PDC Panasonic Aquarea


....
le mie sono comandate dalla pdc

Intendi dire che la tua PDC decide se quando far andare le pompe di rilancio?.. e in base a cosa??

Non dico che ci potrebbero essere problemi in caso di blocco della PDC.. dico qello che succede in quei casi e come fanno i produttori x evitarli.

Nel tuo caso 100 Lt di acqua a 38 gradi, li vedo un po tirati in caso la PDC debba sbrinare una batteria completamente ghiacciata... ma non vorrei fare terrorismo figurati.

Su questo forum un tizio qualche anno fa ha postato una foto della sua Zubadan "modello Mammut".. completamente ricoperta di ghiaccio.. ecco.. diceva che durante gli sbrinamenti il suo pavimento diventava freddo.

In un caso simile occorre capire se bastano o meno i 100 Lt dell'inerziale.

La capacita del radiante non è equiparabile.. perche in questo caso il calore viene costantemente fornito dal massetto durante lo sbrinamento... nel caso dell'inerziale.. ci sono solo i 100 Lt di acqua che devono bastare sempre ed in ogni caso.

Se hai dubbi, non disattivare le resistenze.. del resto ci sono per quello.

F.
 
ho lasciato la resistenza disattivata perchè temo che se si innesca il contatore non regga, non ricordo se sono da 2 o da 3 kw, ma questo lo recupero
quando si attaccano in genere la pdc cmq che fa come consumi? perchè se devo sommare 2-3 ai classici 2-3 durante il suo funzionamento normale son fritto

edit:

controllato: resistenza da 2 kw

diciamo che forse ci si salva perchè il consumo scende molto, da quel che si vede sul monitoraggio:

consumo_media5m_191218_commento.jpg

monitor meterN media a 5minuti del consumo sola PdC

Intendi dire che la tua PDC decide se quando far andare le pompe di rilancio?.. e in base a cosa??
sì, intendo questo... mi pare strana la domanda da parte tua che hai esperienza... in base alle sonde di T sulle tubazioni delle zone 1 e 2
 
La mia attacca resistenza ad ogni defrost.
È chiaro che il tutto sia gestito da algoritmo in funzione del carico dinamico applicato a tutto il sistema.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Ho fatto qualche ricerca, partendo dalla lettura del manuale di servizio della serie H, dove sono chiaramente indicate le logiche di defrost e dell’eventuale intervento delle resistenze.
2.PNG

La loro attivazione è voluta non esigenze di comfort (es. caduta T° su fancoil o in presenza di scarsità di acqua circolante), ma di mera sicurezza, per evitare congelamento e rotture nello scambiatore interno; banale ma confermato sia dal manuale che dal tecnico del CAT che ho contattato.

1.PNG
Come da schema allegato, la resistenza non si attiva sempre ma in presenza delle condizioni 1 (sempre verificata) e 2, oppure 1,3 e 4.
Nel mio caso, da monitoraggio mi sembra di ricadere solo nella 4 (caso C, ritorno < 27°), perché in defrost la pompa schizza a oltre 30 lt/min, anche se forse rileva l’ultimo valore precedente la partenza dello sbrinamento.
Qui mi rimane un dubbio.

Il CAT conferma in ogni caso che tutte le serie H ragionano in questo modo, anche se le installazioni possono essere molto diverse questo funzionamento non è editabile (con l’eccezione che dirò tra poco); sconsiglia caldamente il distacco dello switch fisico per le solite ragioni di sicurezza, e anche di mantenere il ritorno > 27° forzatamente perchè porta a costi maggiori (COP
Sempre spulciando il Service Manual ho poi trovato (lo ignoravo) l’opzione software per impedirne l’intervento, è dentro il Custom Menu che va attivato con una combinazione di tasti; anche qui, il manuale lo sconsiglia e demanda la responsabilità all’installatore, non all’utente; in ogni caso si può ricadere nell'errore bloccante di cui si parlava (H75).
3.PNG


Forse sapevate già, ma per me sono elementi utili.
 
Grazie. Ma c'è anche qualche altro menù installatore che è possibile aprire con la pressione di altri tasti?
 
Ragazzi, anche io possiedo PdC aquarea gen h da 7 kW. Non capisco perché la macchina ogni tanto mi accende il riscaldatore anche se io ho impostato la sua accensione solo con temperature esterne molto basse tipo -5. Oggi stavo a 10 gradi e si accesa lì stesso. A qualcuno è capitato un problema del genere?
 
Esiste ma non so come si da ad accedere (e mi piacerebbe tanto saperlo ...). A me il Cat ha fatto l'installazione impostando (su errata richiesta dell'idraulico) la produzione acs a 53 gradi dalle 11 alle 17 tramite.menù riservato all'installatore
Ma no, quello si può fare anche dal pannellino, oltre che dallo Smart Cloud.
 
Interessante documentazione Roby.
Come prevedibile le logiche legate ai deice sono complesse da buoni giapponesi.
Confermo anche sulla mia, il circolatore va al massimo durante il deice.
P.s: al momento con 3 gradi out e 85% Ur.... se supero il kw di richiesta sbrina ogni ora.
F.


Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Ma no, quello si può fare anche dal pannellino, oltre che dallo Smart Cloud.

Non mi riferisco alla possibilità di impostare la temperatura tramite il pannellino (6 programmazioni al giorno). Qyella la conosco. La kia attualmente produce acs dalle 11 alle 17 a 53 gradi senza pissibulità di modificare tramite il menù utente
 