ciao fabioe, qualche domanda:

ci sono dei picchi negativi di potenza termica, e dei cop risc a 0...
come mai? qualche difficoltà dovuta ai contalitri?

come fai a separare l'energia elettrica acs dalla riscaldamento? registri lo stato della deviatrice?
 
I 2 picchi negativi di potenza alle 10 circa di ieri mattina sono 2 defrost.
I cop riscaldamento a 0 sono fermi macchina ... anche il flusso è a 0
Sono valori estrapolati da modulo HPM, comprese le commutazioni riscaldamento/ACS
 
Buongiorno Fabio. Ne approfitto qui per chiederti: nelle istruzioni hpm è riportata una voce che indica i cop della macchina. Io non riesco a trovarla. Tu hai indicazioni?
 
Ciao fedonis,
Per calcolare cop con HPM bisogna bisogna utilizzare contalitri esterno ad impulsi da interfacciare con ingresso HPM ...non ricordo numero .. che è lo stesso che si usa per monitorare produzione ftv.
Io avendo attiva questa funzione per ottimizzare autoconsumo ftv, non ho potuto utilizzare questo ingresso ...
 
@fabioe
scusa, mi riferivo ai 5 valori a 0 del COP risc tra le 10 e le 14. 2 sono sbrinamenti? gli altri 3?
 
Non è un dialogo ....
E' uno script (sviluppato da un mio collega) in linguaggio php che gira su raspberry e che interroga alcune pagine html on line dell' HPM.
Legge i dati e scrive alcuni file che a sua volta vengono letti da metern in esecuzione sempre sullo stesso raspberry.

Gli altri 3 sono "spifferi" che possono capitare ... il sistema è abbastanza basic ... avrebbe bisogno di controlli software più raffinati x evitare questi piccoli errori che comunque sono evidenziati in modo amplificato solo nel grafico ...
Per capire come funziona l' impianto è per me più che sufficiente
 
Gli ingressi sono il 25 o 26. Anche io ho ottimizzazione ftv ma pensavo si potesse comunque implementare
Purtroppo se già utilizzati 24 e 25 x ftv non è possibile ....

Si può cambiare modalità di ottimizzazione ftv e liberare un ingrrsso conta impulsi.
Però ottimizzazioe ftv è meno precisa ....
 
Ciao Fabio, complimenti per il sistema di monitoraggio.
Io per ora essendo ignorante come una capra in fatto di informatica, mi affido al display, al contatore enel e a breve ad un conta kW sotto al quale voglio collegare la PDC per monitorare almeno gli assorbimenti.

Intanto questa mattina alle 7:00, da display mi dava 0.8kW, reale da contatore enel invece era 0.990kW, produzione 3.2kWht, quindi COP 3.2 a -2° esterni e T di mandata 31°, che già si avvicina a quanto dichiarano le tabelle Panasonic.

Ora non capisco se magari calcola sempre 150/200W in meno rispetto al reale perchè non calcola il circolatore ed altre cose oppure sia una falla nel sistema.
 
burian se trovi i dati relativi a circolatore e ventilatore magari si capisce se esclude sempre certi assorbimenti dal calcolo...
comunque di queste misure interne alla pdc si era parlato anche relativamente alla mitsubishi di illupus che prendeva per buone le misure della macchina... mi sa che devono essere considerati come mooolto indicativi quei valori su tutte le pdc...nessuna esclusa...
 
I dati del mio monitoraggio per quanto riguarda potenza elettrica assorbita, potenza termica prodotta, e quindi COP istantaneo e COP calcolato dalle 00:00 alle 24:00, sono ricavati da contatore (sdm120) esterno alla pdc, da contalitri esterno e sonde di temperatura (mandata e ritorno) anch'esse esterne (DS18b20).

Non avendo implementato la serie F Aquarea il calcolo di questi parametri non posso fare un confronto con quanto rilevato in modo esterno.
 
PDC Panasonic Aquarea

Fabio, complimenti per il monitoraggio ben fatto. Solo cambierei la scritta Wh in W nell’ordinata del primo grafico, perché dovrebbe essere un grafico di potenza, non di energia.
 
Fabio, complimenti per il monitoraggio ben fatto. Solo cambierei la scritta Wh in W nell’ordinata del primo grafico, perché dovrebbe essere un grafico di potenza, non di energia.
È metern che mette energia e non potenza in ordinata ...
È strano ma il grafico indica l'energia nell'intervallo di 5 minuti.
Lo sviluppatore lo ha pensato così e non è possibile personalizzarlo se non rivoluzionando buona parte degli script che lo compongono.
Comunque puntando il mouse sl grafico, apre un pop-up che indica oltre all'energia anche la potenza media calcolata nei 5 minuti.
dcbceb97d6fcbe2296d6997060ab0ed9.jpg
 
L'arancio è la potenza istantanea della PDC mi sembra , hai cosi basso assorbimento ?
MeterN è dell'autore di 123solar che era finalizzato al FV , ed è ottimo per il FV , per la misura di altri parametri sono superiori Emoncm (open energy monitor) e domoticz...
 
L'arancio è la potenza istantanea della PDC mi sembra , hai cosi basso assorbimento ?
MeterN è dell'autore di 123solar che era finalizzato al FV , ed è ottimo per il FV , per la misura di altri parametri sono superiori Emoncm (open energy monitor) e domoticz...
Si il grafico arancio indica assorbimento (da sdm120) in riscaldamento, nello screen con i valori istantanei di metern si vede anche potenza istantanea indicata da pdc leggermente superiore.

Spider ma emoncm puo leggere i file con i valori in formato di metern ?

88765544d6411d17b7c89a9b62925625.jpg
654d35e075c421f4078f4485fcdaeb7c.jpg
 
IMG_0810.JPG

Ieri sera ho montato il conta kW per la PDC.
L'assorbimento è sempre piu alto rispetto a quello che leggo sull' lcd della PDC di un valore compreso tra 120W e 160W.
Non so se sia un errore proprio della macchina oppure non calcoli determinati componenti (non so quali).
Bene sono contento, anche perchè ora i COP mi tornano precisi con le tabelle Panasonic :spettacolo:

Penso guardando i modelli meteo, che inizio prossima settimana ci sarà da cominciare a lavorare duro per le PDC.
 