Valvola anticondensa


Ciao a tutti e buon anno
Ho un temocamino collegato con puffer secondo lo schema allegato.
La pompa è impostata per partire a 63°.
Ieri sera mi è successo che, pur con una temperatura elevata in uscita ed in entrata dal termocamino, il puffer non riusciva ad andare oltre i 40/45°.
La pompa girava regolarmente.
Potrebbe essere che la valvola si sia bloccata?

CALDAIA.jpg
Grazie

Fausto
 
Buongiorno Fausto. Sembrerebbe che l'acqua continui a ricircolare sul TC e la VAC non apra la via di ritorno dal puffer. Potresti fare la prova di togliere il bulbo e metterlo in acqua bollente per vedere se si apre. Hai fatto manutenzione di recente all'impianto o è sempre stato così?
 
La valvola è nuova....
oggi se riesco provo a fare questa prova.
Nel caso fosse il bulbo se lo tolgo la valvola si apre o rimane in BY pass?

Fausto
 
Buon anno

Come puo una caldaia Buderus tipo marina in funzione dal 1985 senza valvola anticondensa ancora funziona perfettamente?
Vista personalmente a casa di amici per le feste di Natale e capodanno
Il 31/12 temperatura esterna -8 zona Biella nord
Puffer assente,collegamento diretto termosifoni e secondo circolatore per boiler ACS
Unica regolazione serranda aria motorizzata con termostato sulla mandata "modifica del proprietario"
 
Ultima modifica:
de dire che non è neanche molto sporca,anzi

se consideri la zona ,Piemonte nord, ed un uso abbastanza pesante devo ammettere che se la cava bene
 
Ultima modifica da un moderatore:
Buon anno
Come puo una caldaia Buderus tipo marina in funzione dal 1985 senza valvola anticondensa ancora funziona perfettamente?
Bisogna vedere a quale temperatura partiva il circolatore della caldaia.
La mia vecchia ICI a tiraggio naturale ha funzionato benone per 30 anni (e chissà per quanto tempo avrebbe funzionato ancora) ma aveva valvola a 4 vie non motorizzata che miscelava parte della mandata col ritorno e partenza del circolatore a 60°C.
 
mah.. ho una vac della caleffi dn25 da 1". inizialmente tarata 55 gradi e qualche settimana fa ho ordinato un bulbo da 60. il problema è che nel lato by pass apre meno, cioè incomincia ad aprire a 62/63 gradi e se ad esempio la mandata dal tc è di 75 il ritorno mix della valvola è di 70 gradi e non 60 come dovrebbe. in più, anche se la t di ritorno dall'accumulo è superiore ai 72 gradi il by pass non chiude, trafilando comunque.
probabile difetto del bulbo o caratteristica della valvola ?
quando usavo il suo bulbo originale da 55 gradi, non ho fatto caso a questo, anche perchè le temperature di esercizio erano ben sopra i 65 gradi..
 
smontato la valvola........otturatore rotto!:busted_red:
é un pezzo di plastica!!!!!!!!!

Fausto
 
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
anche la mia è cosi e funziona bene non c'è un filo di catrame , ma c'è da dire che ha un grosso contenuto d'acqua (130 litri contro i 50-70 lt letti su altri cataloghi) e la sonda del termostato pompa è quasi a livello del ritorno , appunto con 60 gradi vedo 75-80 gradi in mandata!
penso che comunque sia anche come dice dott, essendo la camera lambita dalla fiamma (al contrario della fiamma inversa)
riesce ad asciugare eventuale condensa che scappa dal condotto fumi.
su una fiamma rovesciata l'umidità ristagna nel magazzino legna , se non hai grosse T sul ritorno
si accentua il problema.
 
Ultima modifica da un moderatore:
un trafilamento del 2/3% c'è sempre

si ma non si spiega perchè alla partenza del tc il mix è ben oltre i 60°.
se la mandata è 70°, T del ritorno dall'accumulo es.50, il mix dovrebbe essere 60/62° fino a che il ritorno dall'accumulo arriva a tale T e chiudere il by-pass a 70.
 
di che diametro sono le tubazioni tra tc e accumulo? e che portata ha il circolatore (inoltre, è sulla mandata o sul ritorno)?
 
Ultima modifica:
tubo rame da 28..

di che diametro sono le tubazioni tra tc e accumulo? e che portata ha il circolatore (inoltre, è sulla mandata o sul ritorno)?

ho visto dopo l'edit..
come detto tubo in rame da 28, il circolatore è sul ritorno tra tc e vac ed è un ecocirc che si autoregola. noto comunque che sembra sia abbastanza bilanciato, la T del tc non sale troppo anche con gran fuoco. cioè porta via in modo adeguato le caloria prodotte dal tc..
 
Ultima modifica da un moderatore: