PDC Panasonic Aquarea


Fedonis ma che accumulo ha unita’ interna?
Manfre, io ci ho capito una mazza. Comunque e' una all in one da (mi pare e non ho controllato) 200 di accumulo. Ma tu hai capito cosa chiede? Io non ho capito quale sia il problema. Se il problema e' il controllo impianto, lo fara' Panasonic con il primo avviamento. Se non conforme , non avvia.
​
 
@ Fabry7501 in realtà se entrambi i circuiti presi singolarmente garantiscono i 50lt o comunque il numero di litri minimo richiesto, basta solo collegare le due valvole motorizzate in parallelo ai contatti "External OFF/ON Control" della pdc, in modo che la pdc parta solo quando almeno una zona è aperta. come c'è scritto anche nel manuale d'altra parte
Non c'e' da inventarsi nulla. Panasonic con all in one e' una macchina per le scimmie.
 
Fedonis ma se dice che non fa acs la pdc....che la fa con il boiler nella foto...dice che l’accumulo dell’unita interna è sufficiente (x riscaldamento), e non serve inerziale... che cosa diavolo sta dicendo questo TT. Oppure sono un altro che ha capito una fava...
 
Fedonis ma se dice che non fa acs la pdc....che la fa con il boiler nella foto...dice che l’accumulo dell’unita interna è sufficiente (x riscaldamento), e non serve inerziale... che cosa diavolo sta dicendo questo TT. Oppure sono un altro che ha capito una fava...
Mi sa che siamo in tre. Io, te e il proprietario. La prima domanda e': Panasonic ha fatto il primo avviamento? Non mi pare....In mancanza di questo, il suo installatore puo' anche avere collegato con le fogne. Ma lo chiede a noi? Ha fatto il primo avviamento dove Panasonic fa anche foto di impianto? Mi sa tanto di no...e allora stia cosi', problema suo.
 
Ciao a tutti, ho acquistato da poco e montato un'Aquarea generazione H modello WH-SDC07H3E5 da utilizzare per il solo riscaldamento/raffrescamento collegata ad un impianto a pavimento disposto su 2 piani, con 2 collettori (uno per piano). L'istallatore ha collegato l'unità interna a 2 valvole di zona che vanno ai corrispettivi collettori. Ho previsto un termostato per piano. Inoltre il venditore mi ha inviato anche la scheda PCB opzionale CZ-NS4P. Aggiungo che ho anche un impianto fotovoltaico da 6 Kwp.
Ora, siccome leggendo il ,manuale di istallazione non vedo la mia configurazione tra le varie ipotesi, mi sorgono un po di dubbi
1) ogni termostato va collegato alla rispettiva valvola di zona, poi le valvole di zona vanno collegate in parallelo tra loro e il segnale di queste inviato alla PDC, oppure i 2 termostati vanno collegati alla PDC che poi comanda le 2 valvole di zona?
2) la PCB opzionale a cosa mi serve visto che non ho ne bollitore, ne sensore esterno, ne piscina o valvole miscelatrici ecc? può essere collegata forse con l'inverter per dare il massimo quando ho produzione fotovoltaica?
3) l'idraulico sta facendo un casino?

Allego una foto per far comprendere meglio.
Vuoi sapere da noi se idraulico sta facendo casino? Ma scusa, chiedilo a Panasonic che ti deve fare primo avviamento!! O pensi che se posto lo schema del mio impianto Panasonic sia conosciuto da tutti?
Chiedi a loro: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Anche se continuo a non capire quale sia il problema....
 
Vuoi sapere da noi se idraulico sta facendo casino? Ma scusa, chiedilo a Panasonic che ti deve fare primo avviamento!! O pensi che se posto lo schema del mio impianto Panasonic sia conosciuto da tutti?
Chiedi a loro: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Anche se continuo a non capire quale sia il problema....
Fede. Hai ragione, ma lo spirito del forum è la condivisione.
È pur sempre un impianto su aquarea e può tornare utile oltre a chi si pone la domanda su un possibile problema sia a chi parlandone può trarne beneficio.
Credo che qualche dritta sia già uscita, francy1095 ha dato qualche info importante... da parte tua se vuoi ..... :-) e visto che ne sai ..... puoi trovare qualche modo per discuterne.
Ma se non lo vuoi va bene quello che hai già detto :-)
 
Che bella. Io ho remotato (spostato) il display lcd coi tasti per far funzionare la PDC dall'unità interna e l'ho messo in corridoio, è piu comodo.

1.Scollega (o non collegare) le valvole di zona, se le colleghi alza i termostati a 35°, ma compra la sonda esterna di modo che fai andare la macchina in climatica con la T esterna.
2.Non so cosa sia, io non la ho messa (avrei dovuto pagarla), ma non preoccuparti se devi solo fare caldo/freddo funziona al top anche senza.
3.Non so.

Spiega meglio com'è fatto l'impianto.

Ma acs come la fai? é un boiler elettrico quello a dx? Non hai accumulo per acs?

Hai il mio stesso inverter, ma hai monitoraggio wifi che vedo un antennino sotto??

Complimenti per l'acquisto:beer:
 
Siccome io non sono un idraulico, volevo sapere se l'impianto in foto era fatto bene e, se si, come andavano fatti i collegamenti elettrici con le valvole, i termostati e la pdc e sapere a cosa mi serve la scheda aggiuntiva che mi hanno inviato.
Preferisco usare i 2 termostati, 1 per piano.
Per chi parlava di sonda esterna: non mi é stata inviata. C'è solo la sonda che va montata sulla tubazione di ritorno, che credo non serva visto che comanderanno i termostati.
PS: posso essere anche ignorante in materia e non capire niente di pdc ma considerando che, come ho detto, ancora non sono stati fatti i collegamenti elettrici, faccio notare che senza corrente nemmeno il signor panasonic in persona avrebbe potuto fare il primo avviamento.
Ringrazio comunque tutti per avermi dedicato tempo per rispondermi, soprattutto a chi non ha capito i miei incomprensibili dubbi.
Una volta i forum servivano per aiutarsi a vicenda, risolvere problemi e chiarire dubbi che i venditori non ti dicono. Loro basta che vendono.
 
Grazie Burian, si, quello a dx é un boiler elettrico, si, ho montato la scheda per il monitoraggio WiFi all'inverter.
Chiamerò l'azienda che mi ha fornito i componenti panasonic per chiudere come ha pensato di realizzare l'impianto, visto che in fase di preventivo mi parlava di curve climatiche, ma se non mi ha inviato la sonda esterna come cavolo la fa la curva?
Grazie ancora per i tuoi consigli.
 
Da quello che vedo e che ho letto ...ADI77 sei in mano a degli incompetenti per quanto riguarda PDC !
Non si può vedere una pdc montata con a fianco un boiler elettrico !!!!
 
Da quello che vedo e che ho letto ...ADI77 sei in mano a degli incompetenti per quanto riguarda PDC !
Non si può vedere una pdc montata con a fianco un boiler elettrico !!!!

Lasciate stare il boiler elettrico, quella é una cosa temporanea per un'esigenza particolare, a me interessa solo il discorso della pdc che dovrà fare solo riscaldamento/raffrescamento senza Acs.
 
Scusate tutti...come detto da francy...pdc che lavora senza climatica con termostati che fanno on off e con un presunto accumulo dell’unita’ interna che non credo ci ci sia in quella foto...tanto che fedonis (che conosce bene panasonic) pensava fosse una allinone... poi pure il boiler elettrico...
ADI77 volevi avere un consiglio? Il mio è : inizia a metterti le mani nei capelli.
 
La sonda di temperatura è sulla motocondensante.
Io ho la stessa macchina, il modulo PCB serve per gestire se hai più di una zona. Anche io ho remotato il suo pannello di controllo (che fa anche da termostato principale).
A vederlo, onestamente non sembra un lavoro idraulicamento ben pensato, inoltre manca un pò di isolamento.
 
Direi che un boiler elettrico sia su nuova costruzione che ristrutturazione non sia neanche installabile..... ma qui si parla tecnicamente :-)
 
Ho letto tutte le 110 pagine ed ora posso fare domande.
Penso che sceglierò una acquarea alta connettività split monofase (la trifase cosa serve?) e verificherò bene con TT se la 7 o la 9 kw (e con il link la mia casa energetica). Hanno poca differenza di costo a listino, ma noto che il COP della 9 è di gran lunga il peggiore di tutte, sia di quelle più piccole che quelle più grandi; ad esempio è 4,13 mentre la 7 è 4,43 e la 12 4,37.
Come mai? Banale errore di battitura o è "nata male"?
PS che differenza c'è tra monofase e trifase nell'impianto domestico? Posso avere un contatore anche da 10 per dire in mono fase?
 
La 7 e la 9 monofase sono la stessa macchina.
E' comprensibile che essendo programmata la 9 per fornire più potenza lo faccia forzando l'insieme, e quindi il rendimento scende ...
La stessa resa inferiore la noti tra la 3 e la 5 kw, anche loro csono la stessa macchina.
La versione 9 kw trifase se noti ha cop migliori, questo è dovuto al rendimento superiore dei motori trifase rispetto ai monofase che in pratica sono gli stessi con aggiunta di un condensatore che serve per sfasare tensione sugli altri avvolgimenti del motore trifase.
 
Quello che vedo io è che la 9kW, dopo la 3 è quella con il COP migliore... Ad esempio a -7° hanno tutte cop di 2.70 mentre la 9kW 2.75 (quindi è la migliore), a 2° la migliore è la 3kW con 3.56, la 5kW si ferma a cop 3.11, la 7kW cop 3.34 e la 9kW cop 3.47. A 7° stessa musica. Se proprio vogliamo trovare i peli nell'uovo. I valori che hai postato non sono corretti.

Che fabbisogno hai e a che Temperatura?
 
Quello che vedo io è che la 9kW, dopo la 3 è quella con il COP migliore... Ad esempio a -7° hanno tutte cop di 2.70 mentre la 9kW 2.75 (quindi è la migliore), a 2° la migliore è la 3kW con 3.56, la 5kW si ferma a cop 3.11, la 7kW cop 3.34 e la 9kW cop 3.47. A 7° stessa musica. Se proprio vogliamo trovare i peli nell'uovo. I valori che hai postato non sono corretti.

Che fabbisogno hai e a che Temperatura?

http://www.convienesempre.it/media/catalog/product/pdf/Listino Panasonic Aquarea Gennaio 2017.pdf
Vedi pag. 66 i cop sono quelli da me citati e la 9kw è sempre la peggiore

Da quei prezzi a listino di solito quanto si tira giù?
 