Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.


Non vorrei dire una castroneria, ma il fatto che non moduli quando hai aperto il radiante è dovuto al fatto che non si riduce il Delta termico, se gli lasciassi più tempo modulerebbe, forse,
il problema sarebbe capire qual’è la modulazione dichiarata in raffreddamento, perché ho notato una generale mancanza di ottimizzazione nel funzionamento estivo. Alcune macchine, mitsubishi e derivate, baxi, templari modulano fino al 25 in riscaldamento e solo fino al 60-50% in raffreddamento. Se fosse il caso ti troveresti con un modulazione a 4-5 kw. Le daikin sembrano ottime modulatrici quindi andrebbe approfondito.
ma provare a mandare a temperature da radiante 17 o 18 gradi con radiante aperto, per capire se il compressore modula? Non avresti problemi con il parquet. Il fatto che sia una macchina derivata dal r410 potrebbe far pensare ad un software non ottimizzato per il diverso ciclo frigorifero
 
Mo ti posso dire che la mia Ariston Nimbus modula a freddo come a caldo stessi watt assorbiti al minimo e stessa frequenza compressore.
 
Posso parlare solo per Templari ma la mia assorbe 500/600 watt al minimo. Altroché 50-60%.
Parli di raffreddamento vero? Baxi (compressore siam mitsubishi) per esempio dichiara una modulazione in freddo del 50-60, mitsubishi electric lasciamo perdere, poi, consumare poco non significa modulare tanto, dipende pure dal cop che si prende in considerazione, alcune a 30gradi esterni hanno cop 8. Ariston modula bene lo avevo letto, nibe anche ( compressori ed elettronica mitsubishi Heavy). Lg (almeno nel mio caso) la 9kw scende a circa 4kw a 29c esterni e a 2.8kw intorno ai 35c esterni, almeno è ciò che ho misurato. Nel caso specifico ripeto sarebbe interssante avere le tabelle di resa in raffreddamento delle nuove daikin.
 
Si ma non è solo la mia che ha questo problema, è un problema delle nuove pompe con il gas r32. I tecnici di genova mi hanno confermato che c'è questo problema e che non sanno come risolverlo, ma attendono delle istruzioni dal Belgio. È difficile accorgersene, tant'è vero che il centro assistenza la prima volta diceva che era normale. Però di fatto il problema sussiste, e la cosa è deleteria per i compressori, oltre che per i consumi di energia elettrica.
 
Comunque credo che, se il problema e’ software non sara’ di semplice soluzione. Ma e’ verosimile essendo l’unita’ nuova. C’e’ qualcuno con la vecchia r410 che ha lo stesso problema?
in daikin hanno proposto di fare altri test? Perche’ sembra l’inverter che non gestisce il compressore
 
Pure la vaa yaa non mi sembra possa scendere sotto i 3.5, in riscaldamento fa meglio

Lg (almeno nel mio caso) la 9kw scende a circa 4kw a 29c esterni e a 2.8kw intorno ai 35c esterni,

A me sembrano dati di tutto rispetto da 10.9 a 3.3...... che a 35° perda meno potenza della LG idem lo ritengo un pregio...... se la LG dimezza quasi la potenza con lo stesso assorbimento il cop dove va? ;)

Io le VAA le monterei ad occhi chiusi peccato non le facciano sulle potenze più piccole!

PS poi ad averne di costruttori come Mitsubishi ed Ariston che dichiarano le potenze minime! Gli altri sono tutti "vattelapesca"
E sulla 70M confermo che sono corrispondenti le potenze minime
 

Allegati

  • mitsu.PNG
    mitsu.PNG
    73.1 KB · Visualizzazioni: 0
Io ho un PDC Rotex/Daikin ibrida con R410 e in raffreddamento modula meglio/di più rispetto a quando è in riscaldamento.
In estate tiene anche un dT mandata/ritorno minimo di 1,1 °C con 1200 l/h mentre il inverno tiene al massimo un dT di 1,3°C con 1200 lt/h quando la temperatura esterna è sotto i 10°C mentre sopra i 10°C il dT minimo prima dello spegnimento sale a 1,5-1,6°C.

Ciao.
 
Le vecchie pompe con gas r410 non hanno questo problema, in estivo dovrebbero riuscire a modulare 1:6 circa. Quelle che ho fatto installare non mi davano proemi. Il problema sono quelle nuove installate, hanno questo bel problema. Quando si chiama il cat viene giu fa la registrazione del funzionamento e lo manda ai tecnici a Genova. Nelle pompe dov'è già uscito non esce nemmeno più perché non sanno cosa fare.
 
A me sembrano dati di tutto rispetto da 10.9 a 3.3...... che a 35° perda meno potenza della LG idem lo ritengo un pregio...... se la LG dimezza quasi la potenza con lo stesso assorbimento il cop dove va? ;)

Io le VAA le monterei ad occhi chiusi peccato non le facciano sulle potenze più piccole!


PS poi ad averne di costruttori come Mitsubishi ed Ariston che dichiarano le potenze minime! Gli altri sono tutti "vattelapesca"
E sulla 70M confermo che sono corrispondenti le potenze minime

mmmh.... non so Lg dichiara Nominali 9Kw, Mitsu 7.5Kw. (da me arriva anche a 11Kw su ACS, quindi non so se il limite max dichiarato di LG sia veritiero)

modulazione di LG a 4kw è il motivo per cui ho chiamato il cat. risposta: verosimile problematica di ottimizzazione funzionamento inverter. verrà elaborato nuovo firmware (ne è gia uscito uno come già detto ma sembra che i CAT italiani non ne siano ancora dotati...l'upgrade purtroppo si esegue tramite onboarding ovvero connettendo alla macchina il tool diagnostico LGMV. non si può fare da utente finale) potrebbe essere che il funzionamento sia già stato migliorato con il firmware attuale montato sulle unità 2019.

Lg è gas injection, paragoniamola con zubadan.

Ariston ottima.

3.3min su 7.5 nominali non mi sembrano prodigiosi, allora è meglio Carrier che dichiara potenze minime a nominali e max e modula da 1kw a 9kw frigoriferi a 30 esterni e pure a 35 per la 8Kw.

alla fine Carrier per quello che costa, nei climi miti, potrebbe essere l'uovo di colombo.
 
Ti do ragione su lg che andrebbe confrontata con zubadan, ma zubadan è vecchio progetto.

Sappiamo tutti che le pot nom sono dichiarate per comodità....
La ariston 70m modula da 12,5 a 3,5..... Altro che 7... ;)
Idem la vaa

Non so come la tua lg arrivi a 11kw in acs dato che dichiarano pot max 9... In raffrescamento non hai provato a mandarla al massimo?
Per me LG è ottima considerata la gas inj appena risolvono anche queste cosette software è un best buy.
La carrier non ho sottomano le specifiche se davvero 1kw al minimo è ottima

Io rimango dell'idea che pana mitsu vaa lg e ariston siano i best buy del momento poi magari sbaglio...
Carrier credo abbia fatto storia ma ormai è obsoleta
 