Come regolare una caldaia elettromecanica in base alla temperatura dei fumi?
Comprimi
X
-
x dcmcaldaia,mi dici lo scambiatore come ti è stato installato,con 2 pompe o con 1,inoltre nel post 23 ti chiedevo se avevi le valvole di zona e le valvole termostatiche mi hai risposto solo per le termostatiche presumo quindi che non hai valvole,HAI TERMOSTATI AMBIENTE ?Ultima modifica di tom-tom; 16-08-2010, 16:19.
Commenta
-
Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioattendo ancora risposta alle mie domande......
non serve a questo il forum?
dare risposte, o cercare di darle a dcm, che ha posto i sui problemi....
hai scritto che non ha termostati, e quindi con cosa ferma le pompe?
se non le ferma, girano sempre.
Ma poi dici che se si ferma quella del riscaldamento si ferma anche quella della caldaia.
Ma allora, come stanno le cose? c'è un pò di confusione......
quando parte l'impianto dei termosifoni il termostato nella sala comanda la pompa dei termosifoni (che gira su un secondo circuito) la pompa mette in moto l'acqua nei termo lo scambiatore cede calore all'impianto dei termosifoni il circuito della caldaia si raffredda e la caldaia parte per scaldare di nuovo l'acqua nel suo circuito..... il tutto è elettromeccanico....
come potete vedere dalla foto lo scambiatore è ben isolato dall'aria costava 1000€uro, lo scambiatore non possiede una valvola anticondensa ma l'impianto ha delle valvole antiritorno per non far circolare l'acqua nello scambiatore quando non serve....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiouna domanda: "quando si ferma una pompa si ferma l'altra", vuol dire che quando funziona una, funziona sempre anche l'altra?
la pompa ACS è comandata dal termostato caldaia ma gira su un circuito che sta al difuori del circuito caldaia, quindi la pompa ACS preleva calore dallo scambiatore
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiox dcmcaldaia,mi dici lo scambiatore come ti è stato installato,con 2 pompe o con 1
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nella fattura leggo “scambiatore”si tratta dello scambiatore a serpentina opzionale alla caldaia o di uno scambiatore esterno ,ha valvole di zona?,ha valvole termostatiche?
ha valvole antiritorno....
non possiede valvole termostatiche
Commenta
-
-
Ciao DCM, per me l' impianto è corretto! C'è un passaggio poco chiaro, ma credo che la caldaia sia provvista di due termostati, uno collegato al corpo caldaia, l' altro collegato al bollitore acs. Quelle due manopole poste sulla caldaia quindi, dovrebbero permetterti di regolare la temperatura
1- dell' acqua caldaia
2- del bollitore, che sara' sempre piu' bassa dell' acqua caldaia di almeno 10-15 gradi
Ho capito bene?
Percio' lascierei stare i problemi dell' impianto (che puo' piacere o no), e che sicuramente potresti modificare in mille modi (c'è il fanatico della valvola anticondensa, quello dello scambiatore, quello del puffer e separato bollitore acs, quello del puffer combi, che poi si suddivide con quello che vorrebbe il tubo inox corrugato per la produzione acs ........ hai visto le discussioni!!!)
e mi concentrerei sul discorso caldaia e bruciatore che come hai gia' verificato, brucia male da un lato. Potresti riddurre il diametro o il numero dei fori da quella parte, o aumentarne dall' altra!
Anche l' inserto delle foto, è un' ottima soluzione, in quanto se i tre fori postariori sono quelli dell' aria secondaria, miglioreresti di molto la combustione dell' aria secondaria, perchè il materiale rfrattario si riscalderebbe ad alta temperatura, al contrario delle pareti della caldaia, ed inoltre ad occhio, aumenta la turbolenza e quindi ottimizza la miscelazione dell' aria secondaria.
Per la regolazione fine della combustione, con l' elettromeccanica hai poco da regolare.
Il funzionamento è a due stadi:
1- coclea che carica ogni tot secondi ed aria a tot
2- al raggiungimento della temperatura passa al mantenimento della fiamma
è cosi?????
Se si, dovresti trovare una calibrazione del genere:
Quando il bruciatore funziona a piena potenza, il crogiolo dev' essere pieno fino all' orlo, tanto da coprire tutti i fori di immissione dell' aria primaria. L' aria primaria che inietti, dovrebbe essere tale da non buttarti in aria il pellet.
Per capirci, se il crogilo è grande, ha bisogno di tanto pellet e per riscaldare la tua cas afunzionera' per meno ore........voglio dire che una caldaia da 40 kw, è progettata per produrre 40 kw e non 25!!! Se vorrai avvere il massimo dovrai farla funzionare alla massima potenza possibile!!
Gradite foto del crogiolo, della fiamma, mentre funziona....
Commenta
-
scresan,scusa tu a quale categoria di "fanatismo" appartieni ,non è questione di piacere o meno l'impianto di solito il termostato(sonda) è posto sul boiler e si comanda da solo non tramite caldaia,il circolatore dell'impianto deve essere autonomo dalla caldaia se viene lasciata sempre accesa per accesa intendo con bruciatore sempre attivo e caldaia sempre in temperatura ma sicuramente dcm spegne la caldaia altrimenti non si spiegherebbe la partenza pompa a 60 dovrebbe partire a 75 quindi bisognerebbe conoscere i tempi di accensione e spegnimento caldaia.Se hai letto io ho detto che manda troppa aria e poco combustibile
Commenta
-
... credo di esserlo del puffer!!!!!
Comunque la caldaia è tarata a 75, ma metti che sia in mantenimento e che la pompa dell' impianto parta perchè attivata dal termostato ambiente, l' acqua fredda dell'impianto in un momento, tramite lo scambiatore "ghiaccia" la caldaia che per non fare condensa spegne la sua pompa appena la temperatura va sotto i 60. Mi ricordo che le vecchie caldaie anche a gasolio, avevano i due termostati, uno per la temperatura acqua caldaia ed uno per il bollitore. Chiaramente hanno un po' di logica in maniera tale da non attivare la pompa per il carico del bollitore se non è attiva anche quella della caldaia (cioè se la caldia non è in temperatura).
Per non iniziare discussioni a vuoto, premetto, che quanto su detto è una ipotesi. Aspettiamo DCM, per chiarimenti.
Cosa ne dite del fatto che la caldaia concepita e studiata per 40 kw, viene fatta lavorare a 20-25 kw ???? Forse non è questo il vero problema del suo impianto???
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcmcaldaia,chi ti ha fatto l'impianto?perchè è stata collegata la pompa dello scambiatore sulla caldaia?perchè acs viene comandata dalla caldaia?scusami ma tu spegni la caldaia e come la spegni, perchè il boiler dopo lo scambiatore?
l'acs non viene comandata dalla caldaia sul bollitore c'è un secondo termostato che comanda la pompa dell'ACS in base alla temperatura selezionata sul bollitore.... però se la temperatura della caldaia scende sotto ai 60 gradi la caldaia spegne la pompa caldaia e la pompa ACS appena la temperatura sale sopra i 65 gradi riparte la pompa caldaia e la pompa ACS il fatto di spegnere le pompe penso serva come limitatore di carico....
il boiler è su un circuito a parte e scambia calore con lo scambiatore per lostesso motivo dei termo per non raffredare troppo la caldaia
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioCiao DCM, per me l' impianto è corretto! C'è un passaggio poco chiaro, ma credo che la caldaia sia provvista di due termostati, uno collegato al corpo caldaia, l' altro collegato al bollitore acs. Quelle due manopole poste sulla caldaia quindi, dovrebbero permetterti di regolare la temperatura
1- dell' acqua caldaia
2- del bollitore, che sara' sempre piu' bassa dell' acqua caldaia di almeno 10-15 gradi
Ho capito bene?
Percio' lascierei stare i problemi dell' impianto
e mi concentrerei sul discorso caldaia e bruciatore che come hai gia' verificato, brucia male da un lato. Potresti riddurre il diametro o il numero dei fori da quella parte, o aumentarne dall' altra!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioAnche l' inserto delle foto, è un' ottima soluzione, in quanto se i tre fori postariori sono quelli dell' aria secondaria, miglioreresti di molto la combustione dell' aria secondaria, perchè il materiale rfrattario si riscalderebbe ad alta temperatura, al contrario delle pareti della caldaia, ed inoltre ad occhio, aumenta la turbolenza e quindi ottimizza la miscelazione dell' aria secondaria.
