PDC Panasonic Aquarea


Ciao a tutti i possessori di aquarea sto valutando il sistema all in one. Visto che questo è il primo inverno serio con temperature notturne quasi sempre sotto lo zero volevo chiedere se avete avuto qualche problema come consumi eccessivi, sbrinamenti troppo frequenti, fatica a raggiungere la temperatura, etc.
Grazie in anticipo
 
Il primo inverno serio da quando? Nel 2016/2017 ha fatto -14 da me. Senza polemica, tuttavia sarebbe stato sufficiente dare una parziale lettura al topic per capire che sono macchine che funzionano bene. Utenti la hanno in zone da 3000 GG. Ovviamente bisogna vedere la soluzione impiantistica e l'abitazione che andra' a servire. Se installata al Colosseo, qualunque pdc consumera' e scaldera' poco. Comunque, van bene.
 
Non saprei a cosa imputare gli 11 Kw/h di Acs al giorno. Io ne consumo un paio al giorno in questo periodo. Reintegra anche 3 volte giorno , dipende ovviamente dal consumo. Ci mette una mezz'ora con un assorbimento istantaneo ci circa 2 kW. Mi pare anche difficile ci sia una dispersione cosi' importante. Sicuro siano 11kW/h giorno?

Sono proprio Kwh elettrici dati dal display della pdc, quindi saranno anche di più visto "l'errore" di calcolo della macchina.
Foto 1 i consumi della settimana corrente (leggermente più bassi della scorsa c.ca 8Kwh/die)
Foto 2 quelli annuali (considerando che sono entrato effettivamente in casa in luglio)
Foto 3 il consumo di oggi, da questa notte. Notare anche il tempo impiegato a reintegrare

Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃÃÂ  Nome: 1.jpgÃÃÃÃÂ  Visite: 0ÃÃÃÃÂ  Dimensione: 261.6 KBÃÃÃÃÂ  ID: 2141639 Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃÂ  Nome: 2.jpgÃÃÃÂ  Visite: 0ÃÃÃÂ  Dimensione: 337.4 KBÃÃÃÂ  ID: 2141641 Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 3.jpg  Visite: 0  Dimensione: 264.2 KB  ID: 2141645
 
Ultima modifica:
Che accumulo hai? Per il tempo di reintegro dipende dal settaggio che ti hanno impostato al primo avvio. Se ne e' parlato qualche pagina addietro. La mia ci mette circa mezz'ora con temperature esterne basse a reintegrare un accumulo da 500 con delta 39° 48°.
 
Chiedo perché mezz'ora per un delta di ~10° mi sembra veramente una prestazione eccezionale per un malloppo di acqua del genere, allora mi viene da pensare che sia la sonda in basso a "dare l'ok" per il carico. Potrebbe essere così che tu sappia?
 
Può essere, anzi, quasi sicuramente. Ma sinceramente sul carico acs non mi sono mai applicato nel capire a fondo interazione tra accumulo e macchina a livello sonde. Dovrei togliere la copertura anteriore e magari provare a sfilare uno o l'altro per vedere la variazione nel comportamento. Posso dirti che all'avvio il tecnico Pana(non un mona, uno sveglio) è rimasto stupito. Era dicembre e pure freddo, eppure è partita con carico acs e in mezz'ora se lo è tolto di mezzo per poi andare su pavimento. Io ero fuori per lavoro. Mi ha scritto una mail spiegandomi un paio di cose e dicendomi appunto che non aveva mai visto un carico così veloce. Come detto, di acs consumo pochissimo e solo in inverno.
 
Ciao a tutti,
in questo mese ho fatto numerose prove per trovare la quadra sul mio impianto di riscaldamento. Come già detto in alcuni post precedenti quando le T superano i +5° sono costretto a parzializzare per il sovradimensionamento della PDC (Aquarea Gen.H 9KW Trifase), ma non ho ancora trovato il comfort giusto, e non ho ancora digerito il fatto di non andare h24.

Mi spiego meglio, la T interna va più che bene ma quando ci sono gg con grandi escursioni di T come in queste giornate -1°/+10° ci sono momenti della giornata dove fa + freddo e il massetto freddo.

Relativamente alla climatica ho impostato +30°/-5° e +26°/+15° e DeltaT 5°.
Ora come faccio a calcolare il set-point di spegnimento della PDC con quelle mandate? Sto cercando la quadra per ridurre gli on-off e ridurre la parzializzazione del funzionamento.
Inoltre come si può lavorare sul DeltaT per cercare di ridurre gli off?

Grazie in anticipo.
 
La mia ci mette circa mezz'ora con temperature esterne basse a reintegrare un accumulo da 500 con delta 39° 48°.
Mezzora per 10°, ottimo. Io ci metto almeno il doppio e ho un bollitore da 300L (non ottimizzato) con una 12KW.
Domanda dove posso trovare pro e contro di Piastre vs Serpentina? vi ricordate qualche discussione in cui se ne sia parlato? ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di interessante. E' la tecnologia a Piastre che permette queste prestazioni?
 
Ultima modifica:
Si, c'è. Abbiamo dissertato a lungo sulla cosa.
Se dopo trovo il link in mail te lo posto. Ci mette mezz'ora, confermo, ma viaggia a palla naturalmente. In ogni caso sulle serie successive si può anche scegliere la velocità di carico. Ovviamente compressore viaggia a quel punto.
 
Mi spiego meglio, la T interna va più che bene ma quando ci sono gg con grandi escursioni di T come in queste giornate -1°/+10° ci sono momenti della giornata dove fa + freddo e il massetto freddo.
.
Per la sensazione di massetto freddo, non la vedo come discriminante per il confort. Nel senso che se il sistema funziona bene il pavimento è solo leggermente tiepido (28-30°). Io avevo aspettative di sentire sempre il pavimento caldo (venivo dai termosifoni). Ma in realtà non ho la sensazione che sia caldo. Però quando faccio le scale a piedi nudi sento la differenza di almeno 10°.
Senza nulla togliere al tuo discorso generale a cui io non ho risposta.
 
Infatti a sensazione a toccarlo pare freddo il pavimento. Ma deve essere così. Se ricordate i vecchi impianti a pavimento erano troppo caldi. Con tutti i problemi connessi. Questi sono impianti a bassa é bassissima temperatura. Certamente però a parzializzare, ci sono momenti in cui la temperatura interna è buona, ma manca quella leggera sensazione di tepore che hai quando l'impianto lavora. Però è un compromesso che in certe situazioni bisogna accettare.
 
Ultima modifica:
Sbuzzo, anche io non me lo spiego questo tuo consumo esagerato sul carico ACS, questo il mio consumo settimanale e annuale.

20210127_122130.jpg
 

Allegati

  • 20210127_122130.jpg
    20210127_122130.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Per chiudere completamente, aspetto la verifica di Zorro73 che sembra avere la mia stessa configurazione ma con comportamento diverso e SII che spetta un feedback dal suo CAT.

Ciao Hydeh24,
finalmente ho beccato ieri mattina ore 8.00 la macchina che stava sbrinando. in effetti la pompa di ricircolo aggiuntiva era spenta, condensatore tutto brinato bianco, macchina a 79hz T ing=26, T uscita=26 , T serb=45, consumo 3,6kw. T ext=-3.
non sono riuscito a fare altre osservazioni, dovevo andare al lavoro.
se riesco metto le foto del display, ma i dati sono quelli sopra.
Anche io ho 6kw da contatore, ed in effetti il sabato con il forno, magari ACS e magari piastre ad induzione, faccio un po fatica, sabato ho dovuto spegnere la pdc......
Sto pensando di interfacciare la pdc con la domotica per far spegnere al superamento di determinata soglia.
Ciao
 
Grazie. Altra conferma della logica di sbrinamento della 12KW Serie H. Si, il comportamento della tua macchina sembra molto simile al mio. Tu hai beccato un istante in cui l'assorbimento era 3.6KW. Probabilmente sarebbe salito a 4.5/5.0KW in un paio di minuti.

Domanda per i più tecnici: ma se la macchina non scambia calore dall'acqua calda dell'impianto, con cosa scambia?

Ulteriore domanda, dal punto di vista del bilancio energetico, un utilizzo intensivo del compressore come questo senza prelevare calore dall'impianto è penalizzante rispetto a sfruttare l'acqua dell'impianto? Me lo chiedo perchè ho notato che la mia macchina quando riparte non è sotto stress, non sale di potenza dato che la t dell'impianto non è scesa durante lo sbrinamento.
 
Sto pensando di interfacciare la pdc con la domotica per far spegnere al superamento di determinata soglia.
Si con la domotica puoi risolvere quasi tutto.
Sul PCB principale ci sono 2 contatti che puoi sfruttare: 1 è il contatto del consenso esterno (io ho il consenso delle testine) e 1 è l'interruttore esterno. COn il primo contatto puoi disattivare la modalità riscaldamento (senza spegnere la macchina) ma ACS e Sbrinamenti sono attivi (questi devi aggirarli con la programmazione giornaliera). Il secondo fa spegnere la macchina (senza togliere la corrente). Il secondo non l'ho mai provato anche se è tra le cose da fare.
Ad esempio io ho una logica che disattiva riscaldamento alla soglia di 8.4KW prelevati dal contatore e ho programmato ACS in orari in cui non cuciniamo (forno e induzione sono il peggio). Ma questo non serve contro gli sbrinamenti.
Nel mio caso, nel funzionamento normale anche in acs non ho problemi (minimo di attenzioni e controllo carichi). Sono solo i 5KW in sbrinamento che mi creano criticità. E durante lo sbrinamento non sono molto tranquillo a spegnere la macchina (per questo non ho fretta di testarlo).

Mentre se monti il PCB opzionale hai molti più contatti e puoi anche settare la potenza della macchina ma non è banale da implementare.
 
Ultima modifica:
Ulteriore domanda, dal punto di vista del bilancio energetico, un utilizzo intensivo del compressore come questo senza prelevare calore dall'impianto è penalizzante rispetto a sfruttare l'acqua dell'impianto? Me lo chiedo perchè ho notato che la mia macchina quando riparte non è sotto stress, non sale di potenza dato che la t dell'impianto non è scesa durante lo sbrinamento.

Se sia penalizzante non lo so, pero' è strano questo modo di sbrinare. Sulla mia quando sbrina preleva calore dall'acqua ed il consumo ha un picco fino i 1200 watt per poi riscendere, tutto il ciclo dura piu' o meno 4 minuti. Ti posto un snapshot di uno sbrinamento di questa notte cosi fai un confronto con la tua https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/9pTWH8ppkcizSThRNHX6GGs4KP1rO4pF
 