Sistemi di accumulo per Fotovoltaico


, sinceramente ci sono rimasto malissimo.

Ricordo di averti letto, ma le LiFePO4 sono tutta un altra storia ( e costo ). Le piombo
non puoi usarle per carichi variabili come quello domestici. Le erogazioni standard consentite
sono in C20, C10 al massimo C5 a seconda dei modelli e della tecnologia
( un ventesimo in decimo un quinto della corrente nominale ),
mentre le litio ti consentono punte a 3C ( tre volte la corrrente nominale ) inoltre le piombo già a 30°
di funzionamento dimezzano l'aspettativa di vita.
 
ma le LiFePO4 sono tutta un altra storia ( e costo ).
Questo come già detto lo sapevo già, però non pensavo che il decadimento decritto si verificasse in soli 6 mesi di utilizzo. E voglio sottolineare sono stato scrupolosissimo.-
Hai qualche consiglio dover approdare per le LifePO4 ?
 
è risaputo che la temperatura influisce sulla capacità delle batterie al piombo di
erogare energia,a che temperatura sono attualmente le batterie,non darle ancora
per defunte sono in letargo
 
è risaputo che la temperatura influisce sulla capacità delle batterie al piombo di
erogare energia,a che temperatura sono attualmente le batterie,non darle ancora
per defunte sono in letargo
le batterie sono sistemate nel sottoscala che è collegato con un doppio servizio discretamente riscaldato, quindi direi che stanno nell'ordine dei 15-16 gradi, attualmente ho alzato il livello di ricarica fino a 58,4V al fine di equalizzarle un tantino ed inoltre su 4 delle 8, ho collegato altrettanti desolfatatori, anche se so a priori che non hanno nessun effetto. Però tento ugualmente. Posso fare qualcos'altro ?
 
le batterie sono sistemate nel sottoscala che è collegato con un doppio servizio discretamente riscaldato,..

Premesso che non ho molta esperienza con le Pb
Il problema non sembra essere la temp troppo bassa ma quella alta
e quindi se d'estate il sottoscala non è ventilato o condizionato
a che temperatura di fuzionamento possono arrivare le batt ? per quanti mesi
all'anno ? ( per pesare il tutto poi in un anno )
Posto un grafico preso da una presentazione FIAMM trovata qualche anno fa
e postata su questo thread almeno altre due o tre volte

altre info interessanti puoi leggerle qui:
Vita della Batteria -
 

Allegati

  • T vs Duarata.JPG
    T vs Duarata.JPG
    53.9 KB · Visualizzazioni: 0
In pratica superati i 30° (per quanto tempo?) la vita si dimezza, quindi parliamo di dimezzamento dei cicli di carica e scarica. Parliamo quindi di max 2 anni di vita per le batterie in Pb. Assolutamente non consigliabili per installazioni con impianti FTV. IMHO.

saluti
 
se d'estate il sottoscala non è ventilato o condizionato
a che temperatura di fuzionamento possono arrivare le batt ?
Il sottoscala non è condizionato ovviamente, però la casa intera loè ed è coibentata bene, perchè di recente costruzione, il vano scala si trova nella parte centrale per cui nei mesi più caldi (misura effettuata) non supera mai la temperatura di 25°.
Ho delle fiamm da 5 anni che utilizzo solo per illuminazione esterna, stessa configurazione (48V 100A); ancora oggi hanno una capacità di oltre il 50%, verificata con i test già descritti.
Sono convinto che mi è capitata una fornitura del prodotto non proprio eccezionale.--
 
Secondo me, se avessi tutti i pannelli a sud e senza ombre causate dalle costruzioni vicine la situazione sarebbe un po' diversa.
Allego qui sotto il grafico della produzione in un giorno invernale di sole.
Devo aggiungere anche che proprio a inizio dicembre ho fatto sostituire il piano cottura a gas con uno ad induzione e quindi i consumi sono aumentati rispetto a quelli dei mesi precedenti.
Probabilmente la tua analisi costi/benefici è corretta, io comunque nel frattempo mi sono portato avanti perché occupandomi di sicurezza informatica ho trovato un bug nel Tesla Gateway che ho segnalato a Tesla e,dato che mi ha pagato, in un certo senso ho ridotto i costi della mia PW2 :)

Visualizza allegato 64142

Bene per te,
ho due tipi di problemi il primo che la PW2 mi perde il 20% dell'energia e l'altro che desidererei monitorare quanto più parametri con l' invio dei dati al sito "pvoutput.org".
Visto che tu sei un esperto informatico puoi aiutarmi a realizzare l'invio dei dati?
Ma dopo che hai individuato il bug nel gateway qual'è ora la revisione del FW.
ti ringrazio.
 
giotechno "ho due tipi di problemi il primo che la PW2 mi perde il 20% dell'energia e l'altro che desidererei monitorare quanto più parametri con l' invio dei dati al sito "pvoutput.org""

iscriviti al forum di pvoutput ci sono tanti che hanno il monitoraggio di PW2 e hanno descritto abbastanza dettagliatamente come fare
 
è vero che non si può installare accumuli che non superino immissioni di potenza istantanea , per ogni fase di soli 6 kw? cioè 18 kw sulle tre fasi , a me pare strano e anche troppo poco, al contrario perchè venderebbero accumuli da 100 kw, con ( credo inverter di riconversione e carico da 30kw, visto che di solito i blocchi hanno rapporto 1- 3 )
 
@Alby ci credi che non ho capito quasi nulla ? spiegati meglio... visto pvt ti rispondo qui.
La limitazione deriva dalla norma 0-21 non si possono creare condizioni di squilibio tra le fasi di
un sistema trifase superiore ai 6 kW ( in realtà se leggi la norma è un po più complesso il discorso
ma in generale si può semplificare così ), quindi non è un problema di dimensionamento ma di norma.
Tecnicamente , se possibile tecnicamente , si risolve mettendone un numero identico per ciascuna
fase per mantenere il sistema "equilibrato, Non so se ci sono controindicazioni.
Comincia a chiedere se ne hanno applicati su impianti trifasi di grandi dimensioni e se si, come.
 
Domanda al volo: per Enel un impianto di accumulo si somma a quello di produzione o dipende dai casi (accumulo in DC o AC)?
Es: FTV da 4 kW e accumulo da 3: è necessario dichiarare 7 o 4 come potenza ai fini della connessione (con conseguente eventuale richiesta da parte di enel della trifase)?
C'è differenza tra impianto nuovo e retrofit?
grazie in anticipo.

saluti
 
Cominciamo dalla fine
Ai fini dell'iserimento di un sistema di accumulo:
per RETROFIT si intende inserimento di SdA (sistema di accumulo) su impianto esistente normalmente già connesso in rete.
per NUOVO si intende impianto FTV con accumulo di nuova realizzazione connesso o no alla rete

Tornando alla prima domanda. Per impianti FTV + accumuli connessi in rete. (gli unici che interessano e-distr)
se l'iserimento dell'accumulo avviene lato DC la potenza in immissione è sempre data dall'unico inverter DC/AC
connesso alla rete.
Se l'accumulo è installato lato AC la potenze di immissione per e-distr è la somma della potenza dell'inverter
(DC/AC) connesso alla parte di generazione (moduli) più la potenza del convertitore (DC/CA) collegato alle batterie.
 
Scusa Peter12 ma non è proprio così. Io ho il FV 6 kwp più PV2 da 13.5kwh accoppiati lato ac e non ho dovuto fare il passaggio alla trifase.
La PW2 come tutti gli accumuli non possono e non devono immette in rete. Quindi chi afferma la necessità del passaggio alla trifase o è ignorante o è in malafede.
 
giotechno " "Ciao, la potenza da dichiarare sono 4kwp e le regole valgono per tutti,"

la potenza di produzione è quella dei pannelli ma la potenza valutata ai fini della classificazione dell'impianto è la minore tra quella dei pannelli e quella dell'inverter
mi spiego meglio:
se hai pannelli per 3,5kwp e inverter da 3kW dichiarerai 3kw per il GSE e non paghi quota amministrativa annuale
se hai pannelli per 3kWp e inverter da 3,6kW dichiarerai 3kw per il GSE e non paghi quota amministrativa annuale
se hai pannelli per 3,3kwp e inverter da 3,6kW dichiarerai 3,3 kw per il GSE e pagherai quota amministrativa annuale di 36euro
se hai storage in CEI 021 non aumenti la potenza del tuo impianto perchè non si somma a quella dichiarata
 
@giotechno

io potrò essere stato impreciso ma non rispondo nemmeno a chi confonde
il valore dell'energia dell'accumulo con la potenza che istantaneamente
può essere estratta dal pacco batterie (potenza dell'inverter in kW
DC/DC se sul lato DC e DC/AC se sul lato AC)

Il powerwall lato AC ha una potenza effettiva continua di 5 kW con picchi a 7 kW
non 13,5 kWh che è la capacita de accumulo al litio.

Nessuno ha mai detto che se il funzionamento è monodirezionale ( solo carica
da FV e non da rete ) devi passare in trifase, ma la potenza che devi dichiarare
come sistema di produzione è la somma SI questo dice la norma ( l'SdA è considerato
sistema di produzione anche se di fatto è passivo )

Se vuoi divertiti scarica l'ADDENDUN TECNICO "Addendum_tecnico_storage_ED_3.0.pdf"
di e - distribuzione poi ne riparliamo.
 
peter12 non so se sull'addendum tecnico abbiano scritto una tale fesseria , conoscendoti ti credo
ma resterebbe comunque una grossa fesseria perchè l'accumulo dipende esclusivamente dal FV
ed allora dovrebbe considerare la somma principale tra FV e rete perchè se il FV non ha prodotto e le batterie sono vuote che potenza mi resta disponibile in casa?
solo quella del contatore!
Probabilmente vogliono che venga dichiarata per puri fini statistici e magari future organizzazioni per equilibrare la rete, almeno spero.
 