PDC Panasonic Aquarea


@ sirigu
Perché sotto i 7 gradi abbassa la potenza resa: 6.70 (A2W40) per la 9 kW, 6.58 per la 7 kW. In questo la 7 è più efficiente della 9.
Per questo ho preso la T-CAP, rende sempre la stessa potenza, indipendentemente dalla temperatura estrerna. Naturalmente assorbe di più perché il COP non cambia.

@spider61
Quanto è il massimo che si può chiedere in monofase? Io sapevo proprio 10 kW.
 
Pensavo 6kw ma forse mi sbaglio con l'immissine, resta il fatto che se mi servono 10kw in immissione e me la danno monofase , non posso certo rimanere con un cavo di 4 o 6mm2 dell'impianto monofase da 3kw , non e' uno scherzo mettere almeno un 16mm2.....
 
grazie @gianfrdp, credevo fosse un errore.


Per quanto riguarda la temperatura di mandata dell'acqua, posso impostarla io manualmente oppure fa il sistema?
 
@PeppottoGiocando con la curva come avevi detto, per far rimanere la differenza sotto 8° C?@siriguPuoi impostare la temperatura fissando una curva climatica (in base alla temperatura esterna), se la vuoi fissa basta settare la curva orizzontale.La mia varia tra 25 e 30 o 35.
 
ottimo :D


credo che alla fine opterò per la 7, ho trovato cityclima come miglior prezzo...

avete qualche altra dritta?
 
si se l'acqua è inferiore agli 8 gradi rispetto a quella massima impostata più di 15 minuti.. richiede l'intervento della resistenza...
 
nella 12kw monofase si può eliminare la seconda resistenza con le impostazioni a pannello. per la prima resistenza è possibile impostare la temperatura al di sotto della quale farla intervenire (impostata a -7 e sopra a tale temp. non parte). ho lasciato tutti e tre i differenziali chiusi. la curva climatica è pressocchè orizzontale e per ora si comporta bene.
 
Nel manuale di servizio c'è scritto che la resistenza entra in azione: se la temperatura esterna è inferiore a un valore impostato (caso da te citato), se la differenza della mandata e del set-point è superiore a 8° per tot tempo (caso citato da Peppotto), nel defrost, in caso di emergenza
 
Rifaccio di qua una domanda che ho messo su un post di una sezione non corretta...chiedo scusa in anticipo ai moderatori...

Avrei bisogno di un chiarimento su un ipotetico impianto con PdC e consumi elettrici previsti.
L'impianto prevederebbe una PdC Panasonic Riscaldamento\Raffrescamento monoblocco da 12 KW con resistenza interna di 6 Kw (3 disattivabile) . Ci sarebbe poi un serbatoio di accumulo da 300 LT anche questo con una resistenza interna di 3 KW. La pompa di calore di suo consuma circa 3 KW in funzionamento.
Domanda: in quali condizioni si potrebbe avere un utilizzo contemporaneo di tutte le resistenze portando quindi i consumi alle stelle tenendo conto che la PdC è all'esterno e l'accumulo all'interno e che mi trovo in zona climatica E ?

La mia domanda deriva dal fatto che devo capire se con un contatore 6KW riesco a coprire le necessità della PDC e degli elttrodomestici...

Grazie
ciao
 
Rispondo qui a questo post https://www.energeticambiente.it/ca...-pdc-solare-termico-fv-30.html#post119508380], visto che è più inerente la discussione
per la precisione questa:

panasonic WH-MDC12C6E5
Da collegare a riscaldamento a pavimento quindi mandata attorno a 30-35 gradi più ACS (credo attorno a 40-45 gradi)...fascia climatica E (Venezia)...
grazie
ciao

La PDC MDC12 per la produzione ACS lavora sempre al massimo, quindi tende ad arrivare a produrre a 55°C.
Ti allego la tabella degli assorbimenti in base alla temperatura esterna e alla temperatura dell'acqua

Temp. mandata303540455055
Temp. esternaCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingresso
-15930035008900366085003830810039907500409070004200
-7104003410100003700960039009200
41008700420082004310
21180031401140033401100035701060037809800398091004180
7120002140120002570120003000120003430120003820120004200
25120001420120001700118001980117002270115002530114002780





Quindi la PDC assorbirà tra 2.14 kW e 3.7 kW in riscaldamento (supponendo temperature tra 7 e -7), ma per ACS assorbirà tra 4.2 kW e 4.31 kW.
Più la resistenza (almeno una da 3 kW), che entra in funzione in almeno una di queste condizioni:
  • sta facendo il ciclo di sbrinamento
  • la temperatura esterna è inferiore ad un limite impostato
  • se la differenza tra la temperatura della mandata e il set-point è superiore a 8°C per più di tot di tempo
Per l'ACS devi considerare la resistenza del boiler

Quindi 6 kW di contatore non è sufficiente per PDC e usi domestici.

Considera che io ho la PDC da 9 kW ed ho 2 contatori, D2 da 3 kW e BTA3 da 4,5 kW. L'anno scorso ha assorbito al massimo 4,5 kW, quest anno 4.2 kW
 
Rispondo qui a questo post https://www.energeticambiente.it/ca...-pdc-solare-termico-fv-30.html#post119508380], visto che è più inerente la discussione


La PDC MDC12 per la produzione ACS lavora sempre al massimo, quindi tende ad arrivare a produrre a 55°C.
Ti allego la tabella degli assorbimenti in base alla temperatura esterna e alla temperatura dell'acqua

Temp. mandata303540455055
Temp. esternaCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingressoCapacitàPot. in ingresso
-15930035008900366085003830810039907500409070004200
-710400341010000370096003900920041008700420082004310
21180031401140033401100035701060037809800398091004180
7120002140120002570120003000120003430120003820120004200
25120001420120001700118001980117002270115002530114002780





Quindi la PDC assorbirà tra 2.14 kW e 3.7 kW in riscaldamento (supponendo temperature tra 7 e -7), ma per ACS assorbirà tra 4.2 kW e 4.31 kW.
Più la resistenza (almeno una da 3 kW), che entra in funzione in almeno una di queste condizioni:
  • sta facendo il ciclo di sbrinamento
  • la temperatura esterna è inferiore ad un limite impostato
  • se la differenza tra la temperatura della mandata e il set-point è superiore a 8°C per più di tot di tempo
Per l'ACS devi considerare la resistenza del boiler

Quindi 6 kW di contatore non è sufficiente per PDC e usi domestici.

Considera che io ho la PDC da 9 kW ed ho 2 contatori, D2 da 3 kW e BTA3 da 4,5 kW

Ginafrdp, grazie.
Due domane facili facili: quando dici che la PDC assorbirà tra 2.14 kW e 3.7 kW in riscaldamento (supponendo temperature tra 7 e -7), ma per ACS assorbirà tra 4.2 kW e 4.31 kW intendi dire che i due assorbimenti si sommano ? Quindi (2.14 - 3.7 KW riscaldamento) + (4.2 - 4.31 KW ACS) ?
Cosa intendi con set-point superiore ad 8° ? Che ad esempio la T di mandata impostata è pari a 35 e la T di mandata in quel momento è pari ad esempio 22 ?

grazie mille.
 
I due assorbimenti non si sommano, quando sta facendo ACS non fa riscaldamento.
La resistenza interna la usa solo per il riscaldamento.
Il set-point nel tuo caso è 35, e se dopo tot di tempo (dipende dal modello, la mia è 30 min, quella di Peppotto è 15 min) la differenza è superiore a 8° (quindi se la temperatura della mandata dopo tot tempo non ha raggiunto 27°), allora usa la resistenza per aiutare
 
I due assorbimenti non si sommano, quando sta facendo ACS non fa riscaldamento.
La resistenza interna la usa solo per il riscaldamento.
Il set-point nel tuo caso è 35, e se dopo tot di tempo (dipende dal modello, la mia è 30 min, quella di Peppotto è 15 min) la differenza è superiore a 8° (quindi se la temperatura della mandata dopo tot tempo non ha raggiunto 27°), allora usa la resistenza per aiutare

ok grazie.
Secondo te se la casa non è isolata bene come cambiano i consumi? se si può quantificare la cosa...
 
Se hai uno storico dei consumi di gas annuali si potrebbe calcolare i kWh termici consumati. Poi da questi, ipotizzando un COP medio di 3 si otterrebbero i kWh elettrici.Oppure serve sapere la dispersione termica in kWh al mq all'anno della casa (se hai certificazione energetica)
 
Salve a tutti. Vorrei installare una PDC aria/acqua aquarea da 12 Kw ad alta temperatura. Volevo chiedere a chi è più esperto ed ha l'aquarea, quanto assorbe di spunto e poi a regime la PDC suddetta? Secondo la scheda tecnica lo spunto dovrebbe essere 2,73 Kw se non si inseriscono le 2 resistenze da 3 Kw ciascuna. Mi pare poco, potrebbe essere? Vorrei sfruttare la detrazione Irpef del 50% per la detrazione ed un permesso edilizio a costruire per avere l'IVA agevolata al 10%. L'obiettivo sarebbe di abbinarla alla mia attuale ma vecchia caldaia a metano, andando di PDC quando il mio FV produce e/o quando la t esterna è di almeno 6-7 gradi, recuperando una metà della spesa grazie allo scambio sul posto. Negli altri orari vorrei che continuasse a funzionare la mia vecchia ma ancora funzionante caldaia a metano. Lo scopo sarebbe di arrivare ad un pareggio fra consumi ed immissioni in rete, risparmiare sul gas e prepararmi al momento in cui la vecchia caldaia cederà le armi. Come posso fare per abbinare caldaia a metano e PDC? Ed in futuro un eventuale termocamino ad acqua? Aggiungo che ho i termos in ghisa e che il circuito dell'impianto di riscaldamento non consente sostituzioni, neppure dei soli termos in quanto sono quasi tutti inseriti all'interno di nicchie create ad hoc nei muri perimetrali della casa come era in voga negli anni '70. Grazie ancora
 
Ultima modifica:
Se hai uno storico dei consumi di gas annuali si potrebbe calcolare i kWh termici consumati. Poi da questi, ipotizzando un COP medio di 3 si otterrebbero i kWh elettrici.Oppure serve sapere la dispersione termica in kWh al mq all'anno della casa (se hai certificazione energetica)

ciao
le dispersioni dovrebbero essere le sequenti:
[FONT=&quot]ho calcolato le dispersioni: con i vetri termici (K=3), il solaio isolato (nel sottotetto), 2 pareti esterne (a Nord e a Sud), 2 confinanti con locali a 15°C e avendo sotto un appartamento a 15°C siamo sui 7,5 kW[/FONT]

Tieni conto che ora l'appartamento è in classe G e non è possibile isolarlo esternamente perchè soggetto a vincolo dei Beni Culturali...
grazie
ciao
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom