VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI


la T esterna non ti interessa..ti interessa la T prelevata e la T immessa.
Se vuoi fare un conto di base. ci sono on line ei calcolatori che in base a T e UR dell'aria ti danno entalpia al kg di aria...calcoli le 2 entalpie e la moltiplichi pe ri kg di aria che sposti in 1 ora
 
Grazie Marcober.
T in uscita 20°
T ingresso 15°
umiditá uscita 60%
umiditá entrata 50%
..........peró mi piacerebbe anche capire come fare. Puoi postarmi le formule?
 
Ok, quindi con uno scambio standard di 100 m3/ora siamo sui 440W/h persi piú l'energia della VMC (circa 50-60W/h)
In 24h fanno 10,56Kw/h
Sembra parecchio ma va anche detto che fuori ci sono circa 0°
 
Va anche detto che normalmente la VMC non la tieni sempre al massimo, ma la moduli in funzione del carico inquinante.
Per Marco: mi sembra controintuitivo che la temperatura dell'aria esterna non entri in un calcolo di efficienza. Ovvero se fuori ho 0 gradi, e dentro casa 20, immettendo aria a 15° ho recuperato 3/4 del delta. Se fuori ci fosse 15, e dentro 20, immettendo sempre a 15°non avrei recuperato niente del delta... effettivamente: come si fa questo calcolo?
 
Infatti a leggere depliant si parla di 90-95% di efficienza..non 68...boh...

Siembra tanto..ma se dovessi davvero fare i ricambi necessari con le finestre, butteresti molto di più.

vero anche che se non sei in quella stanza il ricambio rischia di essere inutile o quasi..perche non hai produzione di CO2 o vapore..
Infatti alcune iniziano a misurare il reale tasso di CO2 e UR per adattare il ricambio.
Se usate su na classe B o C incide poco..su una A o A+++ allora il ricambio comunque via VMC inizia a incidere parecchio..e vedrai che arriveremo a misurare co2 in ogni stanza in modo da aprire al bisogno delle serrande e adeguare i giri motore al numero di serrande aperte..in teoria basta poco...
 
In effetti il recupero di calore andrebbe considerato sugli zero gradi di T esterna ovvero recupero 15° su ogni m3 immesso a 0° rispetto ad aprire una finestra.
Peró quello che a me interessa sapere é quanta energia disperdo con la VMC in condizioni normali ovvero quelle scritte sopra.
È anche vero che la VMC va regolata in base alle esigenze, che nel mio caso, con un volume di circa 500m3 tra zone giorno e notte, 100m3/h vanno piú che bene in condizioni normali.
Per info, la mia VMC é regolabile manualmente, con programma o in automatico a mezzo sensore CO2 ed UR da 50 a 400 m3/h
 
fico. Che marca è? Io ho una Zender, e vedo che c'è in opzione il sensore CO2... quasi quasi lo metto... funziona bene? Tu consideri 1/5 di ricambio all'ora vada bene? Mi sembra che dimensionino le macchine su una portata max di 1/2 -1 ricambio ora...
 
Per Marco: mi sembra controintuitivo che la temperatura dell'aria esterna non entri in un calcolo di efficienza. Ovvero se fuori ho 0 gradi, e dentro casa 20, immettendo aria a 15° ho recuperato 3/4 del delta. Se fuori ci fosse 15, e dentro 20, immettendo sempre a 15°non avrei recuperato niente del delta...

qui la domanda non era su EFFICIENZA ma QUANTA ENERGIA PERDO

l'energia che perdo è pari all'energia che esce (entalpia aria in uscita per m3) MENO l'energia che entra. Stop.
Se poi aria che entra era piu o meno vicina ala T interna..o quanto vine innalzata dal recupero..non serve saperlo per rispondere alla domanda.
E questo ho fatto

Poi forse parlando di "efficienza" ho fatto confusione.
Ho calcolato efficienza facendo rapporto fra entalpia in ingresso/entalpia in uscita...cioè quella macchina in quelle condizioni, preleva 100 e immette 68...non saprei come chiamarla.

Tuttavia concordo che energia che entra è in pare frutto del recupero..per cu volendo misurare efficienza del recupero (in se) forse sarebbe meglio misurare (energia prelevata-energia espulsa)/energia prelevata
ma anche in questo caso la T esterna non serve.
L'efficienza aumentarà certo al calo dela T esterna..o meglio all'aumentare del delta interno/esterno..ma per le 2 definizioni di efficienza date, la T esterna non serve.
po magari i costruttori definiscono efficienza in altro modo ancora...ma la momento non me ne vengono in mente.
 
Per me la T esterna deve c'entrare per forza.
Seguendo il tuo ragionamento, supponendo per semplicità che l'umidità dentro e fuori casa sia costante: se prelevo 1kg d'aria a 20°C e la reimmetto a 15°C, ho un redimento del 75% (20-15)/20, indipendentemente che fuori ci siano 0° o 15°.
Invece qui si parla di efficienza di uno scambiatore di calore, e per forza la formula deve essere: delta recuperato/delta recuperabile (15-0)/(20-0) = 75% in un caso e (15-15)/(20-15) =0% nel secondo caso.
 
concordo sula tua definizione di efficienza e su relativi conti.
Ribadisco che per rispondere la quesito di Bertu non serve sapere a T esterna.
 
La mia VMC éuna WOLF CWL-400 excellent con 7 bocche di immissione e 5 di estrazione bilanciate in pressione e portata.

Il sensore CO2 non l'ho ancora messo perché, in quanto patito di elettronica e di domotica, sto realizzando l'impianto in modo integrato ed il controllo di tutti i parametri ambientali sará poi centralizzato ed automatizzato da una unitá a parte e devo ancora vedere quali sensori vanno meglio allo scopo.

Comunque la risposta alla mia domanda é arrivata.

Il discorso dell'efficienza é un po' piú complesso perché bisogna vedere cosa si intende per efficienza.
Io la intenderei come la capacitá di recuperare la differenza di energia tra aria che esce ed aria che entra.
 
Correzione!!

Nel calcolo dell'energia non recuperata avevo erroneamente considerato che tutte le stanze in cui avveniva l'estrazione fossero a 20° e che quindi i circa 15 in ingresso andassero usati per il calcolo dell'energia persa.

In realtá, non tutta la casa era a 20° ma solo una parte della zona giorno. Questo significa che l'aria estratta era un mix delle temperature nelle diverse stanze e di conseguenza, la temperatura dell'aria mescolata era sensibilmente piú bassa.

Rifaró la prova con l'intera casa alla stessa temperatura e vedremo cosa ne verrá fuori.
 
Sul controllo del modulo leggo solo la temp esterna e quella di ingresso dopo lo scambiatore (valori usati nel caso venga installato un pre riscaldatore)
La temp in uscita l'ho erratamente dedotta dalla temperatura ambiente della zona giorno
Provo a studiarmi le istruzioni per vedere se riesco a leggere anche l'altra temperatura
 
comunque se fai la media dele T ambiente, pesata sul numero bocchette..non penso sbaglia di molto la T media di prelievo..quela di immisisone la leggi...non manca nulla per calcolare la perdita di energia
 