Salve a tutti è la prima volta che scrivo qui. Spero che qualcuno mi aiuti a comprendere cosa c'è che non va nel mio impianto di riscaldamento. Ho un termo camino fiscella regal modello 25.
Ha 21 kw potenza termica nominale
8 kw potenza termica nominale resa all'ambiente
13 kw potenza termica resa all'acqua
Rendimento 80.5%
consumo legna giornaliero 22kg ( io ne consumo al triplo ed ho casa fredda al piano superiore e caldina al piano dove è situato il termocamino)
Casa in metri cubi 316 su due piani il termocamino è al piano basso dove si trova un collettore complanare , ad esso sono collegate tutte le mandate ed i ritorni piano basso ed alto. Ho in totale 7 termosifoni con 69 elementi in alluminio alti 67 cm
ciascun elemento produce con delta T 50 133 watt cioè 114,36 kcal. Facendo i calcoli sembra che dovrei aggiungere ancora elementi in base ai metri cubi che ho circa 14 elementi per sfruttare tutti i 13 kw del termocamino. Il problema è la casa fredda sembra che non ce la fa a riscaldare anche se stando ai dati di potenza del termocamino si possono riscaldare 150 metri quadri massimo. Spiego un pò tutti i collegamenti per capire se è sbagliato l'impianto o se effettivamente il termocamino non ha la potenza necessaria per riscaldare la casa.
Si tratta di un circuito a vaso aperto con vaso espansione posto sul tetto, sulla mandata è collegato un tubo di sicurezza pressione esercizio 3 bar che esce fuori sul balcone ,sfiato aria e poi un circolatore che ha una Qmax 3 metri cubi/h H max 5,25 m lowara tcr 25-5 con velocità 3 ,il termocamino inoltre produce acqua calda sanitaria che va in cucina e poi in bagno messa con una T all'uscita dell'acqua calda del boiler quando uso il boiler apro mandata acqua fredda e chiudo quella calda del termocamino viceversa quando uso il camino,per alimentare il termocamino l'acqua fredda è stata presa in bagno dalla mandata boiler, sul ritorno è collegato il vaso di espansione
poi sono stati messi 2 tubi mandata e ritorno collegati ad un piano inferiore al termocamino collegati ad un vecchio impianto con collettori prima alimentati a gas, sono 4 termosifoni in ghisa dove ho chiuso il ritorno a causa della dispersione di calore, anche se nonostante ciò continua a non farcela... casa non caldissima ma un pò meglio rispetto a prima.
Il problema è che impostando la temperatura a 60 gradi non riesce a mantenere costante e scende sempre al di sotto di 2 3 5 gradi e si spegne il circolatore fa questo gioco per l'intera giornata. Secondo voi cosa può essere? il circolatore non abbastanza potente? collegato male, magari andava sul ritorno ? ne ho visto uno identico al mio di termocamino stesse funzioni potenza attacchi dove nello schema è messo sul ritorno. Scusate mi sono dilungata troppo credo, ma spero che qualcuno mi possa aiutare.. grazie anticipatamente..
Ha 21 kw potenza termica nominale
8 kw potenza termica nominale resa all'ambiente
13 kw potenza termica resa all'acqua
Rendimento 80.5%
consumo legna giornaliero 22kg ( io ne consumo al triplo ed ho casa fredda al piano superiore e caldina al piano dove è situato il termocamino)
Casa in metri cubi 316 su due piani il termocamino è al piano basso dove si trova un collettore complanare , ad esso sono collegate tutte le mandate ed i ritorni piano basso ed alto. Ho in totale 7 termosifoni con 69 elementi in alluminio alti 67 cm
ciascun elemento produce con delta T 50 133 watt cioè 114,36 kcal. Facendo i calcoli sembra che dovrei aggiungere ancora elementi in base ai metri cubi che ho circa 14 elementi per sfruttare tutti i 13 kw del termocamino. Il problema è la casa fredda sembra che non ce la fa a riscaldare anche se stando ai dati di potenza del termocamino si possono riscaldare 150 metri quadri massimo. Spiego un pò tutti i collegamenti per capire se è sbagliato l'impianto o se effettivamente il termocamino non ha la potenza necessaria per riscaldare la casa.
Si tratta di un circuito a vaso aperto con vaso espansione posto sul tetto, sulla mandata è collegato un tubo di sicurezza pressione esercizio 3 bar che esce fuori sul balcone ,sfiato aria e poi un circolatore che ha una Qmax 3 metri cubi/h H max 5,25 m lowara tcr 25-5 con velocità 3 ,il termocamino inoltre produce acqua calda sanitaria che va in cucina e poi in bagno messa con una T all'uscita dell'acqua calda del boiler quando uso il boiler apro mandata acqua fredda e chiudo quella calda del termocamino viceversa quando uso il camino,per alimentare il termocamino l'acqua fredda è stata presa in bagno dalla mandata boiler, sul ritorno è collegato il vaso di espansione
poi sono stati messi 2 tubi mandata e ritorno collegati ad un piano inferiore al termocamino collegati ad un vecchio impianto con collettori prima alimentati a gas, sono 4 termosifoni in ghisa dove ho chiuso il ritorno a causa della dispersione di calore, anche se nonostante ciò continua a non farcela... casa non caldissima ma un pò meglio rispetto a prima.
Il problema è che impostando la temperatura a 60 gradi non riesce a mantenere costante e scende sempre al di sotto di 2 3 5 gradi e si spegne il circolatore fa questo gioco per l'intera giornata. Secondo voi cosa può essere? il circolatore non abbastanza potente? collegato male, magari andava sul ritorno ? ne ho visto uno identico al mio di termocamino stesse funzioni potenza attacchi dove nello schema è messo sul ritorno. Scusate mi sono dilungata troppo credo, ma spero che qualcuno mi possa aiutare.. grazie anticipatamente..