illipus fai confusione tra fabbisogno (quantità di energia consumata necessaria in un intevallo di tempo, es. kwh/annui) e potenza di picco da installare (potenza necessaria a T di progetto, kW).
(Dai kWh/mq non ricaverai mai la potenza di picco necessaria del generatore.)
Per questo stesso motivo gli apporti esterni/solari non influiscono sulla scelta del generatore. Occorre dimensionare il generatore per riuscire a mantenere in equilibrio la T interna dell' abitazione quando fuori ci sono le condizioni di progetto. Solo l' inerzia dell' involucro puo' aiutare a scegliere un generatore più piccolo, poiché difficilmente le rigide condizioni di progetto permangono a lungo.
Condivido in pieno con te l'esigenza di intervenire pesantemente sull' involucro dell' abitazione in quanto le dispersioni calcolate sono molto elevate.
Sapendo il fabbisogno energetico dell’edificio si può individuare la potenza termica necessaria alla temperatura di progetto....niente di strano e niente di difficoltoso.