Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32


Ciao, ti rispondo basandomi sui dati che hai riportato, in effetti sei parecchio fuori dai consumi nominali, non è che hai attiva la modalità "ACS rapida"? Così facendo si attiva anche la resistenza ausiliaria sull'accumulo ACS se fosse presente e nella maggior parte dei casi sono da 2 o 3 kW, facendoti rientrare in pieno nei consumi nominali.
Io ho una HMI100 monofase e i consumi reali sono in linea con quelli dichiarati sul manuale.

ciao ,no la resistenza dell’accumulo non è stata nemmeno attaccata, anche perchè solo quella succhiava 3kw
 

Grazie ! Ma quindi anche tu hai notato che ci sono delle frequenze "preferenziali" ? 86 è la massima ? Quanto influisce la aspirazione della macchina sulla misura della temp. esterna ?


P.S. Ma cosa sono quei picchi sulla temperatura esterna ? Sembrano che determinino ( o siano connessi ) con i cambi di frequenza

Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa

Ciao, i picchi sulla temperatura esterna corrispondono esattamente ai vari sbrinamenti. Su quanto l'aspirazione possa incidere sulla temperatura esterna non ne ho idea tuttavia credo che temperatura esterna è stata più bassa di quella registrata dalla macchina. La monoblocco è posizionata a nord però in una zona abbastanza riparata.
Sulle frequenze, sì la massima registrata è di 86Hz e il valore non varia su tutto il range.
Grazie e buona giornata.

2023-02-13.png
 
@maubau. Anche io ho una hmi100 monofase. Anche a te risulta che al minimo assorba 1.2/1.3 kW elettrici? Io lo vedo da shelly collegato alla sola Pdc.

Ciao, il consumo minimo dipende da 3 fattori principali: frequenza del compressore, temperatura di mandata e temperatura esterna. Direi che 1.2kW è il consumo minimo, oggi ad esempio avevo 1.3kW con temperatura mandata 25°, esterna -0,5° alla frequenza minima (31Hz).
I consumi li monitoro sulla linea della PDC con uno smart meter Aeotec.
 
Allora non saprei, posso chiederti come effettui la misura di corrente sulla trifase? Hai un meter trifase direttamente sulla linea della PdC?

uso l’app del fotovoltaico collegata con tre pinze amperometriche sulle tre fasi e avendola verificata con tester è risultata attendibile, comunque questo problema ce l’ho principalmente quando produce acs ,con il riscaldamento fa pocchi inferiori
 
uso l’app del fotovoltaico collegata con tre pinze amperometriche sulle tre fasi e avendola verificata con tester è risultata attendibile, comunque questo problema ce l’ho principalmente quando produce acs ,con il riscaldamento fa pocchi inferiori

L'importante è che sia trifase altrimenti potrebbe produrre letture errate, se lo hai già verificato diciamo che è attendibile, come riscontro potresti comunque guardare anche il contatore Enel ovviamente quando il fotovoltaico non produce.
È giusto che il consumo maggiore ce l'abbia facendo ACS perché in tale modalità la macchina spinge al massimo fino a quando il serbatoio arriva in temperatura e poi si spegne, a differenza della modalità riscaldamento in cui avvicinandosi alla temperatura target la macchina comincia a ridurre la potenza al fine di mantenere la temperatura di mandata. Nel caso di macchina sovradimensionata anche in riscaldamento si spegnerà in quanto anche al minimo, la potenza generata non riesce ad essere assorbita dall'impianto di riscaldamento.
Per ridurre l'assorbimento puoi attivare la limitazione di potenza: menù avviamento-funzioni-A/P limite: assorbimento limite, valore 0A.(prima di cambiarlo segnati il valore precedente se impostato, così da poterlo ripristinare in seguito).
In questo modo il compressore girerà sempre al minimo a parte per pochi minuti all'avvio e durante i ritorni olio. Sulla mia monofase funziona così.
Purtroppo questa funzione non discrimina tra ACS e riscaldamento quindi la PDC in entrambe le modalità impiegherà più tempo a portare in temperatura l'acqua ma con assorbimenti minori.
 
L'importante è che sia trifase altrimenti potrebbe produrre letture errate, se lo hai già verificato diciamo che è attendibile, come riscontro potresti comunque guardare anche il contatore Enel ovviamente quando il fotovoltaico non produce.
È giusto che il consumo maggiore ce l'abbia facendo ACS perché in tale modalità la macchina spinge al massimo fino a quando il serbatoio arriva in temperatura e poi si spegne, a differenza della modalità riscaldamento in cui avvicinandosi alla temperatura target la macchina comincia a ridurre la potenza al fine di mantenere la temperatura di mandata. Nel caso di macchina sovradimensionata anche in riscaldamento si spegnerà in quanto anche al minimo, la potenza generata non riesce ad essere assorbita dall'impianto di riscaldamento.
Per ridurre l'assorbimento puoi attivare la limitazione di potenza: menù avviamento-funzioni-A/P limite: assorbimento limite, valore 0A.(prima di cambiarlo segnati il valore precedente se impostato, così da poterlo ripristinare in seguito).
In questo modo il compressore girerà sempre al minimo a parte per pochi minuti all'avvio e durante i ritorni olio. Sulla mia monofase funziona così.
Purtroppo questa funzione non discrimina tra ACS e riscaldamento quindi la PDC in entrambe le modalità impiegherà più tempo a portare in temperatura l'acqua ma con assorbimenti minori.


ciao si i test di consumo sono attendibili ,io ho un accumulo di 200 litri che funge da volano sia per il pavimento che per i fancoil della seconda unità, attualmente usando solo i fancoil la pompa di calore va in temperatura e si spegne ma lo fa x quasi due ore, non è molto on off, ti ringrazio per le informazioni sul taglio di potenza che non ho visto nel mio menù ,domani verifico ,in ogni caso il mio problema è che anche spingendo al max dovrebbe fare i consumi massimi dichiarati, non il doppio, da 3800watt a 7500 ,parlando di acs.
 
ciao si i test di consumo sono attendibili ,io ho un accumulo di 200 litri che funge da volano sia per il pavimento che per i fancoil della seconda unità, attualmente usando solo i fancoil la pompa di calore va in temperatura e si spegne ma lo fa x quasi due ore, non è molto on off, ti ringrazio per le informazioni sul taglio di potenza che non ho visto nel mio menù ,domani verifico ,in ogni caso il mio problema è che anche spingendo al max dovrebbe fare i consumi massimi dichiarati, non il doppio, da 3800watt a 7500 ,parlando di acs.

Si indubbiamente il consumo è anomalo rispetto ai dati alle varie temperature, però sul manuale tecnico la potenza nominale(massima) è di 12A che corrispondono a poco più di 7kW. Quando sono usciti i tecnici Aermec a fare il primo avviamento non hanno verificato i consumi della macchina? Su questo punto hanno fatto un controllo scrupoloso nel mio caso.
P.S: cosa intendi "a 7500"?
 
Si indubbiamente il consumo è anomalo rispetto ai dati alle varie temperature, però sul manuale tecnico la potenza nominale(massima) è di 12A che corrispondono a poco più di 7kW. Quando sono usciti i tecnici Aermec a fare il primo avviamento non hanno verificato i consumi della macchina? Su questo punto hanno fatto un controllo scrupoloso nel mio caso.
P.S: cosa intendi "a 7500"?

ciao intendo 7500watt 7,5kw, di picco come consumi per produrre acs, i tecnicisono stati5 minuti e del menù non mi sembra che conoscessero molto o volessero perdere troppo tempo, sei sicuro che 12A corrispondono a poco più di 7kw? Ma intendi kw termici o elettrici? Io ho visto nelle varie tabelle che si trovano sul web che 16A corrispondono a circa 4kw
 
Ciao,

i tecnicisono stati5 minuti e del menù non mi sembra che conoscessero molto o volessero perdere troppo tempo
Intendevo che si sono soffermati sul verificare i consumi effettivi (con pinza amperometrica) massimi della macchina, e l'hanno fatto proprio in modalità ACS.

sei sicuro che 12A corrispondono a poco più di 7kw? Ma intendi kw termici o elettrici? Io ho visto nelle varie tabelle che si trovano sul web che 16A corrispondono a circa 4kw

Intendo kW elettrici, le tabelle che guardi penso che si riferiscano a 220V(monofase) e non 380V(trifase)
 
Salve a tutti, allego il mio schema impianto che ha un solare termico (riello da 500 litri), due FanCoil canalizzati Aermec, impianto a radiatori in allumino esistente pre-ristrutturazione e caldaia a GPL. La configurazione con home assistant è molto semplice prevede il solo utilizzo del protocollo modbus, che io ho utilizzato con un convertitore USR-DR302
Su home assistant occorre modificare il file configuration.yalm andando a leggere gli indirizzi delle varie voci come riportato sul manuale: https://www.aermec.com/download/?id=14459; ho in precedenza allegato tale configurazione del mio sistema. Configurato il tutto correttamente su home assistant compariranno le nuove entità che puoi sfruttare per monitorare e settare il sistema come vuoi, ad esempio ho impostato delle notifiche telegram in caso di errore.
Spero sia chiaro, se servono altre informazioni fatemi pure sapere. Grazie
Allego qualche foto.

Ciao,
tra i tanti messaggi riprendo questo per chiedere delucidazioni sul collegamento Modbus.
Per una Aermec HMI120 vorrei pure io implementare un monitoraggio/controllo tramite Home Assistant, mi manca però capire come farlo fisicamente.
Pensavo di utilizzare un USR-W610 in quanto wifi, secondo voi va bene?
Il cavo che va da questo gateway modbus con quale spinotto va collegato al pannello Aermec?
Avete utilizzato un cavo particolare? Leggevo un AWG24 twistato. Considerate che dovrò stendere un cavo da circa 12m visto che vicino al pannello non posso inserire il gateway.

Per Home Assistant sono ancora a zero, ma leggendo online sembra abbastanza user-friendly. Nel file di configurazione inviato da genuage mi sembra di capire che non siano stati inseriti tutti i sensori/switch presenti nel manuale, è una scelta?

saluti
 
Ciao,
tra i tanti messaggi riprendo questo per chiedere delucidazioni sul collegamento Modbus.
Per una Aermec HMI120 vorrei pure io implementare un monitoraggio/controllo tramite Home Assistant, mi manca però capire come farlo fisicamente.
Pensavo di utilizzare un USR-W610 in quanto wifi, secondo voi va bene?
Il cavo che va da questo gateway modbus con quale spinotto va collegato al pannello Aermec?
Avete utilizzato un cavo particolare? Leggevo un AWG24 twistato. Considerate che dovrò stendere un cavo da circa 12m visto che vicino al pannello non posso inserire il gateway.

Per Home Assistant sono ancora a zero, ma leggendo online sembra abbastanza user-friendly. Nel file di configurazione inviato da genuage mi sembra di capire che non siano stati inseriti tutti i sensori/switch presenti nel manuale, è una scelta?

saluti

Buongiorno a tutti, albsk per il collegamento vedi #350; io ho utilizzato un semplice cavo audio (rosso e nero). Non ho utilizzato tutte le variabili per scelta, ai fini del monitoraggio remoto mi sono più che sufficienti quelle inserite. In allegato uno screen della pagina pdc di home assistant. Ulteriori add-on: il commutatore boost porta la temperatura di mandata in riscaldamento a 50°C, il plc Siemens Logo! (altro collegamento modbus) gestisce lo scambio con la caldaia a GPL sia per riscaldamento che per ACS e l'attivazione della valvola di zona comandata dal termostato, ho integrato le notifiche telegram in caso di errore (tutti gli errori sono nel gruppo "Errori pompa di calore").
A presto.


2023-02-27.png
 
InShot_20230302_204609300.gif Non so se può essere utile ma ho trovato la possibilità di entrare nel menu segreto installatore ma non ho il codice....qualche suggerimento?
 
Eccomi non carica il video in mp4 se si va nelle impostazioni visualizzazione poi status... e si clicca più volte sul firmware compare il menu segreto installatore...solo che la mia richiesta è, qualcuno conosce la password per accedere?
 

Allegati

  • Screenshot_20230303_005911_Video Player.jpg
    Screenshot_20230303_005911_Video Player.jpg
    128.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20230303_005918_Video Player.jpg
    Screenshot_20230303_005918_Video Player.jpg
    151.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20230303_005922_Video Player.jpg
    Screenshot_20230303_005922_Video Player.jpg
    124.1 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20230303_005926_Video Player.jpg
    Screenshot_20230303_005926_Video Player.jpg
    147.9 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20230303_005920_Video Player.jpg
    Screenshot_20230303_005920_Video Player.jpg
    154.1 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie MaestroAndrea per il trick stile Android!!!! :worthy:

Il codice è :

101010

In allegato le foto del menu
 

Allegati

  • photo79928.jpg
    photo79928.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo79932.jpg
    photo79932.jpg
    900.9 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo79931.jpg
    photo79931.jpg
    911.7 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo79930.jpg
    photo79930.jpg
    914.9 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo79929.jpg
    photo79929.jpg
    915.3 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo79933.jpg
    photo79933.jpg
    916 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo79934.jpg
    photo79934.jpg
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo79935.jpg
    photo79935.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo79936.jpg
    photo79936.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo79937.jpg
    photo79937.jpg
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom