  • Boh, non so come si possa dire che la casa si sta scaldando.... lui dice di no, hai voglia a dire che ci vuole il termometro atomico.... sono 48 ore che ha la caldaia che manda a 44.5 gradi, sarebbero già dovuti essere sufficienti per iniziare a percepire una variazione.

    Secondo me deve alzare per scaldare i muri prima, e poi si può provare ad abbassare (ma vedo che concordiamo).
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • mi pare dica che da 14-15 di partenza ora ha 17 nella zona peggiore...la T è cresciuta....diciamo che il ritmo è insoddisfacente, ma a BT si puntava a fare solo mantenimento, non salita.
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
        ma infatti..equivale a NON scaldarsi..ed è ovvio che se se prendo un NON SCALDARSI..lo divido per 2 in potenza e lo allungo per 2 nel tempo ...ottengo un NON SCALDARSI
        Personalmente non voglio buttare il mio prezioso tempo per convincere qualcuno a cosa deve fare per scaldarsi e spendere poco.. questo come regola generale..
        Qui mi trovo in una situazione dove in Calabria una caldaia sempre accesa ( anche di notte ) vede scendere la temperatura in casa di 4 gradi!!! durante la notte.. in una casa che ha un consumo annuo di circa 11000 kwh termici.

        A questo va aggiunto che il proprietario di questa casa ha un FV con una emissione annua in rete di 2400 kwh e inoltre che si scalda usando GPL... e io cosa dovrei fare ?

        Dovrei anche lottare per convincerlo a mettere una pdc ?

        Ma dai!! siamo seri

        Fa.
        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

        Commenta


        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          mi pare dica che da 14-15 di partenza ora ha 17 nella zona peggiore...la T è cresciuta....
          Scusa ma non è quello che ha scritto. In 48 ore la casa ha preso gradi di giorno e li ha persi di notte, questo ha scritto.

          Cioè in zona nord parte da 14-15 al mattino, tocca i 17 in giornata, poi li perde di notte per tornare a 14-15 al mattino.

          Almeno così ho capito io.
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

          Commenta


          • Quoto l'ultimo intervento di Sergio...

            Commenta


            • E dopo tanto rumore, the sound of silence.....

              Sempre convinti che gli basti una normale PDC?
              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

              Commenta


              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                E dopo tanto rumore, the sound of silence.....

                Sempre convinti che gli basti una normale PDC?
                a parte le polemiche mi pare di capire che era una prova per vedere se era compatibile una pdc.
                sembra che non lo sia.
                maprima di prendere una pdc o una pdc ht è meglio che si faccia un cappotto magari interno sul lato nord, e se possibile isolare un po il tetto, che è il punto che disperde di più nelle case non isolate (io ho provato nella vecchia casa a mettere 10 cm di lann di roccia (15 anni fa) e con poco ho abbassato i consumi del 20%, investimento ripagato al volo.
                secondo me prima isoli poi spendi per impianti.
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                  Scusa ma non è quello che ha scritto. In 48 ore la casa ha preso gradi di giorno e li ha persi di notte, questo ha scritto.

                  Cioè in zona nord parte da 14-15 al mattino, tocca i 17 in giornata, poi li perde di notte per tornare a 14-15 al mattino.

                  Almeno così ho capito io.
                  se cosi fosse, allora mandando a doppia potenza e mantenendo ore di erogazioni pari fra le varie zone, avrebbe la zona Nord a 20 gradi alle 21 ..e le altre zone 3 gradi sopra alla stessa ora? Non penso che abbia valvole termostatiche..o la ghisa "intelligente" che capisce quando ridurre la potenza...troppe cose che non tornano per dare un parere.
                  Di fatto lui coi termi scalda solo aria per 4 ore e poco la casa..se davvero parte da 14 ogni giorno..non è scaldare, è evitare che il muro vada in malora (forse)
                  Comunque se di fatto non scalda con 48..prova fallita..come dici tu o pdc bistadio o si tiene gpl.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • In effetti , qualcuno mi spiega la differenza di mandare 48 ore a 45° , o mandare qualche ora al giorno a 60-70° nel caso di auleia?!?!
                    Non e' che se io mando a intermittenza la stanza a N rimane calda la notte
                    Adesso bisogna capire cosa succedeva l'anno scorso o i giorni prima a parita' di condizioni esterne....
                    Comunque mandare a intermittenza e' avere effetto caminetto come avevo gia' scritto , ci si scalda le mani al radiatore e basta ....
                    AUTO BANNATO

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                      In effetti , qualcuno mi spiega la differenza di mandare 48 ore a 45° , o mandare qualche ora al giorno a 60-70° nel caso di auleia?!?!
                      La differenza è che nel primo caso ha avuto freddo per 48 ore, nel secondo almeno per due-tre ore davanti al termo si scalda almeno un po.

                      D'altra parte se quando dico che non basta dire scalda per il doppio del tempo se il termosifone rende la metà si scatena la canizza .... è difficile capirsi e farsi capire da chi ha un problema.

                      Lui credo stia cercando di spendere il meno possibile con una casa che è un colabrodo, questo l'abbiamo capito tutti un po tardi.
                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                      Commenta


                      • Nessuno gli ha proposto la legna...
                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                        Commenta


                        • Quindi SE e ripeto SE la stanza a N e' calata di 3° quando aveva la caldaia accesa a 45 , quando era spenta deve essere calata di 10 per forza , altrimenti c'erano il bue e l'asinello del presepe a tenerla calda ?
                          AUTO BANNATO

                          Commenta


                          • Spider..il concetto lo hai centrato da solo...lascia a me la cagnara con Sergio.
                            Se in un portico fai esplodere uma bomba...liberi in 1 secondo enorme energia..e non ti scadi solo le mani, ma anche ogni singolo ossicino del corpo.
                            Poi per tutto il resto dell'anno lo lascia a T esterna...e la tua vedova muore anche lei, ma di polmonite.

                            e la stessa energia della bomba la spalmi in 1 anno, invece che T esterna avrai magari T esterna +0,1..e morite entrambi di polmonite.

                            Quello che fa il ns amico è tirare una boma di energia al giorno e si scalda le manine come dici tu...e poi lascia calare a 14 gradi.

                            Ma hai presente 14 gradi? hai presente stare a cenare con muri a 14 gradi e un termo a pala nella stanza? insomma..se vado in montagna il venrdi sera, accendo il giovedi pe r trovare una situazione decente, e comuqnue esco a cena e trovo letto gelato...di certo non dico che ho scaldato casa.

                            Per cui la morale è..se con 67 e 4 ore NON scalda casa..non lo farà nemmeno con 48 e 8 ore.

                            Il mio ragionamento che ha scatenato la cagnara era: se con 67 e 4 ore SCALDO casa, per cui dopo 24 ore ho magari 18,5 (nei muri e non solo nell'aria) allora (probabilmente) con 48 e 8 ottengo (quasi) stesso risultato (con stessa spesa di GPL, ovvio)
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • Posso permettermi di fare una osservazione cortesemente.
                              Chi ha un impianto radiante o chi ha la 'cultura' dei sistemi di riscaldamento, non si lascia intimorire a lasciare sempre acceso il suo sistema, perchè conosce, e sa bene, che è l'unico modo corretto di riscaldare casa e mantenere il confort abitativo.
                              L'utente comune, che ha installato i riscaldamenti anche da molti anni, questo concetto non lo capisce, non rientra nei suoi schemi mentali, pensa che lasciare acceso 24/24 7/7 sia uno spreco enorme di energia e di soldi, ritiene che 'a voce popolare' si deve accendere solo ed unicamente quando si sente freddo.
                              Anche se fai fare una prova di 24 ore o 48 ore, la casa ancora non ha raggiunto il suo punto di equilibrio termico, soprattutto se è già iniziato il primo freddo, dovresti erogare quanto finora è mancato di apporto termico all'immobile prima di portarlo in una situazione di equilibrio, e , solo dopo, iniziare a calibrare le T per compensare le perdite.
                              Questa prova potrebbe richiedere anche 7, 10, 15, giorni in base a situazione e dispersioni, e nessuno ti lascerà MAI acceso il suo riscaldamento per tutto questo tempo h24 per fare UNA PROVA.
                              Preferirà, alla prima occasione utile, quando sono passate 24 ore come nel caso, dichiarare tranquillamente, però io ho sempre freddo e prima riuscivo a riscaldarmi.
                              Non dobbiamo farcene un cruccio, è un modo di approcciare il riscaldamento domestico, e per milioni di italiano funziona così, contenti loro....
                              Prima di arrivare al sistema di riscaldamento che in diversi qui utilizziamo, occorre una conoscenza di regole ed il coraggio di provare senza paura di spendere inizialmente.
                              Alla fine, tutti sono nel giusto e nessuno è in errore, è solo questione di ... consapevolezza.

                              P.S.: Mi ricordo che i primi anni di radiante, tendevo a rimandare l'accensione riscaldamento, ebbene occorrevano almeno 3 o 4 giorni a T elevate (48°) prima che la casa riscaldasse, adesso mando a 30° con minime esterne di 4° ma accendo molto prima.
                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 17-12-2015, 18:12. Motivo: P.S.
                              Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                Ma hai presente 14 gradi? hai presente stare a cenare con muri a 14 gradi e un termo a pala nella stanza?
                                L'ho presente stai tranquillo , anche sabato in campagna sono riuscito ad arrivare a 14° in camera la sera , ma la mattina di domenica , con la stufa spenta e radiatore freddo , c'erano 11 , a parte che ho dormito anche un ultimo dell'anno a 2-3° ma ero molto piu' giovane e c'era solo l'inutile caminetto
                                AUTO BANNATO

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                  Quindi SE e ripeto SE la stanza a N e' calata di 3° quando aveva la caldaia accesa a 45 , quando era spenta deve essere calata di 10 per forza , altrimenti c'erano il bue e l'asinello del presepe a tenerla calda ?

                                  Oppure è solo una grandissima BALLA!!
                                  Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                  Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                  Commenta


                                  • Non credo proprio Fabrizio. Intanto il risultato è che l'avete fatto fuggire.
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Intanto tutte questi reply , delle ultime pagine , erano OT , auleia ha una caldaia quindi i risultati li doveva mettere in qualche discussione su come ottimizzare il consumo con caldaie (ce sono diverse); dare un consiglio e' un conto , appestare una discussione sulle PDC con tentativi su una caldaia a gas cosa ci azzecca ?!
                                      AUTO BANNATO

                                      Commenta


                                      • Niente, se non che la caldaia l'avrebbe voluta togliere.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • E' inutile togliere caldaia per passare a PdC a BT. La situazione migliorerebbe (forse) di poco.
                                          E' una situazione molto simile all'abitazione dei miei genitori. Prima di cambiare generatore, è necessario intervenire sull'involucro.
                                          Purtroppo il costo è maggiore. Quest'anno hanno cambiato gli infissi e la situazione già è notevolmente migliorata (anche se l'inverno per ora è più mite di quello dello scorso anno).

                                          saluti

                                          Commenta


                                          • Nuovo impianto di riscaldamento con pdc

                                            Buon giorno, sono circa tre settimane che il mio nuovo impianto con pdc da10 Kw aria acqua è entrato in funzione, la mia casa è di circa 220mq disposta su tre livelli, impianto radiante , classe energetica C, situata nella bassa lodigiana, la temperatura impostata in target sulla pdc è di 42° questo per garantirmi un minimo di riscaldamento degli scalda salviette quando la pompa è in funzione, la pdc è controllata da un cronotermostato impostato a 21,5° gradi ed è situato nella stanza più grande della casa, il che mi permette di raggiungere il confort in tutte le altre stanze prima che il th spenga la pdc, ora detto questo, i consumi rilevati dal sistema di rilevamento a corredo, indicano un consumo medio giornaliero di 30kwh, mi interessava sapere i consumi di qualcuno con condizioni simili alle mie, per poter confrontare la validità dell'impianto

                                            Commenta


                                            • 30 kwh per febbraio è ottimo
                                              Io con 250 mq (ma nessun isolamento in parete) 2 pinai, lati liberi..nel 2013 ho consumato circ 40 a febbraio e hanno scorso 55 (ha fatto una settimana molto fredda nel 2015 a febbraio)
                                              Quest0anno..a naso...sarà come 2014 o meno..febbraio caldo..nele ultime notti ho spento..e ormai sottozero non dovrebe nemmeno piu andare...
                                              per cui 30 m pare ottimo..calcolando che mandi a 42 ...peccato..io manderei molto meno..ma impianto è unico? mandi 42 al radiante oppure hai miscelatrice?
                                              il fatto che hai termostati che "staccano" significa che hai mandata molto alta da quello che potresti avere usando la climatica della pdc e scaldando h24..avretsi cop molto piu elevato e consumi decisamente piu bassi
                                              che pdc hai?
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Ciao MARCO la pdc è una emmeti ed è collegata ad un puffer con pompa di rilancio inverter che manda l'acqua ai due collettori (zona giorno e zona notte)in cui sono installate le miscelatrici del radiante, non conosco la climatica ma la pdc come mi hanno detto viaggia a punto fisso 24/24 a meno che il th non raggiunge la temperatura impostata e fermi la pdc, il che fino ad oggi mi ha permesso di avere il confort desiderato, per quanto riguarda i 42gradi so che potrebbero essere ridotti ma è stata mia la scelta per non rinunciare agli scaldasalvitte che lavorano su un circuito separato nel collettore il più a lungo possibile nel limite dei consumi

