PDC Panasonic Aquarea


Ciao a tutti,
qualcuno di voi saprebbe cortesemente dirmi se sull'aquarea All in One serie H è possibile modificare la temperatura di mandata manualmente senza entrare nel menu installatore? Quello che vorrei fare è alzare la T di qualche grado per qualche ora all'occorrenza, non in modo ricorrente.

Sul display nella schermata iniziale la parte centrale mi indica la T di mandata, pensavo che selezionando quell'area e spostandomi con le frecce su/giù si potesse variare la T o il suo offset, ma non fa nulla. Forse dipende dal tipo di sensore impostato? Nel mio caso l'icona attiva sembra quella del termostato ambientale esterno. Anche se sto andando in climatica e da manuale mi pare di capire che dovrebbe comparire l'icona con il grafico di curva compensazione, se ho inteso bene.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?

Grazie!
 
Se non sbaglio la T di mandata della climatica la puoi modificare da interfaccia utente (+- offset) solo se usi il settaggio in climatica pura. Se usi il consenso delle testine o un termostato esterno, non puoi modificare temporaneamente la T di mandata (a meno di andare nelle impostazioni)..
 
Se non sbaglio la T di mandata della climatica la puoi modificare da interfaccia utente (+- offset) solo se usi il settaggio in climatica pura.

Grazie Hydeh24. Urca, che noia se è così però. Si sicuramente a me hanno impostato che la pdc parta quando almeno uno dei termostati chiama. Anche se poi io ho impostato la T ambiente desiderata sui 22 gradi e rotti così la pdc va sempre tranne quando fuori ci sono apporti solari significativi. Dopo aver letto la tua risposta ho controllato anche la funzione programmazione settimanale e ho visto che nemmeno lì posso modificare la T di mandata. Quindi se volessi abbassarla di notte non posso fare nemmeno quello.
Cosa dovrei fare esattamente per impostare la climatica pura? Così poi però mi perderei la possibilità di spegnere la pdc automaticamente se la T ambiente dovesse salire troppo, visto che non considera più i termostati, ho inteso bene? È un peccato perché così come è ora avevo quasi trovato la quadra tra comfort, on/off e apporti solari.
 
Guarda, io ho provato un po' tutte le impostazioni per il termostato e tutte hanno i propri pro e contro. Per impostare la climatica pura devi andare nel menu installazione, zona e sensore, e selezionare temeratura acqua (a memoria). sebbene questa impostazione non sia esattamente quella che ti aspetti, se riesci a settare la climatica adeguatamente, ottieni un ottimo comfort con il sistema che si autoregola con la T esterna e mantiene un minimo di possibilità di micro modifiche sulla T di mandata dal pannello.
Detto questo, per trovare i settaggi giusti ci vuole tempo (settimane se non mesi di affinamenti). Se il comfort è buono e non hai problemi particolari, pensaci prima di cambiare.
 
Se il comfort è buono e non hai problemi particolari, pensaci prima di cambiare.

Si per ora lascerò così com'è. Al max ora alzo un po' la T di mandata e faccio andare solo qualche ora a metà mattina, visto che ormai le temperature sono miti qui. L'anno prossimo deciderò il da farsi. Grazie mille per le info!
 
Gente, domandina: la funzione "timer modalità silenziosa", permette di scegliere a che ora far partire la mod silent ma non quando fermarla... Si ferma da sola dopo tot ore? O quando si sovrappone ad un'altra programmazione? E se non ho programmazioni perchè la uso in modo manuale, rimane sempre on?

Grazie :spettacolo:
 
Sulla serie F imposti orario di partenza e fine diviso per programmazione. Esempio: partenza CR alle 0800 e fine alle 20:00, programmo timer quiet allo stesso modo, oppure orario diverso ma sempre all'interno di questo lasso di tempo. Dalle 20:00 alle 0800 riduzione notturna. Se voglio quiet la devo impostare, altrimenti non la impiega in quiet. Oppure puoi impostare quiet direttamente h24 e lei andra' sempre in questa modalita'. Dovrebbe essere descritto sulle istruzioni. Immagino, non sia diverso il funzionamento sulla serie H.
 
Sì, ho trovato, era più semplice del previsto :zip: bastava scegliere l'orario voluto come fine e selezionare la prima modalità silent ossia quella "vuota" poi ci sono il livello 1,2 e 3.
Io invece mi aspettavo una scritta "off"

Grazie
 
Buongiorno
Qualcuno che ha acquarea 9kw generazione j split saprebbe rispondere a queste domande:
1) a temperature intermedie 7/15° modula bene il compressore rispetto a -2/7° o fa molti on/off?
2) il comando remoto di quanti fili ha bisogno per connetterlo all'unità interna?
3) siamo in 4 in famiglia, doccia consuma 7 litri/min, mi consigliate bollitore cordivari da 300lt o eco combi 1 pcd 500lt?

Grazie
 
Buongiorno
Qualcuno che ha acquarea 9kw generazione j split saprebbe rispondere a queste domande:
1) a temperature intermedie 7/15° modula bene il compressore rispetto a -2/7° o fa molti on/off?
2) il comando remoto di quanti fili ha bisogno per connetterlo all'unità interna?
3) siamo in 4 in famiglia, doccia consuma 7 litri/min, mi consigliate bollitore cordivari da 300lt o eco combi 1 pcd 500lt?

Grazie

Per il punto 2)
- 2 fili, meglio se schermati. La macchina arriva con il comando intergrato nella macchina (interna). Tu lo stacchi e prolunghi il filo fino a dove vuoi.
 
Buongiorno
Qualcuno che ha acquarea 9kw generazione j split saprebbe rispondere a queste domande:
1) a temperature intermedie 7/15° modula bene il compressore rispetto a -2/7° o fa molti on/off?


Grazie
Ovvio che modula, come tutte le Aquarea 9 kW monofase non ha problemi da quel punto di vista., ma si comporta diversamente da impianto ad impianto, da situazione a situazione. E' in diretta? ha un inerziale sul ritorno? ha un disgiuntore sulla mandata e circolatore esterno? Quanti litri contiene l'impianto? Termosifoni o pavimento radiante?La casa che prestazioni ha? E' isolata, non e' isolata? insomma, e' una domanda alla quale non si puo' rispondere. Poi con temperature sopra i 7 la mia(serie F) sta spenta, non e' il caso di fare la sauna. E' chiaro che se una macchina e' attagliata per i periodi piu' freddi, nelle mezze stagioni gli on off ci saranno a quelle temperature. Dipendera' come detto, anche dal tipo di impianto. Un impianto di riscaldamento non e' solo la macchina, e' tutto l'insieme, quindi ANCHE la macchina.
 
Ultima modifica:
Ovvio che modula, come tutte le Aquarea 9 kW monofase non ha problemi da quel punto di vista., ma si comporta diversamente da impianto ad impianto, da situazione a situazione. E' in diretta? ha un inerziale sul ritorno? ha un disgiuntore sulla mandata e circolatore esterno? Quanti litri contiene l'impianto? Termosifoni o pavimento radiante?La casa che prestazioni ha? E' isolata, non e' isolata? insomma, e' una domanda alla quale non si puo' rispondere. Poi con temperature sopra i 7 la mia(serie F) sta spenta, non e' il caso di fare la sauna. E' chiaro che se una macchina e' attagliata per i periodi piu' freddi, nelle mezze stagioni gli on off ci saranno a quelle temperature. Dipendera' come detto, anche dal tipo di impianto. Un impianto di riscaldamento non e' solo la macchina, e' tutto l'insieme, quindi ANCHE la macchina.

Zona F 2909 gg
Casa indipendente ben coibentata (cappotto 13 cm tetto coibentato e areato, finestre doppi vetri), piano terra cirac 90m2 risc. pavimento sopra vespaio areato, poi c'è un sotto tetto della stessa metratura non abitato intiepidito con 3 radiatori in alluminio e un locale camino piano terra sempre intiepidito con 1 radiatore sempre fatti andare a bassa temperatura.
Ho caldaia a condensazione quest'inverno fatta girare h24 con tutte zone sempre aperte e giocando su curva climatica e T confort.
Tutti le mattine alla stessa ora prendevo numeri contatore metano e mi son fatto tabella consumi giornalieri.
Nei giorni più freddi di Gennaio con min -5° e max 2° consumavo circa 10m3 metano e dovrei togliere 0.83m3 per acs e cucina (stimato dei mesi estivi) (temperature prese da sonda esterna caldaia rotex posta a nord sotto tetto)
A Dicembre la media gg dei consumi solo x riscaldamento è stata 6.5m3 , a Gennaio 7,5m3 , Novembre 4.2m3 , Febbraio 5.2m3
Su excel ho convertito in kw/h e stimato 20ore di riscaldamento minime considerando produzione acs e sbrinamenti e facendo una media. nelle giornate più fredde avrei bisogno di 4,5 kw termici (in media quindi magari di più al mattino e di meno al pomeriggio)
Con idraulico abbiamo optato per Acquarea J 9kw splittata con valvola a tre vie in presa diretta su riscaldamento senza puffer aggiuntivi, niente circolatori, niente pompe di rilancio (considerando che non userò termostati di zona ma lascio tutti circuiti sempre aperti e lavoro su climatica).
 
Occhio che sono due cose diverse bollitore ed eco combi, spero tu lo sappia ma nel dubbio meglio precisare.
Se hai spazio io andrei con il secondo (che è un PIT)

Si conosco la differenza, bollitore accumula acqua calda che andrò ad utilizzare mentre pit ha acqua tecnica che pdc mantiene calda per produrre acs nel momento che la utilizzo. Corretto?
A parità di consumo energetico opterei per il pit.
 
Corretto. Hai acqua tecnica istantanea prodotta con uno scambiatore.
Non so se c'è qualche discussione bollitore vs pit comunque se non si hanno esigenze particolari si trova la quadra con entrambi, anche io preferirei il PIT.
 
Io preferisco lo scambiatore, comunque entrambe sono valide soluzioni. C'è una dîscussione piastre Vs pit. Eviterei ovviamente i comuni bollitori.
 
Buongiorno, cortesemente mi potete indicate la portata e la prevalenza della pompa/circolatore installata/o nell’unità interna con attacchi dall’alto modello WH-ADC0309J3E5C.
Se riuscite ad indicarmi dove reperire la curva caratteristica sarebbe l'ottimo.
A titolo informativo l'unità esterna che abbinerò sarà una Pompa di calore da 9 kW Aquarea Generazione J alta connettività, questo non credo vada a modificare le caratteristiche dell'unità interna che è unica per le taglie da 3 a 9 kW.
Grazie.

.Unità interna WH-ADC0309J3E5C.JPG
 