torna?????? e siccome la sonda T° l'hai nella parte alta di caldaia, sotto cosa ti trovi??? hai capito ?????
                            dopo si che si stabilizza, ma OGNI volta che accendi da zero cosa capita?



                            io non ti stò dicendo di AC o no, ma ti stò solo dicendo che lo scambiatore all'avvio al mattino ad esempio, ti fà abbassare SEMPRE la T° in caldaia fintanto che tutto non si stabilizza.
                            ripeto per altre persone "che fanno orecchie da mercante" che non ti stò dicendo assolutamente di mettere la AC, ma il motivo per cui ODIO PROFONDAMENTE le piastre di scambio.
                            E questo lo dico perchè in TUTTI gli impianti dove c'erano, e le abbiamto sostituite con altri accorgimenti, il risultato è stato SEMPRE migliore.
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • #74
                              bio,adesso ti sarà detto che gli schemi sono solo a titolo indicativo.Bene,a me interessa almeno 1 (uno) schema dove si evinca uno scambiatore a piastre installato su una caldaia a biomassa con una valvola AC interposta tra lo scambiatore e il generatore.Grazie

                              Commenta


                              • #75
                                renato,hai letto,adesso non ti sta dicendo di mettere la valvola,forse si deve rileggere le risposte che ha dato in merito alla valvola, allo scambiatore o serpentino.Ma a noi cosa interessa se a te le valvole piacciono o no,quì si sta facendo solo disinformazione

                                Commenta


                                • #76
                                  con serpentino consiglio sempre AC
                                  con la piastra non la consiglio, perchè proprio NON CONSIGLIO LA PIASTRA se non in casi non si possa fare altrimenti.
                                  contento termica della risposta? se non ti basta.... spiacente.

                                  con renato stò facendo un discorso, forse a te dà fastidio? beh.... capita.


                                  renato, sul disegno sotto (ripartenza mattutina) ti ho messo dei punti di domanda, a che T° al posto dei punti di domanda ?
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • #77
                                    Ciao Termica
                                    Qui trattato molto esaustivo sul funzionamento degli scambiatori a piastre, che ovviamente, come tutte le cose di questa terra, non sono perfetti.
                                    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                    Commenta


                                    • #78
                                      a me da fastidio solo la disinformazione che viene fatta su questo forum

                                      Commenta


                                      • #79
                                        peccato che io motivi sempre con dati verificabili ciò che dico.... eh termica?

                                        ora aspetto cortesemente la risposta di renato, cioè la T° che rileva al posto dei punti ti domanda
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • #80
                                          Dott.NE T° 52° celsius
                                          PS il 54° è 57°
                                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                          Commenta


                                          • #81
                                            quindi quella piastra scambia 2° solamente?
                                            sei sicuro di quel che dici?
                                            perchè allora quella piastra se scambia solo 2° con 40 elementi con un delta di 37°, beh...... forse ha qualche problema, e prima di alzarti tutta l'acqua che circola a 20° nel tuo impianto di riscaldamento ci impiega un bel pò di ore.....
                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                            Commenta


                                            • #82
                                              57° in mandata all'avvio del circolatore, 52° al ritorno allo spegnimento del circolatore. Cosi rileva il termometro.
                                              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                              Commenta


                                              • #83
                                                appunto....
                                                e dimmi, altro dato, se dal lato riscaldamento abbiamo un ritorno a 20°, la mandata appena accendi a quant'è?
                                                cioè, stesso discorso di prima, se scambi 2°, la mandata al riscaldamento dovrebbe essere a 22°, giusto?
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • #84
                                                  eh termica,de che ? fammi vedere uno schema,scambiatore valvola AC

                                                  Commenta


                                                  • #85
                                                    e perchè mai dovrei fartelo vedere? io sto facendo un discorso con renato, per capire.... non stiamo parlando di AC sulla sua piastra
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • #86
                                                      te le dico io le temperature....lato caldaia; mandata 70 ritorno 55,lato termosifoni a freddo,ritorno 20 mandata 50....cosa hai da dire?
                                                      (tanto lo so cosa mi dici,intanto cambia calcolatrice,con me non attacca...eh )

                                                      Commenta


                                                      • #87
                                                        La mandata all'uscita dello scambiatore ? non l'ho misurata penso sia intorno ai 35°-40°
                                                        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                        Commenta


                                                        • #88
                                                          renato...
                                                          fammi capire.... all'accensione da freddo hai la mandata caldaia a 54/57°, ritorno caldaia 52°, ritorno riscaldamento 20° e mandata riscaldamento 35/40°.
                                                          non capisco, come fai da un lato scambiare 2° e trovartene 20° dall'altra parte (35/40°)?

                                                          Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                                          te le dico io le temperature....lato caldaia; mandata 70 ritorno
                                                          bisogna leggere bene, la mandata lato caldaia è rilevata da renato a 57°, l'ha pure scritto......

                                                          57° in mandata all'avvio del circolatore, 52° al ritorno allo spegnimento del circolatore. Cosi rileva il termometro.
                                                          Ultima modifica di Zanna91; 20-01-2013, 20:48. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • #89
                                                            quelle sono le mie temperature,fai i conti con le mie temperature

                                                            Commenta


                                                            • #90
                                                              io le faccio con quelle che mi riporta renato, non stò parlando con te o del tuo impianto. Cordialità...
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta