PDC Panasonic Aquarea


Chiamato CAT di zona, secondo loro le basse performance della pdc (che ammettono non essere buoni con cop Fedonis il cop lo vedo dal pannello dell'unità interna, il tempo di carico lo vedrò nei prossimi giorni quando mi trasferiro definitivamente nella casa nuova.
Vi aggiorno.

Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
Oggi ho monitorato il carico acs. Il carico è partito quando la t hybridcube è a 38 gradi, la t impostata come carico è 48. In mezz'ora la t di uscita alla pdc è salita di soli 3 gradi, quindi grandi difficoltà a far salire la temperatura e la frequenza del compressore inchiodata a 35hz , la situazione ancor più strana è che la t uscita era minore della t ingresso [emoji33] qui sotto trovate lo stato da display e il cop e consumi ultima settimana. Aggiungo anche foto della partenza tubazioni e Comunque nessuna perdita d'olio dai collegamenti delle tubazioni gas. C'è qualche problema sicuramente!! Ma non si capisce dove... Idee da vostra esperienza?
422a397e965612049775da6fef31ac1e.jpg
0348ba7f33e36a005bb74660c38e2767.jpg
e51449b1a83a432feca81515156aae7b.jpg
33a2c2ef234486b576dc65e5f2afcd00.jpg
0d3d32bd15a26a0d736981c421e6c040.jpg
370afcad414df5c557a907744fb8970f.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
Resoconto del carico acs di ieri , cop 1 [emoji33] consumati 1,4 kWh




Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
bed51e9bd111dc7744b857c8f10a2954.jpg
5c746fd60cfef4f3bf23d50e50512217.jpg
 
Erry. Lo schema idraulico è disponibile?
Fai una foto della stanza con il percorso tubi.
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
non è che ti han montato il circuito in modo 'inappropriato'? sembra quasi ci sia un corto-circuito di qualche tipo, idraulico ovviamente
 
....la mia domanda serviva a quello.... aspettiamo fiduciosi [emoji41] questo è l'unico caso di aquarea con rendimento basso.
P.S: il mio COP da novembre a marzo è stato di 4 in riscaldamento.
F

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Finalmente un attimo libero per rispondervi dopo il trasloco... Qui sotto allego 3 immagini della centrale termica con alcune note. Una cosa che potete vedere sulla seconda è che il ritorno dell acs incontra un tee che arriva da un vaso espansione e dal tubo in arrivo dall acquedotto ( cerchiato di blu), non è strana sta roba, cosa serve miscelare il rit acs con l'acqua fredda che arriva in casa dall acquedotto? Poi proprio oggi mentre guardavo nella centrale ho visto un tubo con coibentazione grigia che credo appartenesse al kit 3 vie Panasonic, non voglio credere che si siano dimenticati un pezzo nel montaggio dentro l'unità interna.
Lunedì ritelefono al cat per farli venire, oggi carico acs a 0,6 di cop [emoji36]
db965d8621dd0b551d4e13d7de642bd3.jpg
72bb4a8a55b9a7cd407cb7f76619fed9.jpg
161268cac1fe58b8e88e71d30009c7b1.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
il grigio serve, il bianco no
quello che hai cerchiato in blu è il gruppo di carico automatico, tutto normale

ma in riscaldamento ti dava gli stessi problemi di cop?
 
Quindi chiedo all idraulico di eliminare tutto il circuito che esce dall accumulo e va al vaso espansione bianco? Posso tranquillamente dirgli che da schema d'installazione di Daikin non esiste quel vaso.
In riscaldamento l'ho tenuta accesa solo 2 settimane ma partivo da casa fredda e umida (fine febbraio), dopo 8 mesi di ristrutturazione, il cop da display era comunque buono, sopra i 4. Vedremo il prossimo inverno.
Il problema è questa acs dove la pdc non riesce a salire di frequenza, sempre a 35 hz, impega tanto e la t uscita da pdc è minore/uguale alla t ingresso. Invece da logica dovrebbe essere maggiore.

Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
In carico acs dovrebbe arrivare anche a 70 Hz. Ovviamente sale se sale la temperatura di mandata ed il ritorno con un delta in genere di 4/5 gradi. Il fatto che non salga mi fa pensare ad un errato collegamento. Che poi non capisco: il ritorno dell'accumulo, da dove parte?a fianco del carico? Dalle fono non lo capisco. Riesci a fare una foto dove si veda bene il collegamento pdc -accumulo?
 
Domani vi faccio le foto più dettagliate dell'accumulo, hybridcube ha le connessioni carico e ritorno vicini, nella foto sono 27 carico 26 ritorno
b1aa29c8e31b0ed961f6ae0eb599e080.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
Comunque puoi anche lasciare tutto così non cambia nulla non è di certo il vaso il problema.
Posso dire una stupidaggine? Ma l'hyc è stato riempito d'acqua?
 
È pieno sì, l'indicatore del livello(una piccola astina gialla) è tutta su.

Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
Alcune foto dettagliate dei collegamenti sull hybridcube. Da poco conoscitore della materia mi sembra tutto ok a parte il vaso espansione.
fbbe3213f660fb9c75b0d4577704f7e2.jpg
adad5999f3f2fa85598cb02c34bb3d8f.jpg
233cd207de649013b5df06d34e607f1f.jpg
d1e566b577a7cfb5b7e6d11ad75dc207.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom