Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Potrei..... in effetti. ... ma... in casa mia la temperatura degli ambienti quando la caldaia viaggia a work 1 ... ou... NON AUMENTA MAAAAIII... solo a maggio e si noti... maggio. ... ciò accade.... ma a quel punto... mancano bpoche ore allo stop totale estivo. .Beati sassi. .. malvagi. ...
    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

    Commenta


    • Allora sei apposto.....io vivo in una zona climatica meno rigida, la temperatura da me tende a salire fino a meta novembre nonostante la caldaia lavora in temp ok.
      Ultima modifica di termoguzzi; 15-01-2015, 00:23.

      Commenta


      • Sono andato a prendere le registrazioni tempo/temperature del primo anno... e va così. .. Ma come facevano a scaldarsi una volta? Casa mia è del 1860 e all'epoca il pellet non c'era. ..
        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

        Commenta


        • Fuoco e abiti pesanti.

          Commenta


          • oggi sto provando la seguente configurazione:
            off1 24
            vel1 16
            work5 e 4, depotenziati a work 3
            temp 65
            termostato 21.5.

            Commenta


            • Non capisco la logica del w3.......Il w4 invece del w5 serve solo ed esclusivamente per il consumo della paletta NON per il consumo del pellet....Dato che la 25 non consuma le palette basta w4 per scongiurarne il consumo....ammesso che poi spendere 50 euro ogni 4 anni sia un problema......Per contro a w3 hai un riscaldamento lento e poco reattivo al termostato, una produzione di acs meno efficiente.Non avendo vac in impianto diretto hai piu' probabilita di condensa all'accensione.Questi sono i contro.Ora cerca di fammi capire i pro.....si intende che ognuno fa come vuole.....Avere una stufa potente e' una cosa positiva, il problema e' SOLO IL MINIMO.....lo hai risolto....lasciala perdere.

              Commenta


              • il mio dubbio era che quando il termostato richiede la stufa va subito in work 4 e 5, ora faccio sta prova, poi vediamo

                Commenta


                • Ed e' giusto che quando il termostato chiama la stufa spinge forte.

                  Commenta


                  • si ma x 100 mq un work 3 in richiesta dovrebbe essere sufficente nn credi?

                    Commenta


                    • Per soddisfare il termostato a w5 ci starà meno tempo che w3.... alla fine la spesa in pellet È LA STESSA.... (converrai che il calore x arrivare a 21 gradi sempre dal pellet lo ricavi... che ci metti 20 minuti a w5 o 40 a w3 (butto li dei valori) sempre da quella quantità di combustibile lo ricavi.... come dice termoguzzi cambia solo per la spatola...)
                      inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da apolimpo Visualizza il messaggio
                        oggi sto provando la seguente configurazioneff1 24 vel1 16work5 e 4, depotenziati a work 3temp 65termostato 21.5.
                        Dalle 6:00 alle 19:00, temperatura esterna mite, min 6, max11, +4docce, consumo 15kg, 1 sacchetto. secondo me ci stiamo

                        Commenta


                        • Temperatura mite...... fa la sua parte... alla grande
                          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                          Commenta


                          • X termoguzzi
                            Sono un possessore di una compact 25, il mio impianto è: alloggio di 100m2 zona fredda prov to e casa anni 70, solo serramenti nuovi.
                            Caldaia c25 con VA puffer 500l e scambiatore ext a piastre x acs. Attualmente sto utilizzando la funzione termocontrol con le due sonde al puffer,
                            due accensioni al giorno di circa 12 ore totali, consumo 3 sacchi/dì.
                            Sono molto curioso e vorrei provare a cambiare collegamento del TA e lasciare la caldaia sempre accesa utilizzando la funzione "mantenimento", in questo caso mi manterrebbe sempre caldo il puffer.(almeno credo)
                            Volevo sapere, se avevi fatto delle prove sulla c25, fino a quale valore di off1 e vel1 ti eri spinto per consumare meno.
                            Dopo 4 anni di funzionamento ho notato che la spatola inizia a consumarsi dal lato verso la porta, da qualche giorno ho abbassato vel3 vel4 e vel5 di un paio di punti, vedremo...
                            Grazie
                            Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

                            Commenta


                            • in mantenimento perdipiù depotenziato il puffer si raffredda
                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                              Commenta


                              • aiuto! ho bisogno di una consulenza urgente. Ho problemi col motore di aspirazione fumi. Il motore funziona ma durante la prima fase dell'accensione e in w1 lampeggiante fa i capricci. Il risultato è che si accumula troppo fumo all'interno della camera e la macchina va in P GAS. Ho pensato, in attesa di riparare il motore e visto che fa freddo, di ingannare il sistema staccando il pressostato fumi. Che ne pensate? Potrebbe funzionare come soluzione temporanea?

                                Commenta


                                • Innanzi tutto la canna di scarico e il sistema di aspirazioni fumi deve essere pulito ed efficente nonche essere insensibile al vento.Detto cio se la caldaia ha gia accumulato tante ore di lavoro potresti cambiare il condensatore del motore dell'aspiratore fumi.Se non sei capace aumenta vel 1 di 10 punti, ovvio che la cosa va risolta con un intervento tecnico.Nel peggiore dei casi potrebbero essere i cuscinetti dell'aspiratore.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                    E' cosi.Personalmente non ho ancora "sperimentato" a mettere all'ingresso dei contatti "cronotermostato" un semplice interruttore per vedere cosa succede......Comunque il problema non esiste, programmare gli orari dal crono della stufa e' comodo e giusto per gestire i cicli termici della casa, non fare l'errore di pensare che accendi quando hai freddo perche i sistemi a biomassa da questo punto di vista non sono proprio uguali alla caldaia a metano.Scegli un orario programmala e sei apposto.
                                    Originariamente inviato da riccardoimpianti Visualizza il messaggio
                                    X termoguzziSono un possessore di una compact 25, il mio impianto è: alloggio di 100m2 zona fredda prov to e casa anni 70, solo serramenti nuovi.Caldaia c25 con VA puffer 500l e scambiatore ext a piastre x acs. Attualmente sto utilizzando la funzione termocontrol con le due sonde al puffer, due accensioni al giorno di circa 12 ore totali, consumo 3 sacchi/dì.Sono molto curioso e vorrei provare a cambiare collegamento del TA e lasciare la caldaia sempre accesa utilizzando la funzione "mantenimento", in questo caso mi manterrebbe sempre caldo il puffer.(almeno credo)Volevo sapere, se avevi fatto delle prove sulla c25, fino a quale valore di off1 e vel1 ti eri spinto per consumare meno.Dopo 4 anni di funzionamento ho notato che la spatola inizia a consumarsi dal lato verso la porta, da qualche giorno ho abbassato vel3 vel4 e vel5 di un paio di punti, vedremo...Grazie
                                    Non conosco il thermocontrol e le sue logiche di funzionamento.Io consiglio solo di aumentare off1 e magari diminuire di 1 o 2 punti VEL1 per consumare meno in temp ok.La spatola sulla 25 dura tantissimo percui vai tranquillo, il problema spatola esiste solo sulla 32......e' il prezzo da pagare per avere una macchina dalle prestazioni notevoli, che poi.....ripeto non e' un problema...trattasi di normale usura dopo 4_5 anni di un pezzo che costa 40 euro.
                                    Ultima modifica di termoguzzi; 27-01-2015, 11:09.

                                    Commenta


                                    • @ termoguzzi
                                      Grazie termo. Provo a fare così. Intanto un breve riassunto. Per entrare nel menù, a caldaia spenta, tenendo premuti i due pulsanti di sinistra, accendo. dovrei entrare nel menù. E' giusto? (non ho ancora mai avuto il coraggio di entrare in questo benedetto menù). P.S. La mia compact 32 è del 2007.

                                      Commenta


                                      • Hai mica pulito la canna prima dei sintomi di fumo in camera di fuoco? ...che se fa cadere della cenere nelle pale della ventola poi è normale che nn aspiri più. A me è successo. ..
                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                        Commenta


                                        • si claudik, avevo pensato anch'io a questo, ma il vano della ventola è libero. Intanto ho provato a fare come mi ha detto termoguzzi. Soltanto che i miei parametri sono diversi dalla sua caldaia che mi pare di capire sia il modello aggiornato. Quindi per ora ho portato a 53 (così, a occhio) il vel 1 e a 53 anche vel acc. Ieri sera è andata bene, anche se avevo l'impressione che aspirasse un po' troppo. Stasera se riesco provo a fare qualche altro aggiustamento in attesa di fare la riparazione. Dovrebbero essere realmente i cuscinetti del motore perchè quando gira è un po' rumoroso e sembra strusciare su qualcosa. Grazie.

                                          Commenta


                                          • Di solito schiatta prima il condensatore, tuttavia e' normale dopo 7 o 8 anni revisionare il gruppo di aspirazione.Alle volte e' il condensatore che perde il dielettrico e non fa piu' bene il suo lavoro, di conseguenza il motore si avvia lento e alle basse velocita' ha un andamento incerto.Se 10 punti ti sembra troppo prova con un valore inferiore......e' ovvio che devi al piu' presto intervenire seriamente.



                                            Mi rimane solo il dubbio dei 3 sacchetti al gg per 100mq......deve proprio essere una zona molto fredda e la casa avere una coibentazione blanda.

                                            Sei sicuro che lo scambiatore a piastre sia adeguato......perche' in caso contrario devi pensare a toglierlo.
                                            Ultima modifica di termoguzzi; 27-01-2015, 14:02.

                                            Commenta


                                            • Lo scambiatore funziona solo esclusivamente quando uso acs, mentre la casa ha coibentazione scarsa (doppio muro cassa vuota, ma serramenti nuovi in pvc). Secondo me il problema è il funzionamento del termocontrol (sonda inf+sonda sup puffer controllato da caldaia) che mi fa consumare troppo. E' vero che la caldaia si accende solo quando il puffer scende di t, ma poi deve lavorare al max per almeno la prima ora (se basta) per portare in temp impianto+puffer. Ora vorrei provare a lasciare la caldaia sempre accesa collegando il crono in casa all'entrata termostato ambiente, in modo che quando il riscaldamento non chiama mi vada in "mantenimento".
                                              Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

                                              Commenta


                                              • Non so che dirti Riccardo, io ho la TR attaccata all'impianto tramite scambiatore a piastre, non ho esperienza di puffer.Io vivo in Umbria zona climatica D, scaldo di solito solo 160mq della mia casa e viaggio con 2 sacchetti al gg se freddo, accensione 5:30 _ 22:30.Ne consumo 3 se scaldo 240 mq.La casa e' del 78 percui niente di speciale dal punto di vista delle coibentazioni.....finestre in legno con doppio vetro messo 20 anni fa'.....secondo me 3 sacchetti sono troppi.....qualcosa ti sfugge.....

                                                Commenta


                                                • Ok.... deve essere per forza successo qualcosa.... o cenere cuscinetti sballati se da oggi a domani la camera di fuoco si riempie improvvisamente di fumo.....A me è andata bene... era solo cenere...
                                                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                  Commenta


                                                  • Pensavo di aver risolto per tamponare, invece niente. Provo a scendere ancora con i valori di vel1 e vel acc. Intanto qualcuno sa darmi indicazioni per acquistare il motore aspirazione a prezzo onesto? Non so se sia consentito nel forum. Oppure con MP

                                                    Commenta


                                                    • Per tamponare vel 1 e vel acc vanno aumentate non diminuite.....

                                                      Commenta


                                                      • Oh Oh. Non vorrei aver combinato un casino. Quando tento di aumentare il valore con il tasto + il numero diminuisce es. vel1 dall'originario 56, cliccando sul tasto + l'ho portato prima su 51, adesso su 48. L'impressione è che aspiri più velocemente. Ho sbagliato qualcosa?

                                                        Commenta


                                                        • Abbiamo i software diversi.......di molto....ti conviene farti aiutare da chi ha trafficato con una macchina come la tua.Comunque la velocita dell' aspiratore deve aumentare, te ne accorgi da la fiamma che si alza.Ripeto e' solo un paliativo fino alla riparazione.

                                                          Commenta


                                                          • si si. Allora ho aumentato perchè la fiamma sale, e di molto. Certo deve intervenire. Vediamo se riesco a smontare il motore domani e vedere. Grazie termo.

                                                            Commenta


                                                            • Vedi prima se cambiando il condensatore l'aspiratore riprende forma.......costera' 2 euro......magari fatti aiutare da qualcuno che lo sa fare se non hai esperienza....e' un operazione semplicissima va rispettato il montaggio e si deve porre attenzione al pericolo di scossa elettrica.
                                                              Ultima modifica di termoguzzi; 28-01-2015, 18:03.

                                                              Commenta