PDC Panasonic Aquarea


Io proverei con una climatica pura. Va i nel menu dove trovi "Zona e sensore" ed impostata "temperatura acqua". A quel punto devi trovare la climatica giusta per la tua abitazione che sicuramente è più bassa di quella che hai avuto finora (28-34)
A questo punto la temperatura letta sul pannello non ha piu' importanza?
Oppure mi conviene impostarla molto alta ed in seguito, in base al comfort raggiunto in casa con una determinata curva climatica, mi regolo?
 
Confermo che la pdc J lavora sempre in climatica se impostata e il termostato ambiente funge da off nel caso raggiunga la temperatura impostata.
Confermo anche che negli sbrinamenti il pannello segna 2 on off del compressore , probabilmente 1 per lo sbrinamento e 1 alla ripartenza in riscaldamento
 
Ma tu sei sicuro che sia l'assorbimento durante lo sbrinamento, e non invece quello successivo allo sbrinamento? Dopo uno sbrinamento una pdc cerca di recuperare velocemente il setup di mandata, e per comprimere il gas freddo ne deve usare di potenza....

Si sono "sicuro", in base a queste osservazioni:
1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio e il compressore esterno e la temperatura dell'acqua (da display) scende di un paio di gradi. Assorbimento (da display) è zero con produzione zero
2. dopo un paio di minuti si riaccende il compressore e l'assorbimento comincia a salire (sempre con produzione zero) fino ad arrivare dopo 5 min a 4-5KW (ho visto 5KW con neve). Si sente il compressore esterno girare al massimo (e da display è intorno agli 80hz). Rimane così per altri 3-5 minuti sempre con produzione zero.
3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda per riscaldamento in maniera normale

Quando riparte, non ha particolari spunti intensivi anche perche la temperatura del ritorno non è mai troppo bassa per due motivi: A) durante lo sbrinamento non scende di molto forse di un paio di gradi (normalemente in riscaldamento ho ritorno a 26° e durante lo sbrinamento vedo da display 24-25) e B) il mio impianto ha tanta acqua (240m2 di radiante e pure un disgiuntore da 50l)

La 12 KW di per sè è sovradimensionata rispetto alle mie esigenze quindi viaggia sempre tra i 20hz e i 30hz.
Quando non sbrina mi sembra si comporti bene, da ieri che le temperature sono sopra zero, è andata h24 senza sbrinamenti, senza on/off, a 20hz con COP (da display) di 7-8. Tra i 2° e i 7° esterni dal il meglio di sè. Sotto partono i defrost. Sopra devo parzializzare.
 
Ultima modifica:
A questo punto la temperatura letta sul pannello non ha piu' importanza?
Oppure mi conviene impostarla molto alta ed in seguito, in base al comfort raggiunto in casa con una determinata curva climatica, mi regolo?

Se imposti la pdc come ti ho detto io, sul display non vedrai più la temperatura ambiente ma la temperatura di mandata
 
Ultima modifica:
Questo è il comportamento della mia pdc durante 2 sbrinamenti di questa mattina con nevicata in corso e temperatura 0.4°C
Sbrinamenti.jpg
 
Questo è il comportamento della mia pdc durante 2 sbrinamenti di questa mattina con nevicata in corso e temperatura 0.4°C
Visualizza allegato 79543

No so che dire, io purtroppo non ho monitoraggio e mi baso solo su quello che vedo sul display. Se hai suggerimenti su cosa controllare (senza monitoraggio) sono bene accetti.

Per il resto, quel monitoraggio è veramente bello. Molta invidia!
 
Beh comunque da quello che hai descritto l’assorbimento forte è proprio in fase di sbrinamento..... e anche i grafici di leonik lo confermano, pur con numeri diversi.
 
Infatti la 12 è una macchina più potente e quindi quando riparte dopo lo sbrinamento va al massimo e arriva ad assorbire oltre 4 kW
 
Boh, anche io non me lo spiego allora questo comportamento differente in defrost tra Leonik e noi, i miei assorbono sempre 4kw picco,i tuoi neanche 2kw e abbiamo stessa macchina con stessa mandata e delta t. Magari l'hai già scritto, che cos'hai in funzioni- resistenza ambiente? Off- on?
6021e93f00f3f9cafccc0b129a929463.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
 
...

1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio ...
..
3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda .....

Scusa... ma se il tuo impianto quando sbrina spegne le pompe di rilancio, dove va a prendere il calore per sbrinare la PDC ?

F
 
Ultima modifica:
Boh, anche io non me lo spiego allora questo comportamento differente in defrost tra Leonik e noi, i miei assorbono sempre 4kw picco,i tuoi neanche 2kw e abbiamo stessa macchina con stessa mandata e delta t. Magari l'hai già scritto, che cos'hai in funzioni- resistenza ambiente? Off- on?
6021e93f00f3f9cafccc0b129a929463.jpg


Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk

Quella voce nel menù non ce l'ho, probabilmente perché ho la resistenza disabilitata
 
Purtroppo è durata poco, ora ci sono 2.8°C e pioggia mista a neve debole.
Ovviamente niente sbrinamenti...
 
Si sono "sicuro", in base a queste osservazioni:
1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio e il compressore esterno e la temperatura dell'acqua (da display) scende di un paio di gradi. Assorbimento (da display) è zero con produzione zero
2. dopo un paio di minuti si riaccende il compressore e l'assorbimento comincia a salire (sempre con produzione zero) fino ad arrivare dopo 5 min a 4-5KW (ho visto 5KW con neve). Si sente il compressore esterno girare al massimo (e da display è intorno agli 80hz). Rimane così per altri 3-5 minuti sempre con produzione zero.
3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda per riscaldamento in maniera normale

Quando riparte, non ha particolari spunti intensivi anche perche la temperatura del ritorno non è mai troppo bassa per due motivi: A) durante lo sbrinamento non scende di molto forse di un paio di gradi (normalemente in riscaldamento ho ritorno a 26° e durante lo sbrinamento vedo da display 24-25) e B) il mio impianto ha tanta acqua (240m2 di radiante e pure un disgiuntore da 50l)

La 12 KW di per sè è sovradimensionata rispetto alle mie esigenze quindi viaggia sempre tra i 20hz e i 30hz.
Quando non sbrina mi sembra si comporti bene, da ieri che le temperature sono sopra zero, è andata h24 senza sbrinamenti, senza on/off, a 20hz con COP (da display) di 7-8. Tra i 2° e i 7° esterni dal il meglio di sè. Sotto partono i defrost. Sopra devo parzializzare.

Io ho una 9Kw trifase ma il comportamento è il medesimo, il consumo e di 0,5kw più basso, ma quello che descrivi, tempistica, picco, ripartenza rispecchia quello che vedo io sulla mia macchina (sempre doppia ventola come la tua)
 
da quello che dice il manuale la pdc si dovrebbe spegnere perchè sentendo un aumento abbastanza veloce della temperatura letta dal termostato (pannello di comando) Io proverei con una climatica pura. Va i nel menu dove trovi "Zona e sensore" ed impostata "temperatura acqua". A quel punto devi trovare la climatica giusta per la tua abitazione che sicuramente è più bassa di quella che hai avuto finora (28-34)
Vi scrivo a distanza di 24 ore dalla modifica delle impostazioni, climatica 31/26.
In questo periodo il consumo è stato di circa 15kw (solo riscaldamento), leggermente più alto rispetto alla media, ma esternamente ho avuto sempre 0° con neve, il comfort buono.
Sono riuscito a vedere il compressore anche a 34hz, ha lavorato 21 ore su 24, mi ha fatto 60 OFF-ON !!!! E' un problema? A cosa è imputabile?
Mi sapete spiegare come fa adesso a fermarsi la pdc senza tener conto della T ambiente? Quando mandata è ritorno saranno + o - uguali?
 
Se ad un certo punto il radiante non riesce più a cedere il calore il delta scenderà pian piano (ritorno si avvicinerà alla mandata) finché arriverà al minimo erogabile e la PDC si spegnerà.
i 60 on/off in quanto tempo gli ha fatti? una valanga...
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom