Ciao, non ho ancora fatto nessuna prova, hanno aperto gli impianti questo week end ed ho avuto le prime ore di lezione.
L'unica prova che ho fatto io è guardare sul contakW e sul contatore enel i valori e mi sembrava che combaciassero (avevo tutto off, tranne frigo).
Oggi o domani riprovo, abbassando tutti i magnetotermici a parte la PDC e guardo cosa mi dicono i due contatori.
Sul contakW sulla linea PDC quando la PDC si spegne, segna sempre circa 30-40W, penso sia il circolatore perchè sento il rumore dall'unità interna, quindi presumo non ci sia niente sotto a parte PDC.
Questa mattina freddo con -6.4°, assorbimento 0.59/0.62kW circa per tutta la notte, compressore 22Hz, mandata 32°, ritorno 28/29°, consumati ieri 16.7kWh, T esterna min -6.1 max 1°, T interna che questa mattina era sui 20.8° (non piu 21.5).
Molto contento pensavo penasse molto di più col freddo la PDC.