Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.


sì, se la PDC è spenta anche il circolatore è spento quindi nell'inerziale l'acqua resta più calda
se è andata in off di suo per qualsiasi motivo (target raggiunto, modulazione minima, ...) allora dipende da come è impostata la logica del circolatore
 
Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Più alta del resto dell'impianto intendo..
Mettiamo che l'acqua nell'impianto a soffitto, spento, è a 15° mentre l'acqua nell'accumulo è a 25° (numeri a caso), non dovrebbe essere più "rapido" riscaldare l'intero impianto fino a 30°?

No, con 50 litri ad una portata di 10-15 l/min fai 3-5 minuti al massimo e poi il suo contenuto diventa come il ritorno. In 3-5 minuti un impianto di riscaldamento (radiante poi) manco si accorge che qualcosa è cambiato. Quindi tutto dipende (di nuovo) da quanta acqua hai nell’impianto..... solo se è poca serve a questo scopo, ma in quel caso non è che senza ci impiegheresti molto a far andare a regime l’impianto.

Non farti illusioni, l’energia non si crea dal nulla..... e un po’ si distrugge per dispersioni.
 
Più alta del resto dell'impianto intendo..
Mettiamo che l'acqua nell'impianto a soffitto, spento, è a 15° mentre l'acqua nell'accumulo è a 25° (numeri a caso), non dovrebbe essere più "rapido" riscaldare l'intero impianto fino a 30°?

Se l'accumulo è in serie sul ritorno è alla stessa temperatura del ritorno.
L'accumulo in quel caso serve solo ad aumentare il contenuto di acqua e quindi l'inerzia termica.

Quello che descrivi tu è l'uso di un accumulo come compensatore ma nel tuo caso non è consigliato e 50 litri farebbero ridere come "accumulo". Meglio andare in diretta.
 
La domanda che ha fatto è un'altra.
Se l'impianto contiene acqua a 30° gradi anche l'accumulo sarà alla stessa temperatura MA se lui spegne la PDC il radiante continuerà a cedere e dopo tot ore sarà a diciamo a 20°. L'acqua nell'inerziale non sarà a 30° ma nemmeno a 20° visto che non disperde come il radiante. Sarà a 25°? 27°? dipenderà dalle ore che tiene spento...
... un inerziale avrà le sue dispersioni ma non è un termosifone, con buona pace dei detrattori
:beer:
 
Ok, molto chiaro il discorso.

Quindi se ho capito bene in questo caso parliamo dui 50lt messi sul "ritorno" (scusate il termine poco tecnico) del riscaldamento, in modo che la PDC trovi già un tot di acqua più calda nell'impianto così da partire da una T più alta per arrivare a quella desiderata.

Più alta del resto dell'impianto intendo..
Mettiamo che l'acqua nell'impianto a soffitto, spento, è a 15° mentre l'acqua nell'accumulo è a 25° (numeri a caso), non dovrebbe essere più "rapido" riscaldare l'intero impianto fino a 30°?

Non è per quello che può essere utile mettere un inerziale sul ritorno.. il motivo è dare più energia al sistema in caso di sbrinamenti.

L'inerziale non fa funzionare meglio l'impianto perché è gia caldo o cose simili...... perché il calore contenuto viene comunque dalla PDC che lo ha riscaldato impegnando delle risorse... anzi, in questo caso l'inerziale puo essere svantaggioso nel caso sia installato in un ambiente da non riscaldare, perché le sue perdite di calore vanno a ridurre l'energia immessa nell'impianto ( stiamo parlando di inezie.. stiamo facendo solo accademia ).

Nel caso di PDC sovradimensionate o con capacità di modulazione limitate, può essere utile anche a ridurre il periodo di un eventuale oscillazione o di On/Off.. ma questo è un altro discorso perché questo problema è meglio affrontarlo in modo diverso ( per esempio scegliendo una PDC dalla taglia giusta ecc. ).

F.
 
Gli impianti non sono tutti come il tuo e tutti diversi... puoi reinventare la termodinamica (come per i ritorni olio che secondo te non creerebbero energia, primo principio della termodinamica RIP) ma la realtà è diversa.
Al 625 non c'è una niente di utile... come in questa diatriba che riaccendi in ogni thread.

PS c'è Gruppo di la dalla Nimbus che avrà letto la tua richiesta e si sta interessando della faccenda.
 
Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Raffa, fammi un piacere..... se vuoi contestare contesta nel merito, questi sono solo attacchi personali nascosti..... se ogni volta rispondi in questo modo prima o poi finisci bannato.

Puoi non essere d’accordo con quel che dico ma il rispetto prima di tutto caxxo.

PS: il post era 825 non 625.
 
Segnala quel che vuoi se lo ritieni opportuno Sergio finire bannato non è un problema, a patto che sia giusto, ma francamente sono sereno da questo punto di vista.

Ho riletto il mio post diverse volte... non avrai frainteso qualcosa?
 
Non puoi permetterti di scrivere che mi reinvento la termodinamica. Non sei nessuno per dire a me una cosa del genere senza spiegare IL PERCHÉ. Cosa che io faccio SEMPRE.

Ne puoi permetterti di accusarmi di fare flame o rinfocolare diatribe quando semplicemente rispondo quel che penso alla domanda di qualcuno. A te ho solo fatto notare che la domanda dell’utente aveva avuto una risposta, non sei d’accordo con quella risposta? Argomenti, non ti metti ad etichettarmi senza motivo.

Mi sto stufando davvero di questo andazzo che non porta da nessuna parte, fa solo perdere tempo a me e fa fa scappare le persone dalle discussioni. Non ti costa NULLA rimanere nei binari di una conversazione CIVILE!
 
Io la dico così: quantità piccola di energia consumata (tutti i giorni, da capire se anche in raffrescamento) senza contropartita termica in casa.
Non è questione di opinioni, l'energia viene creata ed in un sistema chiuso ci resta, non puoi dire che non c'è contropartita termica quando mandata e ritorno salgono a fine ciclo ritorno olio. Sarà pochissima roba ma non è zero, in fin dei conti in quel minuto la PDC produce 0.15kWh termici grossomodo... sommali un po

Non ti accuso di fare flame ma leggo le tue battute qua e la...

La risposta me l'avevi indicata sbagliata...
 

Note di Moderazione:
Raffaelem e sergio... siete due persone in gamba e preparate in questa materia... non vi perdete in conflitti caratteriali.
Vi chiedo di comportarvi da persone mature e rimanere sugli aspetti tecnici. Ed è possibile avere anche visioni e soluzioni diverse... gli impianti non sono mai matematicamente precisi!
Dai, stringetevi virtualmente la mano e riportiamo serenità nella sezione. È bene per tutti.
Io intanto offro birra a entrambi
Eroyka


:cheers:
 
Come consumi in standby cosa si dovrebbe avere?
Con il monitoraggio con shelly io mi trovo circa 150W a PDC spenta (dalle 21 alle 6:00 ogni ora è sempre lo stesso)
Noto che la pompa dell'unità interna è sempre in funzione; vi è forse qualche settaggio da eseguire?
È attiva anche la modalità antigelo forse per questo la pompa gira. Fuori ora ci sono 5°C.


Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
 
Non è questione di opinioni, l'energia viene creata ed in un sistema chiuso ci resta, non puoi dire che non c'è contropartita termica quando mandata e ritorno salgono a fine ciclo ritorno olio. Sarà pochissima roba ma non è zero

E' pochissima roba che EQUIVALE A ZERO.

Come se io decidessi di scaldare il lago di Como con il mio impianto solare termico, l'apporto sarebbe MOLTO significativo in ogni giorno di sole ma nessun pesce se ne accorgerebbe. Come se tu decidessi di aprire un libro di fisica per un minuto ogni ora, non impareresti sostanzialmente nulla di più di quel che sai ora. Effetto TRANSIENTE, i transienti NON si sommano.

Ora che hai procrastinato questo OT in una discussione che non c'entra NULLA solo per toglierti un sassolino che ti era rimasto nella scarpa, quotando porzioni di post DI ALTRE DISCUSSIONI estrapolate da un contesto più ampio, per intervenire esclusivamente CONTRO il sottoscritto e senza dare NESSUN contributo a questa discussione, spero che tu la finisca una volta per tutte e lasci andare avanti questa discussione sui suoi binari, e non su quello che sta sulle balle a te, tirato fuori a caz..... pardon, a casaccio qui e là dal forum.
 
Ultima modifica:
Gli OT si alimentano almeno in due... spiega perché equivale a zero se mandata e ritorno salgono. Il lago di Como non è un sistema chiuso? non mi pare.
Torni a scrivere opinioni personali come fossero leggi e portando esempi sbagliati e poi ti alteri se te lo fanno notare, segnali al moderatore (che giustamente si fa quattro risate e la prende per quel che è).

Per me finisce qui, buona vita e buon forum
 
Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Gli OT c’è uno che li fa partire, e quello sei tu. Il moderatore evidentemente non se ne è accorto.

La casa non è un sistema chiuso tanto quanto il lago di Como, a meno che non si parli di casa passiva. Anzi.... nemmeno in quel caso..... comunque esistono le dispersioni anche lì, solo che non serve un generatore per compensarle. In ogni caso i transienti non c’entrano nulla con un sistema chiuso o aperto.

Ennesima spiegazione a domanda inutile.

È uno schifo discutere così.
 
Quello a cui non sai dare spiegazioni è inutile, quello che ti fa rosicare è da segnalare ed incivile, quello che cozza con le tue idee è incivile...

Aggiungimi alla lista degli utenti ignorati, come ho appena fatto io, perché adesso mi hai proprio rotto i ********.
Amen.
 
No è incivile dire ad altri che inventano la termodinamica ed è incivile cross postare argomenti in discussioni che non c’entrano per togliersi sassi dalle scarpe. Parli di te stesso.
 
Ma se tornassimo a parlare di cose serie? ;)
Oggi ho avuto un'altra bella chiacchierata con il "tecnico" che dovrebbe farmi l'installazione, sulla questione dell'accumulo da 200lt...

Ma tornado a questa spinosa questione del serve o non serve.
Avendo un camino in salotto, immagino capiterà che il radiante del salotto sarà spento, soprattutto nei fine settimana quando siamo a casa.
In questo caso avrebbero senso questi 50lt sul ritorno del radiante per garantire una eventuale riserva d'acqua sufficiente anche quando la parte del soggiorno sarà chiusa?
 
La regola è sempre quella, la quantità d'acqua presente nell'impianto. Se non è sufficiente o prevedi situazioni in cui non è sufficiente mettilo..... però se ci rifletti....

Camino acceso: dici che addirittura vai a chiudere il pavimento. Sicuro che ti servirà la pdc accesa? Sicuro che potrai lasciare il pavimento chiuso e usare il solo camino quando serve quella quantità d'acqua, ovvero quando la pdc potrebbe sbrinare, ovvero quando fa molto freddo? Oppure piuttosto il camino sarà solo un'integrazione in quel caso? Io già la sento la lamentela della moglie sul pavimento freddo....
 