  • Ok Grazie, termo. Spero nell'aiuto di qualche altro mostro sacro del forum....

    Commenta


    • C'è nessuno che riesca a darmi qualche dritta? Grazie

      Commenta


      • Ciao AL PHONE, nel modello di compact 32 più vecchio non c'è la possibilita' di escludere il sensore di pressione.
        Se non funziona lo devi sostituire.

        Commenta


        • Se disconnetto il sensore, nel senso se stacco i fili in attesa della sostituzione, posso avere dei problemi?

          Commenta


          • x Al PHONE
            Salve le voci di cui parli servono a impostare il tempo di attivazione della spatola nel caso sottoelencato vuol dire due secondi di attivazione ogni 120 secondi

            2 sec bruc on Tempo di attivazione della spatola (secondi)
            120 sec bruc off Tempo di disattivazione della spatola (secondi)

            Commenta


            • Originariamente inviato da AL PHONE Visualizza il messaggio
              Se disconnetto il sensore, nel senso se stacco i fili in attesa della sostituzione, posso avere dei problemi?
              Invece di staccare i fili prova a chiudere il gruppo di riempimento dovrebbe funzionare io con la mia compact 32 del 2006 tempo fa ho fatto in questo modo in attesa di sostituire il pressostato

              Commenta


              • Puoi provare a staccare i fili del sensore per vedere se va......se non va ancora con i fili staccati allora li unisci.......in uno dei 2 modi soddisfi la logica della caldaia e aggiri il problema ingannandola.Ovvio che la soluzione e' temporanea a meno che te non abbia un indicatore esterno magari sul gruppo di riempimento.

                Commenta


                • ok grazie, provo a fare delle prove. Però ancora una domanda. Qual è il gruppo di riempimento?

                  Commenta


                  • Devi essere sicuro che c'e' acqua in caldaia, la mia e' alimentata sempre da un gruppo di riempimento con caleffi e indicatore di pressione esterno.Pensa solo un attimo se la stufa funzionasse senza acqua dentro......Se hai un altro indicatore esterno sei apposto....se il sensore e' la tua unica sicurezza lo devi sostituire.

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da fulviogc Visualizza il messaggio
                      Fantastico! Questa é la mia seconda stagione e lunedì ho già fatto fuori la mia prima spatola....
                      Dopo 7 anni ho risolto il problema è spero che questo mio messaggio ti possa essere di aiuto. Dopo diversissimi (tanti) interventi fatti dal venditore della stufa,nall'ennesima rottura della spatola ho scritto nuovamente alla Thermorossi. Mi han fatto scrivere da un loro consulente certificato (assistenza) che è stato a controllare la caldaia per oltre 4 ore. Ha risolto TUTTI i miei problemi modificando la felicità dell'aria nel bruciatore (ho una canna fumaria esterna e lunga almeno 8metri circa)Risultato: migliore combustione del pellet, (anche se ne rimane un po' incombusto nel cassetto), accensione 24 ore su 24 per 7 giorni senza stress di pulizia serale, spatola intatta.Spero di esserti stato di aiuto

                      Commenta


                      • Sempre sostenuto chi ha la canna lunga deve "vedere bene"......io per tarare guardo a w1 quanto materiale svolazza....

                        Commenta


                        • funzionamento thermocontrol

                          Buongiorno a tutti, sono un possessore di una caldaia c32 + puffer e thermocontrol (quest'ultimo non collegato). Vi chiedo un chiarimento relativamente proprio al thermocontrol, questo ha due manopole collegate a sonde che si trovano ad altezze diverse sul puffer per regolare lo spegnimento o il mantenimento della caldaia al raggiungimento della temperatura desiderata.
                          Ho due quesiti:
                          1) thermorossi (vedi foto) suggerisce di collegare la sonda della manopola superiore S2 in alto sul puffer, e la sonda della manopola basso S1 più in basso, mentre altri pongono la sonda della manopola superiore in basso sul puffer, e la sonda della manopola inferiore in alto sul puffer (spero di essermi spiegato).. in entrambi i casi temp S2 deve essere > temp S1?

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screen Shot 03-26-15 at 02.56 PM.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 172.8 KB 
ID: 1949889

                          2) se collego il thermocontrol sul retro della caldaia nello spinotto del 'cronotermostato modem' la caldaia si spegnerà al superamento della temperatura impostata sulla sonda s2 e si riaccenderà quando la temperatura della sonda S1 è calata sotto il valore impostato. Se invece si collega allo spinotto 'termostato ambiente' al superamento della temperatura S2 la caldaia va in "mantenimento" con W1 lampeggiante, e poi ripartirà quando la temperatura scende sotto S1.. è corretto?

                          Commenta


                          • Si, la temp. in alto deve essere maggiore della t. in basso. Se rispetti questo le sonde sono indifferenti.
                            Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                            Commenta


                            • Ok la posizione della sonda è indifferente, questo torna, grazie per la risposta.

                              Per l'altro quesito qualcuno ha qualche informazione sicura? Ossia collegando il thermocontrol nello spinotto del 'cronotermostato modem' la caldaia si spegnerà al superamento della temperatura impostata sulla sonda s2 e si riaccenderà quando la temperatura della sonda S1 è calata sotto il valore impostato. Invece collegandolo allo spinotto 'termostato ambiente' la caldaia va in "mantenimento" (anzichè spegnersi) e poi ripartirà una volta sotto soglia?

                              Commenta


                              • Allego uno schema di come ho collegato le sonde S1 e S2.
                                Normalmente imposto la sonda S1 a circa 70° e la S2 a 60°,
                                quindi al raggiungimento del puffer a 70° la caldaia si spegne, per riaccendersi quando scende a 60°.

                                Il thermocontrol va collegato solo al morsetto "crono/modem".



                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   schema.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 85.4 KB 
ID: 1949903

                                Commenta


                                • Io metterei il ritorno in caldaia un poco più in alto.
                                  Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                                  Commenta


                                  • mgc, se metti il ritorno più in alto, i lt sotto chi li scalda ?
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • Il ritorno dai termo.
                                      Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                                      Commenta


                                      • [QUOTE=EcoRoby;119612235]Allego uno schema di come ho collegato le sonde S1 e S2.Normalmente imposto la sonda S1 a circa 70° e la S2 a 60°,quindi al raggiungimento del puffer a 70° la caldaia si spegne, per riaccendersi quando scende a 60°.Il thermocontrol va collegato solo al morsetto "crono/modem".Ciao Ecoroby, thermorossi dallo schema mette Temp S2 > Temp S1, nel tuo caso è il contrario deduco che si puó fare a piacere in base all'isteresi che si vuol dare.Ho provato, prima che rispondessi, a collegare lo spinotto al termostato ambiente e come supponevo la caldaia va in mantenimento quindi anche qui diciamo che si puó collegare su entrambi in base al funzionamento desiderato

                                        Commenta


                                        • Collegando lo spinotto al "corno termostato modem" il funzionamento non é per niente quello desiderato.. ossia non sempre spegne la caldaia! Invece sul morsetto "termostato ambiente" funziona cioé va in mantenimento.. Devo cambiare i collegamenti elettrici nel thermocontrol? Ho aperto una discussione specifica sull'argomentohttp://www.energeticambiente.it/biomasse/14763148-thermocontrol-thermorossi.html#post119612608

                                          Commenta


                                          • ....se non sempre si spegne la caldaia vuol dire che i collegamenti sono giusti... e la volta che non si spegne è un malfunzionamento della scheda elettronica della caldaia.. o al limite del termocontrol ma è elettromeccanico.... è più difficile. .. forse.
                                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                            Commenta


                                            • Partendo da cronotermostato on board occasionalmente mi faceva saltare il differenziale. quindi due mesi fa le ho fatto una linea di alimentazione dedicata con un differenziale meno sensibile (da 300 mA anziche 30mA)Fino a tre giorni fa tutto ok. Poi ha iniziato a far saltare REGOLARMENTE il differnziale. ... addirittura questa notte è partita da sola... (senza far saltare alcunché).Ps. Non c'erano programmazioni parassite.Come vedete dalla foto NON ci sono segni di topi
                                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                              Commenta


                                              • Devi dare una bella pulita alle scheda, dopodiche un buon tecnico elettronico ti puo aiutare a controllare la scheda.Primo controllo i condensatori elettrolitici e i componenti attivi.In un ora si testa tutto.

                                                Commenta


                                                • ...a trovarlo un tecnico....stavo notando che fa saltare il differenziale solo durante la fase di start...... di conseguenza mi viene da pensare che possa essere un malfunzionamento magari della candeletta di accensione.comunque insistendo al massimo alla terza poi il ciclo di Start lo concludee commuta in work Domanda: come si toglie? si svita dal supporto? si fa esplodere?
                                                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                  Commenta


                                                  • oppure può essere effettivamente la scheda visto che comunque qualche impazzimento lo ha manifestato: facendo apparire lettere strane sul display dimenticandosi in che giorno era ed infine impostando da sola il tempo di pausa pellet durante Work 1 a zero per cui caricava sempre pellet.... lo ha fatto...
                                                    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                    Commenta


                                                    • Mmmmmm.....senti un po'.....perche' non provi a cambiare il condensatore del motore dell'aspiratore?Spendi al max 3 o 4 euro....

                                                      Commenta


                                                      • x claudik,
                                                        la causa più probabile è la candeletta.
                                                        Per avere la prova, stacchi i fili dalla candeletta e fai fare lo start mettendo un po' di diavolina. Se tutto così funziona hai la certezza che il problema era lei.
                                                        ciao

                                                        Commenta


                                                        • non sono pratico.... come si stacca la candeletta? mi è sembrato di vedere un tubo metallico con in cima un cappuccio plastico da cui escono i fili...si vede anche nella foto della scheda che ho postato su.... anzi si intravede...
                                                          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                          Commenta


                                                          • puoi anche staccare i fili direttamente dalla scheda, sono i due bianchi.
                                                            Allego immagine:

                                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2015-04-15_210112.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 310.3 KB 
ID: 1950199

                                                            Commenta


                                                            • grazie per le informazioni ho individuato la candeletta che è trattenuta da un collare stretto da una vita ma direi che si fa prima a staccarla dalla scheda decisamente
                                                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                              Commenta