PDC Panasonic Aquarea


Il discorso degli assorbimenti ha portato via un po' di pagine indietro. Si e' rilevato che praticamente tutti i brand riportano valori da prendere con le pinze.Avevamo ipotizzato che non tenessero conto delle ventole ad esempio, o delle pompe di rilancio per chi le avesse. Con Hpm1 invece, essendo esterno alla macchina, ti da' tutti i valori precisi. Compresi quelli di eventuali pompe esterne. Se lui ti dice 0.4kW e controllo sia da domotico Bticino sia da contaimpulsi dedicato, incontro gli stessi valori. Comunque, pagine indietro ci sono vari interventi nel merito, sia di macchine Panasonic, Daikin, Mitsu, Kita e anche Kronoterm se ricordo bene
 
Ultima modifica:
:D



A 20Hz ci arriva a volte, ma non mi indica 200w. Ad esempio ora è a 20Hz ma alla voce consumo ho 0.4kW. Appena installo anch'io un meter ti dico quanto poi questo valore si discosta dalla realtà nel mio caso.

La casa è A4, pure NZEB, ma secondo me l'involucro è a meno. Ho eph,nd pari a 38 kWh/m2 anno, non ho idea di che valore abbiano gli altri solitamente, ma da quanto ho capito è migliorabile.
0,4 a 20Hz e' corretto. Quello assorbe a quella frequenza, tuttavia considera che il valore potrebbe salire in presenza di temperature molto basse all'esterno. A 20 hz a -8 la mia assorbiva un centinaio di W in piu. Poi sentito il tecnico Panasonic (siamo amici) e mi ha spiegato che l'assorbimento minimo varia a seconda della temperatura esterna. 38 kW/m2 anno e' un buon valore. La mia ha un valore piu' basso ma ho lavorato molto su involucro. In ogni caso la prestazione della tua abitazione e' di tutto rispetto.
 
Ultima modifica:
Buongiorno a tutti,

Sono in procinto di acquistare una pdc panasonic, ho deciso per la 7kw split r32 con PIT da 500/600l. Sono un pò preoccupato per l'isntallazione e più che altro per far digerire all'installatore uno schema d'impianto il più possibile efficiente. Non ho trovato schemi chiarissimi e mi piacerebbe, con il vostro aiuto, disegnarne uno il più chiaro possibile, ad uso e consumo mio e ovviamente di tutti quelli del forum.

Tempo fa il gentile MAX.C mi aveva linkato questo:
https://www.energeticambiente.it/at...96007-progettazione-impianto-pdc-impianto.jpg

Ecco partendo da questo (o da altri più completi se ne avete) vorrei realizzare, ex novo, uno schema con descritti tutti i componenti dell'impianto, io opererei dietro vostre indicazioni, magari facendone delle varianti per la monoblocco, la split, la all in one... insomma una cosina che i lettori del thread della panasonic (ma anche di altri marchi) troverebbero estremamente utile, se non altro per controllare cosa combinano gli installatori.

Fatemi sapere

Stefano
 
Ultima modifica:
Sconfortato.
Disattivato la resistenza anche dal menu nascosto e non cambia nulla. Nello sbrinamento mi assorbe sempre 4-5 KW per una decina di minuti.

Scusate, ritorno sull'argomento SBRINAMENTO e ASSORBIMENTO Alto.
Qualcuno di voi ha esperienza diretta di un Serie H doppia ventola con ritorno dall'impianto di riscaldamento sotto i 27° con assorbimenti "normali" durante gli sbrinamenti? (normali = 1KW circa)

Io ho una serie H 12KW split con ritorno dal radiante di 26° che quando va in sbrinamento assorbe 5KW per una decina di minuti. Ho disattivato tutte le resistenze sia dal menu utente che da quelli nascosti e ho staccato manualmente il circuito delle resistenza dal quadro elettrico (la macchina comunque non mostra nessun intervento della resistenza). A parte il consumo quello che mi da più fastidio è l'assorbimento istantaneo che avendo tutto elettrico mi crea picchi totali non prevedibili (oggi mi è saltato il contatore dopo un picco totale di 8.8KW, sbrinamento+asciugatrice+induzione+forno).

Vorrei capire se è un comportamento normale o se è il mio impianto che ha un comportamento anomalo. Se è anomalo dovrò contattare il CAT che conoscendoli da precedenti visite mi diranno che è tutto ok...
 
Osservala la prossima volta. Più manca gas più la brinatura è a zebra (orizzontale però)
Ho fatto un foto alla batteria prima di uno sbrinamento. L'ho caricata sul post della Clivet per non andare fuori tema con questa discussione.

Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
 
Hyde24, io ho costantemente ritorno sotto i 27 gradi, perché ho mandata mai oltre i 28 gradi. Ti confermo che l'assorbimento in defrost è sempre sui 4kw per 5 minuti. In queste condizioni si attiverà sempre la resistenza come da manuale in inglese dell aquarea.

Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
Buona anno a tutti,
volevo sapere a quanti bar deve essere impostato il manometro e nel caso come si ricarica l'impianto. l'impianto ha il riempimento automatico impostato a circa 1,2bar , sul display pana mi indica circa 0,5bar (durante funzionamento riscaldamento). potete aiutarmi?
grazie
 
ne libretto istruzioni c'e' scritto. Basta leggere li, onestamente non ricordo a che pressione debba essere impianto. Per aumentare la pressione dovresti aprire il rubinetto carico acqua. Ma come e' fatto il tuo impianto lo sai tu.
 
prova ad abbassare la climatica di un grado (sia max che min) e lasciala andare cosi'. Vedi che temperature riesce a tenere di giorno. Alla fine hai casa isolata, stai facendo molte prove ma ti porteranno solo confusione. Il mio consiglio e' appunto quello di abbassare a climatica lasciando tutte le testine aperte e senza intervento termostato (se lo hai) fino a trovare la giusta temperatura in casa. A quel punto si pensera' ad abbassamento notturno. Ma ci vuole tempo per ogni variazione. Per tempo dico qualche giorno, non qualche ora.
In 5 giorni, questi i dati relativi al compressore:
Lunedi Sabato
Cont.(OFF-ON) 427
Tempo totale ON 318h

Sabato
Cont.(OFF-ON) 472
Tempo totale ON 354h

Senza sapere quale sia la normalità, mi sembra che per ogni OFF-ON ho avuto in media 1h di funzionamento.
Questo significa che devo continuare ad andare nella direzione di abbassare la climatica (attuale 34/28)?
Ci sono dei giorni che nonostante fuori siamo stati sottozero la pdc è rimasta ferma per 10 ore...
 
Se ho capito bene i dati che hai scritto la pdc è stata accesa poco più di 7 h al giorno di media. In questo periodo dovrebbe andare h24, al limite potresti spegnere di notte ma almeno 16 al giorno di fila dovrebbe andare.

Che temperatura hai in casa? Hai un buon confort? Che temperature esterne ci sono state in questi ultimi 5 gg da te?
 
In 5 giorni, questi i dati relativi al compressore:
Lunedi Sabato
Cont.(OFF-ON) 427
Tempo totale ON 318h

Sabato
Cont.(OFF-ON) 472
Tempo totale ON 354h

Senza sapere quale sia la normalità, mi sembra che per ogni OFF-ON ho avuto in media 1h di funzionamento.
Questo significa che devo continuare ad andare nella direzione di abbassare la climatica (attuale 34/28)?
Ci sono dei giorni che nonostante fuori siamo stati sottozero la pdc è rimasta ferma per 10 ore...
Come ti ha chiesto Leo sopra, la devi lasciare andare. Abbassa la climatica e lasciala andare da sola. Che temperatura hai in casa? se hai troppo caldo con quelle ore di funzionamento e' palese che devi abbassare la climatica. Prova 26/27 -32.
Come stai controllando le temperature in casa? Con le testine?
 
Da display ho 24°(reali 21.5), niente testine, comfort da affinare perché la zona giorno è più fresca rispetto alle camere, T esterna media 3° con molta pioggia.
Intanto porto la climatica a 32/27, poi eventualmente metterò le mani sulla programmazione notturna.
 
Abbassando la climatica avrà ancora più ore di fermo pdc. Secondo me ha qualcosa, termostato testine o altro che la fanno fermare...
oppure ha una nzeb... che fanno diventare sovradimensionata anche una 5kW
 
Fa cosi' anche la mia che ha 18kW/h metro quadro anno. Io ho mitigato mandando molto basso e regolando la portata al minimo. Perche' se mando piu alto la casa diventa caraibi e da li in poi e' un continuo on off. Se uso le testine ancora peggio. Chiude il circuito, ha meno acqua a disposizione ed ecco che ricomincia il ballo. Ora come ora installerei la 3kW.
 
Oggi (da mezzanotte) con pioggia e 5° esterni non è mai partita in riscaldamento...
Ma non ci hai detto che temperatura hai in casa e se usi le testine. Scusa, non avevo letto il messaggio precedente, letto ora. Fosse casa mia abbasserei la climatica al minimo. Tanto se hai la temperatura giusta in casa sei a posto. Io uso il timer per abbassamento notturno, praticamente la faccio funzionare solo di giorno e di notte ho la temperatura impostata a 13. Cosi' mi fa un lungo fermo e via. Inutile farla singhiozzare tutto il tempo.
 
Mi viene un dubbio; nella mia, che è una serie H, se leggo sul display la temperature interna (casa) la pdc non sta andando in climatica ma la comanda il termostato del pannello.
Ora potrebbe essere che nella serie J hanno cambiato le cose e andando in climatica legge anche le temperatura interna oppure la pdc va in climatica e fa anche una regolazione PID in base alla temperatura interna dell'abitazione.
Se fosse verrà quest'ultima cosa che ho scritto, il pannello di comando potrebbe trovarsi in una posizione dove potrebbe prendere delle "ondate di calore" (cucina o altro) e mandare in off la pdc magari perchè sta già al minimo
 
E' anche il mio dubbio sai (sulla mia), quella del sensore ambiente che la rileva e ne tiene conto anche se dici alla PDC di andare in climatica... però per questo in teoria c'è una funzionalità ad hoc
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom