Caldaia a Biomassa. legna/pellet

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • qualsiasi sia il generatore (tc, caldaia o altro), si fa in modo che ci sia SEMPRE precedenza all'acs
    indipendentemente che l'acs sia prodotta da tank in tank, pipe in tank, piastra esterna, boiler, ecc ecc
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • Si certo.. questo č assodato.. ma bisogna adeguare accessori giusti all'impianto giusto per avere la gestione pių idonea..
      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

      Commenta


      • Allora ragazzi ecco:
        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3292.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.27 MB 
ID: 1961445Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3293.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.10 MB 
ID: 1961446Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3294.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.33 MB 
ID: 1961447Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3299.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.03 MB 
ID: 1961448
        Pių 2 di questi:Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3300.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.09 MB 
ID: 1961449

        Commenta


        • Ho fatto un calcolo trovando le schede tecniche dei radiatori su internet.... in totale sono circa 13kw a 50'.... possibile? Che ne pensate?
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3301.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 268.9 KB 
ID: 1961450

          Commenta


          • si, sembra verosimile..il che significa che anche con una buona circolazione e mandando a 80 gradi e ritorno a 60..non disperdi tutta la potenza (teroca) del TC.
            Pero se ti bolle con termi non caldissimi, potrebe essere piu dovuta alla circolazione insifficiente
            un accumulo di permette comuqnue di assorire piu energia dal TC e di avere piu tempo per distribuirla in casa , a TC spento (o a fiamma inferioe a 13 kw)
            il miglioramento sara sensibile
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_3289.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 1.23 MB 
ID: 1961451
              Questo č il circolatore.... vedo se trovo la scheda tecnica su internet

              Commenta


              • Quei dati del circolatore dicono poco.. m3 e prevalenza sono i dati da considerare.. poi bisogna vedere a che velocitā č impostato etc..
                comunque sarā tutto da rivedere con le modifiche che dovrai fare in quanto ora come ora hai l'impianto mal messo e mal cordinato per cui il circolatore potrebbe non avere proprio nessuna colpa..
                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                Commenta


                • Mi pare di intravede 2100 lt con 4,5 metri di prelvalenza...bisogna sapere che prevalenza ha impianto...cosa che di certo non hai come dato.
                  e poi bisognerebbe capire come le due pompe in serie di aiutano o probabilmente si ostacolano, facendo aumentare prevalenza e calare flusso.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • si marco, ma il circolatore, a modifica avvenuta dovrā lavorare solo sullo scambiatore. per cui cambia tutto.. non ci sono pių
                    interferenze con altri circolatori, distanze della tubatura, diramazioni, termo etc..
                    mi pare di capire sia un circolatore normale di vecchia generazione. il classico 3 velocitā. anche se vecchio sicuramente andrā bene
                    per il lavoro che dovrā fare. se cosė non fosse la colpa andrebbe attribuita al tubo 22, almeno in questo caso.. ma se in effetti.. poi
                    il tc rendesse all'acqua circa 20 kW, credo non ci dovrebbero essere problemi.. diversamente andrebbe sostituito con il 28..
                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                    Commenta


                    • Ah si...per fare quello che vuole,fare..va bene quello.
                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                        Mi pare di intravede 2100 lt con 4,5 metri di prelvalenza...
                        2100 sono igirimotore e 0,45 sono gli ampere consumati..........................
                        Ne ho uno uguale, a velocita 2 mi alimenta 180 elementi radianti in allumiunio, senza problemi

                        Commenta


                        • Ecco appunto...intravedevo male...
                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                          Commenta


                          • Beh Moreno.. quelli in quelli in allumionio circola pochissima acqua. Mentre quelli postati da vin. Ne contengono molta di pių.. forse 4 volte tanto.. senza considerare poi quelli tubolari in acciaio che ne contengono ancora di pių.. ma siamo in ot in quanto qui il problema č sicuramente una errata installazione dei circolatori e altro, che sicuramente a modifuca avvenuta la cosa non puō che migliorare in qualsiasi modo si faccia.. meglio ancora se vin.esa riesce ad assemblare i componenti perchč funzioni al meglio...
                            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                            Commenta


                            • Non importa quanta acqua contengono, quello che conta e la potenza dissipata, nel mio caso 25,5 kw

                              Commenta


                              • ah ok.. avevi parlato di un numero di elementi radianti in alluminio e ne deducevo la portata e non i kw da smaltire del generatore.. ok.. capito la differenza..!
                                da qui la scelta dei dimensionamenti.. impianto - generatore - accessori - etc in grado di scaldare bene senza problemi nč di ebollizioni o inconvenienti..
                                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                Commenta


                                • Domani posto la foto dell'altro circolato che ho(a 3 velocitā) oppure siccome in totale me ne servono 4 e ne ho 2, potrei acquistare uno con pių portata!!!!

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da vin.esa Visualizza il messaggio
                                    Questo č il circolatore.... vedo se trovo la scheda tecnica su internet
                                    ecco la portata di quel circolatore

                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da vin.esa Visualizza il messaggio
                                      potrei acquistare uno con pių portata!!!!
                                      vin.esa.. non stai calcolando il fatto che ora hai problemi di circolazione perchč hai delle incongruenze d'installazione..
                                      non credo che tu abbia bisogno di cirolatori con pių portata del normale.. tieni presente che sistemando l'impianto come
                                      si deve questi problemi non sono pių da considerare tali.. prendi circolatori normali.. anzi i 2 nuovi pendili elettronici con
                                      giri autoregolanti con la prevalenza in altezza in base alla posizione (altezza rispetto alla sala termica) delle rispettive zone,
                                      che userai per il riscaldamento.. mentre quei 2 che hai gli usi per il primario (tc/scambiatore) che devi lasciare
                                      cosė com'č e il secondario (scambiatore/puffer)..
                                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                      Commenta


                                      • ..... aldo in un circuito chiuso la prevalenza non c'entra con l' altezza dei vari componenti dell' impianto, in questo caso basta calcolare la pressione minima dell' acqua nell' impianto.....

                                        La prevalenza invece aumenta con l' aumentare della portata a paritā di sezione del tubo, la sua lunghezza e la quantitā di curve....

                                        Commenta


                                        • sono sincero! Nn ci ho capito tanto...

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                            ..... aldo in un circuito chiuso la prevalenza non c'entra con l' altezza dei vari componenti dell' impianto,
                                            scusa scresan.. se ho dei termosifoni al 3 piano a 9 mt dal circolatore che ha una prevalenza di 6 mt. in cantina dici non centri nulla..?
                                            non č una battuta, sto chiedendo..
                                            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                            Commenta


                                            • Aldoooo
                                              L'altezza dell'ultimo non c'entra nulla, la colonna di acqua č sempre a pressione relativa ZERO
                                              monta un manometro alla stessa altezza su mandata e ritorno ad impianto fermo e leggerai sempre pressioni uguali, se sono uguali č come se fosse zero
                                              L'unica forza necessaria alla pompa e quella per vincere le resistenze alla circolazione, curve, valvole ecc. ecc.
                                              Altrimenti come fa un circolatore con 50w a smuovere tutto, mentre per avere meno portata nel pozzo hai pompe da 1 kw??
                                              La mia 1000w 60 litri minuto a 2 bar............................................... ..........25 litri 4 bar.....................
                                              Ultima modifica di morenorisorti; 15-05-2017, 05:51. Motivo: ortografia

                                              Commenta


                                              • Ah ok.. grazie della spiegazione.. credevo che comunque l'altezza dell'impianto anche se diramato e ripartito come una rete fosse come una colonna di altezza tot.. diciamo come la colonna del vaso aperto.. bene allora a vin.esa avendo lato puffer e impianto vaso chiuso le occorrono 2 circolatori normali. L'importante che non abbia grandi perdite di carico dovute a curve strette, restringimenti e accessorri vari o strozzamenti..
                                                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                Commenta


                                                • diciamo come la colonna del vaso aperto
                                                  Aldo ..ma anche su un circuito a vaso aperto..la pressione su M e R a parita di altezza č la stessa..quinid che sia vaso apero o chiuso non cambia nulla
                                                  La pressione dela colonna acqua la hai comunque..solo che se hai una mandata e un ritorno..e tu spingi in una mandata..il "peso" dell'acqua non deve esseer spinto dalla pompa,,,ma č spinto dalal colonna uguale del Ritoro.
                                                  Per cui se sia verticale o orizzontale non cambia..cosi come non cambia se sia aperto o no.
                                                  nel pozzo invece hai solo "la mandata" per cui la pompa deve vincere attrito e peso..e non solo attrito
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • si scusa.. il fatto e che a volte scrivo riferendomi al mio impianto e gli altri non sanno.. ho il tc a vaso aperto a 5 mt e circolatore sul ritorno per cui intendevo la prevalenza di
                                                    questo debba essere inferiore all'altezza in cui č posto il vaso per evitare che trabocchi o che ci sia circolazione nel vaso.. spero di non aver interpretato male le lezioni apprese
                                                    in passato sul forum durante le varie discussioni..
                                                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                    Commenta


                                                    • Secondo me anche nel tuo circuito non hai peso da spostare ma solo prevalenza da vincere.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • a completezza di questo, cosa significa quello che si legge nella caratteristiche di un circolatore, oltre ad altri dati, prevalenza mt.4.. mt.6.. etc..
                                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                        Commenta


                                                        • prevalenza mt.4 corrisponde ad una pressione di 0,4 bar, che e la spinta data all'acqua per superare le perdite di carico dell'impianto
                                                          Perdite di carico che un buon tecnico non ha difficolta a calcolare per scegliere il componente piu adatto

                                                          L'altezza del vaso deve essere almeno 2 mt sopra l'ultimo termo, la prevalenza influisce in modo marginale
                                                          Il liquido circola comunque nel suo circuito e i 2 mt. servono come limite minimo di sicurezza per evitare traboccamenti accidentali, se tu hai 5 mt. sei in una botte di ferro, molti tc hanno il vaso interno direttamente sopra..........................................e funzionano

                                                          Commenta


                                                          • a completamento di quello che ti ha gia detto Moreno..prevalenza 4 mt (di solito accompagnato ad una portata..diciamo X), significa che quella pompa riesce ad assicurare quella portata X vincendo una pressione di 0,4 bar (la pressione si puo anche esprimere come colonna di acqua o colona d mercurio...ma sempre una pressione resta).

                                                            Significa che se la mettessi in un pozzo a sollevare acqua..se la metti a 4 metri di profonditā..ti pompa X all'ora..se la metti a 3 pompa piu di X..se la metti a meno di 4 pompa sempre meno, sino a quando ad una certa quota non riesce a far salire piu acqua oltre un certo battente..che equivale alla sua prevalenza massima (che non si dichiara mai perche avere 1 lt minuto a prevalenza 12 metri commercialmente non serve..viene misurata da un certo flusso in poi)
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • bastava leggere il post 917.......

                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta