Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32


Ho integrato in HA anche il contatore Bticino che monitora i consumi della pdc. Allego un po' di grafici delle potenze in gioco ....
frequenza_potenza.jpg
Grazie genuage, è veramente interessante e quanto ci sarebbe ancora da ragionarci !
A parte ( forse ) un lievissimo shift tra le due acquisizioni, mi chiedo: ma siamo sicuri che il valore della frequenza che ricavi dalla logica bus sia effettivamente quella che (nello stesso istante) eroga l'inverter ed a cui poi gira il compressore? Guardando per esempio intorno alle 8:00, la rampa della frequenza è perfettamente lineare mentre la salita della potenza assorbita va per step discreti (e secondo me corrispondenti a variazioni > di 1 Hz). A me pare comunque chiaro che nella definizione delle situazioni di funzionamento concorrano molto anche le condizione del fluido ( R32 ) oltre che la posizione della valvola di laminazione; poi è chiaro che ci sono anche altri fattori ( la ventola, il circolatore, ecc) ma per le "nostre" valutazioni ha poco senso scendere troppo nel dettaglio !
_
Buonanotte !
~-¯--~-¯--~- AlGabeta
 
Buongiorno, è presente sicuramente uno shift tra le due acquisizioni poiché il contatore Bticino è integrato tramite cloud (5 min circa) quindi le variazioni sono discrete perché acquisisce i dati ogni tot di tempo.
Ho avuto modo di confrontare le misurazioni di potenza istantanea tra un misuratore tuya in locale , posto direttamente sulla linea elettrica e senza pinza amperometrica e questo misuratore btcino, in allegato.
Secondo me la misura di frequenza è in "quasi" real-time mentre sulla potenza ho qualche dubbio sulla bontà della misura.
A presto!

2023-01-20.png
 
Salve ho un hmi 80. Il mio può arrivare fino a 60 gradi in riscaldamento. Ma anche impostandogli quella temperatura arriva a massimo 41 gradi. Sapete dirmi come mai? Grazie in anticipo
 
Buonasera qualcuno ha volano termico e impianto con fancoil? Settimana scorsa mi hanno installato volano termico da 55 lt sul ritorno perché avevo troppi on/off.. adesso on/off praticamente non ho più.. tuttavia ho notato che la temperatura in casa fa più fatica a raggiungere i 21 gradi e i consumi sono aumentati ( ho anche dovuto aumentare la mandata a 45) Purtroppo il giorno dopo aver messo il volano sono anche scese di molto le temperature.. minima da 9 è passata a 2, quindi non so esattamente a quale dei due motivi è dovuto il problema. Eventualmente conviene mettere il volano nella versione a 3 tubi?
pdc hmi120 con 7 fancoil
Ora che ho raggiunto i 21 gradi sto provando a lavorare con logica t ambiente impostata a 21 con delta T di 1 grado e climatica esterno 0/17 mandata 36/48 run time 3 min
grazie.
 

Allegati

  • photo79412.png
    photo79412.png
    1 MB · Visualizzazioni: 1
  • Collegamenti possibili su accumulo inerziale.png
    Collegamenti possibili su accumulo inerziale.png
    1 MB · Visualizzazioni: 1
Adesso in che configurazione hai collegato il volano?

Adesso sul ritorno, quindi seconda immagine.
la mia idea era di collegarlo in versione a 3 tubi in modo da immettere anche acqua della mandata e ridurre quindi il delta T consumando così di meno.. ma non so se sia effettivamente così.
 
roosters ho l'impianto con hmi80 solo per riscaldamento e raffreddamento. Niente acs. Ho una piccola casa di 80 m² e l hmi deve tirare 4 ventilconvettori e 2 scaldasalviette. Due nelle due camere da letto e gli altri 2 nell'open space e i 2 scaldalviette nei bagni. L impianto parte senza problemi e la temperatura dell'acqua di mandata sale di 0.1 gradi ogni 8 secondi circa. Il problema è che si ferma a 40 41 gradi nonostante io magari imposti 50 o addirittura 60 gradi. In questi giorni che c'è molto freddo volevo una temperatura di mandata più calda per produrre aria più calda cai convettori
 
Non conosco queste macchine, tuttavia non credo sia dissimile da tante altre. Immagino che segua innalzamneto mandata avendo sempre presente il ritorno. Se il ritorno non sale di temperatura lo aspetta. Adesso non so quale sia il delta t tra mandata e ritorno per questa macchina, ma secondo me si e' fermata a 41 perche' aspettava che il ritorno si avvicinasse alla mandata(probabilmente il ritorno era indietro di piu' di 5 gradi se non si alzava la mandata considerando il classico delta 5). Tienila un po' in funzione e vedrai che ci arriva.
 
fedonis il delta t è 5 gradi. È giorni che la tengo accesa e non sale... roosters per quanto riguarda i limiti ho pure controllato. Non c'è nulla di impostato che mi faccia pensare ad un limite. Domani vi posto lr foto dei parametri
 
Salve ho un hmi 80. Il mio può arrivare fino a 60 gradi in riscaldamento. Ma anche impostandogli quella temperatura arriva a massimo 41 gradi. Sapete dirmi come mai? Grazie in anticipo
Scusa Selenes , io non riesco a darti subito una risposta; non so nemmeno se i tuoi 80 m² siano ben coibentati o meno e che temperatura tieni in casa... e non ci dici a quale temperatura esterna stai facendo lavorare la macchina...
.
Non ci dici per quale (strano) motivo tu ti sia posto di raggiungere questo obiettivo, oppure si tratta soltanto una -dirai pure "legittima"- curiosità ?
Io riscaldo una superficie di 180 m² tenendo la macchina [ BHP080 uguale alla tua] a bassi regimi non chiedendole quasi mai più di 5000W termici e tra l'altro non la manderei mai a 60°C [ vedasi qua i COP dichiarati con 45°C o qui per farti un'idea del decadimento dello stesso all'aumentare della temperatura di mandata ].
_
Tutto ciò premesso, mi permetto di rivolgerti alcune domande, quantomeno come spunto di riflessione:
Hai modo di misurare l'assorbimento complessivo? Supera gli 8 - 9 Ampère ? Hai per caso l'impostazione "silenziosa" ?
Hai un by-pass differenziale sul collettore? I quattro fan-coil hanno tubazione hanno tubazioni sufficientemente grandi da smaltire la potenza ? Se il circuito ha molta resistenza difficilmente si riesce a far circolare 23 litri al minuto con il circolatore interno della macchina ( qua le caratteristiche ).

pdc_8_delta_5.jpg
Può anche essere che tu non riesca a smaltire gli 8kW. I fan coil sono alla massima velocità ? Con un ∆t ( delta T ) imposto a 5° C se l'acqua ritorna calda ( tipo 36°), la mandata non si alzerà, anzi la macchina tenderà a diminuire il numero di giri e poi a fermarsi (dopo il tempo indicato dal parametro run time ) !
Beh non vorrei aver messo troppa carne al fuoco e mi scuserai, ma qui sul forum ogni tanto cerchiamo di fare a gara per stare bene, tenere le temperature basse e consumare poco... e mi pareva che tu volessi provocatoriamente andare controcorrente !
.
Saluti
~-¯--~-¯--~- AlGabeta
 
algabeta premettendo che faccio l'infermiera e purtroppo non so rispondere a domande troppo troppo tecniche posso dirti che i miei 80 m² sono coibentati. Ho il cappotto. La casa è costruita quest anno. Impianto idrico ed elettrico fatto quest anno. Non so che tipo di tubazioni abbia di preciso ma mi auguro che gli impiantisti abbiano tenuto conto di tutto e abbiano messo tubazioni adeguate. La modalità silenziosa è sicuramente in off. E la macchina lavora a circa 10 gradi esterni poco meno la sera. Per quanto riguarda l'assorbimento purtroppo non ho modo di misurare, se può aiutare posso dire di avere un contatore da 4.5 kw e dall app riesco a vedere che i consumi sono di massimo 2,5 kw ora con anche scaldabagno elettrico frigo e qualche luce di casa attaccata. Riesco ad accendere contemporaneamente l'impianto di riscaldamento forno e lavastoviglie che la corrente non stacca mai!
 
Buongiorno a tutti e chiedo scusa per L inserimento in questa discussione, ma è L unica in cui si parla di pompe di calore aermec. Ho un problema col mio termostatò. Cercando di impostare le varie modalità prestabilite per il riscaldamento, non riesco ad impostare L orario. Mi spiego L orario non scorre come dovrebbe ma rimane fisso su 00:00. Sembra come non funzionare il touch ma che in realtà funziona. È mai successo a qualcuno? Come potrei risolvere? Grazie
 
roosters grazie per la risposta. Il menù del termostatò. Invio foto così da comprendere meglio.
 

Allegati

  • photo79494.jpg
    photo79494.jpg
    890.6 KB · Visualizzazioni: 0

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom