PDC Panasonic Aquarea


Sicuramente sarà mia cura prendermela con chi ha deciso la taglia della macchina.

Attualmente oltretutto stanno andando 2 piani su 3. Magari quando tutti saranno riscaldati offrirà prestazioni migliori. Almeno spero.

In che senso dici che è troppo piccolo? Intendi l accumulo dell'acqua tecnica? Però è una soluzione standard per la all in one da 12 kW

E' una soluzione standard certo, serve nel caso si chiudano tutte le testine (se si usano) a tenere il minimo di acqua per il corretto funzionamento. In pratica e' una riserva che non la fa restare senza anche con tutto chiuso. Il problema e' la taglia della macchina. Se quella macchina fosse installata in un villone da 300 metri quadri, il problema non lo avresti. Sicuramente la situazione migliorera' quando aprirai tutti i circuiti e riscalderai tutto. Al momento se una parte del circuito e' chiusa, e' ancora piu' strozzata. Capisci che una macchina cosi' ha bisogno di scaricare i kw. Se non riesce a farlo, va in off.
 
E' una soluzione standard certo, serve nel caso si chiudano tutte le testine (se si usano) a tenere il minimo di acqua per il corretto funzionamento. In pratica e' una riserva che non la fa restare senza anche con tutto chiuso. Il problema e' la taglia della macchina. Se quella macchina fosse installata in un villone da 300 metri quadri, il problema non lo avresti. Sicuramente la situazione migliorera' quando aprirai tutti i circuiti e riscalderai tutto. Al momento se una parte del circuito e' chiusa, e' ancora piu' strozzata. Capisci che una macchina cosi' ha bisogno di scaricare i kw. Se non riesce a farlo, va in off.

Quindi paradossalmente se ho capito bene, più la sfrutto (più piani contemporaneamente accessi) e meglio dovrebbe funzionare?
 
19 hz non li vedrai mai su quella macchina. E' una 12 kw e immagino (ovvero presumo) che come al solito sarebbe bastata una 7. No, non funziona esattamente cosi' con inerziale e rilanci. Tu imposti una temperatura di mandata e poi la macchina si calcola in automatico a quanto debba tenere accumulo, ed e' un valore sul quale non puoi intervenire. La macchina modulera' in base alla temperatura accumulo (che dovrebbe avere una sua sonda) oltre che tenere conto dei dati delle sonde temperatura in entrata ed uscita macchina. Tuttavia siamo in presenza di una macchina molto grande, non si puo' pretendere la modulazione di una 7/9kw. Arriva al minimo della potenza che riesce poi andra' in off. E' inevitabile. Come voler zappare un orto con un trattore. Modifico: ho rivisto i metri quadri di casa: A4 con quei metri quadri,non e' solo enorme, e' gigantesca. Tuttavia apri tutte le testine,imposta il /i rilanci a velocita' sostenuta (puoi provare a 3/4 di velocita'), individua da tastierino il sensore inerziale che per tua fortuna, nell'errore grossolano di dimensionamento hanno messo bello grosso e con la correzione sensore inizia con mettere -2. Parzializza il funzionamento su meno ore. Magari falla stare ferma nelle ore piu' fredde della notte. Vedi come va, se migliora non dovrai fare altro che regolare le temperature dei vari ambienti tramite flussimetro del radiante. Termostati sempre in chiamata ovviamente. Se migliora il tutto, potremo agire anche sulle mandate e vedere se e' il caso di mandare a punto fisso il piu' basso possibile. Cosi' si eviterebbe di farla aumentare di frequenza in caso di basse temperature. Insomma, visto che hai un accumulo grossetto, qualche spazio di manovra c'e'.

Grazie per le dritte Fedonis!
Oggi subito dopo aver scritto qui ho aperto tutte le testine e già così, per ora, è migliorato in termini di on/off. E' partita e non si è ancora fermata, chiaramente è un dato falsato, si dovrà ancora assestare, però sta andando. Inizio a vedere come va così nelle prossime ore e poi se non basta provo a modificare l'offset del sensore.
Questo va fatto dal "menu segreto", corretto? La modifica di questo parametro in pratica farà sì che la T del serbatoio venga portata a 2 gradi in più di quello che la PDC pensa, facendola lavorare di più, ho capito bene?

Sul manuale ho visto anche che c'è una voce di menù "Imp. Installazione > Impostazioni sistema > Conness. serb. accumulo > Si > ΔT per accumulo", che di default è a 5°. Può essere che questo valore possa influire? Tipo magari aumentandolo permetterebbe di avere un'escursione maggiore prima della ripartenza del reintegro acqua tecnica? Sto solo ipotizzando.

Sul discorso modulazione invece, tu (o altri qui che magari hanno lo stesso modello da 12kW gen H) sai per caso dirmi quanto riesce a modulare verso il basso? Nel senso che in queste ultime ore che la PDC è andata costantemente, comunque non mi pare sia scesa sotto i 35Hz, con un consumo istantaneo di 1.6kW. Il fatto è che 1.6*24 fa 38,4 che è di più dei circa 28/30kWh giornalieri che normalmente consumavano in questi giorni... Non vorrei che per abbassare gli on/off poi gli tocchi pagare bollette più salate. So che è ancora presto per valutare e si deve ancora assestare, però...

Intanto grazie ancora
 
Avendo tutto aperto lei lavora su tutto il circuito. Quando si chiude la testina esclude ilcircuito, diminuisce il volume acqua e sale subito la temperatura, ne consegue l'off. Quindi hai fatto bene ad aprire tutto. Io la uso cosi'. Sensore: Variando il valore del sensore, lei rincorrera' l'off set che si e' creata per accumulo, ma tu, avendolo spostato in avanti, non gli dai modo di raggiungerlo e quindi spegnersi. Arrivera' ad equilibrio al minimo sindacale. Attorno i 25 hz e' il minimo regime, per circa 3.9 o 3.7 kw (vado a memoria, non mi ricordo tutto). Lasciala andare, ogni modifica richiede tempo(almeno 24 ore), una volta raggiunta la temperatura scendera' sotto i 35 di un altra decina di hz. Lascia 5° il valore accumulo. Puoi anche pensare di non farla andare h24. Ma direi di fare un passo alla volta.
 
Buonasera.

Siccome sono 10 giorni e tre solleciti che aspetto non un intervento ma anche solo che il CAT mi ricontatti per il problema di rumore evidenziato qualche post addietro.

Mi sembrava di aver letto qualche pagina addietro che era possibile chiamare direttamente Panasonic per avere assistenza in garanzia.

Approfitto per chiedere: ma il CAT panasonic non doveva rilasciarmi qualcosa in sede di prima accensione? Un cartaceo, un libretto impianto, qualcosa...

Normalmente cosa rilascia? Anche perchè il CAT nemmeno ha provato l'impianto credo perchè quando sono arrivato aveva già fatto tutto con l'installatore ma mancando le batterie ai termostati non ha neanche di fatto avviato il riscaldamento perchè non davano il consenso.

Se non erro dovrei avere 2 anni di garanzia sulla aquarea (anche se da più parti ho letto 4). Sapete se sia possibile portarla a 4? Ho chiesto al cat ma non sapeva, mi doveva far sapere, mai fatto sapere ovviamente...

Grazie.
 
Buonasera.

non ha neanche di fatto avviato il riscaldamento perchè non davano il consenso.

Se non erro dovrei avere 2 anni di garanzia sulla aquarea (anche se da più parti ho letto 4). Sapete se sia possibile portarla a 4? Ho chiesto al cat ma non sapeva, mi doveva far sapere, mai fatto sapere ovviamente...

Grazie.

Impossibile che il CAT non sappia. Ma sei sicuro sia un CAT? Chiama direttamente Panasonic e digli esattamente come si stanno comportando questi fenomeni. Ho gia' postato il numero pochi post addietro un paio di volte. Non fare cercare me.
 
Impossibile che il CAT non sappia. Ma sei sicuro sia un CAT? Chiama direttamente Panasonic e digli esattamente come si stanno comportando questi fenomeni. Ho gia' postato il numero pochi post addietro un paio di volte. Non fare cercare me.

Ok grazie, non ero sicuro di averlo letto qui, lo cerco. Si, è un cat. Risulta tra le liste dei CAT dal sito panasonic.

[edit] sono tornato indietro leggendo fino a 290 ma non ho trovato, forse non l'ho letto qui ( o sono cecato io) ...
 
Ultima modifica:
si lo hai letto qui, lo ho postato due volte in due occasioni diverse. Facciamo prima cosi 02 64.33.235

Grazie. E' tempo di comprare gli occhiali... sorry!

PS: Comunque dall'altra parte del muretto di confine della macchina della mia aquarea c'è una macchina di una caldaia ibrida beretta del mio vicino, è una caldaia cinese rimarchiata. Oggi mi sono affacciato e faceva meno della metà del rumore della mia che viaggiava a 400w...
 
Monta quella,vedrai che affare...:rolleyes:

Ho speso 3000 mila euro solo di opere edili (carotaggi e altro) per farmi montare la Aquarea in taverna al posto dell'ibrida beretta che avevo da capitolato, per dire... :)

Era solo una constatazione sonora che mi fa incaxxare, ma ha evidentemente dei problemi.
 
Capisco che faccia incazzare, falli intervenire. Certo, mi incazzerei ancora di piu' se il problema fosse riconducile a qualche errore di installazione.
 
Buon giorno. La mia Panasonic aquarea WH-ADC0309J3E5C è divisa in 2 zone. P.f. Vorrei lasciare la zona 1 invariata, come faccio a sapere se sto programmando la settimana alla zona 1 o alla 2? Grazie
 
La stagione invernale è partita. Questa mattina con 4gradi la pdc da display era a 27hz e segnava cop 10, consumi reali non da display 0.37kWh (da display 0.20). Mandata a 27 e ritorno a 24. Come faccio a calcolare cop reale?

[0,06 x 1,16 x litri/minuto x (t mandata - t ritorno)] / consumi reali
 
Buongiorno a tutti e grazie di esistere.
Da due giorni e' attiva la mia Aquarea AC 9KW, su termosifoni in acciaio,in sostituzione della gloriosa caldaia Bluette Ecoflam che aveva ormai i suoi bei 22 anni.
Il tecnico del CAT (un po' sbrigativo in verità ) ha impostato la mandata a 40° (su mia insistenza, lui voleva metterla a 50°) ma ora leggendovi vorrei provare delle modifiche in tal senso per arrivare poi a lavorare in climatica.
Il problema però è che il menu Imp. Installazioni appare bloccato e quando entro mi risponde "Disattivato perché funzionamento attivo" .Ho chiamato il CAT ma oggi non risponde nessuno...qualcuno può aiutarmi ? Grazie
 
Buongiorno a tutti e grazie di esistere.
Da due giorni e' attiva la mia Aquarea AC 9KW, su termosifoni in acciaio,in sostituzione della gloriosa caldaia Bluette Ecoflam che aveva ormai i suoi bei 22 anni.
Il tecnico del CAT (un po' sbrigativo in verità ) ha impostato la mandata a 40° (su mia insistenza, lui voleva metterla a 50°) ma ora leggendovi vorrei provare delle modifiche in tal senso per arrivare poi a lavorare in climatica.
Il problema però è che il menu Imp. Installazioni appare bloccato e quando entro mi risponde "Disattivato perché funzionamento attivo" .Ho chiamato il CAT ma oggi non risponde nessuno...qualcuno può aiutarmi ? Grazie

Devi spegnere la PDC con il tasto in basso a dx della tastiera, solo così puoi entrare/modificare nelle impostazioni di riscaldamento/acs etc.
 