PDC Panasonic Aquarea


Ciao Lore, allora stanotte provo ad alzare di un paio di gradi la climatica (anche se ho paura di aver caldo in casa poi).

@Manfre, ma ghiaccerebbe anche sulla batteria perchè l'Ho accesa ieri sera alle 19:30 e di brina ancora non se ne vedeva sui prati.

Penso abbia ragione Lore, forse è andata troppo piano, quando sarà -10° poi probabilmente piangerò dai tanti sbrinamenti che mi farà :dry:
 
di certo andare piano per la pdc è meglio che andare forte come dice Lore, però guarda che è così.... a -10 poi ancora meno umidità in giro rispetto a -1
io ti posso dire che a gennaio l'anno scorso molti meno sbrinamenti che a dicembre con più freddo... ti posto due screenshot di 2 giorni diversi per temperature (ma simili per consumi) ... quello di dicembre ha fatto 7-8 sbrinamenti con temperature tra 0 e 2 gradi (tutto il giorno nebbia) a gennaio con -8 di minima e +2 di massima (ma sole durante il giorno) 1 sbrinamento...
 

Allegati

  • Screenshot_20170919-112258.png
    Screenshot_20170919-112258.png
    195.4 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20171115-093010.png
    Screenshot_20171115-093010.png
    215.9 KB · Visualizzazioni: 0
Io non mi preoccuperei. Le Aquarea non sono macchine che soffrono di sbrinamenti eccessivi. Quando va proprio male, con freddo e nebbia, non ne ho mai visti oltre un intervallo di un ora circa. E parliamo di condizioni davvero pessime. Al momento non me ne ha fatto neanche uno la mia. Neanche un filo di brina.
 
Sono sicuro che se non forzavo io lo sbrinamento non lo avrebbe fatto nemmeno la mia con -3° e umidità a 93%. Le giornate fredde ed umide di dicembre, post nevicata, con pociacca e nebbia, quelle sono altra roba e mi preoccupano gia di piu.
 
La pdc (escluso le Daikin Hpsu) sbrinano quando serve; ossia quando accumulano ghiaccio al punto tale da compromettere lo scambio termico. Se per ragioni di bassa umidità e/o di poco carico termico, la macchina non imbarca ghiaccio a tal punto da giustificare uno sbrinamento allora la macchina non sbrina.
 
Questa mattina -3°, piu o meno stessa situazione di ieri, ma ho alzato la climatica di 2° e questa mattina alle 7:20 ha fatto uno sbrinamento:spettacolo:.
Ho impostato il programma settimanale per farla funzionare il piu possibile, si accende a mezzanotte con mandata -1° rispetto alla climatica (-12°/35° e 15°/26°), alle 9:00 quando i pannelli iniziano a produrre almeno 1kW si alza la climatica a +2°, da mezzogiorno alle 12:40 faccio ACS a 45°, dalle 12:40 climatica +2°, alle 16:00 OFF, alle 19:00 si riaccende in climatica 0°.

Ieri con questa impostazione consumo rilevato a bordo macchina 7.6kWh.

COP medio 6.4.

Ho fatto in questo modo per cercare di ottimizzare l'autoconsumo da FV e minimizzare le poche ore non coperte ed in fascia F1 bioraria.

Secondo voi è una buona soluzione? Per ora con T esterne di circa -3°/+9°, ho in casa 21.5° costanti, tranne in zona notte dove ho strozzato ed ho 19.5°/20°.

Avete consigli?

Ciao:bye1:
 
ciao burian.... perchè spegnere dalle 16 alle 19? quelle ore sono meno fredde di quelle dopo le 19..... io non lo farei... cosi come ritarderei molto la partenza al mattino... dalle 24 non hai bisogno di scaldare... sei sotto le lenzuola immagino...
anche al mattino alle 9 mettere +2 mi pare eccessivo, alle 9 ancora freddino fuori... lascerei 0 o al massimo +1, al pomeriggio invece ok col +2... anceh acs ok
 
Ciao Manfre, spengo dalle 16 alle 19 perchè non produco fv e pago 0,0700 e/kWh essendo in bioraria, mentre in F23 sono 0,0215€/kWh, pensavo di risparmiare, mentre la notte si forse potrei spegnere ma poi temo che la mattina trovo la casa con T bassa, no?
 
invece questa mattina ho notato una cosa particolare: Campi completamente bianchi di brina ghiacciata,temperatura esterna -3, umidita' 92%, pdc frequenza 27, mandata a 31 e ritorno a 29.. Ero uscito per spostare la macchina, (ciabatte).
Ho notato la batteria della pdc brinata al 70%. Ecco, mi sono detto, tra poco mi vedo il primo sbrinamento stagionale. Solo che ero in ciabatte e mi si stavano ghiacciando i piedi. Sono rientrato in casa e velocemente indossato le scarpe.Ci avro' messo meno di un minuto e sono quindi tornato immediatamente a vedere la pdc. Ho trovato la batteria completamente pulita senza che abbia fatto defrost. Cosa abbia fatto non lo so proprio.Ma la batteria era assolutamente pulita. Boh...
 
Il calore dei tuoi piedi è stato sufficiente a sbrinarla? Avra’ sbrinato...non hai un contatore per gli sbrinamenti?
 
ahahah, no no i piedi non sarebbero bastati. In meno di un minuto (ci metto niente a entrare e uscire) non ha sbrinato di sicuro e non avrei trovato la macchina con gli stessi valori di frequenza, e temperature mandata e ritorno. Adesso ho dato occhio ad HPM per vedere il numero dei riavvii. La tengo monitorata soprattutto per curiosita..
 
Battute a parte....qualcosa ha fatto.... e ha pulito la batteria...ora dico una fesseria...non è che ha usato una resistenza?
 
Ciao fedonis, interessante, la mia ha fatto solo uno sbrinamento autonomo l'altro giorno con -3°, dopodiche, su consiglio di manfre spengo di notte e finora con T esterne fra 9° di giorno e circa 0°/-1° la sera non sbrina.

La mia a -3° manda a 32°.

Vedo che vivi in un posto freddino anche tu, che settaggio hai impostato? Io sto facendo delle prove, ora ho impostato:
On alle 9:00 con climatica a +2°, ACS dalle 12:00 alle 12:40 a 45°, poi ON fino alle 16:00 con climatica a 0°, OFF alle 16:00, ON dalle 19:00 alle 23:55 con climatica 0°. Stamattina con fuori -3° spegnendo a mezzanotte avevo in bagno e zona giorno 20.5° e zona notte circa 19/19.5°.

Consumo (da display macchina) circa dai 6kWh agli 8kWh per giorno, se non fa ACS anche 5kWh.

Come assorbimento (sempre da display macchina, è affidabile?) solo quando si accende sale a circa 1.6kW per qualche minuto poi scende e si assesta su 0.4/0.6kW, mentre in ACS passa anche i 2kW.

COP medio giornaliero circa 6.

Produzione kW una marea.

Hai consigli?

Grazie ciao :bye1:
 
Penso sia affidabile il display, non vedo motivo di dubitarne. Come consumi siamo li. Io non spengo mai comunque. Tra ieri e oggi 9kw.(con acs)
Per ora sta andando cosi'...ho notato che tiene un bel pezzo questa frequenza.
aquarea.JPG
 
Ciao fedonis, interessante, la mia ha fatto solo uno sbrinamento autonomo l'altro giorno con -3°, dopodiche, su consiglio di manfre spengo di notte e finora con T esterne fra 9° di giorno e circa 0°/-1° la sera non sbrina.

La mia a -3° manda a 32°.

Vedo che vivi in un posto freddino anche tu, che settaggio hai impostato? Io sto facendo delle prove, ora ho impostato:
On alle 9:00 con climatica a +2°, ACS dalle 12:00 alle 12:40 a 45°, poi ON fino alle 16:00 con climatica a 0°, OFF alle 16:00, ON dalle 19:00 alle 23:55 con climatica 0°. Stamattina con fuori -3° spegnendo a mezzanotte avevo in bagno e zona giorno 20.5° e zona notte circa 19/19.5°.

Consumo (da display macchina) circa dai 6kWh agli 8kWh per giorno, se non fa ACS anche 5kWh.

Come assorbimento (sempre da display macchina, è affidabile?) solo quando si accende sale a circa 1.6kW per qualche minuto poi scende e si assesta su 0.4/0.6kW, mentre in ACS passa anche i 2kW.

COP medio giornaliero circa 6.

Produzione kW una marea.

Hai consigli?

Grazie ciao :bye1:

Veramente interessante come consumi ma prima avevi caldaia a gas oppure è una casa nuova?Che fabbisogno ha annuo?Mi sto orientando anchio su queste pompe di calore della panasonic e attualmente che uso una caldaia a condensazione non riesco a capire quanto potrei andar consumare in energia elettrica
 
Eh... Non è facile quantificare. Conoscere la classe energetica della casa aiuterebbe così come le superfici da riscaldare. Per essere ancora più precisi, conoscere il tuo consumo di gas annuale. Con questi dati si riuscirebbe ad essere abbastanza coerenti nel calcolo
 
@jeppone, calcola che ho questi consumi cosi bassi perchè ancora non fa freddo.

Ho finito circa da due mesi la ristrutturazione della mansarda nella quale vivo dal 30 settembre, non ho allaccio gas, da L10 alla casa servono 5.7kW (6.2kW con margine di sicurezza) a -9° esterni.

Di dove sei? Che zona climatica?

P.S. @Fedonis, ho reimpostato tutto e abbassato ulteriormente la climatica, ora è piuttosto orizzontale con 32° a -12°, accendo alle 6:00 e spengo alle 22:00.

Vediamo come si comporta, per un po non la tocco piu, se ho freddo alzo la climatica.:bye1:
 