Caldaie a legna e biomasse Tatano - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Caldaie a legna e biomasse Tatano

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggio
    Provato con aria a 28...
    Diminuendo l'aria il braciere si è riempito, ha coperto bene i fori e conseguentemente la temp dei fumi si è innalzata. E' normale.
    Ora UC07 26 e CL07 a 2 CP05 27 e aumenta anche il CP07 di 2 punti.

    Commenta


    • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
      Ora UC07 26 e CL07 a 2 CP05 27 e aumenta anche il CP07 di 2 punti.
      Modifiche fatte, questa è la fiamma: YouTube - fiamma K2203 led1 28 led2 3 5 cp05 27 fumi 230
      fumi a 230 ma i fori nel braciere sono scoperti, e stamattina l'ho vista in seria difficoltà quando i termosifoni erano accesi da un'oretta: il puffer era sceso a 45° e non era mai successo!
      pero ho visto che la temperatura piani piano sale in caldaia, e il circolatore a 65 gradi parte. potrebbe andare meglio con CP05 a 26?

      Commenta


      • ancora troppa aria, o meglio ancora poco carico....
        i fori devono essere coperti e la fiamma non deve strappare.
        aumenta pian piano il carico o cala la pausa
        riscaldamento a biomassa e PDC
        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

        Commenta


        • salve a tutti, anche se non partecipo attivamente al forum scivendo messaggi, seguo sempre le varie discussioni.
          Come tutti, o quasi, sono sempre a smanettare con la "rossa" alla ricerca della fiamma perfetta, più per passione che per altro.
          Comunque avendo avuto la possibilità di creare un video voglio mettere a giudizio il risultato ottenuto ai più esperti. YouTube - fiamma caldaia tatano.mp4

          led 1 ------------22
          led 2 ------------6,5
          cp 05------------20

          cosa ne pensate devo aumentere o diminuire qualcosa?

          Commenta


          • come potete vedere verso al fine del filmato la fiamma diminuisce sulla parte sinistra del braciere, penso che sia dovuto al fatto che aprendo lo sportello viene a mancare una parte di aria dovuta al tiraggio naturale della canna fumaria.

            Commenta


            • a prima vista non è male...
              scaldi bene?
              che camino hai?
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                ancora troppa aria, o meglio ancora poco carico....
                i fori devono essere coperti e la fiamma non deve strappare.
                aumenta pian piano il carico o cala la pausa
                Ho l'impressione che da un lato del braciere di accumuli del materiale che ostruisce i fori: sembra che tra lati del braciere "spingano" di piu, mentre in uno si accumuli pellet incombusto e la fiamma sembra flebile flebile anche se i fumi sono caldi. Non è che devo comunque alzare un po' l'aria e poi ri-regolarmi il carico?

                Commenta


                • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                  a prima vista non è male...
                  scaldi bene?
                  che camino hai?
                  problemi di riscaldamento non ne ho.
                  impianto senza accumulo e la caldaia dopo circa una mezz'ora di lavoro in normale va in modulazione con la pompa in circolo.
                  L'unica cosa di cui non sono soddisfatto e la temperatura dei fumi che raggiunge i 210° gradi.
                  Il camino e di acciaio circa 9 metri, dove i primi due metri sono diritti sopra la caldaia dopo di che c'è la curva a 45° che porta i restanti metri dentro un canna fumaria in muratura già esistente, valvola kw già montata.
                  A proposito la valvola va montata subito dopo la caldaia giusto?

                  Commenta


                  • Questa è la mia situazione ad appena 10 giorni dal "tagliando" comprensivo ovviamente della pulizia della catena e della scatola.






                    Filtra ancora segatura all'interno della scatola.
                    Ho ovviamente aspirato tutto e poi soffiato con compressore. Quindi ho aggiunto un altro po' di silicone. Vediamo tra 2-3 settimane a che punto siamo. L'impressione è che filtri da più punti ma molto meno di prima.

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                      Questa è la mia situazione....
                      Ciao, quando ho chiesto al tuo idraulico se i supporti dei cuscinetti erano quadrati oppure ovali lui mi ha detto che erano ovali in realtà dalla foto il supporto del cuscinetto coclea inferiore è quadrato e sicuramente l'angolo inferiore è stato segato. Quei supporti se non sono isolati con relative guarnizioni ti daranno sempre problemi di polvere di pellet. Soluzione: o cambi l'intero blocco (supporto + cuscinetto) oppure gli fai una quarnizione su misura (sia metallica che in fibra).
                      La polvere ti esce dal supporto del cuscinetto della coclea superiore. Hai provato a siliconare il bordo del supporto? Ti consiglio di usare silicone per accoppiamenti per motore, si secca prima e resiste fino a 200°. Se lo usi devi aspettare almeno un oretta perchè faccia presa.
                      Ultima modifica di plasok; 07-11-2010, 19:26.

                      Commenta


                      • Ma la domanda è: visto che io non ci ho messo le mani fino al tagliando, com'è che la Tatano tira fuori un prodotto così?

                        Commenta


                        • Comunque la sera del tagliando si vedeva chiaramente che usciva dalla coclea inferiore (dove ora c'è il silicone rosso per le alte temperature). Oggi quando ho aspirato tutto ho notato che non filtrava QUASI più. Ho aggiunto silicone tradizionale (in casa quello avevo!) e ho richiuso tutto. Tra una ventina di giorni controllo di nuovo... Le guarnizioni non saprei proprio come realizzarle... non ho manualità con queste cose.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                            Ma la domanda è:
                            Fabio75, può succedere. Non è che tutte le MK25 abbiano questo problema. Solo facendo un controllo annuale riesci a vedere se ci sono dei problemi che per altro sono sempre risolvibili. Nel tuo caso allentando il supporto della coclea superiore, applicando un pò di silicone attorno al bordo del supporto e poi serri bene i dadi, il problema lo risolvi

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                              Fabio75, può succedere. Non è che tutte le MK25 abbiano questo problema.
                              però debbo dedurre dalle tue parole che qualcuna ce l'abbia(cose che possono succedere), e visto che il problema da quel che sembra era già presente prima della revisione forse sarebbe il caso di segnalarlo in fabbrica, in modo che possa intervenire sulla flangia incriminata realizzando una guarnizione apposita oppure siliconandola di partenza,o almeno io in veste di centro assistenza farei così..ciao

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggio
                                però debbo dedurre dalle tue parole che qualcuna ce l'abbia(cose che possono succedere...
                                Penso che questo sia un problema risolto perchè nelle untime 70/80 caldaie visionate il problema non esiste. E' possibile che qualche altro mio collega abbia segnalato a suo tempo il problema alla Tatano

                                Commenta


                                • bene,ottimo,brava tatano!!

                                  Commenta


                                  • Visionando la stessa scatola di un altro utente, ho notato anche che ha i tappini per gli ingrassatori (cosa che io non ho) e che l'ingrassatore inferiore è posizionato "a ore 11" mentre io ce l'ho "a ore 13". Che abbia una revisione più vecchia?

                                    Comunque Ermanno, perchè continui a dire che il problema sia la coclea superiore? Sei proprio convinto? Ripeto: la sera del tagliando era chiaro che la segatura uscisse dalla coclea inferiore. Poi l'idraulico mise del silicone. Adesso "il grosso" sembra tappato però esce sempre qualcosa molto fino che alla lunga va a riempire la scatola. A me pareva provenisse sempre dal basso...

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                                      Visionando la stessa scatola di un altro utente, ...
                                      Non formalizzarti sui piccoli dettagli (cappucci) , per quanto riguarda la polvere è molto probabile che ti esca da sotto il supporto della coclea superiore perchè sopra al caricatore c'è il bocchettone dell'aria che manda in pressione l'aria proprio dentro al pozzetto dove è alloggiata la coclea superiore. Quando hai pulito tutto per bene fai partire la caldaia che ti farà un check up "sparando" dentro aria al 99%. Dovresti vedere da dove esce sta polvere

                                      Commenta


                                      • fino al tagliando il 99% della polvere usciva dalla coclea inferiore e non era neppure finissima ma si vedevano delle piccole "scagliette" di pellet, tipo parmigiano grattato fino. Ora che è sigillata con il silicone magari è come dici te e qualcosa filtra dall'alto. La polvere è senz'altro meno e più fina di prima. Controllerò meglio tra un paio di settimane quando riapro. Grazie

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                          ancora troppa aria, o meglio ancora poco carico....
                                          i fori devono essere coperti e la fiamma non deve strappare.
                                          aumenta pian piano il carico o cala la pausa
                                          Che ne pensate?
                                          YouTube - fiamma K2203 led1 28 led2 3 5 cp05 26 fumi 232
                                          è ancora povera di combustibile?

                                          Ho cercato di fotografare il materiale che si accumula ai lati del braciere e che alla lunga tappa alcuni fori, è normale? L'aria comincia a uscire da pochi fori più "pressata" e la fiamma comincia a strappare. Secondo voi dipende dal pellet?

                                          Ciao
                                          Gberges
                                          File allegati

                                          Commenta


                                          • gberges, la fiamma è migliorata, ma mi sembra ancora troppa aria o poco combustibile
                                            per il fatto dei fori che si tappano, dipende dal pellet (scarso e ricco di silicio) o da klinker.
                                            quanto ha la caldaia?
                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                            Commenta


                                            • A proposito di qualità del pellet. Ma se ogni tanto i residui assomigliano a un mix sale&pepe è indice di cattiva qualità?

                                              Commenta


                                              • si, o cattiva regolazione.
                                                la cenere deve essere grigia e impalpabile (se la combustione è ottima)
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • In termini di anzianità la caldaia è stata accesa poco prima del Natale scorso, anche io ho il sospetto che mi abbiano rifilato del pellet scadente.

                                                  Ho tirato fuori con la paletta un po' di quel materiale, si sfalda e ha la consistenza della sabbia, non penso sia kilnker.

                                                  Ho provato ieri ad abbassare ancora l'aria di un punto, in effetti la T fumi scende, ma il braciere si soffoca e la caldaia diventa nera di fuliggine (lo vedo sull'interno del portello): provo ancora a giocare ancora un po sul carico/pausa.
                                                  Il prossimo weekend monto la tua kw e spero di avere delle migliorie, poi faccio una prova con altro pellet (ne baratto un mezzo bancale con un mio amico). Se il combustibile è scadente questo dovrebbe svelare l'arcano.

                                                  Grazie ancora
                                                  gberges

                                                  Commenta


                                                  • gberges.. mi sà che sei uno dei tanti "truffati" dal pellet poco... sincero....
                                                    Se puoi, prova l'Agrifire, fà miracoli. Io uso quello e.... no problem.
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                                      gberges.. mi sà che sei uno dei tanti "truffati" dal pellet poco... sincero....
                                                      Se puoi, prova l'Agrifire, fà miracoli. Io uso quello e.... no problem.
                                                      Grazie del consiglio:
                                                      sembra che ci sia un dealer dalle mie parti: almeno riesco a capire se è colpa del pellet o sono io che inciucco le quote.

                                                      Gberges

                                                      Commenta


                                                      • eccovi le foto appena fatte alla mia K25 con pellet Agrifire
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • chi dice che la fiamma non è bella, lo uccido....
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggio
                                                            ......Ho tirato fuori con la paletta un po' di quel materiale, si sfalda e ha la consistenza della sabbia, non penso sia kilnker......Grazie ancora
                                                            gberges
                                                            ciao gberges,
                                                            che marca di pellet hai? ti fa la stessa cosa che fa a me........

                                                            Commenta


                                                            • non si tratta di marca, ma di prodotto base.
                                                              cioè, dal pellet....
                                                              dipenda da moltissimi fattori: serietà del produttore, luogo di piantumazione, esposizione delle piante, terreno + o - ricco di silicati, epoca di taglio, corteccia, ecc ecc
                                                              quindi, la prova si fà sempre pratica.... non leggendo il cartellino che nel 99.9% dei casi è.... emm emmm
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta