raffaelem
Utente
il circolatore nella LG non è modulante quindi parte in tromba, il mio si fissa a 19.6lt/mA riscaldamento attivo, il circolatore si avvia al minimo finché non vede un dT >5°C tra mandata (che deriva dalla climatica o è fissa) e ritorno.
Non varia, come detto sopra non è modulante, varia di poco se deve spingere.A quel punto il compressore si attiva e la pdc inizia ad erogare potenza.
La PDC quando deve modulare (la mandata supera il setpoint impostato da climatica o dal punto fisso) mantiene il dT tra mandata e ritorno di circa 5°C come da immagine sopra di raffaelem, varia quindi la portata per ridurre la potenza?
Io vedo delta anche di 1.5° a 35° di mandata e 400W di assorbimento.O ci sono casi in cui il dT si abbassa?
E quando va in off è perché sotto quella potenza non riesce ad andare?
Riuscite a chiarirmi un po' di punti? perché a cerca tra forum e youtube ho fatto solo confusione!
La PDC va in off perché il delta non può convergere fino allo 0 o la mandata andare sopra il setpoint fino a superare il valore mandata+isteresi