quì si sta parlando del funzionamento di uno scambiatore,dal momento che ci sono tante persone che non conoscono il funzionamento,visto che tu sei un tecnico vediamo se si riesce a far capire come avviene lo scambio termico....o no?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Termocamino e pavimento radiante
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da Dott Nord Estbisogna leggere bene, la mandata lato caldaia è rilevata da renato a 57°, l'ha pure scritto......
57° in mandata all'avvio del circolatore, 52° al ritorno allo spegnimento del circolatore. Cosi rileva il termometro.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
secondo il mio umile pensiero, forse qualche lettura di bassa T° ti sfugge renato (57/52 = 40/20), infatti se scambiasse solo 2° dal lato caldaia, non andresti mai a 52° nella parte alta visto che parti da 57° (e chissà quanti invece nella parte bassa...)
in pratica ci saranno alcuni minuti in cui la caldaia riceverà "una botta" per poi stabilizzarsi.
e questo ogni santo giorno che accendi il riscaldamento da zero....
ecco quello che non "fà bene" al tuo generatore di calore....
poi, come sempre, libertà di opinioni......
Commenta
-
ci sono tante persone che non conoscono il funzionamento
non vorrei però che un venditore proponesse cosa poi può sostituire a spese del derelitto che si è fidato...mah, dubbio atroce! se poi oltretutto con serpentina gli può anche rifilare una VA....OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Tranquillo termica, la mia esperienza trentennale come tecnico elettronico ed informatico mi ha insegnato a vedere le cose da ogni angolazione possibile. Vorrei concludere dicendo che, in ogni settore, bisogna sempre prendere ciò che cè di buono dai vari consigli ricevuti, valutando con la propria intelligenza, pro e contro, secondo le proprie esigenze e possibilità.
I confronti, servono ad aprire la mente non a chiuderla.
Un Saluto a tuttiUltima modifica di renatomeloni; 20-01-2013, 19:01.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
renato,scusami ma il mio scambiatore funziona meglio del tuo.Nessuna contestazione,eppure ci sono discordanze sulle temperaturea un lato scambia 15 dall'altro 30....è possibile?.Detto questo,se non ci sono contestazioni il sistema risulta approvato
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggiospecialmente quelli che consigliano le serpentine che sono meno efficienti delle piastre ed hanno il brutto vizio che ogni tanto una saldatura cricca e se ne va,
ma forse chi si è fatto consigliare cambierà idea la prima volta che dovrà pulirne una.....Ultima modifica di Daniel1980; 21-01-2013, 09:05.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Ciao termica Le letture sono alquanto approssimative, poche fatte con termometri analogici standard, per avere una rilevazione ottimale delle temperature di scambio, sarebbe l'ideale piazzare 4 sonde NTC nei 4 punti di passaggio del fluido, collegare il tutto ad un bel DATALOGGER e vedere poi sul PC il grafico a fine giornata con tutti i dati registrati. Ma mi chiedo, se il sistema funziona benissimo, non sento rumori di dilatazione termica i termo scaldano bene, ecc, ecc. chi me lo fa fare a fare tutto ciò ? Penso che gli ingegneri che hanno progettato il sistema, avranno valutato un po tutto, visto e considerato che, si permettono il lusso di dare 20 anni di garanzia alla caldaia, cosa che tra l'altro non ho visto da altri costruttori. SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Tanto per far capire come la frase 'se il produttore non lo prevede allora non serve' sia da prendere con le pinze, metto questo schema consigliato dal produttore di una termocucina che devo installare da un cliente:
Io ho il forte dubbio che tante aziende la Valvola Anticondensa manco sappiano cos'è.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
guarda che quello schema "Ha" la valvola miscelatrice a 4 vie,che altre valvole si vogliono mettere.....basta andarsi a leggere a cosa serve una valvola miscelatrice a 4 vie.La 4 via serve appunto per innalzare la temperatura di ritorno,che guarda caso scrivono non inferiore a 45°,temperatura da me sostenuta in varie occasioni e sempre contestatami
Commenta
-
Certo, e che stabilità di temperatura ti da una valvola a 4 vie manuale? Uno con un po' di sale in zucca, considerando che il costo è simile, sceglie quella o una valvola anticondensa che si regola da sola? (si, lo so, tu sceglieresti la 4 vie...)
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio,che guarda caso scrivono non inferiore a 45°,temperatura da me sostenuta in varie occasioni e sempre contestatamiUltima modifica di Zanna91; 21-01-2013, 19:13. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
lo scopo è quello di evitare ritorni troppo freddi al generatore, e quindi condense, si o no? La valvola anticondensa serve a questo, si o no? Tra valvola a 4 vie e anticondensa qual'è quella che mi garantisce un ritorno costante a + 45°?Ultima modifica di Zanna91; 21-01-2013, 19:14.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggiola valvola anticondensa fa anche da miscelatrice,chi miscela l'acqua che va hai radiatori?
A ho capito,tu gli metti la valvola AC e una miscelatrice a parte....Ultima modifica di Zanna91; 21-01-2013, 19:15.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Ho riesumato un articolo di una azienda pubblicato 20 anni fa
"La valvola miscelatrice a 4 vie non si limita a miscelare l'acqua di ritorno con quella di mandata, ma fa defluire verso la caldaia la parte di acqua calda non utilizzata dall'impianto, in questo modo la temperatura di ritorno in caldaia sarà sempre superiore al valore pericoloso per l'inizio della corrosione.
Commenta
-
Mai sentito
mai sentito non è una referenza: forse faresti meglio a vedere cosa dice chi si occupa SOLO di scambio termico
Non sai di cosa stai parlando, l'acqua tecnica non ostruisce nienteOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioLa valvola miscelatrice a 4 vie
Daniel1980
La nota a pie di pagina dello schema che hai postato dice Testualmente:
NB: latemperatura dell'acqua di ritorno non deve essere MAI inferiore ai 45° C.
Significa che, in questo caso specifico, l'installatore, dovrà regolare la valvola 4 vie affinchè ciò avvenga.
Poi possiamo fare all'impianto tutte le modifiche che vogliamo, per comodità, praticità, o perche ci piace di più in un modo, piuttosto che in un'altro, ma lo scopo finale, sara sempre lo stesso cioè "Non buttare MAI fluido di ritorno ghiacciato direttamente in caldaia".
Il fatto che prediligi SOLO la VA è una tua scelta, per carità funzionante al 100%, ma non ti abilita automaticamente a contestare con forza bruta, e ad offendere , gli utenti di questo forum che la pensano diversamente. Considerando sopratutto che, possono dimostrare di ottenere lo stesso risultato, con altri sistemi.
La Funzione di SUPPORTER EA, dovrebbe essere quella di Ascoltare gli utenti e proporre diverse possibili soluzioni ad un problema non di contesare a prescindere, chi la pensa diversamente.
Gradirei non dover più assistere, a sgradevoli situazioni come quelle sopra esposte, ragazzi non fanno assolutamente bene a nessuno credetemi, il confronto dev'essere SEMPRE civile.
Mi scuso, con tutti se mi son permesso di evidenziare tutto ciò ma la situazione mi rattrista veramente.
SalutiUltima modifica di Zanna91; 21-01-2013, 19:16. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioforse a qualcuno interessa, ma con l'umiltà che ti contraddistingue se sai già tutto inutile che tu ti legga QUESTO
Commenta
-
Anche io ho l'impianto a pavimento con termocamino piu accumulo da 600lIl pavimento gira 24h su 24 ed ho una mandata all'impianto a pavimento di circa 26 gradiQuesto mi permette di avere in casa una temperatura costante di 20/21 gradi che poi vengono superati grazie al calore prodotto da dal termocamino.Sono stra stra soddisfatto .Fra
Commenta
-
Originariamente inviato da nikola Visualizza il messaggio...sento parlare di impianti a vaso aperto, perchè si continua a farli?
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioforse a qualcuno interessa, ma con l'umiltà che ti contraddistingue se sai già tutto inutile che tu ti legga QUESTO
Conosco questi problemi, visto che io ci lavoro sugli impianti di riscaldamento, non estrudo pellet. Come ti ho già scritto gli impianti vanno LAVATI e se serve TRATTATI con prodotti antilimo/antiaga (problema presente prevalentemente con impianti a basse temperature). Ci sono poi in commercio svariati filtri appositi, per chi vuole fare un bel lavoro. Quindi chi lavora bene questi problemi non ce li ha sui suoi impianti. Detto questo, le serpentine hanno un diametro interno di 3-4 cm, e quindi ben difficilmente si intasano, a meno di casi eccezionali; ma se l'acqua di un'impianto è tanto sporca da intasare un tratto di tubazione da 1', è più che presumibile che prima crei problemi ad organi più delicati dell'impianto. Peraltro su una serpentina non si incastra niente, a differenza di uno scambiatore, lo sporco resta sempre in sospensione, sospinto dal flusso dell'acqua che scorre.Ultima modifica di Zanna91; 25-01-2013, 20:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
io ci lavoro sugli impianti di riscaldamento, non estrudo pelletOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioHo riesumato un articolo di una azienda pubblicato 20 anni fa
"La valvola miscelatrice a 4 vie non si limita CUT à sempre superiore al valore pericoloso per l'inizio della corrosione.
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggiooltretutto da tirar via a rotazione e pulire PRIMA che si intasino con un vistoso calo di rendimento, e la pulizia con prodotti decapanti riguarda naturalmente ANCHE il pentolone partendo dal vaso.Ultima modifica di Zanna91; 25-01-2013, 20:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
info
Salve ragazzi,sono uno dei tanti utenti che si trova ad affrontare uno dei tanti dilemmi che si trovano nel cominciare a farsi una casetta in prospettiva del futuro...
Partendo dal presupposto che ci capisco ben poco di sistemi radianti,ho letto un pò le vostre discussioni e ho visto che chi più chi meno avete tutti ottime conoscenze e professionalità sull'argomento in questione...
Detto ciò io volevo un consiglio...io sono prossimo all'installazione di un sistema radiante alimentato sia da una caldaia a condensazione e sia da un termocamino a doppia alimentazione e dato che dove è posizionata la casa non è raggiunta dal gas di città sono costretto ad usare un serbatoio GPL che vorrei usare il meno possibile..Il problema è questo,rivolgendomi a vari installatori,mi hanno messo un pò di confusione in testa,e non riesco a trovare il giusto connubio tra tutte queste alternative....chi dice che basta uno scambiatore per adattare il termocamino al pavimento,e chi dice che bisognerebbe installare un boiler almeno di 150/300L per mantenere la temperatura costante nell'impianto....
A questo punto vi rimetto a voi....qual'è il giusto connubio per far si che un impianto del genere funzioni a regola d'arte???
Vi ringrazio anticipatamente.....Claudio
Commenta
-
su impianto a pavimento, il tc non è il max....
se lo usi a pellet, puoi farlo andare con scambiatore (un'escamotage cmnq, perchè su radiante la biomassa dovrebbe sempre lavorare su puffer)
se lo usi a legna, il puffer ti è d'obbligo
questo per iniziare.... poi servono molte altre valutazioni.
Commenta