Rispondo ai quesiti:
- la caldaia a potenza 5 sviluppa 18 kW al fluido,
- il contenuto di acqua è 36 Lt,
- la VAC si trova a circa 50 cm dalla caldaia
- la caldaia ha gli attacchi da 3/4
- l'impianto ha tubi da 1''
- il circolatore è della wilo (non so il modello esatto) e la rotellina è impostata sul "3"
Non credo che sia un problema il circolatore, in quanto senza la VAC l'impianto funziona perfettamente.
Non credo neanche che il problema sia la velocità di riscaldamento dell'acqua, perchè per portare la T° caldaia da 65° a 80° passano circa 10 minuti, la VAC immersa in una pentola di acqua calda si apre in meno di 1 minuto.
Credo che l'unica soluzione sarà di lasciare l'impianto senza VAC (ovviamente pendola molto ma funziona), o al limite provare ancora con una VTC512 da 1,1/2'' che ha un coefficiente Kws 14.