  • a -7..ti frega se stai al caldo o no..perche se batt i denti , la puoi solo spegnere e passare al caminetto..e il cop va a 1000!
    Se basta..allora si aprla anche del cop.

    Veniamo ai numerini..che sono sempre la cosa piu bella:

    allora , sta Toshiba fa 14,82 kw a 7/35 (le condizioni che si prendono a riferimento) e poi a -7 scende a 8,43 (2,43 di cop) e a -20 fa 5 (1/3 del nominale)
    una Zubadan al regine NOMINALE, esprime 11,2 a 7 e 11,2 a -7 (ah..cop 2,84..per dire)..cioè NESSUN calo..e a -20 fa ancora 10,46 (in pratica ANCORA il nominale)
    Non solo..se mi accontntassi , a -7 , di spremere solo 8,43 kw come la Toshiba, allora il cop sale a 3,06..che se permetti non è 2,43...

    Mi pare che non serva dire molto altro...se non che bisogna sceglierle le pdc, in base al lavoro che dovranno fare..perchè non sono tutte uguali come qualche venditore di Toshiba o Bartl vorrebbe far credere...

    Nn basta che sia Inverter..oggi anche una cinesata qualsiais è Inverter...bisogna che sia fatta da chi le sa fare bene, se si pensa di metetrla al Nord italia..sotto gli appennini, va bene tutto...
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Sarei curioso di vedere il COP con sbrinamenti inclusi a -7° umidità relativa 85%, poi possiamo tornare a parlare di numeri.

      Questi valori di picco, assorbe meno e rende di più su alcuni modelli con valori di picco.

      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine2.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 187.9 KB 
ID: 1947708



      La tua pompa di calore non so come fai a dire che non perde potenza, qua ho due pagine del catalogo Mitsubishi dove la Zubadan non va sopra 2,7 A-7°/W35°. Qualsiasi modello.

      Pagina 100 e 101.

      http://climatizzazione.mitsubishiele...e2014_1209.pdf
      Ultima modifica di mArCo1928; 18-12-2014, 00:28.

      Commenta


      • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
        non so come fai a dire che non perde potenza, qua ho due pagine del catalogo Mitsubishi dove la Zubadan non va sopra 2,7 A-7°/W35°. Qualsiasi modello.

        Pagina 100 e 101.

        http://climatizzazione.mitsubishiele...e2014_1209.pdf
        pag 100 modello Y112 -7/35..cop 2,84...

        La seconda tabella, quella di PICCO, è inutile..usa la prima, cioè la media. ..che si spera sia a norma 14511..lo dichiarano?

        Ma quel che volgio dirti è che è una pdc che col freddo cala la potenza..cioè, non è solo questione di cop, che a -7 sta comunque col valore medio 0,4 punti dietro una Zuvadan..ma è il fatto che se ti servono davvero 15 kw, allora questi ti servono PRPRIO quando fuori fara -7..e allora con una avrai i 15 che ti servono, con l'altra solo 8..insomma, se metti la Toshiba in pratica, devi metterne DUE per fare 16 kw..e campa cavallo...
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • Sembrate Tom e Jerry ...
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

          Commenta


          • ma io lo faccio per il suo bene..altrimenti compra un'altra robetta e poi sta qui a lamentarsi che le pdc hanno il mal di gola... tipo uno che mette 2 pannelli e poi dice che non è vero che col solare si risaprmia sul gas per riscaldare...tu mettilo come va messo e vedi che funzona..ma dire "non si puo..son tutte uguali..devi sovradimensonare.." di che utilità è? boh
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Il modulo idronico Hydrobox con opzione solare c'è solo da 300 litri e nel caso della serpentina solare quella per la pompa di calore viene sacrificata del 50%, non mi sembra un'opzione lungimirante.

              Commenta


              • A parte che mi pare parli di Hydrotank e non Hbox....la mia visione, abbastanza condivisa sul forum, è che se hai pdc e FV, il,solare termico non è da mettere, non si ripaga. Se uno lo ha già, allora si compra Hbox e con la deviatrice integra accumulo solare esistente esterno....se uno non l'ha, non compra Htank e non mette pannelli.
                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                Commenta


                • Be essendoci, se l'estate mi producono ACS gratis l'energia che produco la vendo tutta, mica poco. Separando ACS da acqua tecnica fino a novembre non spendo un centesimo per l'ACS. Magari dovendo comprare tutto nuovo non conviene, anche se ormai 5 pannelli come i miei dubito che superino i 2500€ di costo. Probabilmente facendo i conti dell'investimento non si rientra ma avendoli già in casa risparmi bei soldi, non pochi.

                  Di sicuro me li ripaghero molto facilmente dato che è già 5-6 anni che tento e di sicuro non ci sono ancora riuscito, forse neanche per il 50% del costo.

                  C'e da dire che son stati spesi 6000€ di cui 3000€ recuperati fiscalmente.

                  Chiuderei il cerchio.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                    se hai intenzione di mettere un termocamino, io lo collegherei in modo che il suo accumulo sia alternativo alla pdc..cioè con accumulo caldo uso accumulo, qaundo esaurito torno alla pdc.
                    In tal modo in estate puoi usare lo stesso accumulo come un tampone in serie sul ritorno dei fancoil e avere massa di acqua in abbondanza...dovrai fare una manovra di valvole a cambio stagione.
                    Ciao marco, in questi giorni cercavo di riprendere in mano il discorso collegamento del termocamino e mi è tornata in mente questa tua frase.
                    Non è che per caso hai uno schema di riferimento per questo tipo di suggerimento?
                    L'idea è quella di aggiungere un piccolo volano (200l) per l'acqua refrigerata, potrei anche usarlo con il termocamino d'inverno, travasando l'eccesso sull'accumulo del sanitario, e poi chiuderlo d'estate, ma non ho proprio idea di come collegare e gestire il tutto...

                    Commenta


                    • Ora non ricordo le tue esigenze...ma uno schema come Jekterm non ti va bene...al,posto,del,solare,tu metteresti termocamino.
                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                      Commenta


                      • Ciao, sapresti indicarmi in quale discussione c'è lo schema di Jekterm
                        Se ti riferisci a quella in firma sto giusto cercando di capirlo...
                        Se non lo interpreto male non fa raffrescamento con la PDC, perchè il ritorno dall'impianto transita nel sanicube, dove vi è collegato il solare termico...
                        Ultima modifica di bellerofonte_chimera; 23-12-2014, 09:50.

                        Commenta


                        • si a quello in firma...il ritorno del riscaldamento passa da un accumulo principale (collegato a solate, TC , caldaia pellet, caldaia gas o quello che vuoi)..se vi trova energia la preleva...ripassa per la pdc per eventuale integrazione..va al collettore di mandata.
                          l'ACS passa da tale accumulo, si scalda o pre-riscalda (a seconda dela T che trova in tale accumulo), poi passa da un accumulo piu piccolo, sempre dedicato all'ACS, tenuto a T adeguata dalla pdc, ove (fe fosse solo pre-riscaldata) viene portata a T da sanitaria, e poi va alle utenze.

                          La gestione è semplicissima...se e quando il solare o il TC scaldano accumulo principale, il circuito della pdc preleva tale energia e la manda in circolo (la pdc sente il ritorno caldo e non parte..lavora solo la sua pompa che fa la funzione di circolatore). A volte potresti avere riotrno dal radiante a 24 gradi..il solare che tiene accumulo a 26 per cui da u suo piccolo apporto..e poi la PDC aggiunge altri 2 gradi e la porta a 28, la T di set di mandata climatica di quel momento. In tal modo sfrutti apporto del puffer insieme alla pdc.

                          il puffer ovvio si trova sempre alla T del RITORNO del riscaldamento...ma non importa..è una T molto bassa.

                          L'ACS entra fredda in questo accumulo e si preriscalda perchè lo trova alla T di ritorno del riscaldamento (metti a 24 gradi) e quindi entra a 10 ed esce a 24...poi passa da un secondo accumulo dove da 24 passa a 45 per andare alle utenze. Se hai TC acceso e il primo accumulo è a 60 gradi, allora entra a 10 ed esce a 60 e quindi anche il secondo accumulo dopo un pò si trovera a 60 gradi circa, grazie all'energia del primo accumulo, e la pdc non partira mai per scaldarlo sino a quando esso non tornerà sotto 45 a causa dei prelievi.

                          Tu accenderai TC a tuo piacimento e senza toccare nulla sai che l'energia finisce nel riscaldamento e nell ACS...il tutto usando una sola pompa (quella della pdc) e la climatica della pdc.

                          Unica variazione penso necesasria se usi un TC per caricare accumulo, è una termostatica sul circuito riscaldamento in uscita dall'accumulo, per evitare di mandare in circolo T troppo elevate..ad esempio se hai radiante potresti settarla a 35 gradi...in questo modo la pdc spilla da accumulo rovente la giusta quantita di acqua per fare 35 gradi sul ritorno alla pdc (e quindi poi sulla mandata, con pdc spenta), miscelandola col ritorno dal radiante.
                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                          Commenta


                          • Lo schema è interessante ma nel mio caso devo fare anche freddo.
                            Mettiamo il caso estivo, il ritorno freddo transita nell'accumulo che servirebbe anche l'ACS !?!?

                            Commenta


                            • No, lo esclude (basta mettere un bypass manuale)
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Belelrofonte..penso che la tua idea di un accumulo sia ottima..lo metti sul ritorno fra separatore e pdc..lo carichi con TC..e in estate ti fa da polmone per il freddo, che ti manca.
                                Va dimensionato in base al TC...forse ci andrebbe una miscelatrice termostatica in uscita in modo che alla pdc arrivi massimo 60 gradi.

                                Se lo metti tipo sanicube, potresti farci il preriscaldo della ACS, prima di mandarla all'altro accumulo dedicato.

                                in estate lo bypassi manualmnete, SALVO CHE il riotrno del raffrescamento lo usi ad una T SUPERIORE all'ingresso della ACS da rete.in tal caso lascialo attaccato , cosi il prelievo di sanitaria ti raffredda i fancoil!
                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                Commenta


                                • L'uso che ne farò del camino sarà saltuario, quindi non vorrei dover mettere un accumulo enorme per quelle poche volte di utilizzo.
                                  Il sanicube da 500l ora serve per l'ACS. Vorrei che il camino se in funzione portasse il sanicube dai 45° a cui è mantenuto dalla PDC a max 80/85° e nel contempo cedesse il residuo all'impianto, facendo spegnere la PDC che generalmente lavora in diretta. Lo schema che ho dovrebbe far ciò. Ora con la necessità di avere un piccolo volano per il freddo, nasceva l'opportunità scaricare il camino su questo e da li servire impianto e travasare sul sanicube per l'ACS...

                                  Commenta


                                  • i travasi non mi piacciono.
                                    Ma non hai 1 serpentina libera nel sanicube? se si mandi il TC dentro il Sanicube e in uscita dentro accumulo nuovo..cosi li scaldi entrambi se TC acceso. .cosi in estate non devi toccare nulla..
                                    Ultima modifica di marcober; 23-12-2014, 11:29.
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                    Commenta


                                    • Ho il sanicube SCS 538/16/0 in effetti avrei il serpentino piccolo libero, sto cercando di visualizzare quello che dici ma di tubi non capisco un tubo
                                      Se posso ti disturbo in MP

                                      Commenta


                                      • Il serpentino piccolo non va bene per immettere calore, scambia troppo poco...
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Provo ad allegare lo schema...Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schema.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 208.1 KB 
ID: 1947774
                                          Ad oggi ho:
                                          Camino, PDC, Sanicube,separatore idraulico, un gruppo di rilancio per fancoil ed un gruppo rilancio per una zona.
                                          Il camino non è collegato. Per ora l'impianto lavora sul separatore a cui è collegato il gruppo di rilancio per la zona servita.
                                          La 3 vie della PDC carica a 45° il sanicube per l'ACS.
                                          Ultima modifica di bellerofonte_chimera; 23-12-2014, 12:12.

                                          Commenta


                                          • mi spiace ..schema fuori dalla mia portta interpretativa..vediamo se Sergio, Jek term o altri possono aiutarti..io non capisco come il termocamino possa finire nel radiante in questa configurazione. Ma è il tuo schema? avevo capito che non avevi ancora TC..e che avevi dei circuiti diretti di fancoil non miscelati...
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • Al momento l'impianto è volante, collegato con radiante in diretta dalla PDC (in mezzo c'è il separatore in previsione delle altre zone).
                                              Gruppo non miscelato per i fancoil in modo estate sempre in diretta, da qui la necessità di mettere un volano oppure necessariamente far circolare acqua refrigerata anche nel pavimento.
                                              Lo schema, a parte il collegamento del TC lavora così:
                                              TC spento, la PDC lavora in diretta sul radiante e a necessità carica il sanicube per l'acs.
                                              TC acceso, parte viene ceduta al radiante con limite impostato dalla termostatica, e il restante carica il sanicube per ACS.
                                              La cosa ovvia è che il camino non deve essere usato per fare l'inferno di cristallo ma utilizzato "modulando"

                                              Commenta


                                              • come detto metterei accumulo sul ritorno, direi fra collettore e compensatore idraulico, che intanto ti serve per forza per uso estivo....in inverno, quando parte TC, scalda in priorità il Sanicube, usando la serpentina della pdc..finito il ciclo sanitario, si gira sul secondo accumulo con una deviatrice e scalda questo accumulo, che innalza il ritorno verso il compensatore e la pdc si metterà in standby.
                                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                Commenta


                                                • eh in effetti sono combattuto...applicare questo schema o far scambiare il camino su un accumulo più piccolo e poi pescare da li !?!?

                                                  Commenta


                                                  • come detto l'accumulo per l'estate ti serve in serie..e qauro punto lo fai caricare in inverno dal TC..se lo carica con una sepentina, non serve nemeno che usi uno scambiatore fra TC e resto impianto, fa lui da separazione dei 2 circuiti...
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • Sto vedendo se trovo uno schema del collegamento che mi suggerisci...
                                                      Ti faccio una domanda:
                                                      Ma se il TC lo faccio lavorare su una serpentina, il ritorno dall'impianto (in serie) deve transitare anch'esso su un serpentino?
                                                      Ultima modifica di bellerofonte_chimera; 23-12-2014, 17:28.

                                                      Commenta


                                                      • No, l'accumulo in serie sul riotrno verso il compensatore lavora su acqua tecnica....mentre il TC lo,scalda con un serpentino
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • Con la legna non vado molto d'accordo, ci sono molte cose non so.

                                                          Però a naso.... per scaldare il sanicube col TC potresti collegarlo agli attacchi del solare (scalderesti l'acqua tecnica direttamente). Il radiante a quel punto lo fai circolare su un circuito dedicato che preleva calore tramite la serpentina di carico del 538/16/0 e una miscelatrice (sinceramente scaldare un radiante in diretta col tc non lo farei).

                                                          Quando invece il TC è spento sul radiante mandi in diretta la pdc senza passaggi dall'accumulo, di cui invece usi (di nuovo) la serpentina di carico per fare acs.

                                                          In pratica fai due collegamenti in parallelo che lavorano alternativamente sulla serpentina di carico del sanicube.

                                                          Però è complicato e da prendere con MOLTO beneficio d'inventario....
                                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                          Commenta


                                                          • ma comunque gli serve un altro accumulo estivo per acqau fredda tecnica..e allora perchè complicarsi la vita...
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Perché gli serve acqua fredda tecnica? Devo essermi perso qualche passaggio...
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta