PDC Panasonic Aquarea


ho aggiunto i circolatori e indicato i sensi dell' acqua:

Senza titolo.png

ho dei dubbi sul collegamento del puffer, in caso sia la caldaia che il riscaldamento siano attivi.
e anche su come la pdc possa fare ACS. non avendo la 3 vie, non so se basta gestirlo coi circolatori...
manca in oltre la climatica per la caldaia.
 
ll separatore da 200 litri farebbe anche da accumulo
Per Acs e risaldamento funziona in modo analogo ad un bollitore separato, quando serve Acs pesca dal separatore come tutte le sorgenti
In teoria e anche in pratica possono funzionare anche insieme le due sorgenti, quando hai tutto nel separatore basta gestire le temperature e la miscelatrice riscaldamento fa il resto, quando serve Acs basta aumentare le T° di lavoro della Pdc

Perla gestione senza 3vie con circolatore spento e un sifone idraulico sei a posto, si è sempre fatto con la biomassa e qui cambiano le T° di lavoro ma l'acqua è sempre acqua

Al massimo puoi mettere la 3 vie sulla Pdc per fare Acs diretta in estate, non scaldi il separatore ma in inverno sara tutto a regime e forse non serve

La climatica mi sembra che sul lato biomassa la hai, usi quella, alla caldaia non serve perche scarica nel separatore e se come dici è solo per emergenza va alla grande con 100/200 litri di separatore
 
Ultima modifica:
Concordo che un volano da 100/200l sia più che sufficiente per far lavorare il sistema, anche perché hai una caldaia non un termocamino. L'acs la farei fare solo alla pdc che ti semplifichi di molto lo schema. I due generatori direttamente sul volano e miscelatrice i uscita sul rilancio. Devo farne uno così a ottobre.
 
Il volano-separatore da 100 o 200 litri non lo ho. Se è il caso, per la scienza, posso farne uno e provare, ma si parla forse si 20 litri.

Per la miscelatrice rimane un dubbio: se io la metto in uscita verso il riscaldamento, è perfetto se scaldo a biomassa. Ma quando funziona la PDC, manda già lei in climatica. Mi troverò con due climatiche in serie, non so come potrebbe comportarsi il tutto...
 
Il 50% delle Pdc lavora su separatore......................... il modo credo ci sia senza penalizzare le prestazioni............................. e se vengono usate cosi..............
 
Ultima modifica:
Considerate che ad ora il mio impianto è configurato come da primo schema che ho postato. E in funzione da fine inverno scorso, mi piacerebbe testarlo per bene dall'inizio di questo .
a livello di semplicità credo sia top
 
Boh 2 pompe di rilancio, volano, separatore idraulico, valvola tre vie...... a me sembra tutto tranne che semplice poi se ti trovi bene così vai pure. E ovvio che non potrai mai usare due climatiche contemporaneamente, resta il fatto che una climatica su una biomassa è inutile dal punto di vista dell'efficienza. I sistemi ibridi sono sempre dei compromessi. Devi solo capire quali dei due generatori vuoi privilegiare
 
La climatica su biomassa secondo me è indispensabile, eviti di riscaldare troppo sino a far spegnere termostato , cosa che migliora efficienza generale…ma soprattutto migliora confort. Se poi hai radiante non ne puoi fare a meno.
 
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

no aspetta, attualemnte lo schema non è quello che hai descritto:

ho una sola pompa di rilancio che è quella dopo il puffer per la biomassa e basta. non ho separatore, la pdc è diretta all' impianto.
attualmente uso due climatiche, quella di serie della pdc + quella della biomassa. ma sono in parallelo.
per la biomassa non puoi fare a meno della climatica...o meglio, puoi ma è sconsiglabile.
ad ora comunque la priorità è della pdc.
 
Ultima modifica da un moderatore:
E cosa cambia? Invece di avere 30 gradi ne hai 28? Rispetto a almeno 60 a cui lavora la biomassa cosa cambia sui delta t?
 
porta pazienza, sarà il caldo che c'è sto periodo, ma non riesco a capire cosa vuoi dire
 
Non c'è pace manco in ferie .... Non sono a casa ma mi è arrivata la mail della PDC che è andata in errore. Attualmente si occupa solo di fare il reintegro dell' ACS. mi dà errore h20, relativo al circolatore. Qualcuno sa cosa può essere o gli è già capitato?
 
La PDC ti manda le mail ?
H20 non è l'errore di circolazione acqua? Quell'errore dovrebbe darlo il flussimetro che non sente circolazione di acqua. Controlla se gira acqua (circolatore... 3 vie bloccata...) ed eventualmente il flussimetro.
 
Si sì mi arrivano le mail. Ho anche provato da remoto a resettare l'errore ma come provo poi a farla partire va nuovamente in errore e si stoppa.
mi riporta "h20 errore pompa".
Per ancora qualche giorno non rientro e non posso controllare si persona ...era solo per provare a capire cosa possa essere.
 
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***
Aquarea ti manda tutte le anomalie via mail.
Quello non è un errore di circolazione ( quello è h62) è un errore legato ai giri della pompa. Quindi flussimetro e tre vie non c'entra nulla. Oltretutto la trevie non manda la pdc in errore flusso alla peggio resta bloccata da una parte o dall'altra, oppure trafila, ma resta sempre in circolazione
 
Ultima modifica da un moderatore:
Grazie per le dritte, appena rientro controllo. Spero son sia guasta....ci terrò aggiornati
 
eccomi per il resoconto: per farla breve il classico problema della pompa bloccata. mi era già capitato anni fa con un altro circolatore a inizio stagione invernale, dopo mesi di fermo del riscaldamento. da li, programmmai la climatica per farlo girare di tanto in tanto...

ora il problema è il medesimo, in quanto da quando spengo il riscaldamento poi la pdc la uso sporadicamente per fare acs in quanto col bel tempo i plc comandano una resistenza piantata nel puffer quando ho esubero di fotovoltaico. ed ho praticamente sempre metà puffer tra i 60 e gli 80 gradi.

ho smonatato circolatore e filtro defangatore magnetico. non ho trovato alcuna sporcizia (ho due filtri defangatori), solo il rotore del circolatore bloccato.
la pecca è che adifferenza dei DAB dove togli la vite di sfiato e poi col cacciavite lo ruoti e sblocchi, qui devi proprio aprire la campana del circolatore.

sia buono per altri, se vi capita ERRORE H20 - controllate che il circolatore non sia bloccato

in fine, da ora lo farò girare di tanto in tanto....come quello del riscaldamento a biomassa.
 