I fori dietro l'inserto non sono fori ma sono la testa dei rivetti di supporto, la caldaia non ha aria secondaria possiede solo un ventilatore che soffia l'aria nel bruciatore
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioPer la regolazione fine della combustione, con l' elettromeccanica hai poco da regolare.
Il funzionamento è a due stadi:
1- coclea che carica ogni tot secondi ed aria a tot
2- al raggiungimento della temperatura passa al mantenimento della fiamma
è cosi?????
l'aria ha solo una serranda da registrare su o giu
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioSe si, dovresti trovare una calibrazione del genere:
Quando il bruciatore funziona a piena potenza, il crogiolo dev' essere pieno fino all' orlo, tanto da coprire tutti i fori di immissione dell' aria primaria. L' aria primaria che inietti, dovrebbe essere tale da non buttarti in aria il pellet.
Per capirci, se il crogilo è grande, ha bisogno di tanto pellet e per riscaldare la tua cas afunzionera' per meno ore........voglio dire che una caldaia da 40 kw, è progettata per produrre 40 kw e non 25!!! Se vorrai avvere il massimo dovrai farla funzionare alla massima potenza possibile!!
Gradite foto del crogiolo, della fiamma, mentre funziona....
vedremo come si comporta la fiamma...Ultima modifica di DCM caldaia; 16-08-2010, 20:36.
Commenta
-
... quidi le due manopolo sulla caldaia servono:
1- temperatura di stop della caldaia (es.75 gradi)
2- temperatura di on pompa (es. 60 gradi)...
giusto???
Per me l' impianto ha la sua logica, semplice, ma funzionale. Forse il limite è lo scambiatore troppo piccolo, se vorrai far funzionare a piena potenza la caldaia. Teoricamente, se la caldaia e l' impianto sono dello stesso tipo (a vaso chiuso oppure a vaso aperto) avresti potutto evitare lo scambiatore. In realta' lo scambiatore rallenta un po' ed evita i continui ping-pong in partenza ad impianto freddo. Molte caldaia a pellet hanno al loro interno uno scambiatore di serie, per lo stesso motivo ...... Scelte progettuali!
Commenta
-
dcm, una domanda: la pompa che c'è tra la caldaia e lo scambiatore, una volta che l'impianto è in temperatura tutto, continua a girare sempre o gira solo assieme a quella del riscaldamento se il termostato ambiente dà il comando?
per il resto, concordo con scresan, se puoi postare foto più dettagliate e chiare del bracere, magari in funzione, sarebbe meglio.
da qualche parte bisogna pur iniziare a regolare, se vuoi cercar di diminuire il consumo...
Commenta
-
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Dcm,da come hai descritto il funzionamento deduco che la pompa dello scambiatore una volta che l’impianto ha raggiunto la temperatura non si ferma più non essendo collegata con quella dell’impianto quindi cosa succede,succede che quando viene raggiunta la temperatura ambiente la pompa dell’impianto si ferma e quella dello scambiatore continua a girare, la caldaia raggiunta la temperatura impostata di 75 °si ferma il bruciatore ma la pompa continua a girare, quindi se l’ambiente mantiene la temperatura per ½ ora la pompa dello scambiatore girerebbe senza motivo con spreco di energia,certo non è da imputare solo questo ma contribuisce ad aumentare i consumi tecnicamente non è il funzionamento giusto, contrariamente se tu il termostato ambiente lo usi solo come interruttore per accendere e spegnere allora è un altro discorso l’impianto gira sempre detto questo deduco che non hai un crono per il riscaldamento lo attivi manualmente,fammi sapere se funziona in questo modo anche se conosco già la risposta.Dcm,mi dovresti descrivere lo scambiatore ossia la misura degli attacchi se sono tutti e quattro della stessa misura inoltre mi dovresti dire come fai girare le pompe sia quella dello scambiatore sia quella dell’impianto,se hanno la stessa velocità inoltre mi dovresti dire la misura dei tubi della colonna portante del riscaldamento
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio"
bene, una seconda domanda ora: se l'impianto di riscaldamento è freddo, mettiamo a 20° il fluido, e partono le pompe, se non ho la valvola anticondensa, lo scambiatore ti abbassa la T° in caldaia?
questo per valutare gli interventi che vengono fatti su questo forum e per valutare anche se queste caldaie lavorano sempre allo stesso modo.Gradirei che LEI mi dia una risposta tecnicamente valida
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... quidi le due manopolo sulla caldaia servono:
1- temperatura di stop della caldaia (es.75 gradi)
2- temperatura di on pompa (es. 60 gradi)...
giusto???
Esatto
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioPer me l' impianto ha la sua logica, semplice, ma funzionale. Forse il limite è lo scambiatore troppo piccolo, se vorrai far funzionare a piena potenza la caldaia. Teoricamente, se la caldaia e l' impianto sono dello stesso tipo (a vaso chiuso oppure a vaso aperto) avresti potutto evitare lo scambiatore.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcm,ma tu la spegni la caldaia?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiodcm, una domanda: la pompa che c'è tra la caldaia e lo scambiatore, una volta che l'impianto è in temperatura tutto, continua a girare sempre o gira solo assieme a quella del riscaldamento se il termostato ambiente dà il comando?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose puoi postare foto più dettagliate e chiare del bracere, magari in funzione, sarebbe meglio.
da qualche parte bisogna pur iniziare a regolare, se vuoi cercar di diminuire il consumo...
una foto del bruciatore:
come potete vedere la fiamma si concentra sempre sull' lato destro mentre sul lato sinistro resta un buco... se per riempire il buco alzo la portata del pellet il pellet esce dal bruciatore senza riempire il buco...
mentre la caldaia girava ho preparato un paio di turbolatori ricavati da un paio di lamiere arrotolate a mo di elica 2:
l'elica non è venuta proprio rotonda ma possono andar bene?
i tubi di fumo della caldaia hanno un diametro pari a 70mm mentre i turbolatori sono largni 45mm
ho inserito i turbolatori in 2 dei 8 tubi di fumo della caldaia, ho notato che la temperatura dei fumi è scesa da 160 a 140 gradi non so se è solo un caso, ma l'acqua sembrava salire + velocemente, domani vado prendere al faidate dell'altre lamiere in modo da inserire un turbolatore per ogni tubo di fumo
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Dcm,da come hai descritto il funzionamento deduco che la pompa dello scambiatore una volta che l’impianto ha raggiunto la temperatura non si ferma più non essendo collegata con quella dell’impianto quindi cosa succede,succede che quando viene raggiunta la temperatura ambiente la pompa dell’impianto si ferma e quella dello scambiatore continua a girare, la caldaia raggiunta la temperatura impostata di 75 °si ferma il bruciatore ma la pompa continua a girare, quindi se l’ambiente mantiene la temperatura per ½ ora la pompa dello scambiatore girerebbe senza motivo con spreco di energia,certo non è da imputare solo questo ma contribuisce ad aumentare i consumi tecnicamente non è il funzionamento giusto,
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
contrariamente se tu il termostato ambiente lo usi solo come interruttore per accendere e spegnere allora è un altro discorso l’impianto gira sempre detto questo deduco che non hai un crono per il riscaldamento lo attivi manualmente,fammi sapere se funziona in questo modo anche se conosco già la risposta.Dcm,mi dovresti descrivere lo scambiatore ossia la misura degli attacchi se sono tutti e quattro della stessa misura inoltre mi dovresti dire come fai girare le pompe sia quella dello scambiatore sia quella dell’impianto,se hanno la stessa velocità inoltre mi dovresti dire la misura dei tubi della colonna portante del riscaldamento
lo scambiatore è da 40kw monta raccordi da 1"1/4 nel circuito caldaia scambiatore, e da 1" sul circuito dei termo e dell'ACS
Commenta
-
dcm,lo so che la spegne in estate a me serviva sapere in inverno,durante la notte il bruciatore è attivo?facciamo così,mi dica la mattina prima che riparte il riscaldamento, la caldaia a che temperatura si trova? senta, la prova dei turbolatori la deve fare dopo che la caldaia è a regime da qualche ora, mi sembra strano che da 160 sia passato a 140 con soli 2 turbolatori quindi stia attento quando inserisce tutti gli elementi.Siamo sicuri che la canna fumaria abbia un buon tiraggio?comunque faccia in questo modo: porti i fumi a 180/190 la faccia lavorare almeno un paio d'ore ed inserisca i turbolatori.Vanno bene come stà facendo, a forma d'elica ed anche la misura.Quello che non va bene,sono i tempi per scaldare 100 lt d'acqua,1 ora 1/2 da 20 a 80 ? La fiamma mi sembra abbastanza deboluccia.Mi tolga una curiosità,i fori del bruciatore ha controllato che sono tutti liberi?deve infilare la testa dendro, oppure con un bel chiodo, un cacciavite, sentirli con le dita e passare dentro ai fori con il ferro ,uno x uno.Il pellet lo porti fino a coprire leggermente i fori superiori.Riguardo il funzionamento dell'impianto mi dispiace ma non deve funzionare in quel modo.Mi sono sempre dimenticato di chiederle ,ma lo scambiatore è installato vicino alla caldaia?Gli attacchi sono da 1 1/4,anche i tubi? i tubi dell'impianto sono da 1"?Ritornando sulla fiamma,mi sbaglierò ma lei ha i fori del bruciatore chiusi o avrà la cenere dentro ,non so come è fatto questo bruciatore ma se brucia solo da una parte......ovvero pieno d'incrostazioni
Commenta
-
... concordo con tom tom, fiamma molto strana: è possibile che i fori siano incrostati e chiusi sembra del tutto! ... a proposito, non conoscendo la caldaia... e soffiata oppure aspirata? E comunque per quale motivo, secondo te, non arriva aria da quella parte? Hai provato a guardare da dietro, sotto .... per quale motivo sostieni che la caldaia è fatta così e basta?? Quali sono le tue impressioni o ipotesi?
Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
Chiaramente, a meno tu non abbia una fucina, è impossibile avvitarli ad elica!! Puoi pero' con l' aiuto di una morsa ed un martello, piegare delle striscie larghe 2-3 cm a zig zag, con i pezzi dritti di 5-6 cm... e dopo aver settato per bene la caldaia inserirle nei tubi .... Dopo un paio di gg di funzionamento, chiaramente potrebbe succede che ti si riempia tuto di cenere, magari potresti accorciare i tubulatori, o aumentare l' aspirazione fumi.....
Commenta
-
alcuni consigli spassionati?
1- chiamare un tecnico della ditta per una pulizia generale, così vedi come fa e poi lo fai tu ogni anno (è chiaro che il bracere ha problemi, molto probabilmente klinker che ostruisce la manda d'aria)
2- controllare tiraggio canna fumaria
3- turbolatori
4- sistemare la pompa della caldaia che gira sempre
ma lascia perdere il fai da te, ad esclusione dei turbolatori...
vedrai, ti ritroverai con "un'altra" caldaia una volta sistemato il tutto.
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.
Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
Commenta
-
dcmcaldaia,forza e coraggio si metta l'anima in pace e rimetta mano a tutto l'impianto, significando che non deve fare grande modifiche ma per quanto mi riguarda l'impianto è tecnicamente sbagliato.La prima cosa che deve fare e svuotare il bruciatore e guardare ,anche con l'ausilio di una lampada se ci sono incrostastazioni in fondo al braciere,sicuramente si, quindi mazzetta e scalpello,come le ho già detto controllare tutti i fori, buona parte saranno otturati, specialmente quelli in basso,dcm lei deve sperare che queste mie supposizioni siano giuste,quindi ,con una pulizia risolve il problema, contrariamente sono ca....i amari.Detto questo,dato per scontato di aver risolto il problema,deve mettere mano all'impianto,dalle foto ho l'impressione che quello scambiatore sia abbastanza distante dalla caldaia,per dare un'idea d'installazione ,la linea dello scambiatore ,tra andata e ritorno ,deve essere massimo dico massimo 2 mt.il resto conta poco.Dalle foto i tubi collegati allo scambiatore mi sembrano tutti uguali,per l'attacco da 1 1/4 deve assolutamente rispettare quella sezione.Ha mai smontato lo scambiatore per una pulizia?gli hanno installato 2 filtri?per adesso mi fermo quì ,se ha intenzione di sistemare l'impianto gli spiego come deve fare, contrariamente decida lei
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcm,lo so che la spegne in estate a me serviva sapere in inverno,durante la notte il bruciatore è attivo?facciamo così,mi dica la mattina prima che riparte il riscaldamento, la caldaia a che temperatura si trova? senta, la prova dei turbolatori la deve fare dopo che la caldaia è a regime da qualche ora, mi sembra strano che da 160 sia passato a 140 con soli 2 turbolatori quindi stia attento quando inserisce tutti gli elementi.Siamo sicuri che la canna fumaria abbia un buon tiraggio?comunque faccia in questo modo: porti i fumi a 180/190 la faccia lavorare almeno un paio d'ore ed inserisca i turbolatori.Vanno bene come stà facendo, a forma d'elica ed anche la misura.Quello che non va bene,sono i tempi per scaldare 100 lt d'acqua,1 ora 1/2 da 20 a 80 ? La fiamma mi sembra abbastanza deboluccia.Mi tolga una curiosità,i fori del bruciatore ha controllato che sono tutti liberi?deve infilare la testa dendro, oppure con un bel chiodo, un cacciavite, sentirli con le dita e passare dentro ai fori con il ferro ,uno x uno.Il pellet lo porti fino a coprire leggermente i fori superiori.Riguardo il funzionamento dell'impianto mi dispiace ma non deve funzionare in quel modo.Mi sono sempre dimenticato di chiederle ,ma lo scambiatore è installato vicino alla caldaia?Gli attacchi sono da 1 1/4,anche i tubi? i tubi dell'impianto sono da 1"?Ritornando sulla fiamma,mi sbaglierò ma lei ha i fori del bruciatore chiusi o avrà la cenere dentro ,non so come è fatto questo bruciatore ma se brucia solo da una parte......ovvero pieno d'incrostazioni
non ho la possibilità di misurare il tiraggio della canna fumaria a occhio quando è in temperatura anche aprendo lo sportello superiore mentre la caldaia gira i fumi vengono aspirati e non si disperdono nell'abiente...
la caldaia dopo 2 giorni di fermo impiega circa un'ora e mezza per salire da 20 gradi a 80 in questo lasso di tempo accendo la caldaia con dei legnetti e carta, la caldaia non ha la candeletta mentre bruciano i legni la caldaia deve caricare il pellet dalla tramoggia al bruciatore nel momento in cui avvio la caldaia il bruciatore è quasi vuoto una volta riempito si deve incendiare tutto il pellet e la canna fumaria deve entrare in temperatura
ho controllato i fori del bruciatore, sono liberi, ne ho trovati solo 3 otturati dal carbone, pulisco il bruciatore una volta l'anno e la settimana prossima provedo alla pulitura annuale, il bruciatore dopo sole 6 stagioni è in condizioni pietose, l'acciaio di pessima qualità con cui è costruito s'è deformato in modo talmente grave da far saltare quasi tutta la saldatura lungo il suo perimetro, temo che quest'inverno il bruciatore si stacchi dalla caldaia
inoltre la crepa che ha fatto saltare la saldatura perde sicuramente aria, quindi l'aria al posto d'uscire dai buchi del bruciatore esce dalla crepa(lacrepa è evidenziata dalle freccie rosse)
inoltre il bruciatore è crepato in verticale da cima a fondo in 4 parti la + grave è il lato destro come potete vedere dalla foto
la qualità con cui è costruita questa caldaia è uno schifo, questa primavera è saltato il motoriduttore dopo sole 6 stagioni! s'e smangiata la sede dell'albero motore del motoriduttore 350€uro...
possiedo una saldatrice e sono piutosto bravo a saldare penso mi convenga raddrizzarlo a martellate e rifare la saldatura lungo il perimetro in modo da fermare la perdita dell'aria e evitare che si stacchi dalla base, che elettrodi conviene usare per saldare una caldaia?
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... concordo con tom tom, fiamma molto strana: è possibile che i fori siano incrostati e chiusi sembra del tutto! ... a proposito, non conoscendo la caldaia... e soffiata oppure aspirata? E comunque per quale motivo, secondo te, non arriva aria da quella parte? Hai provato a guardare da dietro, sotto .... per quale motivo sostieni che la caldaia è fatta così e basta?? Quali sono le tue impressioni o ipotesi?
Le lamiere che hai utilizzato sembrano lamierini zincati, e non vanno bene, lo zinco con il mfuoco reagisce e di brucia velocemente....inoltre devono avere un certo spessore almeno un paio di mm!
Chiaramente, a meno tu non abbia una fucina, è impossibile avvitarli ad elica!! Puoi pero' con l' aiuto di una morsa ed un martello, piegare delle striscie larghe 2-3 cm a zig zag, con i pezzi dritti di 5-6 cm... e dopo aver settato per bene la caldaia inserirle nei tubi .... Dopo un paio di gg di funzionamento, chiaramente potrebbe succede che ti si riempia tuto di cenere, magari potresti accorciare i tubulatori, o aumentare l' aspirazione fumi.....
secondo me perde aria dalla crepa che s'è formata lungo il perimetro del bruciatore...
i turbolatori sono in alluminio non in zinco, preferisco arrotolarli a mo di elica, ho acquistato dell'altra lamiera in alluminio spessa 0.8mm....
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggiociao ragazzi, in effetti ci dev'essere qualcosa che tocca, perchè impiegare più di due ore per scaldare 300 litri d'acqua non è molto normale, per la mia esperienza al massimo in poco più di un'ora il boiler dovrebbe essere già a 60 gradi tranquillamente.....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioalcuni consigli spassionati?
1- chiamare un tecnico della ditta per una pulizia generale, così vedi come fa e poi lo fai tu ogni anno (è chiaro che il bracere ha problemi, molto probabilmente klinker che ostruisce la manda d'aria)
2- controllare tiraggio canna fumaria
3- turbolatori
4- sistemare la pompa della caldaia che gira sempre
ma lascia perdere il fai da te, ad esclusione dei turbolatori...
vedrai, ti ritroverai con "un'altra" caldaia una volta sistemato il tutto.
Grazie a tutti per le risposteUltima modifica di DCM caldaia; 19-08-2010, 21:57.
Commenta
-
dcm,ma ogni 2 giorni presumo che prima di accendere la caldaia aspiri quei residui dal bruciatore,la foto era gradita con il bruciatore pulito, vorrei vederlo sotto la coclea dal momento che lo pulisce una volta l'anno.Considerato che il bruciatore va sistemato, non penso però sia la causa principale delle anomalie riscontrate,la sua caldaia contiene 100 lt d'acqua ed impiegare 1 1/2 anche se comprensivo di accensione tramite legnetti è un tempo troppo lungo quindi le abbono 1/2 ora pertanto resta un'ora,un'ora per elevare la temperatura da 20 a 80,sinceramente.........se metto il pentolone sul fornello di casa faccio prima.Per quanto mi riguarda lei alimenta poco la caldaia provi a mandare più pellet se vede che il livello sale troppo aumenta l'aria,quella che si vede in foto è una fiamma da camino con 2 ciocchetti.Quando hai installato la caldaia 6 anni fa ,che consumo avevi?Ultima modifica di tom-tom; 20-08-2010, 09:22.
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcm,ma ogni 2 giorni presumo che prima di accendere la caldaia aspiri quei residui dal bruciatore,la foto era gradita con il bruciatore pulito, vorrei vederlo sotto la coclea dal momento che lo pulisce una volta l'anno.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioConsiderato che il bruciatore va sistemato, non penso però sia la causa principale delle anomalie riscontrate,la sua caldaia contiene 100 lt d'acqua ed impiegare 1 1/2 anche se comprensivo di accensione tramite legnetti è un tempo troppo lungo quindi le abbono 1/2 ora pertanto resta un'ora,un'ora per elevare la temperatura da 20 a 80,sinceramente.........se metto il pentolone sul fornello di casa faccio prima.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioPer quanto mi riguarda lei alimenta poco la caldaia provi a mandare più pellet se vede che il livello sale troppo aumenta l'aria,quella che si vede in foto è una fiamma da camino con 2 ciocchetti.Quando hai installato la caldaia 6 anni fa ,che consumo avevi?
ho provato a inseriere i turbolatori in tutti i giri di fumo della caldaia dopo 2 ore di funzionamento la temperatura media dei fumi era di 140-145...
ho tolto i turbolatori dalla caldaia e la temperatura dei fumi è salita a 155-160, usando i turbolatori guadagno 15 gradi sulla temperatura dei fumi vi sembra un buon risultato?
Commenta