dcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190 ,aria e combustibile ,dopo inserisci i turbolatori,hai paura che consumi di più?se non gli dai da mangiare è debole e lavora poco,questo sicuramente sarà il problema,inoltre quei residui li devi aspirare.Minimo devi guadagnare 40°.Quando fai l'acs,fai partire la pompa a 75,con l'occasione dimmi a quanto ti scende la temperatura in caldaia.Gentilmente mi puoi rispondere a questa semplice domanda:a che distanza si trova lo scambiatore dalla caldaia,più volte ho chiesto questa cosa e non mi hai mai risposto
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Come regolare una caldaia elettromecanica in base alla temperatura dei fumi?
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190 ,aria e combustibile ,dopo inserisci i turbolatori,hai paura che consumi di più?se non gli dai da mangiare è debole e lavora poco,questo sicuramente sarà il problema,inoltre quei residui li devi aspirare.Minimo devi guadagnare 40°.Quando fai l'acs,fai partire la pompa a 75,con l'occasione dimmi a quanto ti scende la temperatura in caldaia.Gentilmente mi puoi rispondere a questa semplice domanda:a che distanza si trova lo scambiatore dalla caldaia,più volte ho chiesto questa cosa e non mi hai mai risposto
proverò a portare la temperatura fumi a 180/190,
inserendo i turbolatori la temperatura fumi deve scendere di 40 gradi?
lo scambiatore dista 3,50 metri dalla caldaia, la pompa caldaia ha 3 velocità io la tengo al minimo in modo da limitare la dispersione...
Commenta
-
chi è questo scienziato che ti ha messo lo scambiatore a 3,5 dalla caldaia?3,5 x2 = 7 ,curve e curvette , sali e scendi,arriviamo a 9 mt circa se ti ha messo i tubi come da attacchi dello scambiatore da 1 1/4 hai 10 lt di acqua fredda che ogni volta che parte la caldaia sono da riscaldare,lo scambiatore andava installato sulla caldaia e quì non ci sono scusanti.La pompa della caldaia la tiene a 1 e quella del riscaldamento?tutto sbagliato, secondo lei perchè gli scambiatori vengono fatti con gli attacchi più grandi lato caldaia,per bellezza? si i fumi all'incirca 30/40 dipende non c'è una regola
Commenta
-
Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioUltima modifica di tom-tom; 21-08-2010, 16:22.
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioo non sei daccordo,Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioho seguito la discussione a tratti....jpg[/IMG][/URL]
ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da DCM caldaia Visualizza il messaggioPossiedo una caldaia a biomassa DCM standar da 40.000Kw depotenziata a 25.700kw tramite una strozzatura che limita il passaggio del pellet.....
per misurare la temperatura dei fumi ho acquistato un termometro di precisione, ho forato la canna fumaria praticando un foro da 3mm di diametro, nel foro ho infilato la sonda del termometro, inseguito ho regolato il passaggio del pellet al minimo, ho chiuso completamente serranda dell'aria, misurando con il calibro ho aperto la serranda dell'aria di 2.5mm dopo qualche secondo la temperatura dei fumi arrivava a 140/150 gradi
ho aperto la serranda di altri 10.0mm e la temperatura dei fumi è salita a 160/170 gradi
dal momento che le temperature salivano ho aperto di altri 5mm la serranda dell'aria per un'apertura totale di 15mm a questa apertura la temperature dei fumi erano a 175/185 gradi aprendo di + la serranda le temperature calavano segno che l'aria raffredava il bruciatore....
il metodo è corretto?
la vite che trasporta il pellet gira fino a quando il termostato della temperatura dell' acqua non raggiunge la temperatura selezionata in queste condizioni mi sembra giusto cercare di mantenre la temperatura dei fumi + alta posibbile al fine di spremere dal pellet tutto il calore possibile....
tuttavia alzando la temperatura dei fumi la temperatura della caldaia non mi sembra salire + in fretta....
osservando la fiamma non appare vigorosa anzi è piutosto fiacca
nelle condizioni del test la caldaia per portare 300 litri d'acqua da 35 gradi a 65 ha impiegato 3 ore....
la caldaia per scaldare 80 metri quadri consuma 70/80Quintali di pellet all'anno, la casa ha doppi vetri su tutte le finestre pavimenti e soffiti doppi in legno, non possiedo altri isolanti, vivo al nord a 660 metri d'altezza, accendo la caldaia da metà ottobre fino alla fine di maggio mantengo 18 gradi di notte e 20 di giorno....
consuma mediamente 2 sacchi di pellet al giorno, nei giorni + freddi ne consuma 3, mi piacerebbe ottimizzare i consumi con l'aiuto del termometro voi cosa ne pensate?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
diametro connessioni scambiatori
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiook ..ok.... calma.... ....per carità .. lungi da me il fatto di contraddirti....
""Eccettuati alcuni modelli particolari, solitamente gli scambiatori a piastre hanno tutti gli attacchi dello stesso diametro.""OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
ma non aprire sempere bocca e dai fiato sei solo capace a dire queste scemenze entra nella discussione e di qualcosa di tuo invece del copia e incolla io le osservazioni altrui le gradisco e come non le tue inutili e puerili senza senso nessuno ha chioesto le scuse a Giuggiolo se l'ho ha fatto o per prendere in giro o per dar adito a persone come te di dire stronz....questo a me non interessa interessa che dici cose sensate riguardo la discussione...se ne sei capace.Il testo è privo di punteggiatura mettila così hai qualcosa da fare
Commenta
-
precisazione
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiook ..ok.... calma.... il mio era solo un appunto sul fatto che lo scambiatore poteva essere anche in altro modo....per carità .. lungi da me il fatto di contraddirti....
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio1)se ti ha messo i tubi come da attacchi dello scambiatore da 1 1/4 hai 10 lt di acqua fredda che ogni volta che parte la caldaia sono da riscaldare,lo scambiatore andava installato sulla caldaia e quì non ci sono scusanti.La pompa della caldaia la tiene a 1 e quella del riscaldamento?tutto sbagliato, 2)secondo lei perchè gli scambiatori vengono fatti con gli attacchi più grandi lato caldaia,per bellezza? si i fumi all'incirca 30/40 dipende non c'è una regola
°°°°°3)dcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190
1) essendo la caldaia sempre accesa i 10 litri di acqua in più contenuti nei tubi, se correttamente isolati, son quasi del tutto ininfluenti.
2) come già evidenziato questo è SOLO un convincimento personale del tutto infondato.
3) i fumi a 160° son già alti, non bassi.
Ultima modifica di biomassoso; 22-08-2010, 10:59.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioma siccome da molto tempo ho capito che i terroni vogliono sempre avere ragione, :
Commenta
-
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggiobè, perdonami, ma hai fatto una stronzata gigantesca, non ti lamentare se poi qualcuno ti manda dove meriti(non io, la cosa non mi interessa) te la sei proprio cercata, e ti starebbe solo bene...OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
bravo bio, adesso mi piaci e ti riconosco, diciamo che era stata una svista temporanea che può succedere a tutti(e magari il prossimo sarò proprio io)...ciao
per concluderle, diciamo che certe cose è meglio limitarsi a pensarle e non scriverle(o almeno non farlo pubblicamente), si rischia sempre di trovare chi se la prende e si offende( personalmente, parlo solo per me, se mi dessero o del terrone o anche del polentone un'occhio nero a chi lo dice non glielo leva nessuno...)
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioPotrei controbattere punto per punto e con cognizione di causa ad ogni tua "supposta & saccente verità", ma siccome da molto tempo ho capito che i terroni (non tutti) vogliono sempre avere ragione, come si evince dal tuo comportamento, cerco di rispondere solo alle castronerie più evidenti:
1) essendo la caldaia sempre accesa i 10 litri di acqua in più contenuti nei tubi, se correttamente isolati, son quasi del tutto ininfluenti.
2) come già evidenziato questo è SOLO un convincimento personale del tutto infondato.
3) i fumi a 160° son già alti, non bassi.
Ultima modifica di tom-tom; 22-08-2010, 11:45.
Commenta
-
of topic..... non so dove ho letto che il termine "terrone" era declassato da offesa, (credo propio a livello di tribunale) a termine per identificare una appertenenza geografica, quindi non rilevabile come offesa...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggiobravo bio, adesso mi piaci e ti riconosco, diciamo che era stata una svista temporanea che può succedere a tutti(e magari il prossimo sarò proprio io)...ciao
per concluderle, diciamo che certe cose è meglio limitarsi a pensarle e non scriverle(o almeno non farlo pubblicamente), si rischia sempre di trovare chi se la prende e si offende( personalmente, parlo solo per me, se mi dessero o del terrone o anche del polentone un'occhio nero a chi lo dice non glielo leva nessuno...)
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio1) fa solo copia incolla, 2) ha provato a contraddire una mia affermazione e ha toppato,°°° 3) noi terroni ... siamo molto ma molto più signori ed educati di te. (Vedi il terrone ti ha fatto fare una figura di ca....a, occhio che con me ci sbatti il grugno.
*4)DCM: "Durante l'inverno non spengo mai la caldaia la lascio in modulazione , i termo partono un'ora al mattino; dalle 6:00 alle 7.00 poi il cronotermostato della sala mantiene l'ambiente a 18 gradi fino alle 17:00, dalle 17:00 in poi alzo latempearura a 20 gradi fino alle 23:00"
2) Cos'è, lesa maestà?
3) Infatti, la signorilità si vede e traspare da ogni tuo scritto e/o sentenza.
4) Nel funzionamento in riscaldamento ribadisco non abbia alcuna importanza se la distanza dello scambiatore, anche con attacchi di uguale diametro, per motivazioni impiantistiche strutturali abbia dovuto giocoforza essere posizionata in quel modo.
OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiodcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190 ,aria e combustibile ,dopo inserisci i turbolatori,hai paura che consumi di più?se non gli dai da mangiare è debole e lavora poco,questo sicuramente sarà il problema,inoltre quei residui li devi aspirare.Minimo devi guadagnare 40°.Quando fai l'acs,fai partire la pompa a 75,con l'occasione dimmi a quanto ti scende la temperatura in caldaia.Gentilmente mi puoi rispondere a questa semplice domanda:a che distanza si trova lo scambiatore dalla caldaia,più volte ho chiesto questa cosa e non mi hai mai risposto
mi sembra di consumare un pò meno nel giro di 1:30 ho portato la temperatura del bollitore da 20 gradi a 60...
Originariamente inviato da boooxer Visualizza il messaggiogiuggiolo, non riesco seguire la discussione,(devo scappare) che caldaia è questa sopra con il braciere cotto, quanti anni ha??
ciao
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioPotrei controbattere punto per punto e con cognizione di causa ad ogni tua "supposta & saccente verità", ma siccome da molto tempo ho capito che i terroni (non tutti) vogliono sempre avere ragione, come si evince dal tuo comportamento, cerco di rispondere solo alle castronerie più evidenti:
1) essendo la caldaia sempre accesa i 10 litri di acqua in più contenuti nei tubi, se correttamente isolati, son quasi del tutto ininfluenti.
2) come già evidenziato questo è SOLO un convincimento personale del tutto infondato.
3) i fumi a 160° son già alti, non bassi.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioriguardo i terroni non meriti risposta, le parole vanno pesate dalla bocca che escono, detto questo le castroneri le dici tu,grosse come una casa ,prima di parlare leggi,dcm accende la caldaia ogni 2 giorni per fare acs nel periodo estivo, quindi quì hai toppato alla grande,in inverno lui ha detto che la lascia accesa la caldaia , non con il bruciatore attivo ,altrimenti la partenza della pompa non sarebbe a 60 come da lui specificato ma a 75 come da impostazione.Vedi il terrone ti ha fatto fare una figura di ca....a,occhio che con me ci sbatti il grugno.
Commenta
-
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio1)
4) Nel funzionamento in riscaldamento ribadisco non abbia alcuna importanza se la distanza dello scambiatore, anche con attacchi di uguale diametro, per motivazioni impiantistiche strutturali abbia dovuto giocoforza essere posizionata in quel modo.
Inoltre sai cosa ti dico,ma cosa debbo giustificare a te quello che scrivo se debbo dare delle spiegazioni le do all’interessato
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> .Il motivo per cui ho ho fatto le affermazioni sulla grandezza degli attacchi e per rispondere al fatto che tiene la pompa a 1, la velocità più bassa ed è sbagliato, in quel circuito deve passare una massa d’acqua superiore di molto a quella che passa nei tubi del riscaldamento
Inoltre sai cosa ti dico,ma cosa debbo giustificare a te quello che scrivo se debbo dare delle spiegazioni le do all’interessato
Commenta
-
DCM,non è come dici tu,il bruciatore non è attivo,dimmi a che temperatura si trova la caldaia la mattina prima che partono i riscaldamenti.DCM,la via di mezzo non la conosci,ti avevo detto i fumi a 180/190 e li hai portati a 220.La pompa dello scambiatore la porti a 2 e quella dei termosifoni va bene a 1 ,considerato che hai 7 termo,comunque devi sentire come scaldano i termo, debbono essere tutti caldi ,sopra e sotto ,non basta mettere la mano sopra ai radianti e dire sono caldi i termo vanno sentiti nella parte bassa, deve essere Quasi uguale alla parte alta ,contrariamente devi portare la pompa a 2 e vedrai che si scaldano tutti, inoltre devi portare a 3 quella dello scambiatore ma questo va verificato sul postoUltima modifica di tom-tom; 22-08-2010, 15:38.
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioDCM,non è come dici tu,il bruciatore non è attivo,dimmi a che temperatura si trova la caldaia la mattina prima che partono i riscaldamenti
Commenta
-
Originariamente inviato da DCM caldaia Visualizza il messaggioora ho invertito le velocità; ho portato la pompa dello scambiatore sulla terza velocità e ho ridotto la velocità della pompa ACS e della pompa termo a 1 ho fatto bene?
Commenta
-
Originariamente inviato da DCM caldaia Visualizza il messaggio80 gradi circa... se la pompa termo e pompa ACS sono spente la caldaia va in mantenimento... gira tutta ma notte quel tanto che basta per mantenere la temperatura impostata nel termostato caldaia...
Commenta
-
Originariamente inviato da DCM caldaia Visualizza il messaggioho fatto bene?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioSenti dcm,allora ti spieghi male tu, perchè io leggo bene,tu hai detto che la pompa parte a 60° ,come fa a partire a 60 se la caldaia e a 80?
per il resto della giornata la pompa gira sempre
Commenta
Commenta