Ciao a tutti! Ho sfilato un po' la sonda dall'accumulo e le cose sono migliorate tantissimo... Prima reintegrava quasi subito...
Il consumo giornaliero è calato da 4kW a meno di 2... Oggi, addirittura, solo 1,6...
Siamo in 4 e parecchio spreconi...
Comprendo ora chi mi ha detto che bisogna ragionare in funzione del consumo individuale...
Ho anche abbassato la temperatura da 49 a 46 e non abbiamo notato incertezze...
Proverò anche a scendere a 45...
O a sfilare ancora un po la sonda...

Voi, quanti kW consumate al giorno per la sola ACS?

Ciao!
 
In merito le prestazioni non mi pare che i possessori abbiano di che lamentarsi. Anzi.. Basta leggere indietro

Infatti ho letto tutto il thread perchè mi interessava la Panasonic (non so perchè ma mi ha attirato di istinto anche da prima che mi informassi), tuttavia i maledetti non mettendo i carichi parziali, danno poco da confrontare.
Qui (mi autoquoto) avevo espresso dei dubbi
Panasonic (WH-UD09HE5, la 9Kw insomma), a -7 restituisce 6,55Kw.
la mitsubishi PUHZ-SW75 (8Kw) a -7 dichiara
7Kw di nominale con assorbimento di 2,41Kw e COP 2,9 e
8,42Kw di max con 3,04Kw di assorbimento e COP 2,77
Quindi pur essendo di taglia minore, sembra renda di più, ma senza carichi parziali di Panasonic c'è poco da dire...

Ma già di nominale (sempre a -7°C) sembra, sulla carta, che mitsubishi fornisca più potenza con 1Kw di taglia in meno.
7 contro 6,55 Kw
assorbimento simile (c.ca 2,40Kw)
e COP migliore per mitsu, 2,9 contro 2,75 di panasonic

Sulla carta quindi sembra, e dico sembra, che mitsubishi sia più performante.

Potrebbe essere che la mitsubishi mantenga una potenza più alta alle basse T per via della maggior quantità di gas?
A me comunque basterebbe anche 6.55kw a -7 visto che alla mia t di progetto (-5.19 °C) ho un dispersione di 5.86Kw(+ventilazione...)
 
Infatti ho letto tutto il thread perchè mi interessava la Panasonic (non so perchè ma mi ha attirato di istinto anche da prima che mi informassi), tuttavia i maledetti non mettendo i carichi parziali, danno poco da confrontare.
​
Qui
(mi autoquoto) avevo espresso dei dubbi


Potrebbe essere che la mitsubishi mantenga una potenza più alta alle basse T per via della maggior quantità di gas?
A me comunque basterebbe anche 6.55kw a -7 visto che alla mia t di progetto (-5.19 °C) ho un dispersione di 5.86Kw(+ventilazione...)
​

Hai circa la mia dispersione e con la 9 kw non ho il minimo problema. I dubbi che hai, li aveva anche il mio ingegnere termotecnico. Non conosceva Panasonic (PDC aria-acqua) ed era titubante per la assenza dei carichi parziali(non sono obbligati a pubblicarli comunque). In ogni caso aveva contattato Panasonic e gli han risposto che i carichi parziali lasciano il tempo che trovano, nel senso che le variabili sono cosi' tante che non ha senso prenderle a riferimento. Loro forniscono il nominale. Ad ogni modo, alla fine della fiera, dopo 3 inverni,(gli ho detto che avrei montato solo Panasonic e cosi' e' stato) anche lui ammette che non pensava potesse avere questi risultati. Tanto e' che le monta e consiglia ormai regolarmente. Ed i carichi parziali, se li e' calcolati lui...​
 
Se non hai neanche dei sifoni, coibentazione o meno il calore se ne va via attraverso i tubi, è lo stesso principio della stratificazione.... Io la sonda che misura la T che comanda la ricarica del puffer la terrei in alto, non in basso (dove la tiene Another per me è ok).

ho cercato nel forum ma non mi sembra ci siano discussioni ad hoc
x chi volesse contribuire sposto il discorso su questa discussione che parla dell'impianto specifico e della sua nascita :)

Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
 

Hai circa la mia dispersione e con la 9 kw non ho il minimo problema. [...]
Ed i carichi parziali, se li e' calcolati lui...

​

Grazie fedonis, gentilissimo :spettacolo: queste cose mi rassicurano molto, essendo l'unico in casa che vuole mettere una pdc mentre tutti spingono per la caldaia, la pressione è altissima :cry: non mi posso permettere errori :compress: ergo, rompo le scatole nel forum :woot_jump:

Sarei curioso di vedere i carichi parziali del tuo termotecnico e come ha fatto a trovarli :clapping:
 
È solo una questione di calcoli. Credo abbiano un calcolatore, do e partendo dal dato fisso fornito, vai a impostare le variabili. Questo ho capito é questo ti dico. Ripeto, I carichi parziali non sono tenuti a fornirli. Anche perché, sono un dato che vale quel che vale. Al variare della umidità ad esempio, varia il carico. Lo stesso accade per la temperatura. Considerato che non c'è uno standard che indichi come misurarlo, ( a differenza dello standard eurovent ad esempio) ergo, ognuno fa da sé, capisci bene che valgono quel che valgono quelle tabelle. Pana non li fornisce per quel motivo.
 
Si, in effetti hai ragione, era solo per curiosità, mi piace quando ci possono essere anche dati completi.
Ad esempio mi piacerebbe sapere anche l'assorbimento minimo e massimo giusto per farmi un'idea.
Adesso mi attiverò per fare qualche preventivo, online si può trovare a 4500€ circa, è verosimile?
 
Io online ho pagato circa 5000€ PDC + Hybrid Cube da 300l iva compresa.
La mia 9kW l'ho vista andare al massimo a 3,3kW in acs a 55 gradi con fuori -10. Al minimo viaggia sui 500W
 
Si, in effetti hai ragione, era solo per curiosità, mi piace quando ci possono essere anche dati completi.
Ad esempio mi piacerebbe sapere anche l'assorbimento minimo e massimo giusto per farmi un'idea.
Adesso mi attiverò per fare qualche preventivo, online si può trovare a 4500€ circa, è verosimile?
Ma minimo e massimo a che temperatura è a che umidità? Ti rendi da solo conto che le variabili sono infinite e i dati che alcuni costruttori pubblicano, sono fuorvianti, in quanto riferibili alla singola e precisa condizione della rilevazione. Secondo me Panasonic fa bene a non pubblicare. In ogni caso, Burian sta "al bello fresco". Lo hai letto é ti ha appena dato uno spunto. Con questi dati si riflette, non con tabelle che non servono
 
Io online ho pagato circa 5000€ PDC + Hybrid Cube da 300l iva compresa.
La mia 9kW l'ho vista andare al massimo a 3,3kW in acs a 55 gradi con fuori -10. Al minimo viaggia sui 500W

Ciao Burian, avresti voglia di inviarmi, tramite messaggio privato, il sito o venditore online dove hai acquistato tutto? grazie
 
Burian sta "al bello fresco". Lo hai letto é ti ha appena dato uno spunto. Con questi dati si riflette, non con tabelle che non servono
E infatti questi sono i dati che mi interessano :)
Grazie Burian, gentilissimo
Non c'è bisogno che diano dati su tutte le possibilità e combinazioni, basta una cosa del genere.
Al minimo, la pdc consuma 500w. punto. sotto questa soglia si spegne. punto.
al massimo la pdc consuma 3,3Kw o 3,5 o 4. punto. sopra non va. punto.
Poi ovviamente ci sono i casi, per cui se tu hai tot temperatura e tot umidità non arriverai mai a 500w ma a 800, ecc... ma questi sono casi individuali come hai giustamente detto, ma almeno so cosa aspettarmi.
E' come chiedere ad un concessionario la velocità massima di una macchina e sentirsi rispondere "dipende"...

erry ha detto:
Ciao Burian, avresti voglia di inviarmi, tramite messaggio privato, il sito o venditore online dove hai acquistato tutto? grazie
Interesserebbe anche me :daisy1:
 
Esatto. Le condizioni ambientali ovviamente vanno a variare i carichi. Non essendoci uno standard, a parte quelli relativi alle certificazioni, lasciano il tempo che trovano altri dati. Tutto qui.
 
Scusate, volevo chiedervi come ritenete (per chi ce l'ha) l'affidabilità dei dati da pannello e dello Smart Cloud in termini di potenza assorbita, perchè a consuntivo per i mesi di Mar-Apr mi indica circa 205kwh, ma la bolletta (dati misurati) circa 325; mi sembra una differenza esagerata che renderebbe i dati molto meno rosei di quelli indicati, in termini di COP. Premetto che la casa era ed è disabitata quindi altri consumi degni di nota non dovrebbero esserci.
Grazie
 
Io tra i dati di consumo a bordo macchina e quelli rilevati da un contatore esterno ho una differenza del 30/35%.
A bordo macchina segna meno di quello che effettivamente è, credo che sia per via dei consumi della ventola e altro che non sono conteggiati.
Comunque il COP torna con i dati che leggo sul contatore esterno, mentre se lo rapporto al consumo a bordo macchina mi viene un COP stellare oltre le piu rosee tabelle.
 
Auqarea Monoblocco e tubazioni coibentate

Auqarea Monoblocco e tubazioni coibentate

Ciao,
per favore mi aiutate a capire se ha senso risparmiare 1600€ per un PDC Monoblocco rispetto a una splittata?

Il mio idraulico mi ha proposto l'impianto Panasonic allegato con WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5 (unico generatore dell'abitazione).
Dietro mia domanda mi ha detto che lo stesso impianto con monoblocco WH-MDC12H6E5 mi costerebbe 1600€ meno ma che poi dovrei aggiungere circa 800€ (solo materiale microflex cool duo, specifiche allegate) per le tubazioni idriche interrate coibentate (circa 5m da motore esterno a centrale termica in casa) e che la pompa in inverno deve rimanere sempre accesa (per scongiurare congelamenti).

Installazione in provincia di milano, quindi, anche se non spessissimo, temperatura va sottozero. Ovviamente lascerò la PDC sempre accesa (al minimo) anche quando vado in vacanza d'inverno. Installerò fotovoltaico.

Quindi, risparmio netto materiali circa 800€ (in base al preventivo dell'idraulico): PDC -1600€ (monoblocco vs splittata), Tubi +800 (idrici coibentati vs gas).

Domande:
1. Quanto rischio (congelamento) mi prendo ad avere la monoblocco? Ci sono altri pro e contro? Se effettivamente si dovesse ghiacciare, cosa succede?
2. Ha senso il preventivo di 800€ in più per i 5m di tubi idrici coibentati?

Grazie
 

Allegati

Hanno la funzione antighiaccio. Personalmente ho una split, ma di monoblocco ne hanno installate in più di un complesso residenziale in provincia di Udine. Quindi mi pare una preoccupazione superflua.
 
ma poi occhio che dire 'lascio la pdc al minimo' anche quando non ci sono vuol dire tutto e niente

dipende direi da come funziona l'impianto, cmq le pdc hanno la funzione antigelo
 
Per i possessori di aquarea, è possibile in qualche modo bypassare la psw che sblocca altre funzioni? Ad esempio raffrescamento?

Mi è venuta un'idea, per raffrescare, invece di entrare in modalità raffrescamento, ho visto che posso mandare in diretta acqua in un range di T che va dai 20° ai 55°. Se io mandassi in diretta 20°, ma nella modalità riscaldamento?

Magari è una caxxata:preoccupato:
 
Per i possessori di aquarea, è possibile in qualche modo bypassare la psw che sblocca altre funzioni? Ad esempio raffrescamento?

Mi è venuta un'idea, per raffrescare, invece di entrare in modalità raffrescamento, ho visto che posso mandare in diretta acqua in un range di T che va dai 20° ai 55°. Se io mandassi in diretta 20°, ma nella modalità riscaldamento?

Magari è una caxxata:preoccupato:

Non saprei dirti. La mia è abilitata e con hpm, basta che imposto la temperatura da raggiungere in casa e fa da sola. O scalda o rinfresca. Come già detto però, io in estate non la uso e la imposto solo come tank nel caso qualche giorno brutto consecutivo, non consentisse al solare termico di produrre. Preferisco uno split in deumidificazione al centro della abitazione e si sta benissimo. Ma non puoi sbloccare la funzione? Credo ci sia un codice installatore per farlo
 