                                                Commenta


                                                • e che T mandi al radiante?quindi hai 2 circolatori con miscelatrice più uno senza miscelatrice per i termo arredi? Oppure i termo arredi sono alla stessa T del radiante? Hai uno schema ? Il tuo consumo è basso, grazie probabilmente all'isolamento (la classe C si riferisce all'involucro oppure alla casa nel complessivo, compreso impianto?), per cui se sei soddisfatto , bene così...tuttavia anche io ho scaldasalviete in bagno e li faccio andare h24 ma alla T del radiante, cioè a bassa T, oggi attorno a 28...massimo attorno a 33 se fuori sta sotto zero. Non sono caldi, ovvio, ma scaldano comunque ambiente e asciugano salvietta, anche perché vanno h24, per cui comunque la salvietta è sempre calda, non hai mai momenti in cui la potresti trovare fredda, perché riscaldàmento non stacca mai...nemmeno di notte.
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • l
                                                    a classe C è riferita all' involucro, il radiante circola sui 32°, mentre i termo se ho ben capito ricevono l'acqua che arriva direttamente dall'accumulo da 100lt a cui è collegata la pdc, infatti quando in questi giorni di sole la pdc si arresta i termo si raffreddano, la pompa inverter di rilancio all'uscita dell'accumulo è stata messa in un secondo momento perché senza l'acqua non riusciva a servirli direttamente

                                                    Commenta


                                                    • 30 kWh al giorno nel tuo caso sono decisamente tanti, viste le temperature miti. Io a Padova, classe energetica C, 100 mq, finora a febbraio ho consumato meno di 3.5 kWh al giorno per il riscaldamento.
                                                      Se ti avessero fatto un impianto decente e fosse gestito correttamente, dovresti essere sui 10 kWh al giorno. Per dare una idea, in questo periodo la mandata da me e' a 27 gradi per circa 10 ore al giorno (ovviamente senza inutili serbatoi e rilanci in mezzo).
                                                      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da ma.vi73 Visualizza il messaggio
                                                        l
                                                        a classe C è riferita all' involucro,
                                                        in tal caso è un po tantino forse..visto che isolamento è buono..poi bisogna capire quando è dovuto ad acs.

                                                        Comuqnue come detto..fosse casa mia..anche solo per capire..farei 1 settimana con mandata al radiante minima, che mi tenga 20 gradi lavorando 12 ore senza che i termostati intervengano mai...e terei accumulo 2 gradi sopra la mandata massima che deve fare la mattina presto..magari 32 invece di 42...termoarredi sempre on..e poi tirerei le somme...delta 10 gradi sul cop si sentono di certo...mentre la salvietta a 30 gradi è comunque asciutta e secca (fra l'altro 12 ore su 24)
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • Io a Padova, classe energetica C, 100 mq, finora a febbraio ho consumato meno di 3.5 kWh al giorno per il riscaldamento.





                                                          Se consideri che in 10 ore circa la metà la consumi solo per il circolatore, con la restante potresti scaldare solo la quantità di liquido da utilizzare per la borsa dell'acqua calda, oppure non vai a pdc ma a carbone!


                                                          Saluti
                                                          Francesco

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                                                            la mandata da me e' a 27 gradi per circa 10 ore al giorno (ovviamente senza inutili serbatoi e rilanci in mezzo).
                                                            sulle vostre pdc le mandate e il tempo sono programmabili da display o altro , perché la mia si comanda con app da ipad ma non contempla questa possibilità, c'è solo la possibilità di impostare un solo target e per di più bisogna farlo dal display interno della pdc

                                                            Commenta


                                                            • certo...la mia ti fa impostare fasce con sensibilita dei 15 minuti..sia per risc che per acs...e poi puoi impostare la T di mandata usando una climatica con sonda esterna...una climatica con sonda esterna + interna..o una T fissa..o anche saltare da climatica a fissa ad una certa ora del giorno prefissata.
                                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione