Valvola anticondensa


Occorre sapere anche che tipo di pompa monta la caldaia (elettronica?) e come è impostata (lt/min.?).

Saluti
 
Rispondo ai quesiti:
- la caldaia a potenza 5 sviluppa 18 kW al fluido,
- il contenuto di acqua è 36 Lt,
- la VAC si trova a circa 50 cm dalla caldaia
- la caldaia ha gli attacchi da 3/4
- l'impianto ha tubi da 1''
- il circolatore è della wilo (non so il modello esatto) e la rotellina è impostata sul "3"

Non credo che sia un problema il circolatore, in quanto senza la VAC l'impianto funziona perfettamente.
Non credo neanche che il problema sia la velocità di riscaldamento dell'acqua, perchè per portare la T° caldaia da 65° a 80° passano circa 10 minuti, la VAC immersa in una pentola di acqua calda si apre in meno di 1 minuto.

Credo che l'unica soluzione sarà di lasciare l'impianto senza VAC (ovviamente pendola molto ma funziona), o al limite provare ancora con una VTC512 da 1,1/2'' che ha un coefficiente Kws 14.
 
sei sicuro di aver montato tutto giusto?
se la VAC non è difettosa, non può non funzionare....
hai delle foto per vedere?
 
se la VAC non è difettosa, non può non funzionare....

vedo con piacere che la pensiamo allo stesso modo...

Non ho dubbi che sia montata nel senso giusto, con la freccia verso il ritorno caldaia (inoltre se fosse al contrario non funzionerebbe neanche a basso regime).
Non ho fotografie, quando torno a casa del cliente le faccio.

Cmq grazie per l'interessamento.
 
... il problema è sempre il solito: i due rami collegati alla vac hanno prevalenze diverse, ovvero le perdite di carico del ramo con i termosifoni sono molto maggiori del ramo di bypass e l' acqua va sempre dalla parte piu facile da percorrere!!!

Devi compensare con una valvola di bilanciamento .... altrimenti qualsiasi vac installerai funzionerà male:


Visualizza allegato 59692Visualizza allegato 59693
 
Ciao scresan,
il problema non è neanche quello :cry:.
La VTC serie 500 quando si scalda parzializza il by-pass, fino a chiuderlo quasi completamente se la T° supera di 10° la sua taratura.
(Comunque in realtà c'è anche una valvola a sfera sul by-pass che ho provato a chiudere un po' ma senza risultato)

Allego descrizione VTC500.

istruzioni.jpg
 
.... se chiudi il bypass e il problema permane (cioè la T in caldaia va oltre i 10-15 gradi di dT fra ingresso ed uscita) vuol dire che il circolatore ha una prevalenza e-o portata troppo bassa per la tua caldaia.

Comunque i circuiti idraulici vanno sempre o andrebbero sempre bilanciati, è una regola base della idraulica!
 
Il circolatore è montato a bordo caldaia, quindi presumo sia idoneo per questa caldaia.
Inoltre rimane il fatto che se tolgo la VAC (come è attualmente) tutto funziona alla perfezione :preoccupato:

Cio' che non mi spiego è perchè la VAC non funzioni...
 
ecoroby, hai controllato che a bordo macchina non ci sia già una vac interna ? come la compact, appunto....
 
.... sostieni che chiudendo il bypass il problema permane, ovvero è come escludere la vac.

Non credo sia possibile..... se non hai mal installato il bulbo interno della vac, sempre che sia possibile farlo.

..... anche l' idea del dott e aldo non è da sottovalutare. Apri la caldaia e verifica bene il tutto!
 
Certo, la Compact Thermorossi non ha VAC interne.
Infatti nel manuale viene consigliata l'installazione in fase di collagamento all'impianto.
 
scresan
se chiudessi completamente il by-pass sarebbe normale che non funzioni, in quanto toglierei il calore necessario a far aprire la VAC,
ma non funziona neanche strozzandolo solo un po'
 
potrebbe trattarsi anche del tipo di circolatore allora...
inoltre le vac tradizionali lavorano meglio col circolatore sul ritorno e molto probabile che sulla caldaia sia sulla mandata, come tutte le caldaie del resto..
 