Caldaia pellet che fatica a scaldare


...
La pompa sulla caldaia è montata sul ritorno. È giusto?

Si corretto. Fra vac e ritorno caldaia.

La caldaia deve funzionare a max potenza.

Se va in modulazione (esclusa T fumi troppo alta allora la centralina abbassa la potenza per sicurezza, anche sonda fumi starata puo' creare il problema)

significa che l' acqua non circola bene e se la t di ritorno risulta piu' alta dei 55 gradi della vac, con T acqua sul ritorno da puffer (ramo freddo della vac) parecchio sotto la T del ritorno caldaia

significa che l' acqua passa dal bypass e va "strozzato" in qualche modo (tubo di sezione inferiore a quella degli altri 2 rami, riduzione, meglio di tutto un valvola per parzializzare quanto basta a impianto acceso)

Se il circolatore è al max, dovresti sentire un bel ronzio con l' orecchio vicino ai tubi, piu' forte rispetto al circolatore su velocità 2 e ancora di piu' rispetto a velocità 1..... spero di averti reso l' idea!!
 
se la T della caldaia è di 71° a p2 significa che il ritorno in caldaia dal puffer è circa 64.. non potrebbe essere che le connessioni d8 mandata e ritorno della caldaia al puffer siano troppo vicine, tanto che il ritorno risucchi direttamenrte l'acqua calda della mandata..? cioè che si crei un c8rcolo vizioso all'interno del puffer (naturalmente se questo non ha nessun sistema di stratificazione)..
mentre se il ritorno in caldaia prima della vac è freddo, il problema dovrebbe essere intorno alla vac e diametro tubi e relativo bypass.. se non è neanche questo, potrebbero essere invertite le sonde di min e max, o magari è errata la modalità di funzionamento della caldaia, oppure le sonde sono collegate nel morsetto sbagliato..
 
Ultima modifica:
Non si crea ricircolo tra andata e ritorno nel puffer. Il ritorno è freddo.
Ho strozzato ricircolo vac. Con valvola a sfera ma se chiudo troppo sembra non circolare acqua e la caldaia sale di temperatura.
 
Oggi provo a cambiare la pompa dovrei averne una e poi se mai provo un po senza vac e vedo la differenza
 
o magari montata in modalità miscelatrice..
Leoni scusa se scrivo queste cose... non è per denigrare il tuo operato, è solo per togliere i bubbi in quanto sono tutte cause che possono creare il problema.. può capitare sbadatamente di invertire.. per dirti, 15 giorni fa avevo delle perdite proprio nelle raccorderie della vac del mio tc e nonostante l'avessi smontata e rimontata 100 volte, sbadatamente l'ho messa al contrario convinto di aver fatto giusto. per fortuna che ho previsto un bypass che escude la vac, altrimenti sarwbbe stato un bel casino con 30 kg di legna dentro il tc..
 
Per ora non so. L'ho appena riaccesa.
Ho smontato la pompa e provata a banco gira bene.
Vac montata giusta.
Aperta e verificato che non ci sia ostruzioni.
La vac la casa costruttrice la da come adatta ai kw della caldaia.
È accesa da poco ma non sembra migliorare lo scambio termico.

Potenza a 5
Set 73°
Temperatura 70°
Ritorno freddo 15/20°
Puffer a 25 ° parte alta
 
T bulbo vac 55°

Temperatura ritorno dopo vac non so. Devo procurare un termometro per misurare.
Comunque lo scambio non è aumentato.
La caldaia si mette in modulazione al livello 2.
 
nel disegno manca il circolatore
cmnq per controllare una VAC non si chiude il by-pass, ma si toglie il bulbo........ e poi si calibra il by-pass
 
sul foglietto attacato alla vac caleffi cè disegnato il senso dei flussi. la freccia dev'essere rivolta verso la caldaia.. altrimenti ci vuole poco per capire se il problema è questa.. basta svitare il tappo e sfilare il bulbo, riavvitare e chiudere il bypass. così è come se la vac non ci fosse..

edit

naturalmente devi togliere bulbo, portabulbo in resina e la molla..
 
Ultima modifica:
Ho tolto bulbo valvola anticondensa.
Però la caldaia continua a fare attacca stacca.

Secondo voi se attacco a T la mandata caldaia su mandata impianto posso risolvere qualcosa.
Scalderò poco accumulo però spero almeno di riuscire a scaldare la casa.
Lo so la caldaia è un po tirata ma dovrebbe farcela.
Usare bulbo da 45° così a 55° è tutto aperto visto che io ho il problema del ritorno freddo.
 
Ho tolto bulbo valvola anticondensa.
Però la caldaia continua a fare attacca stacca.

hai tolto anche il porta bulbo in resina e la molla..? se non lo togli non circola comunque l'acqua non avendo il bulbo che spinge con l'aumentare della T dell'acqua..
spiega il procedimento della prova dopo aver tolto il bulbo e anche dov'è posizionato il circolatore.

se il problema non è nella vac e colleghi la caldaia a T così come è collegata la caldaia a legna non cambia nulla, perchè la caldaia va su di T ma per qualche problema
va subito a potenza minima.. magari sonde sul puffer difettose o invertite, termostati, sonda fumi o chissà, anche se secondo me, da come spieghi nel primo post il problema è proprio nella vac..

perchè non fai un disegno ben fatto completo dove si capisca meglio anche la gestione..
 
Ultima modifica:
Ho tolto bulbo, porta bulbo e molla.
La pompa è già installata nella caldaia. È sul ritorno. Messa giusta e gira giusta.
Vac montata giusta.
Con Vac esclusa la caldaia in automatico sta sempre sul 5 ma continua attacca stacca pompa.
Il volume acqua è molto e il ritorno ci vuole un bel po prima che diventi caldo.
 
con la vac esclusa è normale che stia sempre a max potenza e ci siano continui on/off, perchè appunto non cè la vac che regola il ritorno..
com'è settata la caldaia.. partenza e fermo circolatore, T acqua caldaia..

cmq.. considerando che con la vac in funzione la caldaia dopo un pò va a potenza minima e se senza lavora sempre a massima potenza, anche se fa continui on/off vuol dire che il problema sta nella vac, dimensionamento tubi, oppure settaggio errato..

con vac 55° io metterei partenza 58° e stop a 53.. considera che la caldaia a massima potenza lavora con un delta di 5/6° della taratura della vac. dovrà incominciare a scendere di potenza all'approssimarsi alla T di set impostata sulla caldaia.
 
Ultima modifica:
Partenza pompa a temperatura fissa 61 °
Temperatura caldaia impostabile da 64 a 73 gradi
Io tengo sempre 73 gradi
 