  • quelle combinate le avevo viste ma non mi interessano...
    mi serve il boiler esterno un po piu grosso...
    Se mettessi un 200/300lt doppia serpentina potrei attaccare la caldaia ora e poi la Pdc monoblocco (se avrà un futuro)
    Winter is coming ...
    PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
    https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

    Commenta


    • Buonasera, premesso la mia caldaia a condensazione indica campo di modulazione 15-100, vorrei chiedere: questa modulazione la fa in automatico?
      Il valore 15-100 possiamo ritenerlo buono per poter impostare temperature di mandata basse che comunque consentano di raggiungere i 20 gradi sempre, senza nemmeno impostare fasce orarie?

      Commenta


      • Dipende se a modulazione minima di 15 la potenza erogata dalla caldaia è pari o inferiore al tuo fabbisogno termico. In quel caso si, altrimenti conviene impostare anche fasce orarie.
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • Buonasera vorrei che qualcuno mi spiegasse come funziona la modulazione di una caldaia a condensazione.Ho da poco acquistato una fondital delfis kc 24 con relativa sonda esterna, da inserire in un impianto gestito da due valvole di zona caleffi con ritorno a molla.Nella prima zona ho inserito il comando remoto fondital e nella seconda zona ho lasciato il vecchio cronotermostato.
          Leggendo il manuale fondital, che tutto é ma tranne che chiaro, ci sta scritto di impostarlo come modulante, quindi ho provveduto a settarlo da on/off a modulante con sonda esterna.
          La domanda che mi faccio è questa: se la prima zona modula con il comando remoto della fondital, la seconda zona che è gestita tramite relè di serie come fa a modulare?

          Commenta


          • Tu metti il crono al massimo e lascia che sia la caldaia con la sua curva climatica a tenerti la T in casa.
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • Come modula sulla seconda zona dove il comando non è modulante?

              Commenta


              • Quella zona non modula. Moduleranno l’altra zona e la caldaia.
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                  Quella zona non modula. Moduleranno l’altra zona e la caldaia.
                  Ieri pomeriggio ho fatto delle prove....Se aziono solo la prima zona dove il comando è modulante la caldaia interfacciandosi con la sonda esterna parte a 35%......Se aziono solo la seeconda zona a 57%
                  Zona giorno e notte hanno più o meno gli stessi elementi

                  Commenta


                  • Fregatene di quanto modula .... controlla solo come varia la T in casa, devi regolare LA CALDAIA (non i termostati) in modo tale da usare una climatica che tiene 20 gradi in casa andando in modo regolare, senza on-off dai termostati.
                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                      Fregatene di quanto modula .... controlla solo come varia la T in casa, devi regolare LA CALDAIA (non i termostati) in modo tale da usare una climatica che tiene 20 gradi in casa andando in modo regolare, senza on-off dai termostati.
                      ..
                      Quindi dovrei annullare i crono termostati e regolare alla caldaia direttamente la climatica dalla caldaia. Sul manuale di istruzione della mia caldaia ci sta scritto che se viene collegata la sonda esterna i pulsanti che regolano la temperatura di mandata vengono annullati e trasformati in controlli di temperatura di ambiente fittizia, ovvero la temperatura teorica desidera negli ambienti da riscaldare. Non è poi il comando modulante interno a dare informazione alla caldaia che sta arrivando a temperatura fittizia? Da quello on off collegato al relè non legge nulla o sbaglio?

                      Commenta


                      • Se non legge niente da termostato non controlla ne temperatura reale ne temperatura fittizia, semplicemente misura la T esterna e regola la mandata secondo la curva scelta.
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                          Se non legge niente da termostato non controlla ne temperatura reale ne temperatura fittizia, semplicemente misura la T esterna e regola la mandata secondo la curva scelta.
                          , nelle ultime pagine del manuale caldaia mi rimanda al manuale comando remoto. Su quest'ultimo ci sta scritto che dopo aver collegato la sonda esterna il comando remoto dovrebbe essere configurato da on/off a modulante ....ci stanno poi due opzioni
                          1) modulante su sonda esterna
                          2) modulante su sonda esterna e sonda ambiente
                          Quale scelgo tra l opzione 1 e la 2?
                          Il comando remoto funziona anche da sonda ambiente?
                          Infine il comando remoto mi fa impostare un ulteriore parametro KD che risulta attivo solo quando è attiva una delle opzioni sopra 1 o 2
                          Su manuale mi ritrovo scritto che il parametro consente di selezionare una curva che determina il rapporto tra la temperatura esterna e la temperatura di riscaldamento calcolata.Maggiore è il valore impostato e maggiore sarà l influenza della temperatura esterna nel calcolo della temperatura riscaldamento impostata.Con impianti a bassa temperatura scegliere valori tra 0 e 1......con tradizionali scegliere valori tra 1 e 3 per maggior confort
                          Non ho capito questo valore kd come agisce sulla curva climatica che ssleleziono da caldaia sul parametro P11?
                          Grazie per l aiuto

                          Commenta


                          • cambio caldaia cambio potenza

                            Buongiorno,
                            sono in procinto di sostituire la mia caldaia del 2004 da 28 kw (riello prontaacqua 28 bis: potenza termica focolare 31kw/ potenza termica utile 28kw / rendimento 92,1 / boiler 60 l) con una nuova caldaia da 26 KW (viessman 111-w: pot. utile 50-30 4,7-26kw / pot utile 80-60 4,3-23,8kw /campo potenza utile prod. acuq calda 4,3-29,3kw / boiler 45 l).
                            A detta dell'idraulico la potenza massima è importante per la produzione di ACS e quindi con la nuova caldaia seppur con meno KW di potenza avendo una portata di 180 l/m una potenza per l'acs di 29kw e un boiler di 45litri non avrò problemi per i tre bagni e per la vasca da bagno. E' corretto?
                            Inoltre mi chiedo: per il riscaldamento la differenza di potenza tra le due caldaie mi potrà dare problemi? Io fino ad oggi riscaldavo tranquillamente la casa con radiatori a 55-60° anche con -5 esterni..
                            Grazie!

                            Commenta


                            • Sul riscaldamento non ti darà nessun problema, sull’acs al limite eviti troppe cose insieme.....

                              @rover: scegli pure la 2, l’altro parametro non ho ben capito cosa sia...
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                Sul riscaldamento non ti darà nessun problema, sull’acs al limite eviti troppe cose insieme.....

                                @rover: scegli pure la 2, l’altro parametro non ho ben capito cosa sia...
                                Grazie per la risposta! Solo per capire: Non mi darà problemi nel senso che non risulterà sottodimensionata? Cosa intendi con eviti troppe cose insieme? Approfitto per chiedere ancora una cosa.. Se dovessi scegliere il modello da 35 che ha valori piú simili alla mia caldaia attuale, cosa comporterebbe avere una caldaia sovradimensionata?

                                Commenta


                                • @rover: scegli pure la 2, l’altro parametro non ho ben capito cosa sia...[/QUOTE]
                                  Scegliendo il parametro 2 la faccio modulare su sonda esterna e su sonda interna , ma per sonda interna intende il comando remoto modulante? Perché io sonda interna non ne ho montata. Grazie per la risposta

                                  Commenta


                                  • Il comando remoto dovrebbe avere la sonda.

                                    Originariamente inviato da gglatrottola Visualizza il messaggio
                                    Non mi darà problemi nel senso che non risulterà sottodimensionata?
                                    Ma certo che non lo sarà..... hanno fatto bene a dirti che la potenza massima serve solo per acs, mai per il riscaldamento (alle nostre latitudini)

                                    Originariamente inviato da gglatrottola Visualizza il messaggio
                                    Cosa intendi con eviti troppe cose insieme?
                                    Non aprire cinquanta rubinetti tutti assieme e pretendere di avere acqua calda....

                                    Originariamente inviato da gglatrottola Visualizza il messaggio
                                    Se dovessi scegliere il modello da 35 che ha valori piú simili alla mia caldaia attuale, cosa comporterebbe avere una caldaia sovradimensionata?
                                    Funzionamento on-off con tanti saluti al l’efficienza.
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • [QUOTE=sergio&teresa;119841844]Il comando remoto dovrebbe avere la sonda.

                                      Come faccio a verificare che il comando remoto ha la sonda?
                                      Il.comando remoto è questo

                                      https://www.google.it/url?sa=t&sourc..._8niKxhfblmh8b

                                      Commenta


                                      • Se è un termostato ha per forza la sonda, se no come fa a dare ordini alla caldaia?
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                          Il comando remoto dovrebbe avere la sonda.



                                          Ma certo che non lo sarà..... hanno fatto bene a dirti che la potenza massima serve solo per acs, mai per il riscaldamento (alle nostre latitudini)



                                          Non aprire cinquanta rubinetti tutti assieme e pretendere di avere acqua calda....



                                          Funzionamento on-off con tanti saluti al l’efficienza.
                                          Grazie! Gentilissimo!

                                          Per quanto riguarda il termostato mi ha consigliato un termostato smart tado.. Posso chiedere qui o non é la sezione giusta?

                                          Commenta


                                          • C’è una discussione aperta sui termostati, la trovi facile, io come penso di aver già detto non li uso....
                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                            Commenta


                                            • Mi scuso in anticipo se questo non è il forum corretto.
                                              Un idraulico mi ha consigliato di sostituire la caldaia tradizionale aperta (con problemi vari) con una a condensazione della marca PARADIGMA modella MODUSTAR 24c (riscaldamento +ACS) comprensivo di termostato.
                                              Abito in comune vicino Torino. Ad oggi in Piemonte ci sono regole per la sostituzione della caldaia. Abito comunque in un condominio con canna fumaria ramificata.
                                              Desideravo delle notizie a riguardo della caldaia che l'idraulico mi ha consigliato.
                                              Grazie comunque......

                                              Commenta


                                              • Ciao..guarda io 2 anni fa ho sostituito la mia vecchia caldaia con una PARADIGMA MODUSTAR B cioè con il boiler da 40lt.Posso solo dirti che va che è una meraviglia. Rispetto ad altre marche costucchia un po di piu non lo nego (specialmente la manutenzione ordinaria) pero nel tempo ti darà grandi soddisfazioni. Ci sara qualcuno che ti dira che in commercio ci sono altrettanto caldaie valide a prezzi piu vantaggiosi(vero) ma se il tuo idraulico ti ispira fiducia vedrai che si rivelerà un investimento fatto per durare. PS: valuta anche la versione con il boiler se avete prelievi di acs contemporanei.

                                                Commenta


                                                • Grazie per l'informazione. Normalmente uso ACS e Riscaldamento insieme da novembre ad inizio aprile... conviene valutare il boiler come da tuoi consigli?

                                                  Commenta


                                                  • Quello che più mi preoccupa è l'assistenza, in quanto chi mi installa la caldaia non fa anche assistenza ma mi devo rivolgere a PARADIGMA....

                                                    Commenta


                                                    • Nel mio caso l'idraulico mi fa anche l'assistenza è un partner d'eccellenza come lo chiamano loro,effettivamente l'assistenza Paradigma non è cosi capillare come altre marche.Però a mio avviso il tutto si tradurrà nella manutenzione ordinaria annuale. Per quel che riguarda il boiler con una spesa aggiuntiva ti ritroveresti con una caldaia dove hai acs a temperatura stabile a volontà con più prelievi contemporanei,per capirci a casa mia quando uno si fa la doccia e la moglie apre rubinetto per lavare i piatti non se ne accorge nessuno (fatto anche apposta per testare il tutto).Prova a fare questo con una istantanea. Non farti ingannare dalle dimensioni del boiler cioè di 40lt,bastano e avanzano,stiamo parlando di un 28kw i acs. Spero di esserti stato d'aiuto

                                                      Commenta


                                                      • Grazie per i tuoi consigli.... buona giornata....

                                                        Commenta


                                                        • Buongiorno, da profondo ignorante della materia mi è venuto un dubbio:
                                                          ho cambiato caldaia (messa la Victrix TT 32 ERP a condensazione) mantenendo la divisione in zona giorno e zona notte, con doppio Smarther BTicino, ma questa divisione dal punto di vista dei consumi quanto può aiutare?
                                                          Mi spiego meglio, se pure volessi (ipotesi assurda per capirci) tenere 20 gradi in una zona e spento nell'altra, la caldaia comunque deve funzionare, scaldare l'acqua (tutta?) alla temperatura di mandata impostata e farla circolare, anche se solo in una zona, ma a livello di consumi quanto può incidere?
                                                          A volte mi rendo conto che faccio programmazioni in base all'utilizzo della casa nelle zone a seconda degli orari, ma volevo capire un pò meglio la questione.
                                                          Grazie

                                                          Commenta


                                                          • Se tieni chiusa una zona la caldaia scalderà solo l'acqua della zona rimasta aperta naturalmente. Ma altrettanto naturalmente inizierà ad andare in on-off.... con buona pace dell'efficienza.
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • Grazie, quindi converrebbe scaldarla tutta?
                                                              Non so cosa intendi esattamente con on off (meglio, so cosa vuol dire ma non so cosa comporta in questo caso), vorrei solo cercare di equilibrare al massimo il sistema, da semplice utilizzatore ovviamente, agendo su quello che posso senza essere un tecnico.
                                                              A parte che di tecnici non ce ne sono tanti, ho chiesto ad un paio di idraulici montatori di caldaie (che un minimo dovrebbero saperne, uno è pure quello che l'ha montata) ma...
                                                              E comunque essendo il montaggio recente, spererei che sia stata regolata in modo corretto, ma visto che non mi hanno nemmeno proposto la sonda esterna (prezzo 25 euro e dicono grande utilità), ho grossi dubbi e vorrei almeno sapere io come utilizzarla al meglio.

                                                              Commenta