  • #91
    Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    scusa, ma non hai detto tu che l'utente non ha i termostati?

    ma non ha neanche la valvola anticondensa,essi più serio

    Commenta


    • #92
      x dcmcaldaia,mi dici lo scambiatore come ti è stato installato,con 2 pompe o con 1,inoltre nel post 23 ti chiedevo se avevi le valvole di zona e le valvole termostatiche mi hai risposto solo per le termostatiche presumo quindi che non hai valvole,HAI TERMOSTATI AMBIENTE ?
      Ultima modifica di tom-tom; 16-08-2010, 16:19.

      Commenta


      • #93

        Note di Moderazione: calore
        x tom-tom e DR: ho ricevuto tonnellate di "segnalazioni" sul vostro modo di scontravi su questo Forum. La cosa sta stancando non solo gli utenti ma anche il sottoscritto.

        Non avendo il tempo fisico per cancellare e/o modificare i vostri messaggi per renderli "utilizzabili" dalla comunità vi chiedo di smettere IMMEDIATAMENTE nel vostro scontro altrimenti sarò costretto a prendere provvedimenti "pesanti", come il ban, per tutti e due.

        Il Forum ha bisogno di voi due ma assolutamente non in questi termini. Quindi riflettete sul vostro comportamento: o dentro o fuori.

        Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...

        Commenta


        • #94
          Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
          attendo ancora risposta alle mie domande......
          non serve a questo il forum?
          dare risposte, o cercare di darle a dcm, che ha posto i sui problemi....

          hai scritto che non ha termostati, e quindi con cosa ferma le pompe?
          se non le ferma, girano sempre.
          Ma poi dici che se si ferma quella del riscaldamento si ferma anche quella della caldaia.
          Ma allora, come stanno le cose? c'è un pò di confusione......
          la caldaia scambia calore con l'impianto tramite lo scambiatore, quindi la caldaia lavora su un circuito separato mosso da una pompa che è regolata dal termostato delle pompe situato sulla caldaia, la pompa caldaia inzia a girare quando la temperatura della caldaia raggiunge i 60 gradi, al disotto dei 60 gradi la pompa si ferma, la caldaia lavora sempre al disopra dei 60 gradi tranne nella fase di riscaldamento dell'impianto se la richiesta di calore è elevata la pompa si ferma fino a quando la caldaia non supera i 65 gradi a questo punto la pompa caldaia riparte...
          quando parte l'impianto dei termosifoni il termostato nella sala comanda la pompa dei termosifoni (che gira su un secondo circuito) la pompa mette in moto l'acqua nei termo lo scambiatore cede calore all'impianto dei termosifoni il circuito della caldaia si raffredda e la caldaia parte per scaldare di nuovo l'acqua nel suo circuito..... il tutto è elettromeccanico....
          come potete vedere dalla foto lo scambiatore è ben isolato dall'aria costava 1000€uro, lo scambiatore non possiede una valvola anticondensa ma l'impianto ha delle valvole antiritorno per non far circolare l'acqua nello scambiatore quando non serve....




          Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
          una domanda: "quando si ferma una pompa si ferma l'altra", vuol dire che quando funziona una, funziona sempre anche l'altra?
          la pompa caldaia nella foto è comandata dal termostato caldaia, la pompa dei termo è comandata dal termostato che ho in sala e che rileva la temperatua ambiente e provede a far girare la pompa dei termosifoni quando necessario

          la pompa ACS è comandata dal termostato caldaia ma gira su un circuito che sta al difuori del circuito caldaia, quindi la pompa ACS preleva calore dallo scambiatore


          Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
          x dcmcaldaia,mi dici lo scambiatore come ti è stato installato,con 2 pompe o con 1
          il circuito caldaia ha una sola pompa, il circuito caldaia cede calore tramite lo scambiatore ai termo e all bollitore

          Commenta


          • #95
            Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
            <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nella fattura leggo “scambiatore”si tratta dello scambiatore a serpentina opzionale alla caldaia o di uno scambiatore esterno ,ha valvole di zona?,ha valvole termostatiche?
            di uno scambiatore esterno,

            ha valvole antiritorno....
            non possiede valvole termostatiche

            Commenta


            • #96
              dcmcaldaia,chi ti ha fatto l'impianto?perchè è stata collegata la pompa dello scambiatore sulla caldaia?perchè acs viene comandata dalla caldaia?scusami ma tu spegni la caldaia e come la spegni, perchè il boiler dopo lo scambiatore?
              Ultima modifica di tom-tom; 16-08-2010, 18:24.

              Commenta


              • #97
                dcm,così doveva essere fatto l'impianto
                File allegati

                Commenta


                • #98
                  Ciao DCM, per me l' impianto è corretto! C'è un passaggio poco chiaro, ma credo che la caldaia sia provvista di due termostati, uno collegato al corpo caldaia, l' altro collegato al bollitore acs. Quelle due manopole poste sulla caldaia quindi, dovrebbero permetterti di regolare la temperatura
                  1- dell' acqua caldaia
                  2- del bollitore, che sara' sempre piu' bassa dell' acqua caldaia di almeno 10-15 gradi

                  Ho capito bene?

                  Percio' lascierei stare i problemi dell' impianto (che puo' piacere o no), e che sicuramente potresti modificare in mille modi (c'è il fanatico della valvola anticondensa, quello dello scambiatore, quello del puffer e separato bollitore acs, quello del puffer combi, che poi si suddivide con quello che vorrebbe il tubo inox corrugato per la produzione acs ........ hai visto le discussioni!!!)

                  e mi concentrerei sul discorso caldaia e bruciatore che come hai gia' verificato, brucia male da un lato. Potresti riddurre il diametro o il numero dei fori da quella parte, o aumentarne dall' altra!

                  Anche l' inserto delle foto, è un' ottima soluzione, in quanto se i tre fori postariori sono quelli dell' aria secondaria, miglioreresti di molto la combustione dell' aria secondaria, perchè il materiale rfrattario si riscalderebbe ad alta temperatura, al contrario delle pareti della caldaia, ed inoltre ad occhio, aumenta la turbolenza e quindi ottimizza la miscelazione dell' aria secondaria.

                  Per la regolazione fine della combustione, con l' elettromeccanica hai poco da regolare.

                  Il funzionamento è a due stadi:

                  1- coclea che carica ogni tot secondi ed aria a tot
                  2- al raggiungimento della temperatura passa al mantenimento della fiamma

                  è cosi?????

                  Se si, dovresti trovare una calibrazione del genere:

                  Quando il bruciatore funziona a piena potenza, il crogiolo dev' essere pieno fino all' orlo, tanto da coprire tutti i fori di immissione dell' aria primaria. L' aria primaria che inietti, dovrebbe essere tale da non buttarti in aria il pellet.

                  Per capirci, se il crogilo è grande, ha bisogno di tanto pellet e per riscaldare la tua cas afunzionera' per meno ore........voglio dire che una caldaia da 40 kw, è progettata per produrre 40 kw e non 25!!! Se vorrai avvere il massimo dovrai farla funzionare alla massima potenza possibile!!

                  Gradite foto del crogiolo, della fiamma, mentre funziona....

                  Commenta


                  • #99
                    scresan, ottimi consigli, il pellet deve coprire tutti i fori dell'aria comburente, altrimenti questa passa sopra la fiamma e "ti ruba" calore portandotelo via con i fumi, in parole povere.....
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • scresan,scusa tu a quale categoria di "fanatismo" appartieni ,non è questione di piacere o meno l'impianto di solito il termostato(sonda) è posto sul boiler e si comanda da solo non tramite caldaia,il circolatore dell'impianto deve essere autonomo dalla caldaia se viene lasciata sempre accesa per accesa intendo con bruciatore sempre attivo e caldaia sempre in temperatura ma sicuramente dcm spegne la caldaia altrimenti non si spiegherebbe la partenza pompa a 60 dovrebbe partire a 75 quindi bisognerebbe conoscere i tempi di accensione e spegnimento caldaia.Se hai letto io ho detto che manda troppa aria e poco combustibile

                      Commenta


                      • ... credo di esserlo del puffer!!!!!

                        Comunque la caldaia è tarata a 75, ma metti che sia in mantenimento e che la pompa dell' impianto parta perchè attivata dal termostato ambiente, l' acqua fredda dell'impianto in un momento, tramite lo scambiatore "ghiaccia" la caldaia che per non fare condensa spegne la sua pompa appena la temperatura va sotto i 60. Mi ricordo che le vecchie caldaie anche a gasolio, avevano i due termostati, uno per la temperatura acqua caldaia ed uno per il bollitore. Chiaramente hanno un po' di logica in maniera tale da non attivare la pompa per il carico del bollitore se non è attiva anche quella della caldaia (cioè se la caldia non è in temperatura).
                        Per non iniziare discussioni a vuoto, premetto, che quanto su detto è una ipotesi. Aspettiamo DCM, per chiarimenti.
                        Cosa ne dite del fatto che la caldaia concepita e studiata per 40 kw, viene fatta lavorare a 20-25 kw ???? Forse non è questo il vero problema del suo impianto???

                        Commenta


                        • scusa cosa intendi per mantenimento,se come dici tu in un attimo si ghiaccia la caldaia e se era messa diretta senza scambiatore cosa succedeva si ibernava signori cari se conoscete bene come funziona uno scambiatore bene altrimenti asteniamoci

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                            dcmcaldaia,chi ti ha fatto l'impianto?perchè è stata collegata la pompa dello scambiatore sulla caldaia?perchè acs viene comandata dalla caldaia?scusami ma tu spegni la caldaia e come la spegni, perchè il boiler dopo lo scambiatore?
                            la pompa dello scambiatore deve essere collegata al termostato della caldaia se l'impianto parte freddo senza la possibilità di fermare la pompa a 60 gradi la caldaia scenderebbe fino a 30 gradi

                            l'acs non viene comandata dalla caldaia sul bollitore c'è un secondo termostato che comanda la pompa dell'ACS in base alla temperatura selezionata sul bollitore.... però se la temperatura della caldaia scende sotto ai 60 gradi la caldaia spegne la pompa caldaia e la pompa ACS appena la temperatura sale sopra i 65 gradi riparte la pompa caldaia e la pompa ACS il fatto di spegnere le pompe penso serva come limitatore di carico....

                            il boiler è su un circuito a parte e scambia calore con lo scambiatore per lostesso motivo dei termo per non raffredare troppo la caldaia


                            Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                            Ciao DCM, per me l' impianto è corretto! C'è un passaggio poco chiaro, ma credo che la caldaia sia provvista di due termostati, uno collegato al corpo caldaia, l' altro collegato al bollitore acs. Quelle due manopole poste sulla caldaia quindi, dovrebbero permetterti di regolare la temperatura
                            1- dell' acqua caldaia
                            2- del bollitore, che sara' sempre piu' bassa dell' acqua caldaia di almeno 10-15 gradi

                            Ho capito bene?

                            Percio' lascierei stare i problemi dell' impianto

                            e mi concentrerei sul discorso caldaia e bruciatore che come hai gia' verificato, brucia male da un lato. Potresti riddurre il diametro o il numero dei fori da quella parte, o aumentarne dall' altra!
                            non me la sento di tappare i fori del bruciatore se cambio combustibile potrei avere il problema opposto


                            Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                            Anche l' inserto delle foto, è un' ottima soluzione, in quanto se i tre fori postariori sono quelli dell' aria secondaria, miglioreresti di molto la combustione dell' aria secondaria, perchè il materiale rfrattario si riscalderebbe ad alta temperatura, al contrario delle pareti della caldaia, ed inoltre ad occhio, aumenta la turbolenza e quindi ottimizza la miscelazione dell' aria secondaria.

                            I fori dietro l'inserto non sono fori ma sono la testa dei rivetti di supporto, la caldaia non ha aria secondaria possiede solo un ventilatore che soffia l'aria nel bruciatore

                            Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                            Per la regolazione fine della combustione, con l' elettromeccanica hai poco da regolare.

                            Il funzionamento è a due stadi:

                            1- coclea che carica ogni tot secondi ed aria a tot
                            2- al raggiungimento della temperatura passa al mantenimento della fiamma

                            è cosi?????
                            non proprio la caldaia è controllata dal suo termostato quando la temperatura dell'acqua caldaia raggiunge la temperatura selezionata dal termostato la caldaia si ferma, riparte quando la caldaia cede 5 gradi all'impianto, non ha timer che contano i secondi , + calore riesco a spremere dal pellet quando la coclea gira per portare il pellet nel bruciatore meno consumo pellet

                            l'aria ha solo una serranda da registrare su o giu


                            Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                            Se si, dovresti trovare una calibrazione del genere:

                            Quando il bruciatore funziona a piena potenza, il crogiolo dev' essere pieno fino all' orlo, tanto da coprire tutti i fori di immissione dell' aria primaria. L' aria primaria che inietti, dovrebbe essere tale da non buttarti in aria il pellet.

                            Per capirci, se il crogilo è grande, ha bisogno di tanto pellet e per riscaldare la tua cas afunzionera' per meno ore........voglio dire che una caldaia da 40 kw, è progettata per produrre 40 kw e non 25!!! Se vorrai avvere il massimo dovrai farla funzionare alla massima potenza possibile!!

                            Gradite foto del crogiolo, della fiamma, mentre funziona....
                            alla prossima accensione cercherò di regolarla come hai detto....
                            vedremo come si comporta la fiamma...
                            Ultima modifica di DCM caldaia; 16-08-2010, 20:36.

                            Commenta


                            • ... quidi le due manopolo sulla caldaia servono:

                              1- temperatura di stop della caldaia (es.75 gradi)
                              2- temperatura di on pompa (es. 60 gradi)...

                              giusto???

                              Per me l' impianto ha la sua logica, semplice, ma funzionale. Forse il limite è lo scambiatore troppo piccolo, se vorrai far funzionare a piena potenza la caldaia. Teoricamente, se la caldaia e l' impianto sono dello stesso tipo (a vaso chiuso oppure a vaso aperto) avresti potutto evitare lo scambiatore. In realta' lo scambiatore rallenta un po' ed evita i continui ping-pong in partenza ad impianto freddo. Molte caldaia a pellet hanno al loro interno uno scambiatore di serie, per lo stesso motivo ...... Scelte progettuali!

                              Commenta


                              • dcm,ma tu la spegni la caldaia?

                                Commenta


                                • dcm, una domanda: la pompa che c'è tra la caldaia e lo scambiatore, una volta che l'impianto è in temperatura tutto, continua a girare sempre o gira solo assieme a quella del riscaldamento se il termostato ambiente dà il comando?

                                  per il resto, concordo con scresan, se puoi postare foto più dettagliate e chiare del bracere, magari in funzione, sarebbe meglio.
                                  da qualche parte bisogna pur iniziare a regolare, se vuoi cercar di diminuire il consumo...
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Dcm,da come hai descritto il funzionamento deduco che la pompa dello scambiatore una volta che l’impianto ha raggiunto la temperatura non si ferma più non essendo collegata con quella dell’impianto quindi cosa succede,succede che quando viene raggiunta la temperatura ambiente la pompa dell’impianto si ferma e quella dello scambiatore continua a girare, la caldaia raggiunta la temperatura impostata di 75 °si ferma il bruciatore ma la pompa continua a girare, quindi se l’ambiente mantiene la temperatura per ½ ora la pompa dello scambiatore girerebbe senza motivo con spreco di energia,certo non è da imputare solo questo ma contribuisce ad aumentare i consumi tecnicamente non è il funzionamento giusto, contrariamente se tu il termostato ambiente lo usi solo come interruttore per accendere e spegnere allora è un altro discorso l’impianto gira sempre detto questo deduco che non hai un crono per il riscaldamento lo attivi manualmente,fammi sapere se funziona in questo modo anche se conosco già la risposta.Dcm,mi dovresti descrivere lo scambiatore ossia la misura degli attacchi se sono tutti e quattro della stessa misura inoltre mi dovresti dire come fai girare le pompe sia quella dello scambiatore sia quella dell’impianto,se hanno la stessa velocità inoltre mi dovresti dire la misura dei tubi della colonna portante del riscaldamento

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                      "

                                      bene, una seconda domanda ora: se l'impianto di riscaldamento è freddo, mettiamo a 20° il fluido, e partono le pompe, se non ho la valvola anticondensa, lo scambiatore ti abbassa la T° in caldaia?
                                      vorrei precisare che Lei ha sempre sostenuto che nelle caldaie elettroniche la valvola anticondensa non serve(centinaia di post) in quanto vi era la pompa che faceva le funzioni di anticondensa dal momento che il termostato faceva fermare la pompa ad una determinata temperatura detto questo,mi chiedo,dcm a una caldaia meccanica ma la pompa funziona come l'elettronica in più la caldaia lavora sotto scambiatore,Perchè LEI mi chiede di installare una valvola anticondensa? ha fatto anche uno schema .Sarei curioso di sapere perchè spendere soldi inutilmente e se questa benedetta valvola si debba mettere o non mettere
                                      questo per valutare gli interventi che vengono fatti su questo forum e per valutare anche se queste caldaie lavorano sempre allo stesso modo.Gradirei che LEI mi dia una risposta tecnicamente valida

                                      Commenta


                                      • dcm non ha elettronica, ma meccanica.
                                        ho sempre sostenuto che la valvola anticondensa non è "indispensabile" in una elettronica, ma se la monto senza puffer o combi, preferisco metterla.
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                          ... quidi le due manopolo sulla caldaia servono:

                                          1- temperatura di stop della caldaia (es.75 gradi)
                                          2- temperatura di on pompa (es. 60 gradi)...

                                          giusto???

                                          Esatto


                                          Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                          Per me l' impianto ha la sua logica, semplice, ma funzionale. Forse il limite è lo scambiatore troppo piccolo, se vorrai far funzionare a piena potenza la caldaia. Teoricamente, se la caldaia e l' impianto sono dello stesso tipo (a vaso chiuso oppure a vaso aperto) avresti potutto evitare lo scambiatore.
                                          rileggendo sulla fattura Lo scambiatore è da 40Kw non da 20Kw

                                          Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                          dcm,ma tu la spegni la caldaia?
                                          Nel periodo estivo l'accendo un giorno si e uno no, impiega 2 ore a scaldare 300 litri d'acqua e mi sembra uno spreco tenerla accesa per 24 ore...

                                          Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                          dcm, una domanda: la pompa che c'è tra la caldaia e lo scambiatore, una volta che l'impianto è in temperatura tutto, continua a girare sempre o gira solo assieme a quella del riscaldamento se il termostato ambiente dà il comando?
                                          La pompa tra la caldaia e lo scambiatore è indipendente dal circuito dei termo gira sempre,

                                          Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                          se puoi postare foto più dettagliate e chiare del bracere, magari in funzione, sarebbe meglio.
                                          da qualche parte bisogna pur iniziare a regolare, se vuoi cercar di diminuire il consumo...
                                          Oggi dopo 2 giorni di fermo ho acceso la caldaia, ho alzato la portata del pellet a circa 3/4 e ho alzato la serranda dell'aria di 3.5mm la temperatura dei fumi s'aggirava intorno ai 160 gradi, la temperatura dell'acqua caldaia saliva + rapidamente ma ha impiegato circa 1:30 per salire da 20 gradi a 80 mentre per poratare l'ACS da 40 gradi a 60 ha impiegato 2:45 in tutto, quindi per 1:30 ha continuato a girare e mandare pellet al bruciatore l'ultima ora era in mantenimento: girava solo quando la temperatura della caldaia scendeva sotto i 75 gradi
                                          una foto del bruciatore:
                                          come potete vedere la fiamma si concentra sempre sull' lato destro mentre sul lato sinistro resta un buco... se per riempire il buco alzo la portata del pellet il pellet esce dal bruciatore senza riempire il buco...



                                          mentre la caldaia girava ho preparato un paio di turbolatori ricavati da un paio di lamiere arrotolate a mo di elica 2:
                                          l'elica non è venuta proprio rotonda ma possono andar bene?
                                          i tubi di fumo della caldaia hanno un diametro pari a 70mm mentre i turbolatori sono largni 45mm



                                          ho inserito i turbolatori in 2 dei 8 tubi di fumo della caldaia, ho notato che la temperatura dei fumi è scesa da 160 a 140 gradi non so se è solo un caso, ma l'acqua sembrava salire + velocemente, domani vado prendere al faidate dell'altre lamiere in modo da inserire un turbolatore per ogni tubo di fumo

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                            <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Dcm,da come hai descritto il funzionamento deduco che la pompa dello scambiatore una volta che l’impianto ha raggiunto la temperatura non si ferma più non essendo collegata con quella dell’impianto quindi cosa succede,succede che quando viene raggiunta la temperatura ambiente la pompa dell’impianto si ferma e quella dello scambiatore continua a girare, la caldaia raggiunta la temperatura impostata di 75 °si ferma il bruciatore ma la pompa continua a girare, quindi se l’ambiente mantiene la temperatura per ½ ora la pompa dello scambiatore girerebbe senza motivo con spreco di energia,certo non è da imputare solo questo ma contribuisce ad aumentare i consumi tecnicamente non è il funzionamento giusto,
                                            esatto è proprio così che gira l'impianto...

                                            Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                            <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
                                            contrariamente se tu il termostato ambiente lo usi solo come interruttore per accendere e spegnere allora è un altro discorso l’impianto gira sempre detto questo deduco che non hai un crono per il riscaldamento lo attivi manualmente,fammi sapere se funziona in questo modo anche se conosco già la risposta.Dcm,mi dovresti descrivere lo scambiatore ossia la misura degli attacchi se sono tutti e quattro della stessa misura inoltre mi dovresti dire come fai girare le pompe sia quella dello scambiatore sia quella dell’impianto,se hanno la stessa velocità inoltre mi dovresti dire la misura dei tubi della colonna portante del riscaldamento
                                            Ho un cronotermostato in sala che rileva la temperatura ambiente e accende o spegne la pompa dei termo se la temperatura ambiente lo richiede

                                            lo scambiatore è da 40kw monta raccordi da 1"1/4 nel circuito caldaia scambiatore, e da 1" sul circuito dei termo e dell'ACS

                                            Commenta


                                            • dcm,lo so che la spegne in estate a me serviva sapere in inverno,durante la notte il bruciatore è attivo?facciamo così,mi dica la mattina prima che riparte il riscaldamento, la caldaia a che temperatura si trova? senta, la prova dei turbolatori la deve fare dopo che la caldaia è a regime da qualche ora, mi sembra strano che da 160 sia passato a 140 con soli 2 turbolatori quindi stia attento quando inserisce tutti gli elementi.Siamo sicuri che la canna fumaria abbia un buon tiraggio?comunque faccia in questo modo: porti i fumi a 180/190 la faccia lavorare almeno un paio d'ore ed inserisca i turbolatori.Vanno bene come stà facendo, a forma d'elica ed anche la misura.Quello che non va bene,sono i tempi per scaldare 100 lt d'acqua,1 ora 1/2 da 20 a 80 ? La fiamma mi sembra abbastanza deboluccia.Mi tolga una curiosità,i fori del bruciatore ha controllato che sono tutti liberi?deve infilare la testa dendro, oppure con un bel chiodo, un cacciavite, sentirli con le dita e passare dentro ai fori con il ferro ,uno x uno.Il pellet lo porti fino a coprire leggermente i fori superiori.Riguardo il funzionamento dell'impianto mi dispiace ma non deve funzionare in quel modo.Mi sono sempre dimenticato di chiederle ,ma lo scambiatore è installato vicino alla caldaia?Gli attacchi sono da 1 1/4,anche i tubi? i tubi dell'impianto sono da 1"?Ritornando sulla fiamma,mi sbaglierò ma lei ha i fori del bruciatore chiusi o avrà la cenere dentro ,non so come è fatto questo bruciatore ma se brucia solo da una parte......ovvero pieno d'incrostazioni

                                              Commenta


                                              • ... concordo con tom tom, fiamma molto strana: è possibile che i fori siano incrostati e chiusi sembra del tutto! ... a proposito, non conoscendo la caldaia... e soffiata oppure aspirata? E comunque per quale motivo, secondo te, non arriva aria da quella parte? Hai provato a guardare da dietro, sotto .... per quale motivo sostieni che la caldaia è fatta così e basta?? Quali sono le tue impressioni o ipotesi?

                                                Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
                                                Chiaramente, a meno tu non abbia una fucina, è impossibile avvitarli ad elica!! Puoi pero' con l' aiuto di una morsa ed un martello, piegare delle striscie larghe 2-3 cm a zig zag, con i pezzi dritti di 5-6 cm... e dopo aver settato per bene la caldaia inserirle nei tubi .... Dopo un paio di gg di funzionamento, chiaramente potrebbe succede che ti si riempia tuto di cenere, magari potresti accorciare i tubulatori, o aumentare l' aspirazione fumi.....

                                                Commenta


                                                • ciao ragazzi, in effetti ci dev'essere qualcosa che tocca, perchè impiegare più di due ore per scaldare 300 litri d'acqua non è molto normale, per la mia esperienza al massimo in poco più di un'ora il boiler dovrebbe essere già a 60 gradi tranquillamente.....

                                                  Commenta


                                                  • alcuni consigli spassionati?

                                                    1- chiamare un tecnico della ditta per una pulizia generale, così vedi come fa e poi lo fai tu ogni anno (è chiaro che il bracere ha problemi, molto probabilmente klinker che ostruisce la manda d'aria)
                                                    2- controllare tiraggio canna fumaria
                                                    3- turbolatori
                                                    4- sistemare la pompa della caldaia che gira sempre

                                                    ma lascia perdere il fai da te, ad esclusione dei turbolatori...
                                                    vedrai, ti ritroverai con "un'altra" caldaia una volta sistemato il tutto.
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                      .

                                                      Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
                                                      io spero che siano solo per una prova,i definitivi è tuttaltra cosa.Se ha la canna fumaria che tira poco i turbolatori non può metterli,quindi bene spendere poco

                                                      Commenta


                                                      • dcmcaldaia,forza e coraggio si metta l'anima in pace e rimetta mano a tutto l'impianto, significando che non deve fare grande modifiche ma per quanto mi riguarda l'impianto è tecnicamente sbagliato.La prima cosa che deve fare e svuotare il bruciatore e guardare ,anche con l'ausilio di una lampada se ci sono incrostastazioni in fondo al braciere,sicuramente si, quindi mazzetta e scalpello,come le ho già detto controllare tutti i fori, buona parte saranno otturati, specialmente quelli in basso,dcm lei deve sperare che queste mie supposizioni siano giuste,quindi ,con una pulizia risolve il problema, contrariamente sono ca....i amari.Detto questo,dato per scontato di aver risolto il problema,deve mettere mano all'impianto,dalle foto ho l'impressione che quello scambiatore sia abbastanza distante dalla caldaia,per dare un'idea d'installazione ,la linea dello scambiatore ,tra andata e ritorno ,deve essere massimo dico massimo 2 mt.il resto conta poco.Dalle foto i tubi collegati allo scambiatore mi sembrano tutti uguali,per l'attacco da 1 1/4 deve assolutamente rispettare quella sezione.Ha mai smontato lo scambiatore per una pulizia?gli hanno installato 2 filtri?per adesso mi fermo quì ,se ha intenzione di sistemare l'impianto gli spiego come deve fare, contrariamente decida lei

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                                          dcm,lo so che la spegne in estate a me serviva sapere in inverno,durante la notte il bruciatore è attivo?facciamo così,mi dica la mattina prima che riparte il riscaldamento, la caldaia a che temperatura si trova? senta, la prova dei turbolatori la deve fare dopo che la caldaia è a regime da qualche ora, mi sembra strano che da 160 sia passato a 140 con soli 2 turbolatori quindi stia attento quando inserisce tutti gli elementi.Siamo sicuri che la canna fumaria abbia un buon tiraggio?comunque faccia in questo modo: porti i fumi a 180/190 la faccia lavorare almeno un paio d'ore ed inserisca i turbolatori.Vanno bene come stà facendo, a forma d'elica ed anche la misura.Quello che non va bene,sono i tempi per scaldare 100 lt d'acqua,1 ora 1/2 da 20 a 80 ? La fiamma mi sembra abbastanza deboluccia.Mi tolga una curiosità,i fori del bruciatore ha controllato che sono tutti liberi?deve infilare la testa dendro, oppure con un bel chiodo, un cacciavite, sentirli con le dita e passare dentro ai fori con il ferro ,uno x uno.Il pellet lo porti fino a coprire leggermente i fori superiori.Riguardo il funzionamento dell'impianto mi dispiace ma non deve funzionare in quel modo.Mi sono sempre dimenticato di chiederle ,ma lo scambiatore è installato vicino alla caldaia?Gli attacchi sono da 1 1/4,anche i tubi? i tubi dell'impianto sono da 1"?Ritornando sulla fiamma,mi sbaglierò ma lei ha i fori del bruciatore chiusi o avrà la cenere dentro ,non so come è fatto questo bruciatore ma se brucia solo da una parte......ovvero pieno d'incrostazioni
                                                          Durante l'inverno non spengo mai la caldaia la lascio in modulazione , i termo partono un'ora al mattino; dalle 6:00 alle 7.00 poi il cronotermostato della sala mantiene l'ambiente a 18 gradi fino alle 17:00, dalle 17:00 in poi alzo latempearura a 20 gradi fino alle 23:00,

                                                          non ho la possibilità di misurare il tiraggio della canna fumaria a occhio quando è in temperatura anche aprendo lo sportello superiore mentre la caldaia gira i fumi vengono aspirati e non si disperdono nell'abiente...

                                                          la caldaia dopo 2 giorni di fermo impiega circa un'ora e mezza per salire da 20 gradi a 80 in questo lasso di tempo accendo la caldaia con dei legnetti e carta, la caldaia non ha la candeletta mentre bruciano i legni la caldaia deve caricare il pellet dalla tramoggia al bruciatore nel momento in cui avvio la caldaia il bruciatore è quasi vuoto una volta riempito si deve incendiare tutto il pellet e la canna fumaria deve entrare in temperatura

                                                          ho controllato i fori del bruciatore, sono liberi, ne ho trovati solo 3 otturati dal carbone, pulisco il bruciatore una volta l'anno e la settimana prossima provedo alla pulitura annuale, il bruciatore dopo sole 6 stagioni è in condizioni pietose, l'acciaio di pessima qualità con cui è costruito s'è deformato in modo talmente grave da far saltare quasi tutta la saldatura lungo il suo perimetro, temo che quest'inverno il bruciatore si stacchi dalla caldaia
                                                          inoltre la crepa che ha fatto saltare la saldatura perde sicuramente aria, quindi l'aria al posto d'uscire dai buchi del bruciatore esce dalla crepa(lacrepa è evidenziata dalle freccie rosse)
                                                          inoltre il bruciatore è crepato in verticale da cima a fondo in 4 parti la + grave è il lato destro come potete vedere dalla foto
                                                          la qualità con cui è costruita questa caldaia è uno schifo, questa primavera è saltato il motoriduttore dopo sole 6 stagioni! s'e smangiata la sede dell'albero motore del motoriduttore 350€uro...
                                                          possiedo una saldatrice e sono piutosto bravo a saldare penso mi convenga raddrizzarlo a martellate e rifare la saldatura lungo il perimetro in modo da fermare la perdita dell'aria e evitare che si stacchi dalla base, che elettrodi conviene usare per saldare una caldaia?






                                                          Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                          ... concordo con tom tom, fiamma molto strana: è possibile che i fori siano incrostati e chiusi sembra del tutto! ... a proposito, non conoscendo la caldaia... e soffiata oppure aspirata? E comunque per quale motivo, secondo te, non arriva aria da quella parte? Hai provato a guardare da dietro, sotto .... per quale motivo sostieni che la caldaia è fatta così e basta?? Quali sono le tue impressioni o ipotesi?

                                                          Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
                                                          Chiaramente, a meno tu non abbia una fucina, è impossibile avvitarli ad elica!! Puoi pero' con l' aiuto di una morsa ed un martello, piegare delle striscie larghe 2-3 cm a zig zag, con i pezzi dritti di 5-6 cm... e dopo aver settato per bene la caldaia inserirle nei tubi .... Dopo un paio di gg di funzionamento, chiaramente potrebbe succede che ti si riempia tuto di cenere, magari potresti accorciare i tubulatori, o aumentare l' aspirazione fumi.....
                                                          la caldaia è soffiata

                                                          secondo me perde aria dalla crepa che s'è formata lungo il perimetro del bruciatore...

                                                          i turbolatori sono in alluminio non in zinco, preferisco arrotolarli a mo di elica, ho acquistato dell'altra lamiera in alluminio spessa 0.8mm....


                                                          Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggio
                                                          ciao ragazzi, in effetti ci dev'essere qualcosa che tocca, perchè impiegare più di due ore per scaldare 300 litri d'acqua non è molto normale, per la mia esperienza al massimo in poco più di un'ora il boiler dovrebbe essere già a 60 gradi tranquillamente.....
                                                          partendo con la caldaia fredda e il bollitore da 350 litri a 40 gradi?

                                                          Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                                          alcuni consigli spassionati?

                                                          1- chiamare un tecnico della ditta per una pulizia generale, così vedi come fa e poi lo fai tu ogni anno (è chiaro che il bracere ha problemi, molto probabilmente klinker che ostruisce la manda d'aria)
                                                          2- controllare tiraggio canna fumaria
                                                          3- turbolatori
                                                          4- sistemare la pompa della caldaia che gira sempre

                                                          ma lascia perdere il fai da te, ad esclusione dei turbolatori...
                                                          vedrai, ti ritroverai con "un'altra" caldaia una volta sistemato il tutto.
                                                          la caldaia è da 6 anni che la pulisco manualmente, aspiro tutta la cenere dall'raccogli cenere del bruciatore stappo tutti fori otturati e pulisco la canna fumaria con uno spazza camino lungo 8 metri, la canna fumaria non è mai sporca ha solo dentro un pò di polvere

                                                          Grazie a tutti per le risposte
                                                          Ultima modifica di DCM caldaia; 19-08-2010, 21:57.

                                                          Commenta


                                                          • dcm,ma ogni 2 giorni presumo che prima di accendere la caldaia aspiri quei residui dal bruciatore,la foto era gradita con il bruciatore pulito, vorrei vederlo sotto la coclea dal momento che lo pulisce una volta l'anno.Considerato che il bruciatore va sistemato, non penso però sia la causa principale delle anomalie riscontrate,la sua caldaia contiene 100 lt d'acqua ed impiegare 1 1/2 anche se comprensivo di accensione tramite legnetti è un tempo troppo lungo quindi le abbono 1/2 ora pertanto resta un'ora,un'ora per elevare la temperatura da 20 a 80,sinceramente.........se metto il pentolone sul fornello di casa faccio prima.Per quanto mi riguarda lei alimenta poco la caldaia provi a mandare più pellet se vede che il livello sale troppo aumenta l'aria,quella che si vede in foto è una fiamma da camino con 2 ciocchetti.Quando hai installato la caldaia 6 anni fa ,che consumo avevi?
                                                            Ultima modifica di tom-tom; 20-08-2010, 09:22.

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                                              dcm,ma ogni 2 giorni presumo che prima di accendere la caldaia aspiri quei residui dal bruciatore,la foto era gradita con il bruciatore pulito, vorrei vederlo sotto la coclea dal momento che lo pulisce una volta l'anno.
                                                              la brace non l'aspiro mai prima d'accendere la caldaia, appena posso posto una foto con il bruciatore pulito

                                                              Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                                              Considerato che il bruciatore va sistemato, non penso però sia la causa principale delle anomalie riscontrate,la sua caldaia contiene 100 lt d'acqua ed impiegare 1 1/2 anche se comprensivo di accensione tramite legnetti è un tempo troppo lungo quindi le abbono 1/2 ora pertanto resta un'ora,un'ora per elevare la temperatura da 20 a 80,sinceramente.........se metto il pentolone sul fornello di casa faccio prima.
                                                              la caldaia a salire da 20 gradi a 60 impiega circa mezzora, ma dal momento in cui parte la pompa dell'ACS la caldaia va sotto carico e impiega un'ora circa per salire da 60 a 83 gradi in tutto impiega un'ora e mezza per raggiungere il mantenimento, nel frattempo la temperatura nell bollitore raggiunge i 50 gradi...


                                                              Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                                              Per quanto mi riguarda lei alimenta poco la caldaia provi a mandare più pellet se vede che il livello sale troppo aumenta l'aria,quella che si vede in foto è una fiamma da camino con 2 ciocchetti.Quando hai installato la caldaia 6 anni fa ,che consumo avevi?
                                                              il primo anno ho consumato 70 Quintali...

                                                              ho provato a inseriere i turbolatori in tutti i giri di fumo della caldaia dopo 2 ore di funzionamento la temperatura media dei fumi era di 140-145...
                                                              ho tolto i turbolatori dalla caldaia e la temperatura dei fumi è salita a 155-160, usando i turbolatori guadagno 15 gradi sulla temperatura dei fumi vi sembra un buon risultato?

                                                              Commenta