PDC Panasonic Aquarea


Perché allora quando fa acs l accumulo non sale di temperatura quando la PDC va a 61 gradi? Minimo minimo deve guadagnare almeno 6/7 gradi almeno ma dal grafico non sembra e poi sembra strano tempo di mandata acs dovrebbe essere una linea continua non una montagna che poi scende e poi dopo risale...così può essere che l accumulo non salga di temperatura
 
Allora e' qualche cosa relativo all'accumulo. Come vedi la mandata e' salita di brutto, al limite di quello che consente il fw. (anche un po' oltre). Il grafico riscaldamento cosa dice? Tuttavia, credo che il sensore sia posizionato troppo in basso, il mio e' a 3/4. Per via della stratificazione non riesce a misurare a quanto e' il valore medio alto che si posiziona nella parte medio alta dell'accumulo. Immagino comunque che la temperaura acqua in accumulo sia stata piu' alta dei 47 che ti ha indicato visto che la mandata e' arrivata a 60 e oltre. Solo che in questa maniera rischi reintegri continui e prendi la macchina per il collo con consumi alti. Prova a spingere piu' dentro il sensore. In genere il filo e' bloccato da una vite. Basta allentare e provare a singere dentro. Gia che sei dai un occhio per individuare altra sede piu' in alto.
 
Grazie a tutti. Il sensore purtroppo non si può posizionare più in alto, posso senz'altro provare a spingere più in dentro il sensore. La cosa che più m'interessa è che non si sia un reale problema nella macchina visto che è nuova. Grazie ancora
 
Perché allora quando fa acs l accumulo non sale di temperatura quando la PDC va a 61 gradi? Minimo minimo deve guadagnare almeno 6/7 gradi almeno ma dal grafico non sembra e poi sembra strano tempo di mandata acs dovrebbe essere una linea continua non una montagna che poi scende e poi dopo risale...così può essere che l accumulo non salga di temperatura

Perche' credo che la posizione del sensore a meta' accumulo, inficia la corretta rilevazione per via della stratificazione. Quindi mandando a 60 circa, l'accumulo in alto sara' piu' o meno a quella temperatura, ma al centro (appunto perla stratificazione) sara' a quella temperatura(47). Ovvio che se tu dici alla macchina che vuoi accumulo a 60, il fw non fara' altro che chiamare acs perche' secondo lei accumulo e' a temperatura inferiore.
 
Grazie a tutti. Il sensore purtroppo non si può posizionare più in alto, posso senz'altro provare a spingere più in dentro il sensore. La cosa che più m'interessa è che non si sia un reale problema nella macchina visto che è nuova. Grazie ancora

Strano non si possa spostare piu' in alto. Comunque, tu prova a spingerlo piu' internamente. Vedi se cambia qualche cosa. Altrimenti il mio consiglio e' quello di parlare con installatore e con lui verificare la corretta altezza del sensore (da manuale installazione Panasonic, no dalla sua esperienza), che ci sei anche il corretto funzionamento. Nel frattempo che parli con installatore, imposta la temperatura accumulo a 45 e lascialo cosi' fino a quando non avrete verificato la cosa (altrimenti prendi inutilmente per il collo la macchina). Potrai comunque controllare la temperatura acqua appena dopo un carico acs. Sono quasi certo che sara' superiore a 45 gradi. Ma chi ha fatto il primo avviamento?
 
Perche' credo che la posizione del sensore a meta' accumulo, inficia la corretta rilevazione per via della stratificazione. Quindi mandando a 60 circa, l'accumulo in alto sara' piu' o meno a quella temperatura, ma al centro (appunto perla stratificazione) sara' a quella temperatura(47). Ovvio che se tu dici alla macchina che vuoi accumulo a 60, il fw non fara' altro che chiamare acs perche' secondo lei accumulo e' a temperatura inferiore.


ok capito. Grazie mille.
Mi sa che controllo pure io dove ho sensore a che altezza per capire dove ottimizzare i consumi.
 
Strano non si possa spostare piu' in alto. Comunque, tu prova a spingerlo piu' internamente. Vedi se cambia qualche cosa. Altrimenti il mio consiglio e' quello di parlare con installatore e con lui verificare la corretta altezza del sensore (da manuale installazione Panasonic, no dalla sua esperienza), che ci sei anche il corretto funzionamento. Nel frattempo che parli con installatore, imposta la temperatura accumulo a 45 e lascialo cosi' fino a quando non avrete verificato la cosa (altrimenti prendi inutilmente per il collo la macchina). Potrai comunque controllare la temperatura acqua appena dopo un carico acs. Sono quasi certo che sara' superiore a 45 gradi. Ma chi ha fatto il primo avviamento?

I tipi della Klimas che ti dissi. Diciamo che a 42/44 mi va bene come temperatura, quello di portare la temperatura a 60 era solo una prova. Da manuale comunque il sensore va messo a meta bollitore quindi è corretto
 
Altra cosa che non riesco a regolare è la modulazione della PDC che lavora per circa 1 ora 1 ora e mezza in climatica e poi si spegne, non so se è normale o meno. Sicuramente ci saranno delle regolazioni più approfondite da fare. Pensavo di provare a metterla a temperatura fissa, tipo 35° e vedere come reagisce se modula di più
 
Altra cosa che non riesco a regolare è la modulazione della PDC che lavora per circa 1 ora 1 ora e mezza in climatica e poi si spegne, non so se è normale o meno. Sicuramente ci saranno delle regolazioni più approfondite da fare. Pensavo di provare a metterla a temperatura fissa, tipo 35° e vedere come reagisce se modula di più

Con la modulazione hai poco da fare, nel senso che hai una 12 kw. Quando il ritorno arriva a circa un grado di delta dalla mandata, andra' in off. Con queste temperature poi, il comportamento e' ancora piu' marcato. Puoi comunque provare a mandare a punto fisso, basta impostare una curva piatta e vedere. Forse nel tuo caso potresti trarne qualche beneficio. Sarebbe da trovare il punto di equilibrio tra kwh immessi e dispersi.
 
Rettifico, sono uscito ora a guardare la sonda del bollitore e si trova addirittura ad 1/3 dell'altezza del puffer, quindi ancora meno della metà
 
Rettifico, sono uscito ora a guardare la sonda del bollitore e si trova addirittura ad 1/3 dell'altezza del puffer, quindi ancora meno della metà

allora e' sicuramente quello il motivo, non puo' essere corretta quella posizione se partiamo dal basso. Non e' installata come previsto. Non ho il manuale installazione del tuo accumulo, ma escludo che possa essere montato cosi' in basso. Devi correggere la cosa o ti ritroverai sempre il problema e consumi elevati.
 
Ora mi resta solo da capire cos'è la voce velocità della pompa 0x96(impostazione attuale)
sul manuale di servizio ho poi trovato la curva caratteristica della pompa di circolazione. Con 0x96 ti troverai a lavorare su una curva non riportata sul grafico ma ricomprea fra le due superiori, più o meno a metà fra le due.


Screenshot from 2023-01-07 23-30-37.png
 
prossimamente installerò una WH-SDC0709J3E5 innestandola su un impianto a pavimento risalente a 30 anni fa. Mi sono convinto della opportunità di inserire un separatore idraulico e di conseguenza anche un circolatore esterno. Non avendo modo di caratterizzare l'impianto in termini di portate e perdite idrauliche e scegliere il circolatore adatto, pensavo di cercarne uno con caratteristiche idrauliche simili a quelle della pompa interna del post precedente (che immagino dimensionata per le situazioni residenziali più comuni). E' corretto alimentarlo tramite i morsetti denominati "extra pump" nella scheda madre? Così facendo funzionerebbe in modalità coordinata con il circolatore interno?
 
chi ha una configurazione simile (separatore e impianto a pavimento) che circolatore ha montato? Forse è sbagliato pensare di installarne una con caratteristiche simili a quella Panasonic: in fondo l'esterna va a sommarsi a quella interna, perciò forse basta un "aiutino"... e la più piccola delle Wilo è sufficiente...
 
no... Se c'è un separatore idraulico di mezzo non va a sommarsi... In mancanza di un dimensionamento specifico vorrei un circolatore con caratteristiche più o meno sovrapponibili a quello della PdC.
 
Ultima modifica:
Buonasera a tutti. Una informazione al volo, cortesemente: qualcuno di voi sa per caso dove si trova il sensore di temperatura ambiente dell'unità esterna? Perchè siccome la macchina è esposta al sole, vorrei evitare che la lettura della temperatura fosse falsata. Mi è stata installata una Aquarea da 12 kW, modello monofase, WH-UX12HE5. Grazie in anticipo a quanti risponderanno.
 
Perchè siccome la macchina è esposta al sole, vorrei evitare che la lettura della temperatura fosse falsata..
Sotto il cappello, posizionato sulla scheda madre. Il tubicino che vedi dietro che scende e' connesso con il sensore. In ogni caso, anche sapendo dove e', come fai ad evitare che possa avere il valore falsato?. Se anche fosse stato in altro punto dell'unita' esterna, non farebbe differenza. Se lo ritieni opportuno puoi installare il sensore esterno opzionale.
 
Buonasera, ho da poco un'aquarea serie j da 7kw impostata con mandata fissa e riscaldamento su radiante con due termostati che comandano l'accensione.
Ho notato che la pompa di rilancio integrata rimane sempre attiva (e dal monitor leggo un flusso che oscilla da 5 l/m a 13 l/m ogni 2 secondi) anche se è stata raggiunta la temperatura, è un funzionamento corretto? è possibile spegnerla ugualmente?
Grazie
 