Renato.devi informare l'azienda che ti ha fornito il kit con lo scambiatore che si sono dimenticati di inserire la valvola AC.Così viene affermato in questo forum...."qualora venga installato uno scambiatore di calore a piastre DEVE essere interposta la valvola AC tra lo scambiatore e il generatore".Renato,comunque accertati se solo nel tuo kit si sono dimenticati della valvola,fatti un giretto in rete e controlla altri kit di altre aziende.Ciao ,ci risentimo più tardi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Termocamino e pavimento radiante
Comprimi
X
-
vantaggio della AC con scambiatore: mentre sotto una certa T° lo scambiatore è fermo, con la AC il riscaldamento può continuare a funzionare, senza stop e senza altalene, essendo la AC che impedisce il ritorno freddo.
in pratica, con lo scambiatore solo si hanno dei tempi morti in cui per forza di cose (T° basse) non c'è scambio, mentre con la AC si parte da poco per poi aumentare, ma senza mai fermare il flusso.
è così semplice e banale, la spiegazione..... con un'articolo che costa poche decine di euro
Commenta
-
Dott.NE questo è uno schema del kit idraulico a bordo del camino il circolatore 1 parte a 37° e si spegne a 27° il circolatore 2 parte a 57° e si spegne a 54°. Dopo che il circolatore 2 si è spento la temperatura della NTC rileva una T° iniziale di 57 poi molto lentamente arriva a segnare 53°-54° per circa 1 minuto che gradatamente risale a 57° (il circolatore 2 si riavvia) fino ad artrivare a 75° (T°di modulazione), In poche parole T° scende a 54° solo una volta poi tutto si stabilizza.
Cosa ne pensi la Valvola miscelatrice potrebbe servire?
Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Biomassoso, penso che la citazione di termica fosse una battuta sarcastica.
Dott.NE la T° del ritorno è di 52°
La pompa 1 è sempre in funzione quindi tiene uniforme la T° della caldaia il delta è 4°/5° al massimoIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
renato, non hai capito il mio discorso...
queello che dici tu è esatto quando tutto gira, ma a ogni ripartenza a impianto freddo NO.
e siccome io ODIO la piastra di scambio per questo, se devo separare i circuiti, ove possibile, preferisco la serpentina.
e se poi voglio preservare al max il generatore di calore, monto AC, anche su serpentina.
P.S. Biomassoso,resto sempre in attesa di una tua risposta al post precedente 53/54, mi raccomando....
Commenta
-
Dott.NE la T° sul ritorno scende al massimo a 52° all'avvio a freddo.
Questo perchè la temperatura del fluido nella caldaia è tenuto costante dal circolatore1 che oscilla tra i 57° (T° mandata all'avvio del circ.2)e i 54° sul ritorno. Poi quando sulla mandata ho 54° il circ.2 si ferma e sul ritorno ho 52°. Al secondo riavvio del circolatore 2 la T° di tutto l'impianto riparte da 57° e si porta gradatamente al valore di stabilizzazione di 72°.
Pensi che uno sbalzo di pochi gradi sia dannoso alla caldaia?Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
renato....
segui bene: alla sera il riscaldamento si ferma... e nei termosifoni l'acqua diventa ad esempio 20°.
al mattino, quando accendi il riscaldamento, cosa succede? sulla piastra hai dal lato caldaia 54° minima partenza pompa, e dall'altra parte i 20° dei termosifoni, giusto?
bene, spiegami cosa succede.... da una parte 54° e dall'altra 20°. (conosco già la tua risposta, ma voglio che tu me la dia e dopo ti dirò il proseguio)
Commenta
-
Dott.NE le T° che ho citato nel post precedente, non sono rilevate sullo scambiatore ma sui collettori ingresso e uscita della caldaia.
Il fluido della caldaia non incontra mai l'acqua di ritorno a 20° dei termosifoni, ma partendo da 57° all'avvio del circolatore 2 sulla mandata, si raffredda lentamente, fino a quando, a circolatore 2 fermo ho 52° sul ritorno caldaia. Questo perchè il circolatore 2 si ferma a 54°. E' la centralina elettronica che fa questo, proprio per evitare shock termici pesanti. Questo si verifica solo al primo avviamento del circolatore 2.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
renato,dopo quello che ho letto,se dovessi continuare a scrivere in merito allo scambiatore e alla valvola AC,sicuramente non avrei più il coraggio di guardarmi allo specchio.Renato,purtroppo siamo su di un forum e bisogna rispettare le opinioni di tutti...quando sono opinioni.
Dal momento che io faccio il pasticcere,e non conosco come sia fatto uno scambiatore e la relativa valvola,sarebbe opportuno vedere qualche schema di funzionamento.Vediamo se qualche tecnico sia in grado di postarlo....lo schema deve essere di un'azienda,non di un pinco-pallino qualsiasi.Grazie
Commenta
-
lo schema deve essere di un'azienda,non di un pinco-pallino qualsiasi.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioQuesto si verifica solo al primo avviamento del circolatore 2.
"Il fluido della caldaia non incontra mai l'acqua di ritorno a 20° dei termosifoni" certo che no, ma all'avvio sullo scambiatore ci sarà o no uno scambio tra i 54° e i 20°? altrimenti non scalderesti l'abitazione.....
E se dai tuoi 54° togli lo scambio che hai con i 20°, in caldaia cosa ti torna?????? e siccome la sonda T° l'hai nella parte alta di caldaia, sotto cosa ti trovi??? hai capito ?????
dopo si che si stabilizza, ma OGNI volta che accendi da zero cosa capita?
io non ti stò dicendo di AC o no, ma ti stò solo dicendo che lo scambiatore all'avvio al mattino ad esempio, ti fà abbassare SEMPRE la T° in caldaia fintanto che tutto non si stabilizza.
ripeto per altre persone "che fanno orecchie da mercante" che non ti stò dicendo assolutamente di mettere la AC, ma il motivo per cui ODIO PROFONDAMENTE le piastre di scambio.
E questo lo dico perchè in TUTTI gli impianti dove c'erano, e le abbiamto sostituite con altri accorgimenti, il risultato è stato SEMPRE migliore.
Commenta
-
bio,adesso ti sarà detto che gli schemi sono solo a titolo indicativo.Bene,a me interessa almeno 1 (uno) schema dove si evinca uno scambiatore a piastre installato su una caldaia a biomassa con una valvola AC interposta tra lo scambiatore e il generatore.Grazie
Commenta
-
renato,hai letto,adesso non ti sta dicendo di mettere la valvola,forse si deve rileggere le risposte che ha dato in merito alla valvola, allo scambiatore o serpentino.Ma a noi cosa interessa se a te le valvole piacciono o no,quì si sta facendo solo disinformazione
Commenta
-
con serpentino consiglio sempre AC
con la piastra non la consiglio, perchè proprio NON CONSIGLIO LA PIASTRA se non in casi non si possa fare altrimenti.
contento termica della risposta? se non ti basta.... spiacente.
con renato stò facendo un discorso, forse a te dà fastidio? beh.... capita.
renato, sul disegno sotto (ripartenza mattutina) ti ho messo dei punti di domanda, a che T° al posto dei punti di domanda ?
Commenta
-
quindi quella piastra scambia 2° solamente?
sei sicuro di quel che dici?
perchè allora quella piastra se scambia solo 2° con 40 elementi con un delta di 37°, beh...... forse ha qualche problema, e prima di alzarti tutta l'acqua che circola a 20° nel tuo impianto di riscaldamento ci impiega un bel pò di ore.....
Commenta
-
renato...
fammi capire.... all'accensione da freddo hai la mandata caldaia a 54/57°, ritorno caldaia 52°, ritorno riscaldamento 20° e mandata riscaldamento 35/40°.
non capisco, come fai da un lato scambiare 2° e trovartene 20° dall'altra parte (35/40°)?
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggiote le dico io le temperature....lato caldaia; mandata 70 ritorno
57° in mandata all'avvio del circolatore, 52° al ritorno allo spegnimento del circolatore. Cosi rileva il termometro.Ultima modifica di Zanna91; 20-01-2013, 20:48. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
Commenta